舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 9377|回复: 16

风火轮地暖施工日记-------沈阳荷兰村西江苑

[复制链接]
发表于 2013-9-18 14:20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 风火轮 于 2013-11-12 08:50 编辑

施工单位:沈阳风火轮地热工程有限公司
项目名称:沈阳荷兰村西江苑
工程地址:沈阳市于洪区西江街
工程面积:
采暖方式:低温热水地板辐射采暖
施工时间:2013年6月22日
施工内容:采暖系统主管安装、支管安装、分集水器安装、地暖管材及铺设材料安装、细石混凝土回填。
公司简介:
    沈阳风火轮地热工程有限公司,是全国地暖行业品牌企业、大型暖通公司,专门从事水地暖、电地暖、高档户式新风、中央净水、中央除尘、高大空间采暖等技术研究、开发及工程设计、施工安装,是国家供热供冷委员会会员单位,并在北京成立分公司。连续几年荣获全国和辽宁省“优秀施工企业”称号,分别荣获中国建筑金属结构协会和辐射供暖供冷委员会“突出贡献企业”和“优秀企业家”称号,是辽宁省装饰协会地暖分会执行会长单位、地暖分会专家组成员、辽宁省地暖行业自律公约发起单位、省地暖分会首批推荐优良级准入企业,拥有国内先进的管道清洗技术PSI和清洗设备,确保地暖安装的售后服务。
设计依据:
1、《地面辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004)

2、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)

3、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)

4、其他国家、地方、行业等有关规范、标准
设计参数
1、采暖热媒为低温热水,供水温度为45℃—55℃。
2、采用水源热泵系统,系统工作压力为0.4Mpa
3、加热管内热媒流速为0.30M/S,供回水阀门以后(含阀门、水过滤器、热媒集配装置等构件及加热管)的系统阻力为30Kpa
4、各类房间设计温度
房间
卧室
客厅
厨房
卫生间
室外计算温度tw
-19
-19
-19
-19
室内计算温度tn
18
18
17
25
地面装饰材料
复合木地板
复合木地板
瓷砖或石材
瓷砖或石材
5、地板表面平均温度tb值。
房间
卧室、客厅
厨房
餐厅
卫生间
tb
2426
2628
2628
3538
6、  外围护结构的换热系数
外围护
外墙加保温板
玻璃窗
木门
推拉门
楼梯间隔
Kw/k
0.76
2.5
2.0
6.4
1.1
7、 采暖热负荷修正系数
⑴ 集中供热分户热计量的热负荷修正系数为1.3
⑵ 朝向修正系数  南向        n=-15%
东南、西南   n=-10%  
北、      n=+10% 
东北、西北   n=0% 
东、西     n=-5%
⑶ 楼梯间外围护的修正系数为0.6
⑷ 高层建筑加热门窗缝隙渗入室内的冷空气耗热量按公式
Q0.279LIPw (tn-tw) 计算。
⑸ 高层建筑外窗由于风速造成传热系数增量按
  K;=K( 1+β) β= 0% - 4%
⑹  采用Φ20管材的散热量应乘以0.85的修正系数。
注意事项:
1、设计图纸及其它技术文件齐全。
2、经批准的施工方案或施工组织、设计,已进行技术交底。
3、施工现场、施工用水和用电、材料储备场地等临时设施,能满足施工需要。
4、加热管安装时,应对材料的外观进行检查,并清除管道和管件内外的污垢和杂物。
5、管道系统安装间断或完毕的敝口处,应随时封堵。
6、按设计图纸的要求,进行配管,同一通路的加热管应保持水平。
7、填充层内的加热管不得有接头。
8、采用专用工具断管,断口应平整,断口面应垂直于管辐线。
小区图片
SAM_0564.jpg
SAM_0613.jpg
设计图纸:
风火轮设计图BYLAWFZ)ATY8A%@{L`L`V%9.jpg
施工现场:

