舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 3399|回复: 0

贵州恒沃节能------毕节市倾城小区地热客户施工

[复制链接]
发表于 2012-12-5 23:48:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
称:毕节市倾城小区电地暖施工
     地址:毕节市倾城小区B
:该施工地点位于毕节市倾城小区个体客户,复式楼。安装前用户提供装修的平面布置图。实际采暖面积为155.28平方米(客餐厅、阳台、卧室等),电源必须有底线。 伊思特智能电地热系统采用专门的电源系统。电源线及穿线管铺设到制定位置。系统工作电压为220V.确定地面是否达到地热施工的条件。放线槽。底盒是否布置好。如有条件。建议考虑做内墙保温。为使使用效果良好,建议将更单层窗换成双层窗以改善保温条件。客餐厅需发热电缆型号及数量2150*2  1750*2等。系统总安装功率为19千瓦。客餐厅的电阻是根据发热线缆型号标称电阻及偏差。
电缆线铺设间距合理,伸缩缝留合理。地温探头预埋合理。温控盒及接地线底盒清理干净。



线 缆:伊思特专用缆线2150*2    1750*2  ……

    他: 模块  钢丝网  地暖专用反射膜   温控器

:
双温双控液晶温控器GP150RH-T(7)  双温双控可编程温控器GP650RH-T2套)


555.jpg



333.jpg


111.jpg

行:
使用地暖系统的第一天。地暖运行一个小时后才感觉到温度。温控器应设置在高于室温约3摄氏度的位置。以后将逐渐调高,以免骤热影响地面材料。
温控器设置在16摄氏度最好,最好不要经常开关温控器,否则会增加耗电量,也会影响到采暖的舒适性。不要将温控器长时间设置超过20度。

总结:
电地暖的施工,很多人认为是最简单的,但是,要想把地暖做好,施工非常关键。施工细节的处理就是重中之重了。比如说:
伸缩缝的预留。
电缆在施工前,一定要充分了解客户家具的布置情况,避免电缆被覆盖。
温控系统的预埋,要注意安装位置,不仅美观,还要适用。高度也要控制,我们曾经见到一个客户家的温控被师傅设置在距地面35cm高度的。
总之,地暖规程已经有很好的规范了,我们只要结合自己的经验,严格实施,做出来的地暖故障也会少很多。
其实,还有一个重要的就是要做好客户的服务,要做客户的贴心顾问,与客户有效沟通,用专业的技术给客户提供周到、优质的服务。