作者小欧同学,自己开了个地暖小店,希望各位大虾多多指教,老师说了要做一个热爱学习的好孩子。
第一次上传作品,很多不足,请大家多多指教哈。 项目地址:南充市顺庆区瑞露嘉都X栋X号周姐 供暖设备:壁挂炉 博途LYNX 24KW(还未安装,位置在厨房外阳台) 供暖面积:80㎡ 分水器:巨帆(共六组,其中过道与衣帽间合一组) 管道:主管乔治白PB,盘管乔治红PB 当时的手机像素不好,谅解哈,后期改进,如果评委给参赛的一人发一个最好,O(∩_∩)O~
原始图纸 下面是施工图解,一步一步弄的,做得不好的大家多提宝贵意见,做的还行的大家还是赞一下O(∩_∩)O~
关于主管保温的问题,这个当时材料拿掉了,加上主管没有几米就偷了个懒。。。。
壁挂炉位置如果不是实心的,一定敲了加固,毕竟机子最轻的也有六七十斤啊,虽然还没有我体重的一般半重,O(∩_∩)O~。还有就是我一般建议客户壁挂炉都放在阳台通风的地方,因为本地好多设计的时候都放在厨房墙上感觉方便调节。
设计图中的客厅和餐厅盘管,中间做了个伸缩缝。
设计图中的衣帽间除开衣柜位置面积较小,所以和过道合一组分水器,平衡管道长度O(∩_∩)O~
设计图中的过道
设计图中的右上角卧室,乔治PB的管子弯曲之后恢复比较厉害所以回填前还是砖头压一下,图中未安装地暖的地方是两间卧室中间的衣柜位置,白色为穿线管,灰色为生活冷热水管。 设计图中的左上角卧室
本案的分水器图片找不到了,所以把其他客户的拿来用一下,呵呵,材料都是一样的乔治PB哈。
管道安装完毕打压,关于打压的问题,我还是要说两句,这个我们一般在合同里面和安装前期验收都跟客户说清楚责任,让客户也自己关心哈。 关于保压问题,我们不可能24小时守到,有时采取挂表一直到最后,但是担心素质不好的打坏了不跟你说,有时直接串联冷水管道,装修打坏了也会一直出水比较容易发现。个人感觉各有优缺点吧。
附一张以前施工中装修工人打坏管道的图,当时到了现场发现工人之前还想用堵漏剂神马的想临时解决掩盖过去,当时是地暖管道串在冷水管上,所以一直出水都湿了一大片地,工人堵不住了才通知的我们。所以后面的客户装修过程中没事就多跑去看几回才放得到心。 本案壁挂炉大约还有半月时间才安装,所以图片暂无。
第一次上传作品,望大家多多指教,希望大家都越做越好。
|