舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 28777|回复: 35

家能地暖——绍兴柯桥喜来登酒店(五星)2000平地暖工程

[复制链接]
发表于 2013-10-17 22:32:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
家能公司简介: 公司设立在上虞中心城区,上虞依大龙山而建,临母亲河曹娥江而居,清新婉约;城北新区高楼林立,商业繁荣,气象一新。家能公司是一家以设计,销售,施工,售后服务于一体的技术型企业,公司成立于2007年,施工项目包括中央空调,中央采暖,全屋净水,中央热水,中央新风太阳能工程热水系统等,专业为顾客提供舒适生活整体解决方案,以完善的整体设计理念、精工细作的施工方案。为高端客户群体营造一个舒适、温暖、节能、生态家居环境,是上虞业内首家专业地暖公司。

   本案地暖工程项目自甲方发标以来,历时三个月,从公司实力、施工质量、材料品牌、方案设计、售后服务等多个环节进行考核。在众多同行(上海、杭州、绍兴、宁坡)朋友的竞争中,最终由我公司一举中标。
一、项目概况:
项目名称:柯桥龍禧中心喜来登大酒店          
项目地址:绍兴柯桥进柯大道与群贤路交叉口   
地暖面积:酒店二层日式餐厅地暖施工2000平方
施工时间:2013年8月30日——2013年9月15日
项目施工:上虞市家能电器有限公司
酒店大楼:
喜来登大楼2.JPG
酒店入口:
喜来登大楼3.JPG
酒店外观:
喜来登大楼1.JPG
二、设计依据:
1、《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003
2、《建筑设计防火规范》GB50016-2006   
3、《公共建筑节能设计标准》GB5819-2005
4、《通风与空间工程施工质量验收规范》GB50243-2002
5、《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004
6、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
三、设计要求:
  1、施工方设计地暖系统时充分考虑中间为开敞区域(层高28米)的实际情况,使室内温度均衡,并能达到18-22度的要求。
  2、集分水器统一在安装空调机房内。不得设计安装在大厅过道等部位。
  3、热源设备采用天然气锅炉,锅炉与总回水管均由甲方负责。我公司提供地暖铺设设计图纸、总循环管安装设计图、地暖配件检测报告、样品、总管循环流量数据、总需求热量数据要求,便于甲方安装公司安装与锅炉及水泵配置。
四、设计施工图纸:   
   1、二层功能简介:喜来登酒店二层均为餐饮服务区,餐厅内设有:前台服务、厨房、水景、观光电梯、舞台、自助区、烧烤、特色小吃、特色餐厅等功能,是集休闲与一体的日式餐饮服务。(详见平面布置图)。
QQ图片20131015223035.jpg
     2、地暖设计图:
QQ图片20131017222232.jpg
        3、循环管道设计图:
QQ图片20131017222340.jpg
      4、集分水器结构配置详图:
QQ图片20131017222847.jpg
五、地暖材配置:
1、集分水器 ——“曼瑞德”品牌,共14组105路。(报送检测报告)
2、加 热 管 ——“瑞  好” PEXA 16*2.2  紫色阻氧管。
                (报送检测报告、进口证明文件、原产地证明文件等)
3、保 温 板 ——“欧文斯”XPS密度≥38 规格:20mm×600mm×2000MM
                (报送检测报告)
4、反 射 膜 ——“大地春”80克。(报送检测报告)
5、钢 丝 网 —— 规格:150mm×150mm×0.8mm
6、卡    钉 —— 金明牌
7、橡塑保温管 —— 20mm×16mm×2000mm
六、安装:
安装材料进场时间8月28日下午,施工中所需要的材料一次到位。
1、下图是安装现场西向东拍摄
安装大厅西向东1.JPG
2、下图是安装现场东向西拍摄:
DSC03808.JPG
6、下图是“曼瑞德分水器”定位安装:
西1分水器.JPG
7、保温层铺设还是按照我公司一向要求的方法施工。分区域从西面开始,施工流程操作如下:
   地面整理 — 防潮膜(上胶固定)— XPS切条(60mm)粘帖墙脚边隔热处理 — 交叉缝隙铺设保温板(上胶固定)— 板缝封口 — 伸缩缝安装(用XPS切60mm安装)— 反射膜(上胶固定)。
8、下图是基础层完成:
DSC03816.JPG
9、加热管铺设:
加热管路的铺设完全按图施工.铺设时间紧晚上加班。
下图是西侧加热管铺设完成:
西侧完成.JPG
10、伸缩缝布置:
  大面积安装地暖加热管时,伸缩缝必不可少。本案中设有多条伸缩缝。东西方向设有4条。南北方向设有10条。伸缩缝采用XPS切条60mm嵌入式安装,与地面保温层垂直连接固定。
伸缩缝安装.JPG
11、钢丝网片铺设:
DSC03858.JPG
加热管间距:
DSC03849.JPG
12、各个分水器加热管的连接:
分水器连接全图.JPG
13、下图是已完成铺设的中间区域:
(面积太大了从5楼向下拍摄的)看到的都是密密麻麻的加热管.
西侧铺设完成.JPG

