舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 6308|回复: 5

【明装系统】上海御含—圣马力诺已装修好房子加装暖气

[复制链接]
发表于 2013-10-15 09:46:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 御含暖通 于 2013-10-24 20:49 编辑

一、设计施工单位:上海御含暖通设备有限公司
       项目    地址:唐安路199弄(圣马力诺.桥)
二、设计资料
      工程概况:房屋建筑面积: 500 ㎡左右;
      有效采暖面积:235㎡;
      建筑形态:洋房;
      房屋平均层高:  3 m;
      气源参数:G10.0表                       
      生活热水要求: 厨房: 1 个  卫生间:4个
      项目说明:该洋房为已经装修好的房子,由于冬天太冷,业主考虑加装采暖系统。后经过实地考察,在最小程度对室内装修破坏的情况下建议加装散热片系统,效果好又节省费用,一举两得。由于业主对采暖温度的要求比较高,冬天的情况下能穿衬衣在室内活动,所以采暖负荷比正常情况下设计较高。在不影响室内装饰情况下,散热片采暖主管80%走室外,室内支管线槽保护。

      设计参数:
      1、室内设计参数:
       主机进回水温度:80oC/60oC      △T=50k
       地暖进回水温度:45oC/38oC      △T=23.5
       供暖室内计算温度:主  卧  室  20oC     次   卧     20o
                                      客  餐  厅  18℃     卫 生 间     22oC   
      (注:新居室在初始状态时升温会相对慢一些,另室内实际环境温度与供暖的使用时间、房屋的保温程度、地面装饰、气质等因素存在一定联系。)
       2、上海地区长年气象参数
       平均海拔:   4.5米
       平均大气压: 102.52kpa(冬季)
       日平均温度≤+5℃的天数:83天
       日平均温度≤+8℃的天数:115天
       室外供暖计算温度:-2℃(冬季
       3、低温热水地面辐射供暖系统设计参数:

       参数项                    参数        参数项        参数
       供水温度        35~60℃        供回水温差        ≤10℃
       地表温度        24~28℃        盘管规格        φ16×2.0㎜
       湿式地暖管间距        150~200㎜        干式地暖管间距        150㎜
       湿式地暖厚度        70㎜        干式地暖厚度        25㎜
三、主要设备品牌
       锅炉:史密斯分水器及温控:曼瑞德
       混水中心:曼瑞德
       暖气片:德国凯美
       地暖及暖气片连接管:mingshi铝塑复合管
       温控装置:giacomini
四、设计图纸
圣马丽诺系统图 Mode-001.jpg

圣马丽诺系统图 Model 2-001.jpg
五、施工说明
经过实地考察,发现该洋房基本属于对称性结构,设备间正好位于中心位置,由于暖气片采用双管并联的方式(异程),
管线不宜过长,因此决定采用分水器+双管并联的方式,锅炉、分水器等设备至于设备房,以分水器为中心,围绕房屋两边走管线的方式施工。
一层管线两边分走墙角,二层管线走屋窗角下,线槽保温保护,每路分水器所连暖气片数量大致相等,尽量减少水力平衡。


六、现场照片
因业主要求房间至少达到25度,且楼层较高,有调控,主机最后选择史密斯燃气型65KW落地炉。
安装于室外,再做设备房。后边的也是史密斯落地炉,原来就有的专供生活热水用。
DSCN0201.jpg


分水器在里面 固定在墙角,以后都在设备间里
DSCN0194.jpg

一层主管走墙角
DSCN0199.jpg

二层散热片主管走屋檐下,支管开槽进室内
DSCN0198.jpg
支管进屋内,开槽线槽保护
DSCN0224.jpg

支管进屋内,开槽线槽保 DSCN0211.jpg
此处为外墙直接打洞进来
DSCN0220.jpg
此处为外墙直接打洞进来
DSCN0180.jpg

一楼餐厅部分管线走顶
DSCN0209.jpg
在从上面下来
DSCN0210.jpg
一楼客厅面积大,有挑空,整个墙面暖气片占完了
DSCN0186.jpg
二楼过道
DSCN0218.jpg
二楼过道
DSCN0215.jpg
卫生间也是用的大的暖气片
DSCN0221.jpg

房间
DSCN0219.jpg
房间

DSCN0217.jpg
室外支管进二楼房间
DSCN0213.jpg
温控阀
DSCN0182.jpg
温控阀
DSCN0188.jpg


DSCN0205.jpg

一楼进门处
DSCN0189.jpg


DSCN0191.jpg




发表于 2013-10-15 10:10:12 | 显示全部楼层
图片下面配点文字解释,就更好了{:soso_e100:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-15 13:28:19 | 显示全部楼层
非常棒,配点图片文字,把一些工艺上的难点说清楚,这个作品是目前最佳明装系统奖的最有力争夺者
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-17 09:34:14 | 显示全部楼层
暖气片多  
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-10-24 20:52:24 | 显示全部楼层
已修改,共22组暖气片,后旁边房间新建一阳光房约30平米做的是地暖。用的同一热源。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-25 13:34:07 | 显示全部楼层
感谢对暖立方活动的大力支持与参与!
参与就是交流学习提高,更提升企业品牌曝光率,要客户第一时间知道您,了解您,需要您!
预祝取得好成绩~
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则