本帖最后由 莱兹邦地暖 于 2013-10-23 10:39 编辑
施工单位:西藏莱兹邦地暖
施工地点:西藏拉萨市 采暖面积:951M² 采暖方式:碳纤维远红外电热膜采暖系统 一、工程概况
1、该楼属于旧楼改装(无内外墙保温措施),位于市委大院内,重装后集接待宴请、政商会议、茶艺于一体。
2、该楼原先采用了散热器采暖系统,因为某些原因,客户拟采用双套供暖方案,在原有供暖系统不废除的情况下,优先采用电地暖供暖。经过客户市场摸底对比,在价格、方案、售后及综合评价后,选定我方施工。 3、采暖面积为951m²,分别为门厅、会堂,接待室、藏式包间(2个)、中式包间、茶艺室分室采暖。
二、供暖产品及辅材
1、供暖系统采用韩国原装进口莱兹邦电热膜,控制系统采用德国曼瑞德E51.716双温控,周编程液显温控器。
2、品牌地暖专用反射膜、XPS保温板、耐高温绝缘泥、耐高温自熄管、无纺布保护层、PET胶带、紫铜镀锡专用线卡、导静电铝箔、金川2.5BVR国标软芯线。
三、设计参考
1、《采暖通风及空气调节设计规范》GBJ 19-87
2、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)
3、《辐射供暖供冷技术规程》(JGJ 142-2012) 4、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 5、房屋建筑与结构资料(建筑设计的平、立、剖面图,外围护结构的材料构造及尺寸等) 四、设计方案
1)、一楼门厅及接待室兼有过道功能,电动大门开关过于频繁,且与楼梯间及会堂相连,属于长期低温辐射供暖区域,为避免浪费电力资源及保持长期低温空间,故每平方功率不宜超过135W/m²。 2)、会堂大厅空间高,面积大,维护结构均未采用保温材料,热量损耗率相对较高,保温效果差,且属于不常用型采暖区域。故对于即开即用的采暖要求较高,所以每平方功率需达到155w/m²。 3)、用餐包间也属于不常用型采暖区域。对于即开即用的采暖效果要求较高,但包间的采光效果好,日晒时间较长,用餐时间室内温度相对温和,所以每平方功率不宜超过140w/m²。 4)、茶室兼有接待功能,属于常用型低温取暖区域,且日照时间偏长,为避免浪费电力资源及保持长期低温空间,故每平方功率不宜超过138W/m²。 5)、为保证供暖系统正常运行且不超负荷,我们推荐包间采用16平方的铜芯国标线做主线,每个包间采用单独回路供地暖使用。会议厅采用三相电缆做主线,24个回路进大厅专供地暖使用,同时增加温控开关,将整个大厅需采暖空间分成6个小块分段分时控制地暖,达到节能要求。 6)、温控器均开启防冻功能。
五、本系统特点
舒适采暖 健康理疗 无需锅炉 不需维护 升温迅速 即开即用 分室控制 能耗更低
六、施工流程
(一)、前期工作
1、准确量取面积,设计施工平面图与施工详单,做好工程预算。
2、与装修公司电工、客户现场三方交流沟通,指定温控开关位置,确定主线大小、布局走向,漏保、空开、地暖专用控制箱进线方式。
3、打好线槽,预埋好线管、暗盒。
4、配合电工布好主线,留好线头。
5、根据施工平面图,施工详单,裁剪好主、辅材,清理好施工用的各种工具,辅材,为正式施工做好一切准备。
6、温馨提示客户:需要在铺地板或地砖前五天时间通知我公司人员安装地暖系统,本工程不能与其它单项工程交叉施工。铺设完后需紧接着铺设地面材料。
