一、工程概述:
本项目位于北京某开发区,共分两期开发,其中一期占地约2.5万平方米,建筑面积5.05万平方米,由6栋阳光电梯花园洋房和1800平方米商业组成。主要由多层法式风格的建筑组成,建筑风格运用上吸取法兰西情调的浪漫、优雅等特点.
一期项目户型面积83——180平方米不等,户型多样。空调形式采用地埋管水环热泵系统,即冷热源为地下打井埋管,即土壤源偶合热泵的热源形式集中供给冷热源,各户的空调选用PHNIX分体式地源热泵1匹——3匹不等,每户一台,通过酚醛复合材料风道分室送风,此系统空调形式即完全发挥了地源热泵系统运行费用低廉的绝对优势,同时又可实现分户计费,可根据不同的入住及使用情况开启相应比例的机组。PHNIX地源热泵的数量及型号:PWXRW015 单台制冷量3.8kw,制热量4.0kw,共138台;PWXRW025 单台制冷量6.8kw,制热量7.2kw,共219台;PWXRW030 单台制冷量8.0kw,制热量8.2kw,共143台。
二、设计依据
GB50019-2003《采暖通风与空气调节设计规范》
GB50189-2005及DBJ01-621-2005《公共建筑节能设计标准》
GB50045-95(2005版)《高层民用建筑设计防火规范》
GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》
JGJ75-2003《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》
GB50366-2005《地源热泵系统工程技术规范》。
三、建筑冷负荷计算
1、设计思路
该社区的开发步骤为按区域、分阶段逐步开发,空调采暖系统的总体方案设计,应根据开发步骤,考虑建筑功能要求、结合供暖和空调需要的能源配套,以有利于控制投资节奏为出发点,综合考虑。
(1) 总体能源方案:分户独立地源热泵系统。
(2) 室内系统方案:完成基本配套,预留功能扩展空间。
(3) 室内配套标准:供暖制冷设备一体化。
(4) 运行管理模式:分户计量,独立付费。
(5) 机组安装位置:考虑建筑层高、结构布局、以有利于室内二次装修为出发点。
(6) 送回风管道设计:降低噪音、节省空间、有利于楼盘销售为出发点。
2、设计标准
1)室外空气计算参数
设计用室外气象参数
单位
数值
采暖室外计算温度
-7.5
冬季通风室外计算温度
-7.6
夏季通风室外计算温度
29.9
夏季通风室外计算相对湿度
58
冬季空气调节室外计算温度
-9.8
冬季空气调节室外计算相对湿度
37
夏季空气调节室外计算干球温度
33.6
夏季空气调节室外计算湿球温度
26.3
夏季空气调节室外计算日平均温度
29.1
冬季室外平均风速
m/s
2.7
冬季室外最多风向的平均风速
m/s
4.5
夏季室外平均风速
m/s
2.2
冬季最多风向
——
NNW
冬季最多风向的频率
14
夏季最多风向
——
SE
夏季最多风向的频率
12
年最多风向
——
SSW
年最多风向的频率
10
冬季室外大气压力
Pa
102573
夏季室外大气压力
Pa
99987
冬季日照百分率
57
设计计算用采暖期日数
122
设计计算用采暖期初日
——
11月14日
设计计算用采暖期终日
——
3月15日
极端最低温度
-18.3
极端最高温度
41.9
2)最冷月干球温度变化图
111.png
3)最热月干球温度变化图
222.png
4)室内设计计算参数

区域
夏    季
冬    季
新风量标准
m3/h·人
温度 ℃
相对湿度
温度 ℃
相对湿度
卧室
24~26
50~65 %
20~22(25)

30
起居室
24~26
50~65 %
20~22(25)

50
餐厅
24~26
55~65 %
20~22(25)

