(一)工程概况及方案
工程名称:大石窝镇惠南庄徐先生家热泵采暖系统
工程地点:房山区大石窝镇惠南庄
工程面积:采暖面积约为195㎡
一、项目概述:
     1)本项目位于房山区大石窝镇, 采暖面积约195㎡。该建筑用途为住宅用房,此工程为改建工程,此房子之前的采暖面积为150㎡,采暖方式为燃煤锅炉采暖,新建房屋的采暖面积大约为45㎡,因此采暖面积有150㎡只是更换的热源;另外的45㎡为新建工程热源和末端都由我们施工。由于用煤采暖缺点很多,比如煤脏、占地、还得一个专门添火的人(多为老人添煤,一般人还烧不好),综合起来,采暖费用也不见得节省多少,而且周围空气污染也比较严重,一到冬天,整个村都弥漫着煤渣的气味。所以客户要求改建之后的采暖方式必须舒适卫生、环保节能;因此我们旺安佳推荐应用空气源热泵领域的尖端科技来解决该建筑采暖系统的负荷需求,并全部采用绿色可再生能源,做到舒适高效、环保节能、零排放,完全满足客户要求。
      2)建筑节能情况:
      砖混结构,内墙采用120mm黏土多孔砖,外墙为370㎜厚黏土多孔砖,外墙加装70㎜厚标准挤塑板保温层,房顶采用200㎜厚聚苯板保温,中空玻璃塑钢门窗,建筑外围护结构符合节能50%标准。
全景图.JPG

侧景图.JPG


.
二、设计选型:
1设计思路
     该工程位于房山区大石窝镇,建筑面积约260㎡,采暖面积约195㎡。考虑夏天制冷、冬天采暖。夏天采用风机盘管来满足室内的温度需求,冬天采用低温热水地板辐射采暖来达到舒适的采暖效果。
2、方案设计依据
   A.本工程依据甲方提供的建筑图。
   B.《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-2005)。
   C.《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)。
   D.《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)。
   E.《地面辐射采暖技术规程》JGJ142-2004)。
   F.国家现行的其他相关规范及措施。
3、主要设计参数
1)室外设计参数
内容
季节

室外干球
温度(

室外湿球
温度(

室外相对
湿度(%

室外风速
m/s

大气压
hpa

夏季

35.2

28.2


2.2

1000.50

冬季

-5


76

3.6

1020.9

2)室内设计参数
季节
功能

夏季温度

冬季温度

温度(

相对湿度(%

温度(

相对湿度(%

客厅、餐厅

24℃±2

≤60

20℃±2

≥45

卧室

24℃±2

≤60

20℃±2

≥45

厨房、卫生间

26℃±2

≤60

18℃±2

≥45

4、主机选择
采暖热负荷:
1、改建工程部分采暖热负荷
Qr= F·q/1000150×12018kW
     式中:F—供暖面积(㎡)
        q—供暖热指标(W/㎡)
主机选用超低温空气源热泵MH-70V1D台。主机额定制冷量为16KW。冬季采暖制热量为19.6KW(环境温度在-15℃时)
2、新建工程部分采暖热负荷
Qr= F·q/100045×1205.4kW
     式中:F—供暖面积(㎡)
        q—供暖热指标(W/㎡)
主机选用超低温空气源热泵AVH-12V1DAA/B一台。主机额定制冷量为4.6KW。冬季采暖制热量为5.4KW(环境温度在-15℃时)
主机选择:水盒子经典系列:AVH-12V1DAA/B一台;
          水盒子模块系列:MH-70V1D台。

