工程名称:壁挂炉带天脉远红干式地暖
施工单位:兴化市嘉和瑞通暖通工程有限公司
工程地址:戴南镇护国别墅
采暖面积大概为270平方,分上下3层,一层为地砖区地暖,二层三层房间为地板区地暖,过道及阳台为地砖区地暖。
一、设计依据及标准:
本家装为低温热水地面辐射采暖项目
《地板辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004/J 365-2004)
《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》
《居住建筑节能设计标准》DBJ11-602-2006
《民用建筑节能设计规范》(GB50176-93)
《建筑节能设计标准》(JGJ26-95)
《采暖通风与空气调节规范》GB50019-2003
《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002
采暖方式及热媒:
1:本工程采用德国菲斯曼35KW冷凝壁挂炉采暖,地暖铺设面积在270平方左右。
按照国家规定地板采暖水温温度45—60度。房间平均温度18度以上。
二、施工要求:
1、设有分集水器,并设有自动排气阀、工作压力为0.3MPa。
2、室内采暖管道每路管长不大于90米,
3、管距按天脉地暖模块管槽间距150mm
4、采暖管,应保证耐温95℃以上,使用寿命在50年以上。
5、管道连接时应避免轴向弯曲,同时要考虑地暖热胀冷缩,施工时用吸尘器清理模块表面与管槽。
6、所有阀门.管件的位置应设置在便于操作与维修的部位。
7、试压要求;管道安装完毕后,必须先进行0.8Mpa的水压实验,稳压1h,其压力降不应大于0.05Mpa,水压实验宜采用手动泵缓压,不得有渗漏,不宜以气压代替水压实验。
8、在有冻结可能的情况下试压时,应采取防冻措施,试压完成后应及时将分水器内的水排干净。
9、其它各项施工要求应严格遵守《采暖与卫生工程施工及验收规范》 GBJ242-82)的有关规范
三、施工工序说明:
1、清理施工的水泥地面卫生并保证地面顺平。
2、铺设南京天脉远红外干式地暖模块。
4、分.集水器用膨胀镙栓固定于墙面(450*600),安装要平直.牢固,将分.集水器和加热管连接。
5、一层地砖区采用回型布管,二层三层过道采用回型布管,阳台10㎡采用单S布管,房间采用4.5公分的铝板模块单S布管
6、管道铺设连接完工后,进行水压检测。检测合格后用铝箔胶带粘贴好模块之间缝隙。
四、运行说明:
1、地板辐射供暖系统初期运行温度为25C,循环48h,然后逐日升温3-5C直至达到设计温度。
2、运行温度应在60C以内,非采暖季节系统应满水保养。
4、施工结束后应提供竣工图,拍照存档,并准确标注加热盘管位置。
材料
热源设备:德国菲斯曼35KW冷凝壁挂锅炉
地暖盘管:德国特固PERT16/2.0地暖管
干式地暖模块:南京天脉远红外环保型地砖模块20mm*600mm*1800mm,免地楞型铝板地暖模块45mm*600mm*1800mm
分 水 器:浙江鑫帆卡套连接分水器
温 控 器:曼瑞德
电路执行器:曼瑞德
上传这三层的CAD图,图片如下:
户主家的三层别墅,建筑面积大概400平米,很壮观吧
!呵呵!
一层地砖部分,我们这个干式地暖不用水泥找平,直接贴磁砖即可!
从保温板到磁砖部分5公分即可!
二层分水器安装部分,已打压保持!
餐厅的地砖区铺设效果图
主卧铝板干式地暖铺装的效果图,上面直接贴木地板即可,保持良好的舒适脚感!
[atta
三层次卧,面积大于14平方,采用双S铺设,效果图
一层客厅地砖效果图
一层客厅 效果图
二层衣帽间效果图
|