本帖最后由 风火轮 于 2013-11-12 08:50 编辑
施工单位:沈阳风火轮地热工程有限公司
项目名称:沈阳荷兰村西江苑
工程地址:沈阳市于洪区西江街 工程面积: 施工时间:2013年6月22日 施工内容:采暖系统主管安装、支管安装、分集水器安装、地暖管材及铺设材料安装、细石混凝土回填。 公司简介: 沈阳风火轮地热工程有限公司,是全国地暖行业品牌企业、大型暖通公司,专门从事水地暖、电地暖、高档户式新风、中央净水、中央除尘、高大空间采暖等技术研究、开发及工程设计、施工安装,是国家供热供冷委员会会员单位,并在北京成立分公司。连续几年荣获全国和辽宁省“优秀施工企业”称号,分别荣获中国建筑金属结构协会和辐射供暖供冷委员会“突出贡献企业”和“优秀企业家”称号,是辽宁省装饰协会地暖分会执行会长单位、地暖分会专家组成员、辽宁省地暖行业自律公约发起单位、省地暖分会首批推荐优良级准入企业,拥有国内先进的管道清洗技术PSI和清洗设备,确保地暖安装的售后服务。
设计依据: 1、《地面辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004)
2、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
3、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)
4、其他国家、地方、行业等有关规范、标准
设计参数 1、采暖热媒为低温热水,供水温度为45℃—55℃。 2、采用水源热泵系统,系统工作压力为0.4Mpa。 3、加热管内热媒流速为0.30M/S,供回水阀门以后(含阀门、水过滤器、热媒集配装置等构件及加热管)的系统阻力为30Kpa。 4、各类房间设计温度 房间 | 卧室 | 客厅 | 厨房 | 卫生间 | 室外计算温度tw | -19℃ | -19℃ | -19℃ | -19℃ | 室内计算温度tn | 18℃ | 18℃ | 17℃ | 25℃ | 地面装饰材料 | 复合木地板 | 复合木地板 | 瓷砖或石材 | 瓷砖或石材 |
5、地板表面平均温度tb值。 房间 | 卧室、客厅 | 厨房 | 餐厅 | 卫生间 | tb | 24-26℃ | 26-28℃ | 26-28℃ | 35-38℃ |
6、 外围护结构的换热系数 外围护 | 外墙加保温板 | 玻璃窗 | 木门 | 推拉门 | 楼梯间隔 | 墙K(w/㎡k) | 0.76 | 2.5 | 2.0 | 6.4 | 1.1 |
7、 采暖热负荷修正系数 ⑴ 集中供热分户热计量的热负荷修正系数为1.3。 ⑵ 朝向修正系数 南向 n=-15% 东南、西南 n=-10% 北、 n=+10% 东北、西北 n=0% 东、西 n=-5% ⑶ 楼梯间外围护的修正系数为0.6。 ⑷ 高层建筑加热门窗缝隙渗入室内的冷空气耗热量按公式 Q=0.279LIPw (tn-tw) 计算。 ⑸ 高层建筑外窗由于风速造成传热系数增量按 K;=K( 1+﹦β) β= 0% - 4% ⑹ 采用Φ20管材的散热量应乘以0.85的修正系数。 注意事项: 1、设计图纸及其它技术文件齐全。 2、经批准的施工方案或施工组织、设计,已进行技术交底。 3、施工现场、施工用水和用电、材料储备场地等临时设施,能满足施工需要。 4、加热管安装时,应对材料的外观进行检查,并清除管道和管件内外的污垢和杂物。 5、管道系统安装间断或完毕的敝口处,应随时封堵。 6、按设计图纸的要求,进行配管,同一通路的加热管应保持水平。 7、填充层内的加热管不得有接头。 8、采用专用工具断管,断口应平整,断口面应垂直于管辐线。 小区图片 设计图纸: 施工现场:
一、安装分集水器 1、在墙上划线确定分集水器安装位置及标高; 2、水平安装时,宜将分水器安装在上,集水器安装在下,中心距宜为200mm,集水器中心距地面不应小于300mm; 3、用膨胀螺栓固定好分、集水器;
4、与供回水主干管对接; 二、铺设绝热层 1、铺设绝热层的地面应平整、干燥、无杂物。墙面根部应平直, 且无积灰现象。
2、地面不平时,不能用松散砂粒找平。
3、绝热层的铺设应平整,绝热层相互间接合应严密。直接与土壤接触或有潮湿气体侵入的地面,在铺放绝热层之前应先铺一层防潮层。直接与室外空气相邻的地方,也必须铺设绝热层。 三、铺设反射层 铺平铺严,接缝处相互搭叠。 四、铺设钢丝网 钢丝网平整铺设在反射层上面,要求铺平铺严,边角网丝上翘处需作处理。 五、铺设地暖管
1、加热管应严格按照设计图纸标定的管间距和走向敷设,加热管应保持平、直,管间距的安装误差不应大于±10mm。
2、用扎带将加热管固定在钢丝网上,加热管固定点的间距,直管段部分固定间距宜为0.7-1.0m,弯曲管段部分的固定点间距宜为0.2-0.3m。 3、在分、集水器附近以及其它局部加热管排列比较密集的部位,当管间距小于100mm时,加热管外部应设置柔性套管等保温措施。 六、打压测试 1、经分水器缓慢注水 ,同时将管道内空气排出。 2、充满水后,进行水密性检查。 3、采用手动压力泵缓慢升压。 4、升压至规定试验力后,停压,稳压1小时,观察压力表看压力是否掉,判断有无漏水现象。 5、稳压1小时后,补压至规定试验压力值,15分钟 内的压力降不超过0.05Mpa无渗漏合格。地面采暖系统未经调试,严禁运行使用。调试工作由施工单位在工程使用单位配合下进行。 调试时初次通暖应缓慢升温,先将水温控制在25-30℃范围内运行20小时左右,以后24小时内可使水温达到正常范围。 七、地面回填 1、混凝土采用分间浇筑的方法,每次浇筑的面积不宜过大,避免产生混凝土的温度裂缝和收缩缝,也利于混凝土的标高控制; 2、混凝土的振捣要求人工振捣; 3、在混凝土浇筑的同时,抹灰工用刮杠,将其表面按标高(即标高条的上口)进行刮平,然后用木抹子进行压抹; 4、混凝土施工时,禁止使用铁锹接触管材。防止手推车碾压管材,浇注时必须搭踏板(在没有盘管的位置放上砖块搭上木板),确保木板上无钉子,以保护管材。 八.混凝土的养护 待抹压过后,由专人开始养护,最好关好窗户,这样能有效的保持混凝土表面的水份,为防止混凝土内部裂缝的产生,初凝后砼表层泛白时开始洒水养护,但注意不要积水。72小时以后,方可上人进行其他工序的施工,施工时注意保护蓄热层,严禁重物或尖锐物体伤害蓄热层。
沈阳风火轮地热工程有限公司愿与广大业内同行精诚合作、携手同行,不断开发研制地热采暖新技术,提高整体服务水平,为广大客户与消费者提供优质的服务,为广泛应用绿色、环保、节能、安全、清洁的地热采暖新技术,建设节约型社会做出更大贡献。
|