舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 6529|回复: 4

【慧聪幼儿园地暖施工记】--重庆瑞久暖通(发热电缆篇)

[复制链接]
发表于 2013-10-25 10:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    重庆瑞久供暖设备有限公司位于山城重庆,是一家专业从事供热、采暖、空调、暖通新技术应用的企业,是地暖行业壹乙级资质,是重庆市最早的地暖公司之一。公司拥有包括南坪舒适采暖体验馆、巴国城采暖体验店在内的,遍及大重庆范围的数家采暖4S卖场,为客户提供暖通方案设计、施工、监理、售后等全方位的服务。
一、工程概况
1、工程名称:重庆慧聪幼儿园 电地暖项目 发热电缆
2、工程内容:全地板采暖,采暖面积:402
二、设计依据
1、《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003
2、《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92
3、《供配电系统设计规范》GB50052-95
4、《低压配电设计规范》GB50054-95
5、《建筑设计防火规范》GB50016-2006
6、《电气装置工程施工及验收规范》GB50254-96
7、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002
8、《辐射供暖供冷技术规程》JGJ 142-2012
9、业主方对本工程的功能要求。
三、设计参数
1、室外计算参数
采暖室外计算温度:4℃,冬季大气压力:1009hPa
2、室内设计参数
大厅、过道设计温度:22℃。教室、办公室等房间设计温度:20℃。
3、配电电源AC220V/380V三相五线制配电系统
四、采暖系统
1、设计思路:园方对安全性能有特殊要求,需要采用成熟安全的电发热产品和技术,圆方对电磁辐射水平和电器安全性能要求极高。因此,在发热电缆选型和施工细节上,有特别要求。
2、计算设计:根据思路进行热力计算,项目采暖面积402平方,单位热负荷计算为130W/㎡。选用技术成熟的发热电缆,要求电磁辐射小、通过高压漏电检测、安全温度检测、阻燃抗压的产品。380V三相配电系统,IP54防护等级墙挂式配电箱。设计满足负荷容量要求。
3、发热电缆选型:采用安莱特牌18W双导发热电缆。在选型过程中,陪同圆方人员,实际测试了市场上各种发热电缆电磁辐射量,所选产品得到圆方认可。同时,该产品耐高温、阻燃、防水抗压性能等满足要求。电缆设计间距110120㎜。电缆型号按房间热负荷和面积进行定制。
4、施工:禁止任何形式的接头,一根电缆一个温控器,大面积的教室采用两根电缆,采用温控器和接触器组合控制。采用湿式铺法,采用固定卡钉将发热电缆固定在敷设有无纺布铝箔反射膜面层的绝热板上。之下敷设聚苯乙烯泡沫塑料板,厚度不小于20mm
5、设计图纸实施:设计通过设计图形成可操作项目,对电器技工和地暖施工人员充分宣讲设计过程和原理,着重强调严格发热电缆规范,和生产厂家安装规范。并回答施工人员疑问。
五、施工要求:
1,加热电缆应按照施工图纸标定的电缆间距和走向敷设。
加热电缆应保持平直,电缆间距的安装误差不应大于10mm。敷设前应对照施工图纸核定型号,并应检查外观质量。
2,加热电缆出厂后严禁剪裁和拼接,有外伤或破损的加热电缆严禁敷设。
3,加热电缆安装前后应测量加热电缆的标称电阻和绝缘电阻,并做自检记录。
4,加热电缆施工前,应确认加热电缆冷线预留管、温控器接线盒、地温传感器预留管、供暖配电箱等预留、预埋工作己完毕。
5,加热电缆的弯曲半径不应小于生产企业规定的限值,且不得小于6 倍电缆直径。
6,采用混凝土填充,加热电缆下应铺设金属网,符合下列规定:
1 金属网应铺设在填充层中间
2)金属网网眼不应大于100mmX 100mm ,金属直径不应小于1. 0
3)每隔300mm 将加热电缆固定在金属网上。
7,加热电缆的热线部分严禁进入冷钱预留管。加热电缆的冷线与热线接头应暗装在填充层或预制沟槽保温板内,接头处150mm 之内不应弯曲。
8,伸缩缝的设置应符合规程。加热电缆供暖系统和温控系统的电气施工应符合《电气装置安装工程1kV 及以下配线工程施工及验收规范>> GB 50254 和《建筑电气工程施工质量验收规范>> GB 50303的规定。
幼儿园外景:
DSC_0508.jpg
设计图
方案图12.10.31-Model.jpg

施工过程
铺设挤塑板
DSC_3719.jpg   
DSC_3771.jpg

反射膜、钢丝网敷设
DSC_3768.jpg   
20121107103125-80775594.jpg

辐射发热电缆
DSC_0493.jpg   
DSC_0486.jpg   

DSC_04850.jpg

交付使用
pre_500_2ebbeaa98538486fd4c2d95f8c12a7ca.jpg   
pre_500_2e4d0e8d22ee67685edb20d615c1dfd7.jpg   
pre_500_9299f5342899011f36d5a78a2a910e76.jpg


首页图1.jpg
DSC_0483.jpg
DSC_0477.jpg
发表于 2013-10-25 11:05:26 | 显示全部楼层
请教下,幼儿园和其他民用住宅采暖在设计、选型、施工方面有啥不同之处没有
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-25 11:05:49 | 显示全部楼层
不错,瑞久这个项目做的棒
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-25 13:36:58 | 显示全部楼层
感谢对暖立方活动的大力支持与参与!
参与就是交流学习提高,更提升企业品牌曝光率,要客户第一时间知道您,了解您,需要您!
预祝取得好成绩~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-25 01:15:14 | 显示全部楼层
发热电缆用的是哪家的牌子?地面的感温探头 没有看到  
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表