舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 5268|回复: 2

桐庐春江燕语别墅地板辐射采暖

[复制链接]
发表于 2013-10-18 10:23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 桐庐德嘉环境 于 2013-10-18 10:27 编辑

浙江桐庐德嘉环境设备工程有限公司坐落于杭州市桐庐县内繁华地段滨江路1807号,是浙江省省内最早从事家居舒适系统集成的公司之一,专业提供星级宾馆/酒店/医院/机场/高档公寓楼及家庭舒适系统的体验、设计、销售、安装、售后一站式服务性企业。地面辐射供暖设计、施工乙级企业资质、辐射供暖供冷委员会会员单位、商业信用等级A级单位、 2011年浙江市场质量诚信单位。
一、工程概况
1、本工程桐庐春江燕语别墅地板辐射采暖,主要功能为家庭居住,供暖面积377平
二、设计依据
1、《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003
2、《建筑设计防火规范》GB50016-2006
3、《公共建筑节能设计标准》GB5819-2005
4、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002
5、《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004
6、建设单位对本工程的功能要求。
三、设计参数
1、室外计算参数
采暖室外计算温度:3℃,冬季大气压力:1009hPa
2、室内设计参数
大厅、过道设计温度:18℃。
四、采暖系统
1、地暖加热管 上海瑞好抗渗氧防刮伤采暖管PERT 1.6*2.0;设计盘管间距是按照外墙和内墙,房间朝向不同,使用设计功率,靠外墙以150mm为主;靠内墙200mm为主;卫生间以100mm-150mm为主:具体间距以设计图纸为准,图纸底板是50mm*50mm的格栅,设计图纸即是施工图纸,禁止在没有设计人员应允下更改。
2、加热管敷设时曲率半径不得小于5倍管外径,填充层内的加热管不能有接头,并采用固定卡钉将加热管固定在敷设有无纺布铝箔反射膜面层的绝热板上。
3、加热管之下敷设聚苯乙烯泡沫塑料板,厚度不小于20mm。
五、采暖系统施工要求:
1、地板辐射采暖安装时,环境温度不得低于5°C。施工之前:首先确保敷设管路的范围内的地面平整,无凹凸不平;然后所有地面上的其他工作应先施工完毕;
2、加热管敷设时曲率半径不得小于5倍管外径,填充层内的加热管不能有接头,并采用固定卡钉将加热管固定在敷设有无纺布铝箔反射膜面层的绝热板上。
3、加热管固定点的间距,直管段不大于700mm,弯曲管段上不大于350mm。
4、热媒管集配装置水平安装,分水器安装在上,集水器安装在下,中心距为200mm,集水器中心距地面不小于300mm。分集水器上应设置自动排气阀、调节阀、排污阀等。
5、加热管始末端出地面至连接配件的管段,应设置在保温套管内,在加热管始末的适当距离内或其他管道密度较大处, 当管间距小于100mm时,应设置柔性套管等保温措施。
6、水压试验压力应为工作压力的1.5倍,且不应小于0.6MPa;在试验压力下,稳压1h,其压力降不应大于0.05MPa,无渗漏为合格。混凝土填充层施工中,加热管内的水压不应低于0.6MPa;填充层养护过程中,系统水压不应低于0.4MPa。
7、填充层的材料应采用C15豆石混凝土,豆石粒径宜为5-12mm。用425#标号水泥混凝土覆盖层,强度不小于C15。覆盖层的厚度以30mm-40mm为宜;
8、填充层的养护周期不小于48h(因此在混凝土的养护期间内,禁止任何人员进行踩踏及在上面施工);养护期过后的三周内,若进行施工:则应采取相应的保护措施;
9、设置有地面采暖的地面在装修时严禁在地面上钻孔和钉钉,以免破坏采暖管路系统。
1.png

2.png

3.png

4.png


发表于 2013-10-21 09:45:30 | 显示全部楼层
嗯,加油   
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-25 14:04:06 | 显示全部楼层
感谢对暖立方活动的大力支持与参与!
参与就是交流学习提高,更提升企业品牌曝光率,要客户第一时间知道您,了解您,需要您!
预祝取得好成绩~
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表