*与其他采暖热源形式相比(锅炉、壁挂炉等)该方案最显著的优势是:
1、最低工作温度-25℃;
2、安装周期短、辅助设备少易维护,无专门维护费用(无需专用值班人员);
3、无需设专用机房,节约建筑空间,节省占地成本;
4、功能强大,冷热两用;
5、高品质,稳定运行;
6、防水控制器,数码显示屏;
7、能效高、安全、舒适、节能、环保;
8、自由模块组合。
 楼主| 发表于 2012-11-28 15:18:10 | 显示全部楼层
热立方直流变频水热模块室内(外)机参数表
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-11-28 15:18:59 | 显示全部楼层
热泵低温地板辐射采暖的优势:
1、扩大了房间的有效使用面积(家里不用暖气片)   
采用低温地板辐射采暖,管道全部在地面以下,只要有一个 6O x80cm 左右的分配器装在厨房窗上或暗柜里即可,可以自由地装修墙面、地面、摆放家俱。解决了传统采暖方式的诸多问题。同时,建筑实用面积可增加3%左右。 采用暖气片采暖,一般100平方米占有效使用面积达2平方米左右,而且上下立横管诸多,给用户装修和使用带来诸多不便。
2、提高了采暖的舒适度,改善了生活质量
舒适:低温地板采暖为辐射式采暖,地板采暖系统热容量大,混凝土的蓄热功能强,地面有效温度高于呼吸线空气温度;形成独特的微气候条件,地面辐射热对人体足部、腿部有良好的保健作用,使所提供的热量在人的脚部较强,头部温和;给人以脚暖头凉的最佳感觉。俗话说“寒 从脚起”,地板辐射的温度曲线符合人体生理学特点,给人以舒适感。
美观:由于没有了散热器和管道,每个单元可增加使用面积约1.5平米,还使住户免去了装修的烦恼,可创造一个美好的室内环境。
    冬暖夏凉:夏季可在管内凉水循环,起到自然空调的作用。实践证明,夏季室内温度比没有安装地板辐射的房间温度低3-5℃。实际上,冬暖夏凉是自然空调,最环保的空调。  
3、环保卫生   
    由于室内空气平均流速低于暖气片采暖,不会导致空气对流所产生的尘埃飞扬及积尘,可减少墙面物品或空气污染,环保卫生。卫生由于可以向四周的顶棚、墙体等外围护结构辐射换热,使室内空气流动缓慢,含尘量小。
4、热稳定性好,有蓄热功能
由于水泥混凝土层蓄热量大,热能释放均匀。因此在间歇供暖条件下温度变化缓慢。 运行费用低:较其它供暖设备节能20-30℃是经济的供暖系统。
5、节能
根据各种采暖方式室内温度梯度的测试结果,地板辐射采暖方式最接近于理想采暖方式,因此在建立同样舒适条件的前提下,地板辐射采暖房间内的室内温度比一般散热器采暖的温度低于2-3℃。以郑州地区室外采暖计算温度为-9℃,室内采暖计算温度为18℃计算,则地板采暖计算热负荷可降低9.23-11.1%。如果说采用分户计量后可节能25%的话,地板辐射采暖可节能约35%,因供水温度低,一般在50 ℃以下,所以有利于使用低温热源和地热。节能高效,比正常的散热器节能,例如以常见的暖气(大60型)比较,在标准温度70℃-95℃度,室温18度情况下,一组暖气的散热为360大卡,可供4平方米的面积,即一平方米可利用热量90大卡, 低温地板辐射则在相同的室温下,水温在55度情况下,每平方米的散热量可达185大卡,在低度温水的情况下,比暖气片每平方米高95大卡.
6、施工便捷,工期短,节省人工费用   
地板辐射采暖适合分户计量节能设计。管道的布置、系统的阻力值的确定均可根据不同情况,不同的要求由设计人员自己决定。
7、使用寿命长 
低温地板采暖,管材地下整体铺设,无接口,无渗漏。塑料管埋入地面的混凝土内,如无人为破坏,使用寿命在50年以上(原材料经国际标准实验),不腐蚀、不结垢,大大减少了暖气片跑、冒、滴、漏水和维修给住户带来的烦恼,可节约维修费用。
8、热源使用灵活,可利用各种低品位能源。   
低温地板采暖在能提供35℃以上热水的地方即可应用。如集体供暖,工业余热锅炉水、各种空调回水、地热水等 。总之,好处多多。
9、应用范围   
使用范围可以用于别墅、高速公路、居室、公共场所、训练馆、商场、宾馆大厅、桑拿及游泳池。
10、控制方便:  
单独分室控制温度自由享受。
11、减少楼层噪音   
目前我国隔层楼板一般选用预制板或现浇板,其隔音效果极差,楼上人走动,就影响楼下,采用地板采暖 增加了保温层,具有非常好的隔音效果。地板采暖过程寂静无声。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-11-28 15:51:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 旺安佳地暖 于 2012-11-28 17:06 编辑

(二)施工现场照片
现场施工照片:
材料进场
材料进场.JPG

铺设聚苯板
铺设聚苯板.JPG

铺设反射膜:
铺设反射膜.JPG

反射膜铺设完成,开始铺设钢丝网
反射膜铺设完成.JPG

钢丝网铺设完成,要准备盘管喽
准备盘管喽.JPG

挂分集水器:
挂分集水器.JPG

盘管完成效果图:
完成效果图3.JPG

完成效果图2.JPG

完成效果图1.JPG

准备打压:
准备打压.JPG

打压中:
正在打压.JPG

正在打压2.JPG

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-11-28 16:09:06 | 显示全部楼层
空气源热泵室内机安装效果图:
室内机安装完成图.JPG

室外机安装效果图:
室外机管路图.JPG