(二)、正式施工
施工人员注意事项:所有施工人员应穿布鞋或平底鞋进入施工场内,施工场内禁止抽烟、打闹。必须遵守操作规程严谨施工。
1、施工前确认地面平整,特别是无明显突起,清扫干净施工地面的杂物。
2、保温板铺设:将保温板满铺于地面,并用胶带固定。墙角或拐弯处做边角保温、室内超过30m²需做伸缩缝。
3、反射膜铺设:反射膜的大小尺寸根据膜的尺寸量裁,并根据施工图纸的标注铺于保温板之上,用胶带做好固定。
4、电热膜的铺设:将电热膜有铜片的一面朝下,均匀的铺在反射膜上,并将膜的边缘隔一段距离用胶带固定。
1)、施工场外接线:用紫铜镀锌线卡将零,火线与电热膜头部做好连接。需要注意的是剥下的废弃电线头一定要用盒子装上,严禁随手乱丢,以防对膜产生危害。剪断接头的电线时,每剪一次线,必须要将接好膜的电线穿好自熄管,切记这一步骤,并养成习惯。
2)、膜组绝缘处理:用绝缘泥包裹接线卡和裸露的电线,做好深度绝缘。再用PET绝缘防水胶带做二次绝缘。对电热膜做尾部绝缘处理,方法同上。但是尾部是不需要接电线的,只做好绝缘即可。
5、导静电铝箔的铺设:将铝箔裁剪成小条,从第一张膜的接线部位直铺到最后一张膜。如果有零散的单张膜,用铝箔对接,并用绝缘胶带固定。
6、接地线:地线线头可稍长一些,将其成扇状分开,然后用绝缘胶带粘在铝箔上面。
7、测试:接线完成后,用万用表测量电阻做好记录,并与施工表中的相关数据对照,以确保连接正确无误。然后测量电流是否跟施工表相符,以确保温控能在正常的负荷工作范围内工作。最后再次计算所取暖房间的总功率是否与施工详单相符。
8、电热膜主电线的铺设与固定:
(1)、根据温控器的位置合理铺设电线的走向,节约用线,电线可穿管或用自熄管。
(2)、在保温板上压出放置绝缘泥块形状的槽口,用开槽铲子将保温板下压成坑状,并将绝缘泥块放入坑内。用胶带做好固定。
(3)、根据电线的走向,在保温板上下压出电线的痕迹,用开槽铲压出能放电线的小坑,然后将电线放入坑内,用胶带做好固定。
(4)、根据温控器的位置留出适当的电线,用以穿管后接入温控器。
9、安装温控探头:探头要越过铜片,装在黑色的碳纤维下面,用绝缘泥绝缘,蓝胶带再绝缘。同时在保温板上压槽,放入探头及探头线。探头必须安装在离温控器最近的一片电热膜上
10、保护层铺设: 无纺布用来保护电热膜在后期施工中不受损坏,其大小,长短根据电热膜而定,均匀、平整的铺在膜上面并用胶带做好固定即可。
11、收尾工作:
(1)、检查准备接温控器的电线、地线及探头线是否完好,长度是否够用。
(2)、将电线、地线及探头线用铁丝穿进塑料管并拉出至温控开关处备用。
(3)、安装好温控,根据实际需要设置好温控内置参数。
(4)、测量每片电热膜到周围墙壁的距离,对温控探头的准确位置进行标注,并做好相应记录。
(5)、安装完毕,要对电热膜进行验收,验收包括电阻是否正确,电热膜是否每片都均匀发热.然后对施工标注后的测量尺寸进行整理。
以下施工简略图片(因照片时间及照相工具不一样,图片大小有出入,敬请谅解!)。
设计施工说明
设计施工说明
一层铺设平面图
一层铺设平面图
二层铺设平面图
二层铺设平面图
清洁地面
施工前清洁地面
保温板铺设
保温板铺设
伸缩缝做法
伸缩缝做法
反射膜铺设
反射膜铺设
电热膜铺设
电热膜铺设
保护层铺设
保护层铺设
包间保护提示
包间保护设置提示
地板铺设
地板铺设
曼瑞德温控
曼瑞德温控
|