本帖最后由 御含暖通 于 2013-10-24 20:49 编辑
一、设计施工单位:上海御含暖通设备有限公司
项目 地址:唐安路199弄(圣马力诺.桥)
二、设计资料
工程概况:房屋建筑面积: 500 ㎡左右;
有效采暖面积:235㎡;
建筑形态:洋房;
房屋平均层高: 3 m;
气源参数:G10.0表
生活热水要求: 厨房: 1 个 卫生间:4个
项目说明:该洋房为已经装修好的房子,由于冬天太冷,业主考虑加装采暖系统。后经过实地考察,在最小程度对室内装修破坏的情况下建议加装散热片系统,效果好又节省费用,一举两得。由于业主对采暖温度的要求比较高,冬天的情况下能穿衬衣在室内活动,所以采暖负荷比正常情况下设计较高。在不影响室内装饰情况下,散热片采暖主管80%走室外,室内支管线槽保护。
设计参数:
1、室内设计参数:
主机进回水温度:80oC/60oC △T=50k
地暖进回水温度:45oC/38oC △T=23.5
供暖室内计算温度:主 卧 室 20oC 次 卧 20o
客 餐 厅 18℃ 卫 生 间 22oC
(注:新居室在初始状态时升温会相对慢一些,另室内实际环境温度与供暖的使用时间、房屋的保温程度、地面装饰、气质等因素存在一定联系。)
2、上海地区长年气象参数
平均海拔: 4.5米
平均大气压: 102.52kpa(冬季)
日平均温度≤+5℃的天数:83天
日平均温度≤+8℃的天数:115天
室外供暖计算温度:-2℃(冬季
3、低温热水地面辐射供暖系统设计参数:
参数项 参数 参数项 参数
供水温度 35~60℃ 供回水温差 ≤10℃
地表温度 24~28℃ 盘管规格 φ16×2.0㎜
湿式地暖管间距 150~200㎜ 干式地暖管间距 150㎜
湿式地暖厚度 70㎜ 干式地暖厚度 25㎜
三、主要设备品牌
锅炉:史密斯分水器及温控:曼瑞德
混水中心:曼瑞德
暖气片:德国凯美
地暖及暖气片连接管:mingshi铝塑复合管
温控装置:giacomini
四、设计图纸
五、施工说明经过实地考察,发现该洋房基本属于对称性结构,设备间正好位于中心位置,由于暖气片采用双管并联的方式(异程),
管线不宜过长,因此决定采用分水器+双管并联的方式,锅炉、分水器等设备至于设备房,以分水器为中心,围绕房屋两边走管线的方式施工。
一层管线两边分走墙角,二层管线走屋窗角下,线槽保温保护,每路分水器所连暖气片数量大致相等,尽量减少水力平衡。
六、现场照片
因业主要求房间至少达到25度,且楼层较高,有调控,主机最后选择史密斯燃气型65KW落地炉。
安装于室外,再做设备房。后边的也是史密斯落地炉,原来就有的专供生活热水用。
分水器在里面 固定在墙角,以后都在设备间里
一层主管走墙角
二层散热片主管走屋檐下,支管开槽进室内
支管进屋内,开槽线槽保护
支管进屋内,开槽线槽保
此处为外墙直接打洞进来
此处为外墙直接打洞进来
一楼餐厅部分管线走顶
在从上面下来
一楼客厅面积大,有挑空,整个墙面暖气片占完了
二楼过道
二楼过道
卫生间也是用的大的暖气片
房间
房间
室外支管进二楼房间
温控阀
温控阀
一楼进门处
|