舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 7281|回复: 7

【南昌慕庭】---青春家园供暖设计方案(地暖+散热器)

[复制链接]
发表于 2013-10-28 11:11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 南昌慕庭暖通 于 2013-10-29 09:16 编辑

    慕庭暖通是一家从事制冷、供暖及舒适家居智能化工程的专业暖通公司,系统工程涉及供暖、通风、空气调节、中央热水、中央水净化、中央除尘及家具智能化等诸多领域,为追求生活品味的时尚人士提供一项完美的“舒适家”系统方案;是及销售、设计、施工、售后于一体的综合性技术工程公司,公司品牌定位高端,在不断市场摸索中形成了自己的主打品牌产品体系链,为客户舒适安全的系统工程保驾护航。
                                               设计说明
1、   工程概况:
本工程为南昌市青春家园小区72楼的家装供暖,本户型建建筑面积220M2(含1楼的1个衣帽间),实际供暖面积为166 M2
2、   冬季室内供暖设计参数(干球温度):相对湿度55%
客餐厅:18℃±1;卧室:20℃±1;衣帽间16℃±1;卫生间20℃±1
3、   南昌地理气象参数:
年平均温度:17.5℃;采暖温度:0℃;空气调节:-3℃;最低日平均温度:-5.6   
冬季大气压力:1018.8hpa     冬季平均室外风速:3.8m/s
4、   设计依据:
《地面辐射供暖技术规程》 JGJ142-2004
《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003
《通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-2002
《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2005
《埋地聚乙烯(PE)给水管道工程技术规程》(CJJ101-2004
《建筑设计防火规范》GB50016-2006
业主提供的户型装饰装修图纸及业主的相关要求
5、   系统原理简介:
供暖系统:
a本设计方案为混装系统,客餐厅等开放区域及楼下的衣帽间为地暖,铺设6个回路,4个卧室及2个卫生间为散热器,均采用分区控制单独开启,每个地暖分区和主卧室还加设了精确的温度温控制面板。
b管段流速(满负荷时):根据水系统的流量平衡原理,管路分段,进行水利计算得出数据:主管流量1100L/h,流速1.2m/s;地暖主管的流量613L/h,流速0.669m/s;暖气片主管的流量487L/h,流速0.532m/s,最后导入专业的暖通软件进行流量验证通过。
c混水缸之前,水温由锅炉设定出水温度75地暖温度通过三通混水阀,设定进回水温度55℃-45℃,锅炉的出水直接流入暖气片,实现设计需求75℃-55℃的进回水温度。
智能化温控系统(详见系统图纸)
a.地暖、散热器同时开启,每个区域均可单独控制。
b.单独开启地暖,客厅、餐厅、衣帽间分别设有温控器E51.713,并能预约定时,实现一周编程,当所有房间都达到供暖设计温度,中央控制器接收到信号,有源联动地暖水泵,水泵停机,地暖暂停;当温度缓慢下降,房间温控器开启供暖模式,给中央控制器信号,水泵开机,地暖工作。
c.单独开启散热器作为优先供暖区域的主卧室设有温控器E51.723,此温控器有无源联动功能。主卧室和其他房间都有供暖需求时,主卧室作为代表,实现控制的同步,达到温度,散热器系统的水泵被温控器联动停机,反之开机,所有房间供暖开停实现同步控制; 主卧室不开而其他房间有供暖需求时,可手动关掉主卧室的散热器自动温控阀头,开启温控器,其它供暖的房间靠自动温控阀头实现温度控制,卫生间毛巾架设手动阀门,永开作为最不利情况下的旁通使用。
热水系统
此锅炉为两用锅炉,有热水和供暖两种功能,按生活热水优先的原则,25°温差生活热水出水量为每分钟的16.1L,满足两个人同时淋浴。
6、 主材料清单
材料
规格
品牌
锅炉
28KW豪华两用炉
德国威能
散热器
C系列和毛巾架
瑞特格
地暖管
瑞好252016
瑞好
集分水器
6路,带三通混水中心
曼瑞德
温控器
E51.713.   E51.713
曼瑞德
混水缸
MBV25
威科
保温板
20*600*1800
绿羽
反射膜
60g
绿羽
7施工工艺要求:
a、地暖的施工要求:
施工安装前应具备相应的条件。
1)        施工的环境温度不宜低于5℃;在低于0℃的环境下施工时,现场应采取升温措施。
2)        地面应平整、干燥、无杂物。墙面根部应平直,且无积灰现象。
3)        绝热层相互间接合应严密。直接与土壤接触或有潮湿气体侵入的地面,在铺放绝热层之前应先铺一层防潮层。
4)        加热管应按照设计图纸标定的管间距175mm和走向敷设,加热管应保持平直.
5)        地暖管的弯曲半径不宜小于6 倍管外径,“回”字型内圈回管,如间距不够,采用“胀头,8字”处理。
6)        加热管弯头两端宜设固定卡;加热管固定点的间距,直管段固定点间距宜为0.5~0.7m,弯曲管段固定点间距宜为0.2~0.3m。
7)        在分水器、集水器附近以及其他局部加热管排列比较密集的部位,当管间距小于100mm时,加热管外部应设置柔性套管等措施
8)        加热管的环路布置不宜穿越填充层内的伸缩缝。必须穿越时,伸缩缝处应设长度不小于200mm的柔性套管。
9)        在四周要设置边界保温条,在客厅、餐厅等面积大于30平方的地方设置膨胀缝(图纸的黄色线条)。
10)     水压试验压力应为工作压力的1.5倍,且不应小于0.6MPa;在试验压力下,稳压1h,其压力降不应大于0.05MPa,无渗漏为合格。混凝土填充层施工中,加热管内的水压不应低于0.6MPa;填充层养护过程中,系统水压不应低于0.4MPa
11)     填充层的养护周期不小于48h(因此在混凝土的养护期间内,禁止任何人员进行踩踏及在上面施工);养护期过后的三周内,若进行施工:则应采取相应的保护措施;
12)     设置有地面采暖的地面在装修时严禁在地面上钻孔和钉钉,以免破坏采暖管路系统。
b、散热器的施工要求:
1)        散热器采用双管并联,异程走管,为做好流量的分配并在适当处管道变径。
2)        所有地埋管道均开凿套好专用的保温套管,套管厚度≮5mm,并用镀锌钢板封盖。
3)        对与散热器长度大于1.4米的采用两端走管,上进水下回水。
4)        卫生间施工,为了不破坏防水层,尽量采用管道背面上墙。
8相关的图纸及工程图片:

