舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 10412|回复: 13

四川自贡新加坡花园小区地暖施工日记

  [复制链接]
发表于 2012-12-3 13:20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
施工大赛日记
施工单位:四川自贡美新住宅环境有限公司                                                                        
网址:www.zgmeixin.dn                                                                                                
项目地址:四川自贡新加坡花园小区                                                                             
工程概况:本工程为自贡市高端住宅小区,施工面积为98m2,应房主生活要求,客厅及过道等区域使用地砖干铺法,卧室使用干式铺法
锅炉:    德国菲斯曼24kw燃气壁挂炉                                                                        
工程管道:上海爱康保利                                                                                            
分集水器:浙江鑫帆                                                                                                      
混水中心:上海惠顿                                                                                                        
房间温控:浙江曼瑞德                                                                                                
地暖模板:南京天脉远红                                                                          
设计依据:                                                                                                                                                
             1
、《地板辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004)(J365-2004
             2
、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003
             3
、《住宅设计规范》(GB50096-1999
             4、
《住宅建筑规范》JGJ142-2004              
施工图:
image001.jpg
找大平后的地面   

image003.jpg
保温边条及保温板的铺设  
         
image005.jpg
保温边条及保温板的铺设
   
image007.jpg
反射铝膜的铺设完成
   

image009.jpg
反射铝膜的铺设完成


image011.jpg
钢丝网的铺设完成


image013.jpg
地暖管的铺设完成


image015.jpg
地暖管的铺设完成
      

image017.jpg
模板铺设完成中
   


image019.jpg
模板铺设完成中
   


未命名.jpg
分集水器和箱体


下载附件 (222.75 KB)

壁挂炉aaa.jpg

燃气壁挂炉


image023.jpg
混水系统这套惠顿的混水中心 准确名称叫恒温单元,一般的地暖混水系统很大,占用空间,而这套系统体积小,采用这套系统 燃气壁挂炉可以高温80度运行,这样才能保证壁挂炉的最佳燃烧值,而地暖所用热水 可以在这个恒温单元上准确设置 如需要40度热水,那就设定40度,可根据室内温控器是设定温度      

点击下面的图 确认按钮 进入后在按开始 就可以 看到这套恒温单元的动态运行图了

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          




发表于 2012-12-3 13:30:34 | 显示全部楼层
支持 图片有些小 再多上点
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-3 14:10:32 | 显示全部楼层
使劲搞            
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-12-3 15:20:45 | 显示全部楼层
图片大小已经改了,多谢提醒!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-3 16:41:38 | 显示全部楼层
美新真棒
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-3 20:33:48 | 显示全部楼层
真正看到完整的系统原理,是几年来暖立方日志大赛在进步的体现
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-3 20:52:50 | 显示全部楼层
您应该把施工图纸也发上来,填充过程也应该上几张图片,这样效果更好,分水器位置的地暖管道间距近,建议您在以后的施工过程中添加保温。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-4 10:08:50 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-5 12:47:34 | 显示全部楼层
向参与2012年第五届鑫帆杯全国地暖施工日记大赛施工企业致敬!
作为优秀中国地暖人的”职业奥运“楷模角色,为共同推动地暖规范设计、规范施工,规范行业发展起到较大促进作用!

敢于分享是一种美德!!引领行业发展与提高!!出来分享的企业多在设计,施工,服务做的很优秀,还抽出休息的宝贵时间,认真编辑上传大赛作品,付出很多精力的! 很多公司做不到~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-5 13:08:44 | 显示全部楼层
系统图有散热片,施工资料中没有。
回复 支持 反对

使用道具 举报