工程名称:万科锦程地暖施工
工程地址:重庆市大坪正街160     
施工单位:重庆华堂春暖通设备有限公司
      重庆华堂春暖通设备有限公司,前身是以炭晶地暖为核心业务的重庆能昆工贸公司,公司自2009年成立以来,已先后拥有客户上千家,通过大批量的客户实践,公司培养了一批熟悉客户需求、采暖技术过硬的员工队伍。为了更好的服务客户,我们在原来公司的基础上组建了重庆华堂春暖通设备有限公司,新公司以地暖、净水、中央空调、中央新风、中央除湿、中央除尘等设经营为主营业务,重点面向别墅、洋房、公寓等高档住宅市场,为客户提供现场勘测、需求交流、方案设计、设备与系统安装、售后服务等一体化服务,让我们的客户轻松拥有更健康、更舒适的家庭环境。
核心文化:精诚团结,激情无限;开放包容,善于分享。
企业使命:让我们的客户拥有更健康更舒适的生活
企业目标:五年内成为重庆最具影响力的暖通公司,销售额过亿元;
管理理念:以人为本,给员工以充分的信任,疑人不用,用人不疑
服务理念:售前:以专业为指导,为客户需求提供合理的建议或方案,帮助客户做出正确选择;
          售后:全心全意为客户服务,客户的满意是我们服务的终极目标。
行为准则:我们的一切行动都以实现公司目标为核心,无论在什么情况下,故意损坏公司利益是绝对的行为红线;
工作作风:“伟大的思想只有付诸行动才能成为壮举”,“一等二靠三落空,一想二干三成功”。
一、工程概况
       本工程为万科锦程低温热水地面辐射采暖,主要功能为家居住宅,建筑面积共200平米,采暖面积150平米。万科锦程颠覆传统精装的TOTAL-SOLUTION全面家居解决方案,为客户量身定制人性化成品住宅,让高品质全面家居生活提前到来。作为26年来万科走过37座城市、182个标杆项目的专业积淀终极版,万科锦程的全产品线品质巨著不仅满足首次置业、首次改善、再次改善的多种置业需要,更贯穿着万科于最具活力的新城市版块之中,关于城市生活哲学的思考。万科锦程由1个拥有多功能互动泳池的高端社区商业,及3个主题泛会所围合而成;包括7层花园洋房及30-34层高层住宅,主力户型包括两房,三房、四房等。万科锦程是城市全新里程的开始,也是锦绣人生的起航。
1.jpg
二、设计依据
1.《采暖通风及空气调节设计规范》GB50019-2003
2.《建筑给水排水及供暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
3.《低温热水地板辐射供暖系统施工安装图集》03K03404-2005
4.《低温热水地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004
5.《民用建筑节能设计标准》JGJ26-95
三、设计参数
重庆地区冬季温度5-13℃、冬季最低温度-1.8℃、年平均湿度78%
室内设计温度:18-22℃。
四、采暖系统
采暖系统总共分为四大部分:
第一部分:热源采用的是全球销量排名第一的博世欧洲之星28KW系统炉。德国博世锅炉:世界上数一数二的锅炉品牌,它是由德国设计,土耳其制造,主要系列有:欧洲之星、欧洲精英、欧洲贵族等。
第二部分:主管道采用的德国阿尔波特的PEX-B管道,其优点有:①无需任何接头,韧性强,拐弯处用弯管套固定即可;②跨层连接采用等径三通,采用卡套式连接,牢固永远漏水隐患;③耐热性高,耐热温度上限是110°
第三部分:地暖盘管我们采用的保利抗渗氧防刮伤采暖管PERT 16;房间朝向不同,玻璃围护结构等不同,设计热负荷为120W-140W/平米,设计盘管间距为175mm,靠窗部分补热,间距为15mm,靠内墙间隔300mm,边上辅以相关隔热材料,防止热量向墙体传递;卫生间考虑马桶、浴缸下面不能盘管,间距以100mm-150mm为主,适当补热。地暖盘管采暖方式主要有以下优点:用于大面积房间或公共区域;脚直接接触,舒适度比较好;不占明显的位置。
第四部分:控制系统,主要包括①分集水器;②热执行器;③温控器。
五、采暖系统施工要求:
1、地板辐射采暖安装时,环境温度不得低于5°C。施工之前:首先确保敷设管路的范围内的地面平整,无凹凸不平;然后所有地面上的其他工作应先施工完毕;
2、加热管敷设时曲率半径不得小于5倍管外径,填充层内的加热管不能有接头,并采用固定卡钉将加热管固定在敷设有无纺布铝箔反射膜面层的绝热板上。
3、加热管固定点的间距,直管段不大于700mm,弯曲管段上不大于350mm
4、热媒管集配装置水平安装,分水器安装在上,集水器安装在下,中心距为200mm,集水器中心距地面不小于300mm。分集水器上应设置自动排气阀、调节阀、排污阀等。
5、加热管始末端出地面至连接配件的管段,应设置在保温套管内,在加热管始末的适当距离内或其他管道密度较大处,当管间距小于100mm时,应设置柔性套管等保温措施。
6、水压试验压力应为工作压力的1.5倍,且不应小于0.6MPa;在试验压力下,稳压1h,其压力降不应大于0.05MPa,无渗漏为合格。混凝土填充层施工中,加热管内的水压不应低于0.6MPa;填充层养护过程中,系统水压不应低于0.4MPa
7、填充层的材料应采用C15豆石混凝土,豆石粒径宜为5-12mm。用425#标号水泥混凝土覆盖层,强度不小于C15。覆盖层的厚度以30mm-40mm为宜;
8、填充层的养护周期不小于48h(因此在混凝土的养护期间内,禁止任何人员进行踩踏及在上面施工);养护期过后的三周内,若进行施工:则应采取相应的保护措施;
9、设置有地面采暖的地面在装修时严禁在地面上钻孔和钉钉,以免破坏采暖管路系统。
六、设计图纸:
2.jpg

3.jpg
七、施工过程:
4.jpg
1 001.jpg

1 002.jpg

1 003.jpg

1 004.jpg

1 005.jpg

1 006.jpg

1 007.jpg

1 009.jpg