了解房屋:
本小区的业主房屋都是联排别墅(一个建筑分为6个家庭),其中有2套是边户型,其它全是中间户型,据了解仅有2家有邻居居住,其它的都属于独立供暖。
房子的保温还不错,采用EPS保温,EPS保温的厚度有80mm,门窗型材断桥合金,玻璃是中空的,是按照节能建筑65%标准设计建造的。
国情大家都了解,节能标准级别也只是一个参数而已,很多的房屋都不达标。
还有,设计承建65%节能建筑标准是指整个建筑,无论是中户型还是边户型独立供暖,都不能享受到节能65%的照顾,因为与邻居之间的墙没有保温。
根据现场实际测试,当室内距地面1.5米高度的空气温度达到25度时,与邻居之间的墙面温度只有18度左右,这5-7度温差说明房屋两侧没有保温的墙壁是个巨大的散热面。节能65%的联排别墅独立供暖,仅享受到不高于节能50%的效果。
之前告诉你的是地暖全部开启的费用,采用局部供暖或远程控制(度假业主)费用更低,没有用的信息不在这分享。
下面是其中一个业主记录的耗电情况:
建筑面积200平米的别墅(独立供暖),地板电采暖实际安装面积130平米,地暖安装功率为20KW。
供暖期5个月(11月1日左右-次年3月30日左右),在11月-12月期间每天耗电量在60度-90度(含生活用电)地暖工作几率为13%-19%左右(3-4.5小时);1月-2月中旬期间每天耗电量在90度-120度,地暖工作几率20%-25%(5小时-6小时);极端天气零下8度-10度的情况下能达到140-150度,地暖工作几率30%左右,约在7小时左右;2月下旬-3月底每天耗电量在60度-80度左右;供暖期间耗电平均值是含生活用电每天不到100度电,我们这的电价为0.55元/1kwh,(注:本小区不受阶梯电价影响,因开发商正在向电业局申请峰谷电价中)
|
|