                              晋城圣洲地暖施工日记
公司简介:圣洲地暖创建于二零零三年,公司拥有专业地暖工程师2名,地暖施工人员18名,专业售后人员4 .
                 
本公司是 以代理销售 安泽电地暖,来保利水地暖,瑞泽水地暖上海爱康管业,欧能壁挂炉的安装及售后服务。
                 严格的管理,规范的标准,优质的服务是公司立足和发展的根本保证。
                 本公司愿与广大用户和同行真诚合作,共创   辉煌!

项目名称:阳城县兰花小区地暖施工

          一、施工简介
阳城县滨河花园兰花小区是阳城县比较高档的住宅小区  供暖方面小区配套的都是暖气片 由于满足不了用户舒适采暖的需求  大部分用户都改成了地暖

            
          二、设计依据:
             1、《地板辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004)(J365-2004
             2、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003
             3、《住宅设计规范》(GB50096-1999
             4.《民用建筑节能设计标准》(采暖居住建筑部分)山西地区实施细则(第二阶段)DBJ04-216-2006
                       5.
《住宅建筑规范》JGJ142-2004
                       6.
建筑专业设计图纸及相

         施工材料
             •来保利出口型PEX-c
             •博容分水器
             •博容降温系统
             •容重35ag高密度挤塑板
             •高科反射膜
             •金明卡丁   
             •
边角保温:聚乙烯苯板条
          四、工程设计:
              采暖室外设计计算参数:
              冬季室外计算温度::-7
                         冬季室外平均风速:2.1m/s
            
房屋名称   设计温度   房屋名称  设计温度
          卧室       20       厨房+餐厅:18  
         
客厅       20       书房       20
          卫生间     25
     山西晋城圣洲地暖
         
地址:山西省阳城县阳云路78号联系电话:03564296768  13935636612
               
网址:www.jcszdn.com  QQ:87696885
     五.施工图片
1打扫施工现场
DSC01421_副本.jpg
DSC01420_副本.jpg
2.铺保温板
DSC01425_副本.jpg
3.铺反射膜
DSC01431_副本.jpg
DSC01440_副本.jpg
DSC01427_副本.jpg
呵呵  娱乐一下  这是今明的红色卡丁
DSC01450_副本.jpg
DSC01469_副本.jpg
这个是暖气入户主管  起地的工人把打断了   所以得从新接
DSC01436_副本.jpg    
来保利25铝塑管专用接头
DSC01458_副本.jpg
来保利准用接头接好   主管打25公斤压力实验
DSC01487_副本.jpg
降温系统  和分水器
DSC01448_副本.jpg
DSC01455_副本.jpg
来保利出口型地暖管
DSC01462_副本.jpg
开始施工了  
DSC01464_副本.jpg
施工完毕  ;干完活天就黑了  相机镜头又进了点水 拍的不是太好
DSC01479_副本.jpg
DSC01480_副本.jpg
DSC01482_副本.jpg
DSC01483_副本.jpg
DSC01485_副本.jpg
DSC01491_副本.jpg
DSC01493_副本.jpg
DSC01496_副本.jpg
注水打压
DSC01497_副本.jpg
对接主管  打压完毕
DSC01498_副本.jpg
DSC01500_副本.jpg
菜都上完了    又什么不好的地方  意见或者建议  请指教{:soso_e112:}
DSC01465_副本.jpg
发表于 2013-6-23 13:11:25 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-24 18:36:40 | 显示全部楼层
学习了{:soso_e179:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-24 20:03:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 张保红 于 2013-6-24 20:12 编辑

耐高温地暖管?散热器主管25还是20的铝塑管接至六路分集水器?分水器、集水器都带可视流量计?铝塑管专用接头,没密封圈?主管打25公斤压力实验?不做侧面保温和伸缩缝?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-28 08:46:37 | 显示全部楼层
加油                        
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-29 11:07:36 | 显示全部楼层
配备了混水的地暖系统,耐高温的特点有意义吗?主管需要打25KG 的压力?