       江苏科宁舒适家居系统集成有限责任公司是一家集科研、设计、生产、销售为一体的高新技术企业,是全国舒适家系统领跑者。公司成立于1996年,拥有冷暖家居、健康家居、智能家居、时尚家居四大舒适系统,致力于中央空调、中央供暖、中央热水、建筑节能、中央新风、中央吸尘、中央净水、智能家居、家用电器、家用电梯、灭蚊系统等十一大系统产品的销售、安装、服务等相关业务的发展。其工厂位于南京市雨花区,总部位于南京的秦淮河旁,莫愁湖的边上。站在总部大厦的窗户边上,整个莫愁湖畔尽收眼底。科宁一直提倡以家为贵,和暖至上,“选择科宁,就是选择舒适”为发展思路,凭借在暖通行业的专业水平和成熟的技术,迅速崛起。依靠科技求发展,不断为用户提供满意的高科技产品,是科宁舒适家始终不变的追求,以一流的产品质量和精湛的技术服务受到了用户的一致好评。
       科宁舒适家居的RCS设计师在每一次设计之前都要花费大量的时间和精力做详细的考究,结合客户的家庭情况、生活习惯、房型结构、使用习惯、经济能力等多方面的因素综合考虑,给客户提供最好的个性化设计。科宁一直认为,从客户选择科宁的第一时间起,实际上也就是选择了科宁的服务。“给对方最想要的,自然得到认可!”这种服务不仅仅是简单的售后服务或者维修保障,而是一种主动地、快速地、及时地、无忧地服务。科宁的每一名客户都会接受到销售、客服、工程、维保4个部门,设计、审图、交底、调试等20道工作流程的服务,主动式服务,防患于未然。 
       科宁凭借严谨、专业的精神获得了业界和客户的认可,并获得众多荣誉。至今,科宁陆续获得“中国优质名牌产品”、“质量、服务、信誉AAA级金牌单位” 、“重质量、讲诚信、消费者满意单位”等荣誉称号,被主流媒体评为“最具影响力品牌”、“居家风尚大奖品质样板奖”、《中国建设报》“舒适家居行业推动力人物”和“舒适家居行业风云人物”,荣获中国地暖协会“年度先进集体单位”和“地暖优秀施工企业”等称号,并连续多年获得“南京家居行业最具影响力品牌”、“南京最受消费者欢迎冷暖品牌” 、“建材行业最价值品牌”等奖项。

工程名称:康桥水岸地暖施工
工程位置:江宁秣陵街道文心街28号
工程概况:康桥水岸位于南京江宁开发区九龙湖地区,社区北近九龙湖,南临九龙湖森林音乐公园,东见方山,坐拥优良的自然生态资源;社区以高于现有的住宅开发理念,融健康与山水为一体,注重社区公园与私家花园的完美融合,沿不同景观建筑不同物业,以水系互为区隔,为居者打造一个高品质的健康生活社区;社区西临南师附中江宁校区,南依东南大学九龙湖校区,整个社区沐浴在浓厚的学府气息中,营造一份纯净优雅的生活氛围;社区依托南京同仁医院强大的康体医疗实力,为每一位业主及业主的家庭提供全方位的终身健康呵护,让健康备受关怀;康桥水岸社区比邻规划中的商贸中心,与双龙大道、吉印大道等多条主次干道相接,在城市繁华与自然山水之间瞬时切换,自由连通。

设计依据:
  1.《地面辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004)
  2.《低温热水地板辐射供暖系统安装》(03K404)
  3.《新建集中供暖住宅分户热计量设计和施工试用图集》(京01SSB1)
  4.《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
  5.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)
  6.《建筑设备专业技术措施》(北京市建筑设计研究院)
  7.《建筑电气设计规范》(GB16-87)(2001年版)
  8.《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)