一、安装分集水器
1、在墙上划线确定分集水器安装位置及标高;
2、水平安装时,宜将分水器安装在上,集水器安装在下,中心距宜为200mm,集水器中心距地面不应小于300mm;
3、用膨胀螺栓固定好分、集水器;
4、与供回水主干管对接;
图片2.jpg
二、铺设绝热层
1、铺设绝热层的地面应平整、干燥、无杂物。墙面根部应平直, 且无积灰现象。
2、地面不平时,不能用松散砂粒找平。
3、绝热层的铺设应平整,绝热层相互间接合应严密。直接与土壤接触或有潮湿气体侵入的地面,在铺放绝热层之前应先铺一层防潮层。直接与室外空气相邻的地方,也必须铺设绝热层。
图片3.jpg
三、铺设反射层
铺平铺严,接缝处相互搭叠。
图片4.jpg
四、铺设钢丝网
钢丝网平整铺设在反射层上面,要求铺平铺严,边角网丝上翘处需作处理。
图片5.jpg
五、铺设地暖管
1、加热管应严格按照设计图纸标定的管间距和走向敷设,加热管应保持平、直,管间距的安装误差不应大于±10mm
2、用扎带将加热管固定在钢丝网上,加热管固定点的间距,直管段部分固定间距宜为0.71.0m,弯曲管段部分的固定点间距宜为0.20.3m
3、在分、集水器附近以及其它局部加热管排列比较密集的部位,当管间距小于100mm时,加热管外部应设置柔性套管等保温措施
图片6.jpg
六、打压测试
1、经分水器缓慢注水 ,同时将管道内空气排出。
2、充满水后,进行水密性检查。
3、采用手动压力泵缓慢升压。
4、升压至规定试验力后,停压,稳压1小时,观察压力表看压力是否掉,判断有无漏水现象。
5、稳压1小时后,补压至规定试验压力值,15分钟 内的压力降不超过0.05Mpa无渗漏合格。地面采暖系统未经调试,严禁运行使用。调试工作由施工单位在工程使用单位配合下进行。
调试时初次通暖应缓慢升温,先将水温控制在25-30℃范围内运行20小时左右,以后24小时内可使水温达到正常范围。
图片7.jpg
七、地面回填
1、混凝土采用分间浇筑的方法,每次浇筑的面积不宜过大,避免产生混凝土的温度裂缝和收缩缝,也利于混凝土的标高控制;   
2、混凝土的振捣要求人工振捣;   
3、在混凝土浇筑的同时,抹灰工用刮杠,将其表面按标高(即标高条的上口)进行刮平,然后用木抹子进行压抹;
4、混凝土施工时,禁止使用铁锹接触管材。防止手推车碾压管材,浇注时必须搭踏板(在没有盘管的位置放上砖块搭上木板),确保木板上无钉子,以保护管材。
图片8.jpg
八.混凝土的养护
    待抹压过后,由专人开始养护,最好关好窗户,这样能有效的保持混凝土表面的水份,为防止混凝土内部裂缝的产生,初凝后砼表层泛白时开始洒水养护,但注意不要积水。72小时以后,方可上人进行其他工序的施工,施工时注意保护蓄热层,严禁重物或尖锐物体伤害蓄热层。

    沈阳风火轮地热工程有限公司愿与广大业内同行精诚合作、携手同行,不断开发研制地热采暖新技术,提高整体服务水平,为广大客户与消费者提供优质的服务,为广泛应用绿色、环保、节能、安全、清洁的地热采暖新技术,建设节约型社会做出更大贡献。

发表于 2013-9-18 15:38:13 | 显示全部楼层
每一路的管长  750mm ?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-20 11:53:32 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-23 10:10:02 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-9-23 10:16:21 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠的指点!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-24 17:11:52 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}风火轮加油!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-25 13:32:09 | 显示全部楼层
感谢多年来对暖立方各项活动的大力支持与积极参与!预祝取得好成绩~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-1 07:37:31 | 显示全部楼层
干净利落 不错
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-1 10:27:17 | 显示全部楼层
我曾经去过贵贵公司,呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-1 10:36:23 | 显示全部楼层
南京圣菲斯 发表于 2013-11-1 10:27
我曾经去过贵贵公司,呵呵

你去过沈阳呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表