20
5)设计负荷计算依据
   a. 围护结构负荷:依据《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准(JGJ75-2003)》(从2007 年2月1日起,我国居住建筑第三步节能标准开始执行,在第二步基础上再节能65%,其平均热负荷指标为15w/m2,设计热负荷指标达到30w/m2,其空调设计冷负荷达到55w/m2)。
     b.  新风负荷:30m3/h人。
c.  结论:结合a、b两点,保守设计住宅平均设计冷负荷指标取65w/m2, 平均热负荷指标取55w/m2;综合服务楼平均设计冷负荷指标取80w/m2, 平均热负荷指标取60w/m2。
6)建筑冷热负荷计算(略)
四、室外地埋管换热系统设计
1.设计思路(主要材料选择)
    a. 拟建土壤换热器区位于三河市燕郊经济开发区,所处地质单元为潮白河冲洪积平原地貌,根据周围钻孔地层资料推测,第四系地层主要为粘土和细沙交互层,含水层厚度较薄。
a. 地埋换热管选用PE100HDPE管,成井采用单孔双U设计。
b. 初步估计地埋管吸热量取为65W/m,放热量取为85 W/m,以此作为方案计算的依据。
c. 但在实践中发现,循环介质中的物理化学沉淀物随着时间的延长对管壁和过滤层会造成堵塞,从而引起患热能力的衰减。为保证使用寿命,循环系统设计必须考虑定期进行正反循环交替使用的措施。

2.设计标准
     a. 埋地孔深按100m设计,孔间距按照5m×5m,单孔双U ,管径DN32。
     b. 设计地下换热管共需340组,按350组布局,分12组检查井分区。
     c. 设计室内热泵设备同时使用率70%。
     d. 管内设计循环水流速0.5-0.7m/s。
     e. 按井深度延米平均换热效率吸热量取为65W/m,放热量取为85 W/m,
现场做热响应试验,测量土壤的热阻及传热系数。
   f. 部分地埋管如右图所示:

333.jpg




五、室外地源热泵循环干管系统设计
1.设计思路
     参照招标文件提供的市政给排水平面图,可知原设计市政管线均为直埋设计,每个单元设检查井,方便分户管理及维修。
     本设计方案遵照原设计思路,确定以下设计思路:
    a. 所有地源热泵循环干管采用直埋设计。
    b. 干管与支管连接处设检查井。
    c. 考虑整个循环水系统的平衡,循环干管采用同程式设计。
    d. 所有干管均采用无缝钢管。阀门材质均采用铸钢阀门,安全可靠。
    e. 直埋干管考虑管道热胀冷缩补偿量。
  f. 直埋干管考虑管防腐措施。
g. 若出现管线交叉问题,循环水干管、给水干管、污水干管布置优先顺序依次为污水干管、循环水干管、给水干管。
    2.设计标准
  循环水温冬季12/7℃,夏季27/22℃;
  干管循环水流速:0.6 -0.8m/s。
六、地源热泵循环设备设计
1.设计思路
      中央水泵站的设计按以下原则设计:
a. 所有水泵容量充足,完全满足总流量要求且并联运行。
b. 水泵的吸入端应该配备带滤网的空气分离器、泻水排污阀和放气阀,
以上措施也可以阻止在设备维修时入侵系统的空气进入地热交换器。
     C.注水或补水管路必须设置逆止阀、关断阀、减压阀、隔膜式膨胀灌,并与顶部的空气分离器相连接。
     d. 确定由于环路温度变化引起的系统容积的最大变化,并据此进行隔膜式膨胀灌的选型。
     e. 在水泵前后各设置一个断阀以确保能够将系统关断,设置逆止阀的目的式防止水锤的产生,并通过标定过的平衡阀/孔板来测量总流量。
     f. 确信中央水泵站中的元件和管件能负担系统运行时的预期水压。
   2.设计标准
         根据末端热泵设备的额定流量以及总循环管路长度等参数,对中央循环水泵和辅助设备进行设备选型,结果如下表:
序号
设备名称
规格
单位
数量
备注
1
循环水泵
G=300m3/h,h=40m,n=32.5kw
3
1台变频,2台定频
2
补水泵
补水泵G=1.8m3/h,h=40m,n=2.5kw
2

