江西欧龙供暖工程有限公司坐落于南昌市内繁华地段青山湖区南京东路108 号,是江西省内最早从事家居舒适系统集成的公司,专业提供星级宾馆/ 酒店/ 医院/ 机场/ 高档公寓楼及家庭舒适系统的体验、设计、销售、安装、售后一站式服务性企业。先后荣获燃气燃烧器具安装、维修企业资质;地面辐射供暖设计、施工乙壹级企业资质、辐射供暖供冷委员会第一届常务理事单位、商业信用等级A 级单位、2011 安莱特杯第四届全国地暖施工大赛优秀作品奖、国际(中国)铜业协会最佳合作企业、2011 年江西市场质量诚信单位、保利东湾国际花园、滨江一号采暖方案设计指定单位,目前是省内唯一获得采暖项目经理、施工员资质的企业。 一、工程概况 1、本工程为滨江一号二楼地板辐射采暖,主要功能为接待入户,供暖面积 二、设计依据 1、《采 暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003 2、《建筑设计防火规范》GB50016-2006 3、《公共建筑节能设计标准》GB5819-2005 4、《通风与 空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 5、《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004 6、建设单位对本工程的功能要求。 三、设计参数 1、室外计算参数 采暖室外计算温度:3℃,冬季大气压力:1009hPa 2、室内设计参数 大厅、过道设计温度:18℃。 四、采暖系统 1、系统采用二次供热:锅炉最佳燃烧效率在70~80度之间,这是比较高的温度,但是地暖是低温运行,如何处理这一对矛盾呢?就是安装二次供热装置,把不同水温的采暖系统区分出来,让锅炉不频繁启动,使锅炉始终处在高效率工作状态下运行。 2、地暖加热管 来保利抗渗氧防刮伤采暖管PE-Xa 2.0*2.0 ;设计盘管间距是按照外墙和内墙,房间朝向不同,使用设计功率,靠外墙以150mm为主;靠内墙200mm为主;卫生间以100mm-150mm为主:具体间距以设计图纸为准,图纸底板是50mm*50mm的格栅,设计图纸即是施工图纸,禁止在没有设计人员应允下更改。 3、加热管敷设时曲率半径不得小于5倍管外径,填充层内的加热管不能有接头,并采用固定卡钉将加热管固定在敷设有无纺布铝箔反射膜面层的绝热板上。 4、加热管之下敷设聚苯乙烯泡沫塑料板,厚度不小于20mm。 五、采暖系统施工要求: 1、地板辐射采暖安装时,环境温度不得低于5°C。施工之前:首先确保敷设管路的范围内的地面平整,无凹凸不平;然后所有地面上的其他工作应先施工完毕; 2、加热管敷设时曲率半径不得小于5倍管外径,填充层内的加热管不能有接头,并采用固定卡钉将加热管固定在敷设有无纺布铝箔反射膜面层的绝热板上。 3、加热管固定点的间距,直管段不大于700mm,弯曲管段上不大于350mm。 4、热媒管集配装置水平安装,分水器安装在上,集水器安装在下,中心距为200mm,集水器中心距地面不小于300mm。 分集水器上应设置自动排气阀、调节阀、排污阀等。 5、加热管始末端出地面至连接配件的管段,应设置在保温套管内,在加热管始末的适当距离内或其他管道密度较大处, 当管间距小于100mm时,应设置柔性套管等保温措施。 6、水压试验压力应为工作压力的1.5倍,且不应小于0.6MPa;在试验压力下,稳压1h,其压力降不应大于0.05MPa,无渗漏为合格。混凝土填充层施工中,加热管内的水压不应低于0.6MPa;填充层养护过程中,系统水压不应低于0.4MPa。 7、填充层的材料应采用C15豆石混凝土,豆石粒径宜为5-12mm。用425#标号水泥混凝土覆盖层,强度不小于C15。覆盖层的厚度以30mm-40mm为宜; 8、填充层的养护周期不小于48h(因此在混凝土的养护期间内,禁止任何人员进行踩踏及在上面施工);养护期过后的三周内,若进行施工:则应采取相应的保护措施; 9、设置有地面采暖的地面在装修时严禁在地面上钻孔和钉钉,以免破坏采暖管路系统。
设计图纸: 施工过程:
大面积施工,在回填时要加伸缩缝,照片中没有看到伸缩缝,因我们要在甲方土建回填时,我们配合加上伸缩条。
分水器区域,管路过密,如不加保温套管,待装修后地面容易开裂,所以我们加套管,红蓝两色主要是区分,供水和回水。
|