家能公司简介: 公司设立在上虞中心城区,上虞依大龙山而建,临母亲河“曹娥江”而居,清新婉约;城北新区高楼林立,商业繁荣,气象一新。家能公司是一家以设计,销售,施工,售后服务于一体的技术型企业,公司成立于2007年,施工项目包括中央空调,中央采暖,全屋净水,中央热水,中央新风,太阳能工程热水系统等,专业为顾客提供舒适生活整体解决方案,以完善的整体设计理念、精工细作的施工方案。为高端客户群体营造一个舒适、温暖、节能、生态家居环境,是上虞业内首家专业地暖公司。
一、工程概况:
1、本工程是上虞国际大酒店茶吧厅地暖施工项目(包含余热回收系统),供热来源:余热回收利用 。地暖面积350平方.
上虞国际大酒店简介:
上虞国际大酒店于2004年1月开张营业,2005年3月被国家旅游局评定为“五星级酒店”。酒店位于上虞城北商业中心地段,毗邻风景秀美的曹娥江畔,地处329国道与市民大道交接处。酒店总占地面积105亩,总建筑面积11万多平方米,是集客房、餐饮、会议、展览、健身娱乐、商务办公于一体的国内超大规模的顶级商务酒店。
二、设计依据: 1、《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003 2、《建筑设计防火规范》GB50016-2006 3、《公共建筑节能设计标准》GB5819-2005 4、《通风与空间工程施工质量验收规范》GB50243-2002 5、《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004 6、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 7、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 三、设计说明: 1、节能、废水余热利用是本系统设计的目的。 2、系统余热回收、保温水箱、蒸汽加热‘补充等设备均安装在酒店地下层内。 3、根据酒店层高空间高度10米、要求室内温度达到22-25度左右。 4、茶吧厅地面总面积350平方米,热源采用蒸汽交换器冷凝水回收利用。冷凝水水量不足时直接蒸汽加热补充热量。 5、整个取暖系统实行自动化运行。 四、余热回收系统工作流程: 本系统共三个部分组成:地面供热、余热回收、加温补充。 1、酒店地下层内热水系统中的蒸汽热交换器产生的冷凝水直接流到废水池中的不锈钢方型保温水箱内储存收集,通过水泵输送到2吨的循环保温水箱内,冷凝水再通过循环水泵输送到地面地暖管散发到地面,使茶吧厅内地面温度上升,达到取暖效果。地面温度控制在22-25度左右,达到此要求温度时循环泵和回水电磁阀关闭。反之重复启动运行。 2、蒸汽冷凝水进入2吨循环用保温水箱后,当水箱水位高于设定满水位时,地暖管循环回水直接排至废水池。当蒸汽冷凝水水量不能满足2吨循环水箱内的下限水位时(确保地暖管内不断水),地暖回水停止外排直接回流到循环水箱内补充水量,避免循环水箱缺水现象。 3、当冷凝水量不足,地暖管中的回流水进入循环水箱后,造成循环水温度下降到最低温度设定值(不能满足地面温度要求)时,系统自动启动蒸汽对循环水箱进行循环加热。达到上限温度值时,蒸汽自动停止加热。 五、安装施工步骤: 整个供暖系统分四大块施工安装: 1、茶吧厅地暖管安装铺设。 2、回收、循环水箱、循环管路安装布置。 3、蒸汽补充加热设备、管道安装布置。 4、总控制箱、电路管线安装布置。 5、完成以上施工作业后,复查各部件。确定安装正常后调试运行。 六、地暖管安装施工要求: 1、保温层安装:地暖工程地面保温处理是整个供暖系统效果好坏的关键所在。铺设挤塑保温板前,首先确保基层地面平整,无凹凸不平现象;墙脚边沿采用挤塑保温板切条40mm-60mm粘帖在墙脚处,保温板铺设时接口缝隙应错位安装,板与板之间缝隙采用泡沫胶水粘接,各条缝隙并用无纺布铝箔胶带封口。此项施工作业能增加保温板整体结构紧实,减少热量垂直向下散发。 2、反射膜铺设:完成保温层安装后,反射膜用胶水粘帖国定在保温板上,反射膜连接处应搭接50mm-100mm左右。 3、加热管安装:任何一个回路中不能有接头,弯管时曲率半径不得小于5-8倍管外径,并采用固定卡钉将加热管绝热层上。直线加热管上的固定卡钉固定点间距不小于500mm,弯曲部位卡钉固定点不小于150mm。每个回路加热管总长度不超过120米。管间距离按设计要求为150mm。进出管末端与煤管连接处及管路密集处应安装柔性保温管。 4、钢丝网片安装:钢丝网片在地面采暖系统中起着均匀导热和增加填充层强度的作用。钢丝网片丝径不小于0.8mm,网格不大于200mm*200mm为宜。网片应固定在加热管上,浇筑填充层时不凸起。 5、管路保压:加热管安装完毕后应做保压措施,水压测试压力应为工作压力的1.5倍,不小于0.6mpa; 6、填 充 层:采用细石混凝土为填充层。标号不小于C15。覆盖厚度以高出加热管20m为宜。完成填充层作业后,保养期内禁止任何施工人员进行踩踏和其他作业施工。养护期过后在上面施工必须采取相应的保护措施。严禁在地面上打孔和打钉子。 七、余热回收利用系统运行原理图及加热管铺设施工图: 1、余热回收利用系统运行原理图:
2、 管路铺设施工图: 八、施工过程 : 1、地面地暖管施工部分 下图是茶吧厅加热管通向地下层的管道口开挖施工过程 下图是保温板铺设: 下图是反射膜铺设: 图中看到保温板是错接拼铺、接缝上胶、无纺布铝箔胶带封缝,反射膜上胶等,有利于提高地面的保温性。 下图是加热管铺设
2、蒸汽冷凝水回收系统安装下图是蒸汽冷凝水收集安装
下图是循环水箱及循环管道安装
3、蒸汽补充加热部分安装
下图是蒸汽交换器、循环水泵及蒸汽管道安装
4、总控制系统、电路的安装
下图是控制系统安装
余热回收总控制箱实行自动化运行,是我公司根据工程的需要自行设计组配而成。
余热回收供暖系统工程总结:
记得当时看完我们的设计方案后,酒店工程部经理的一句话说:“这系统完成后,茶吧厅的采暖费用相当于零费用了。就选这家单位来安装吧”。
本系统最大的优点是使用成本低廉,把原先直接排弃的冷凝水回收再利用,为酒店节约了大笔的采暖费开支。本工程安装项目于2011年5月安装,至今已正常运行了2个冬季。节能减排也是我们地暖行业设计时必须要考虑的问题。在同业中值得推广利用。为客户提供一个完善的节能计划方案,在竞争谈判中您已经取得必胜的把握了。
欢迎各位同行朋友一起商磋。
|