设计参数:
1.低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定。民用建筑供水温度宜采用 35-50℃,不应超过 60℃,供、回水温差宜小于或等于 10℃。
2. 低温热水地面辐射供暖系统的工作压力,不宜大于 0.8MPa;建筑物高度超过 50m 时,宜竖向分区设置;家用锅炉地暖系统的工作压力,不宜大于 0.2MPa;建筑物高度超过 20m,宜竖向分区域分系统设置。
3.低温热水地面辐射供暖系统的地面结构,宜由基层(楼板或与土壤相邻的地面)、找平层、绝热层(上部敷设加热管)、伸缩缝、填充层和地面层组成。与土壤相邻的地面,必须设绝热层,绝热层下部应设置防潮层。直接与室外空气相邻的楼板,也必须设绝热层。
4.对于潮湿房间如卫生间、游泳馆等,在填充层上部应设置隔离层。
5.填充层的材料宜采用 C15 豆石混凝土,豆石粒径宜为 5-12mm。填充层的厚度:当加
6. 热管采用外径为 16 mm 铝塑复合管时,铺设复合地板区域不宜小于 40 mm,铺设地砖、大理石区域不宜小于 20 mm;当加热管采用 PE-X、PERT 或 PB 管时,铺设复合地板区域厚度为 50 mm,铺设地砖、大理石区域不宜小于 25 mm。如地面荷载大于 20KN/m 时,应会同结构设计人员采用加固措施。
7.连接在同一分、集水器上的同一管径各环路加热管的长度宜尽量接近,并不宜超过120m。
  加热管的布置,应根据保证地面温度均匀的原则,选择采用回折型(旋转型)、平行型(直列型)。
  加热管的敷设管间距,应根据地面散热量、室内空气设计温度、平均水温及地面传热热阻等通过计算确定。
8. 分、集水器不得安装在有触电危险的区域。集、分水器安装区域周围 200mm 内不得有电气设施(如插座、接线盒等),如必须设置,则电气设施必须具有防水措施(如为插座、接线盒则其所在回路必须设置漏电保护装置)。


选用设备:
     锅炉: 八喜冷凝锅炉
     地暖管:PHT南极管
     保温板:欧文斯科宁保温板
     分水器:意大利捷飞分水器
     其它: 钢丝网 反射膜 威乐水泵

小区外景图
小区外景图.jpg

CAD图纸

1l.jpg


2l.jpg


   在一个工程项目开始之前,首先是由业主、公司的RCS设计师、施工主管及装潢公司负责人交底,确定锅炉、分水器的安装位置及管路的走向。

交底.jpg

  首先根据图纸确定锅炉及分水器安装位置,定好需打孔的位置,用笔标出。

标锅炉.jpg

  根据图纸及现场情况,确定管路走向根据管路所走管子,确定开槽宽度。同一槽内最多走三个回路的管,槽与槽之间至少留有10mm以上的间距。
  最后弹线示意。
  锅炉位置管路安装图。

锅炉画线.jpg

  公司的一些工标小提示,在细微之处体现科宁的认真。

工标一.jpg




工标二.jpg




工标三.jpg


  分水器的安装,意大利捷飞分水器

分水器一.jpg




分水器二.jpg

  一个系统工程中,分水器8路以内通常用1620主管、1216支管(1组分水器8路以内、2组分水器相加不超过8路),超过8路(含8路)以上通常用2025主管、1216支管。
  铺设采暖管路之前,先将地面找平至整齐平整;
  铺设绝热层之前,先做一层防潮层,然后铺设保温板反射膜及钢丝网。
  铺设保温板

保温板.jpg

  保温板采用的是25mm厚的欧文斯科宁保温板,保温效果绝佳!

  铺设反射膜
反射膜.jpg

  反射膜是一层薄膜粘合一层薄铝铂,为了防止热量向下流失,运用铝箔反射膜铺设的一层保护层。主要是把温度向上辐射。减少温度向下传导的损失。

  铺设钢丝网

   钢丝网.jpg

  钢丝网是为能更好的固定采暖管与保护填充层,使其寿命延长的效果。主要起到均匀温度和拉扯填充层,防止填充层在加热过程中开裂。

  开始铺设采暖管路
铺设管路.jpg

  采暖管严格按照施工图纸标定的管间距和走向敷设(采暖管间距180mm,卫生间采暖管间距160mm,如在铺设区域内有留柜部分不铺的,可相对缩小管间距)。
  每个回路采暖管铺好后,用塑料卡固定采暖管,直管段部分固定间距为0.7-1.0m,弯曲管段部分的固定点间距为0.2-0.3m,这样才能保证采暖效果均匀。
  塑料卡

塑料卡.jpg

  铺设完成之后的地暖管路

铺好1.jpg




铺好2.jpg

  铺装完毕的地暖回路,很是整齐美观。

过道管路.jpg

  过道的管路,也是横平竖直整齐美观。

贴脚线保温板.jpg

  沿贴脚线布置一圈保温板,防止不必要的热量散失。

分水器套管.jpg

  分水器连接地暖回路,进回水管用不同颜色来进行区分,在管路下墙处都套上保温,以防止热量不必要的损失。

  其他房间的照片

其他1.jpg




其他2.jpg




其他3.jpg



150308ww48te7g82mwxwcd_副本_副本.jpg




其他5.jpg




伸缩缝.jpg

  当地面面积超过30㎡或边长超过6m及回路与回路之间应设置伸缩缝。切割宽度为2.5CM的保温板,用扎带固定在第一层钢丝网上作为伸缩缝。伸缩缝应从绝热层的上边缘到填充层的上边缘整个截面上隔开。图上粉红色的就是伸缩缝。