中间部分.JPG
14、管路保压作业:
柯桥保压表.JPG
完成加热管铺设后,时间已经是9月13日了。从9月5日起,工人们每天工作到夜里11点,在短短的时间里,员工的双手从水泡到变成老茧,幸苦了,向他们致敬。
全面铺设完成,验收后就可以浇筑了。
七、浇筑:
1、西面开始浇筑混凝土:
地面浇筑.JPG
混凝土填充浇筑用了3天时间全部完成(由甲方组织人员浇筑)。
这3天里我们公司人员也轮候值班看护,时刻关注各个分水器压力表的情况,时刻提醒浇筑工人施工注意事项,这项工作不得马虎。
八、一星期后:
地面大理石铺设了。我们监管也就到此结束。
西侧大理石1.JPG
补充:
安装在地下层的天然气锅炉图片:
天然气锅炉.JPG
管道.JPG

谢谢大家的参观。
整个施工过程中有不足之处也希望大家提出建议,好在以后的施工工程中改进。
一些照片已替换和补充,谢谢大家提议。

发表于 2013-10-18 09:03:28 | 显示全部楼层
{:soso_e142:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-10-18 13:49:45 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-19 16:53:21 | 显示全部楼层
建议 照片没有拍好的 能够补拍的抓紧补拍,有一些重复的内容 照片又拍虚的 一定撤掉,要不太影响整体效果了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-19 16:56:37 | 显示全部楼层
买个好相机 找个好手拍,效果大不一样的。

假如是高考,所有题都答对了,但由于字迹太差,会减分的,如果考官看不清你的作品 你想 会有好结果吗?

好在 我们大赛在没有截稿之前,还允许修改,加以抓紧,要不太可惜了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-10-19 19:19:15 | 显示全部楼层
老张 发表于 2013-10-19 16:56
买个好相机 找个好手拍,效果大不一样的。

假如是高考,所有题都答对了,但由于字迹太差,会减分的,如果 ...

谢谢提醒。可以是,照片已经补不聊了。因为这个项目施工时间紧,铺设完成马上就浇筑。
现在大理石都贴好了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-20 22:16:54 | 显示全部楼层
活干的真不错 材料也好
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-20 22:17:30 | 显示全部楼层
活干的真不错 材料也好
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-10-20 23:47:08 | 显示全部楼层
狂奔的蜗牛 发表于 2013-10-20 22:16
活干的真不错 材料也好

谢谢夸奖。{:soso_e100:}{:soso_e181:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-10-20 23:52:44 | 显示全部楼层
狂奔的蜗牛 发表于 2013-10-20 22:17
活干的真不错 材料也好

这个工程的施工要求也比较高。我们要尽力做好。谢谢{:soso_e100:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表