地暖铺设及散热器设计图

地暖铺设及散热器设计图

地暖铺设及散热器设计图

供暖系统及温控原理图

供暖系统及温控原理图

供暖系统及温控原理图

锅炉模板定位
锅炉模板定位.JPG

主管防护、保温、及尺寸留底
主管防护、保温、及尺寸留底.JPG

铺设保温板
铺设保温板.JPG

地暖铺设1
地暖铺设1.JPG

地暖铺设2
地暖铺设2.jpg

集分水器内部
集分水器内部.JPG

集分水器外观
集分水器外观.JPG


锅炉安装
锅炉安装.JPG

高窗台散热器
高窗台散热器.JPG

低窗台散热器
低窗台散热器.JPG

卫生间毛巾架散热器
卫生间毛巾架散热器.JPG

仅供行业交流,不足之处,敬请指证,诚谢。
QQ:310308505





发表于 2013-10-29 22:45:56 | 显示全部楼层
原理图上看出,分水器和散热器的进水端水温相同,造成分水器混水阀的调节幅度太大。做两个温度系统更好一些。
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

发表于 2013-10-29 19:12:33 | 显示全部楼层
混装是很有前途的。江西更如此
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-11-25 16:57:40 | 显示全部楼层
江苏陈康生 发表于 2013-10-29 22:45
原理图上看出,分水器和散热器的进水端水温相同,造成分水器混水阀的调节幅度太大。做两个温度系统更好一些 ...

陈总:
       您好!
       对于您的结论我不是很赞同哦,分析一下:混水缸的水流方式有3种:1、等量流; 2、一次系统水流量偏大; 3、二次系统水流量偏大。对于1和2这两种情况,对地暖系统进水的温度影响是一样的,可以等同于锅炉的出水直接进地暖的混水系统,3这种情况本身就有水的混合,温度自然降低,不必说。

      对于1和2这种情况,也就是锅炉直接带地暖系统,在混水装置这里,三通恒温混水阀是多档调节的,最低能调到40度。从工程实例的角度,设定理想的锅炉标况出水温度,是为了避免炉子的冷凝腐蚀,延长设备使用寿命和提高能效考虑的。当然对于非满功率运行时,壁挂炉的出水温度可以下调5度,也是很合理的。


回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-25 19:00:08 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-25 20:48:43 | 显示全部楼层
南昌慕庭暖通 发表于 2013-11-25 16:57
陈总:
       您好!
       对于您的结论我不是很赞同哦,分析一下:混水缸的水流方式有3种:1、等量流; ...

您们的设计方法有较方便的施工的特点。对于即有散热器和又有地暖管网的配置,我更喜欢用一台锅炉产生两个温度的水力设计方法(不用混水阀)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-26 10:42:27 | 显示全部楼层
感谢对暖立方活动的大力支持与信任!
参与就是交流学习提高,更提升企业品牌曝光率,要客户第一时间知道您,了解您,需要您!
预祝取得好成绩~
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-11-26 16:16:56 | 显示全部楼层
杨荔 发表于 2013-11-26 10:42
感谢威海嘉中六年来的长期对暖立方活动的大力支持与信任!
参与就是交流学习提高,更提升企业品牌曝光率, ...

谢谢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表