  采暖管路铺设完成之后,我们会有友情提醒装潢注意事项。

工标-07-锅炉采暖标贴.jpg

打压试验
打压.jpg


  在分水器上选两管道,分别装上压力表及阀门(不选同一回路的两根管道)。把分水器上的排气阀打开,然后往系统里接入自来水,等排气阀有水均匀流出时,关闭排气阀。关闭阀门,取下自来水管,装上打压泵对系统打压,将系统压力升到0.6mpa停止打压(最高不得超过0.8mpa),关闭阀门,检查各接点有无渗水现象。拆下打压泵,装上堵头,再打开阀门,此时为系统正常压力,一直保持到施工结束。

  隐蔽工程验收
  系统施工完成后,通知客户代表对系统进行验收,由客户代表与业主约定验收时间。验收时检查分水器安装、管路敷设是否符合规范要求,分水器与管道连接有无渗漏,有无瘪管现象;管路保护是否到位,与业主查看系统压力是否正常;采暖管间距、弯曲半径等是否符合公司规范要求,固定是否可靠;伸缩缝是否按规定敷设完毕。客户代表、施工负责人与业主一起测量敷设低温热水地暖面积。业主对工程质量无异议后,业主、施工负责人、客户代表在工程资料上签字认可。
  找平
找平1.jpg


找平2.jpg
  通过隐蔽工程验收的条件下进入填充层的施工,填充层用豆石混凝土找平。混凝土填充层的养护周期应不少于21天,养护期满后,对地面妥加保护,严禁在地面上运行重载、高温烘烤、直接放置高温物体和高温加热设备。


  如果说从99%到100%是一个质的跨跃;那么,从100%到120%就是我们科宁人的骄傲,也是我们科宁人对“科宁舒适家”这个品牌的自信。科宁人始终保持120%严谨的工作态度,坚持以120%的努力做到120%的工艺水准。精工细作,渗透到工程的每一个细节。

发表于 2012-11-30 16:08:59 | 显示全部楼层
学习科宁好榜样
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-1 17:34:45 | 显示全部楼层
很详细哦!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-2 18:02:01 | 显示全部楼层
施工很规范
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-2 21:18:23 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-2 21:52:54 | 显示全部楼层
介绍的很详细,提出个人的一点小意见,仅供参考,第一,壁挂炉与供暖管道连接图片没有,不知道是否有保温?第二,地暖管道下方铁丝网的介绍,根据我这八年从业经历,铁丝网放在地暖管道下方,对于填充层防裂效果基本没有,如果想通过铁丝网防裂,建议您采用,地暖管道上方铺设法,建议采用:3.0×50×50mm。第三,分水器始端是否应该增加阀门及过滤器?阀门方便维修,过滤器方便过滤杂质。以上都是个人的看法,希望您的企业明年更上一步。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-2 22:13:55 | 显示全部楼层
向参与2012年第五届鑫帆杯全国地暖施工日记大赛施工企业致敬!
作为优秀中国地暖人的”职业奥运“楷模角色,为共同推动地暖规范设计、规范施工,规范行业发展起到较大促进作用!

敢于分享是一种美德!!引领行业发展与提高!!出来分享的企业多在设计,施工,服务做的很优秀,还抽出休息的宝贵时间,认真编辑上传大赛作品,付出很多精力的! 很多公司做不到~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-5 15:24:59 | 显示全部楼层
非常赞 大品牌 就是不一样!{:soso_e179:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-5 15:26:05 | 显示全部楼层
和我家做的一样好,非顶不可!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-12-6 16:31:46 | 显示全部楼层
嘉中采暖 发表于 2012-12-2 21:52
介绍的很详细,提出个人的一点小意见,仅供参考,第一,壁挂炉与供暖管道连接图片没有,不知道是否有保温? ...

非常谢谢兄弟单位的建议,欢迎一起探讨共同进步。{:soso__4011813854091704040_4:}
1.我们的锅炉与供暖管道是有保温的,图片上其实也能看得出来,可以拍的不是太清楚可能看不清。
2.之前我们的钢丝网是在管道上方和下方都进行铺设防止承重层开裂,通过试验,发现只铺设管道下方的钢丝网,也能起到固定管路的作用,并且在采暖盘管之间加上伸缩缝也能防止承重层开裂,通过多年试验及证明,只铺设管路下方的钢丝网也是成立的,所以我们现在只铺设一层,谢谢您的建议,有时间一起探讨。
3.相对而言,南京的水质还是比较好,而且我们RCS设计师与客户沟通的时候,会向客户推荐中央净水,在自来水进户处安装前置过滤,所以不只采暖水,甚至生活用水的水质都是比较好的,我们每个回路支路上都有安装阀门,也能达到控制作用。所以在分水器始端就没有再安装了。