本帖最后由 宿迁80后地暖人 于 2012-11-29 22:24 编辑
[施工队参赛1]宿迁80后地暖专业安装团队施工日志
http://bbs.n3.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=33638&fromuid=42303
这是我以前发的。很长时间没有发了。施工太忙。。看比赛快终止了。在发点,
宿迁地暖:宿迁卧龙湾别墅地暖施工日志
宿迁80后地暖专业安装团队:地暖施工日记------宿迁卧龙湾别墅P17地暖工程
采暖方案:由于宿迁天然气资源丰富,质优、价廉,热值高的资源情况,客户生活喜好,为客户设计采用燃气壁挂锅炉分户式低温热水辐射地板采暖系统。
设计思路:1、初步设计
1)根据建筑施工图及相关数据,计算建筑物的热负荷。
室内地面采暖W =q×A
q-单位面积采暖热负荷,120w/m2
2)与建筑其他相关专业协调地热系统设计的相关问题。
a.前期与装潢水电工完成现场交底工作;
b.明确施工要求(装潢地面管道施工,卫生间防水等);
c.在装潢吊顶前,应布置好从顶面走的采暖主管道及保温,预留好锅炉烟囱洞等;
d.在装潢隐蔽工程验收之后(包括卫生间防水),安排地面采暖工程材料进场,验收合格后组织施工;
e.按照规范施工完毕后,做好压力测试工作,并由业主或委托人进行验收;
f.在铺地板前,燃气应安置到位,挂好锅炉,初次开机调试,并预热地面;
g.在装潢结束后,安装控制系统,进行整体系统运行的调试;
h.交付客户使用及保养等事项。
3)确定分水器的位置。
一般分水器占用的空间不大,所以一般放在厨房水兜的下面,既不影响美观又不会方便以后保养。
2、系统设计
1)计算建筑物有效散热面积。
2)计算建筑物的有效热负荷。
3)地热的系统水力计算。
4)其他设备选择计算。
3、施工图纸设计
施工图纸设计是一个至关重要的环节。
首先、应根据系统计算得出相关参数:如地面饰层的材料热阻、热源的供水情况、室内设计温度、有效散热面积,来确定加热管的间距。
其次要根据房屋的结构分布和分水器位置,确定管路的最佳走向,绘制地热盘管图,地热管线长度一般不宜超过100m,最长不可超过120m。设计力求分室控制。
再次要熟悉和了解各种材料的性能与特点,努力作到设计与施工相结合,减少具体施工的难度, 指导施工,利于施工
设计与配置的依据参数:
依据中华人民共和国行业执行标准《地面辐射供暖技术规程JGJ142-2004》,根据用户需求以及房屋结构,提出最佳设计方案及管路系统图,确认后,再根据相应技术参数进行设计。
设计参数:冬季室外温度:-4℃
供暖进水温度:60℃
冬季室内温度:20℃
供暖回水温度:45℃
地表蓄热温度:26-28℃
蓄热层厚度:50mm
排管平均管间距:150-170mm
地暖盘管规格DN16(外径16mm,内径12mm)
高密度挤塑板(厚20mm,密度30-40kg/cm3)
系统说明:
1, 由地面辐射采暖面积与地表热符合系数计算所需功率,考虑到地暖和生活热水共用一个热源, 我们选择选择1 台德国进口威能 24KW双采暖壁挂炉。可完全满足业主采暖和生活水的需要。
2,地暖管材选择中美保利PE-RT(12/16)地暖专用管。
3,对于一个较小面积的房间或区域,为了便于水力平衡、受热均匀只设置一个回路,对于较大面积的房间或区域布置了两个或多个回路。
4,采用 中德合资 曼瑞德温控同时实现各个房间的温度自行设定与调节,省时、节能。
6, 锅炉,分集水器,温控等定位根据实际现场校准
施工管理及要求:
材料验收:严格按《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004《材料》项目内容执行,专人负责;
施工管理:严格按《地暖工程施工工艺》执行,专人负责;
现场管理:严格按《地暖施工现场管理制度》执行,专人负责;
巡检管理:严格按《地暖施工巡检管理制度》执行,专人负责;
检验、验收:严格按《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004《检验、调试及验收》项目内容执行,专人负责。
相关主要设备、材料(附主要部分产品资料):
一.主要设备和材料
1.热源:德国原装进口 威能锅炉
2.分集水器:浙江铭仕分水器
3.地暖管材:爱康 保利PE-RT二代(12/16)
4.主管道:日丰PPR25.4.2管
5.边界保温:上海PE边界保温
6.绝热层:南京法宁格挤塑板
7.反射层:专用反射膜
8.加固层:20*20孔径钢丝网
9.环泵:威乐
|
-
-
|