宜昌一2135-12033022004148副2本.jpg


                                        宜昌意雅暖通施工日记


                          宜昌市意雅暖通节能设备有限公司


宜昌市意雅暖通节能设备有限公司成立自2007年7月,主要家庭采暖、中央空调、中央新风、中央吸尘系统的专业部门。作为家庭采暖技术及空调领域节能设备的倡导者,因公司发展需要,逐步发展为2011年4月12日成立的宜昌市意雅暖通节能设备有限公司。

公司有着专业的设计、安装及售后服务团队,我们团队给用户提供最具竞争力和最具革新意识的产品技术和服务。以优良的性价比满足追求经济实用和生活舒适的不同用户,全面表达用户对生活个性化的理念和追求!近年来,不断为众多客户提供优质可靠的产品,完善的服务,健全的售后保障与技术支持。公司拥有一批经验丰富的专业技术人才,所有技术人员都接受过专业系统的培训,使我们的设计及安装工艺均可以为客户实现量身定制,同时用我们专业的设计服务和专业的安装技术满足客户的不同需求。   
   经过公司全体同仁多年的共同努力,现已发展成为集技术咨询、产品销售、专业安装、故障维修及售后服务一条龙式的管理模式,服务过的客户遍布宜昌、及宜昌周边县市等,在业内享有良好的口碑,始终引领着湖北宜昌供热技术的发展。
   公司将始终恪守帮助客户“成就高尚生活品质”的服务理念,致力于打造一支积极进取,敬业出色的团队,建设完善的销售和售后服务网络,为客户和广大消费者提供方便快捷的优质服务。


施工项目:地暖+暖气片
施工地点:东辰二号 宜昌二1345119046401_000.jpg
一、工程名称:东辰2号 家用地暖和暖气片混装采暖系统
二、项目简介:供暖面积90平方 卫生间采用卫浴系列暖气片。
三、方案设计依据:  
1.采暖通风与空气调节设计规范 GB 50019-2003
2.地面辐射供暖技术规程 JG 142-2004
3.建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242-2002
4.民用建筑节能设计标准 JGJ26-95
四、设计图纸
意雅设计图标准图框-Model.jpg
配置:
壁挂炉:德国沃乐夫
分水器:万扬
温控器:海林
地暖管:来保利16阻氧管(PE-Xc)

接下来是准备工作:
宜昌三B4Q9XR$F7$DPU[OU~QCWG@U.jpg
把施工现场打扫干净。清理施工现场,找平地面,确保地面平整、干净。
打扫过后的地面
宜昌四)RGR5M)MLW$}$$S@`PXHWEJ.jpg

宜昌伍%H7JXYS{M3[I157OX~$R`N4.jpg

接着就是铺设保温隔热板

{U`VRD}宜昌六5T2P%6{]4ITH4N[W.jpg

宜昌七7MQQ9]@6LF~8$JXW)V2Z(OW.jpg


从任意角落开始按顺序将保温板铺满整个地面,板与板之间无间距对齐平铺,并保持表面平整。
然后铺设反射膜、使热量向上传输

宜昌八03L%{W3UDGEP@E[UP~4~)~6.jpg
从任意角落开始按顺序将反射膜铺设在已铺好的保温板上,以反射膜上的方格线对齐铺好,并用封箱胶带固定住四周。
接下去就是安装分集水器和铺设管路
采暖管道间距控制在15-18之间,管道间距一样,这样散热才均匀

宜昌九(X[GX0J6{ZHLB[%9W~EEX.jpg
地暖+暖气片混装才会用的到混水阀

宜昌十5202009713115321.jpg
它的主要作用是把暖气片的高温水混合成适合地暖的低温水

宜昌十一2K0_SSV7V)1Q]23G%QF~5.jpg
用卡钉固定地暖管

宜昌十二%EXI$BP9%宜昌十二2FEN94MIR(DT(X.jpg


宜昌十三%1(C~L25YCHP{63U]W{VP{6.jpg
贴上了铝箔胶带用于保温

宜昌十四M~JJ07K]A6Z]VYY80G957.jpg
卫浴的背篓 400mm间距 贴上提示 避免施工弄歪 后期装背篓时则不美观

宜昌十五ZTH%L@IYNDBWW09((4_BSWS.jpg

宜昌十六MLQUU%XQE~C@3M[[}2@RYQM.jpg


工艺、工艺、何谓工艺。既然带个艺,那么我能不能理解为,艺术、赏心悦目?施工的同时也是在完成一件艺术品。追求质量的同时,我们也在追求美观。

宜昌十七JL_`{J}(Z~C_9{G6E7}P8XB.jpg
套好保温,量好间距固定,炉子挂上后才会美观  每个品牌的炉子间距是不一样的

宜昌十八AEZE@LRZJ2ZJO526N}_8.jpg
最后从分水器这里向主管道和采暖管道注满水,排干净空气,打入6-8公斤压力测试,稳压30分钟无明显掉压即可。由于地暖系统管路膨胀伸缩性较大、管路内有空气难以排净等因素,一次性打压有可能不准。保压数分钟内如果压力持续下降,应多打几次,稳定后压力不再明显下降,即可认定系统无问题。

宜昌十九`NP`T[}`9QPS(5L8M$[CS6J.jpg
最后贴上提示避免工人施工弄坏管道
至此前期施工结束。
等待内装完毕挂炉子调试系统。




发表于 2013-11-4 11:57:20 | 显示全部楼层
感谢对暖立方活动的大力支持与参与!
参与就是交流学习提高,更提升企业品牌曝光率,要客户第一时间知道您,了解您,需要您!
预祝取得好成绩~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-4 12:10:15 | 显示全部楼层
这个日志展示形式,让人眼前一亮,有新意,加油,图片好像没传对,显示不出
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-11-4 13:36:16 | 显示全部楼层
A卓 发表于 2013-11-4 12:10
这个日志展示形式,让人眼前一亮,有新意,加油,图片好像没传对,显示不出 ...

恩 重新搞了下 应该可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-11-6 09:58:21 | 显示全部楼层
还能再发吗?施工日记??
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-11-9 10:18:44 | 显示全部楼层
共同进步 {:soso_e181:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-21 16:30:19 | 显示全部楼层
宜昌意雅暖通 发表于 2013-11-6 09:58
还能再发吗?施工日记??

可以发的啊,如果您想编辑这篇,点击文章最后左下角有个编辑就可以再次编辑。如果想在参加,热烈欢迎{:soso_e142:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-27 16:06:40 | 显示全部楼层
支持,顶一下。鑫帆铜业李启君,预祝你们在年底大奖获奖
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表