3
水箱
1200×1200×1500
1

4
集(分)水器

2

5
软化水装置

1

6
电接点压力表

1

七、控制系统
n 配电柜为小型壁挂式。
n 配电柜中由 自动空气开关、DC24V电源、可编程控制器、中间继电器、交流三相接触器、弱电强电接线端子等组成(同时也可以接AC250V单相交流电机)
n 器件全部选用施耐德公司,所有配线根据不同的功能全都有线色标记,维护及其方便。
n 配电柜是由可编程控制器及相关电器元件组成的智能化综合系统,此系统具有手动自动切换功能,手动功能由人工操作启动停止三台循环水泵;自动功能时由可编程控制根据预先存储的工况程序自动启动停止循环水泵。
n 当需要手动运行时可以通过面板上的选择开关选择至手动位置,并分别通过六个自复位式按键操作水泵的起动停止控制。
n 当需要自动运行时可以通过面板上的选择开关选择至自动位置,可编程程控制器自动监测水泵运行状态,当系统监测到(n个机组)其中有任何一台机组在工作时,循环水泵自动启动运行,同时可以通过液晶控制面板强制停止水泵,也可以通过设定温差和压差的方法来延时(可以在液晶上任意设定延时时间)停止水泵。
n 可编程控制还可以根据用户设定的时间(年月日时分)来自动轮流启动停止循环泵,以达到能让每台循环泵有休息的时间。
n 用户可以通过液晶面板监测到循环水泵进出口的压力和温度,全部中文显示并带报警功能(可以设置报警参数的任意范围)。
n 在液晶面板上可以监视到其他各台机组的运行状态,并以文字方式显示,当各台机组信号跳变时都有中文提示。
n 提供简单自由功能强大的二次开发环境。

八、施工部分图片
1378860198959_000.jpg     44b4a53ce9d9af17.jpg
1_110218151701_1.JPG     1_110218151723_1.JPG     1378860877168_000.jpg

1378860708565_000.jpg 20120627100817747.jpg    1_110218151638_1.jpg

nly6qVLjc6_1327051952.jpg




九、解决方案说明

解决方案A:                                                                          

      A.jpg                                     

解决方案B:
    B.jpg



十、部分样板工程案例图片欣赏:           
12w.jpg     2222.jpg     1111.jpg

4444.jpg     3333.jpg
         



发表于 2013-10-11 14:51:43 | 显示全部楼层
图片有点少,再多点就好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-11 19:19:34 | 显示全部楼层
b. 初步估计地埋管吸热量取为65W/m,放热量取为85 W/m,以此作为方案计算的依据。
1 循环水泵 G=300m3/h,h=40m,n=32.5kw 台 3 1台变频,2台定频
循环水温冬季12/7℃,夏季27/22℃;
从地源热泵进驻北京某高档楼盘摘录以上三点,确实看不懂,请作者出面解读一下吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-15 14:08:49 | 显示全部楼层
感谢对暖立方活动的大力支持与参与!
参与就是交流学习提高,更提升企业品牌曝光率,要客户第一时间知道您,了解您,需要您!
预祝取得好成绩~

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-11-15 14:44:27 | 显示全部楼层
dyy052 发表于 2013-10-11 19:19
b. 初步估计地埋管吸热量取为65W/m,放热量取为85 W/m,以此作为方案计算的依据。
1 循环水泵 G=300m3/h,h= ...

1、所说到的两组数据是用来计算埋管长度的依据;
2、选用2定1变的原因是保证管道里的流量一致(系统为变流量设计,每户都装有电动阀,并且主管上有压差旁通阀,只是文章中没详细说明);
3、12/7℃为冬季热源侧的进出水设计温度,27/22℃为夏季冷却侧的进出水设计温度。


回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-15 18:55:49 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-11-16 23:44:48 | 显示全部楼层
A卓 发表于 2013-10-11 14:51
图片有点少,再多点就好了

图片在经销商那里呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-1 19:58:23 | 显示全部楼层
图片在经销商那里,不上传,没法参与评选
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-12-2 08:49:18 | 显示全部楼层
老张 发表于 2013-12-1 19:58
图片在经销商那里,不上传,没法参与评选

{:soso_e105:}{:soso_e105:}..........
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表