舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 7919|回复: 11

【西安德瑞】西安阳光城上林赋苑15万平分户采暖施工案例

[复制链接]
发表于 2013-11-4 13:51:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 德瑞地暖 于 2013-11-12 15:46 编辑
阳光城上林赋苑洋房地暖工程施工案例
           (陕西德瑞地暖)
一、工程概况
   项目名称:阳光城上林赋苑洋房地暖工程
   工程地址:西安市沣渭新区(火烧寨村以北)
   工程面积:20万平米(施工面积:15万平米)
   热源:壁挂炉供暖
二、设计依据和内容
1、设计依据
⑴《采暖通风与空气调节设计规范》      (GB50019﹣2003)
   ⑵《民用建筑节能设计标准》陕西省实施细则    (DBJ24﹣8﹣97)
   ⑶《地面辐射供暖技术规程》            (JGJ 142﹣2004)
   ⑷《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》   (GB50242﹣2002)
2、施工材料
   ⑴ 地辐射加热管为De20X2.0的PE-RT管,耐温80,耐压Mpa,寿命50年           
   ⑵ 保温隔热材料为20mm(一层用30mm)厚聚苯乙烯泡沫塑料板,容重不小于20      
   ⑶ 加筋铝箔防潮纸
   ⑷ 2.0线径网格间距200﹡200的钢网
   ⑸ 金帆铜质双阀镀锌分集水器
三、技术标准与施工流程
(一):细看合同      
  1、混凝土的厚度以及标号,地面填充层具体施工工艺;
  2、分水器品牌还有其他配套管件,铁丝网和管材的型号;
  3、是否有补充协议条款,刻槽,打洞等是否在合同范围内
  4、工期安排是否满足实际施工需要;
  5、工地甲方负责人,总包方负责人,技术负责人联系电话——记录,根据施工进度出现的问题,及时联系相关人员,建立好前期关系,为后期施工带来便利条件。        
(二):图纸        
1、根据甲方实际要求更改图纸,更改完毕后签字确认,交技术部备案;     

楼层地面构造示意图

楼层地面构造示意图
  

分集水器安装示意图

分集水器安装示意图


2、与甲方技术人员沟通,具体更改由甲方出示书面文件,交公司备案;
3、根据甲方提供的电子版图纸或平面图准确做出预算;
4、设计图纸保证单户控制,管与管之间差距保证在5%之内;

5、结合施工现场实际情况更改图纸或增加预算,需甲方签字确认,交技术部与公司各备案一份;    
   

铺设地暖水管平面图

铺设地暖水管平面图
   

单元组合铺设示意图

单元组合铺设示意图

四:资料      
1、前期报审资料与备案文件(企业资质,营业执照,施工组织设计方案,管材备案证,管材检测报告,管材合格证,开工报告,施工合同复印件);
2、施工过程中做好每层每户隐蔽验收资料和工序交接单,做好现场施工记录同时做好管件等材料的批次质检报告等留公司备案;
3、工程后期做好竣工报告,移交手续等文件由资料员统一整理完毕后,交甲方与监理,如出现问题由资料员联系解决。      
五:施工     
1、由工程技术部勘察现场,如现场不具备施工条件,由工程技术部通过书面文件交于甲方,督促甲方协调总包尽快解决,工期按时完成。  2、接到甲方通知单进场施工(水电、卫生间和厨房防水,楼面清理等工序需施工完毕)。
   

铺设前清理后地面

铺设前清理后地面
3、对工人进行安全教育,工程技术交底。

4、 施工现场必须配戴安全帽,穿工作服,确保公司企业形象。
  

施工用材

施工用材

  

正在施工的工人

正在施工的工人

5、根据总包方提供水平线下返成品地面标准线,进行复线确保地暖管在施工回填后无外露。
6、 进行苯板,铝箔纸,钢网的敷设。
   

铺设好保温板、反射膜及钢丝网

铺设好保温板、反射膜及钢丝网

7、进行盘管,盘管前应清除管材及管件内外的污垢和杂质,防止管材和管件的污染。按照图纸要求进行施工,尽量使每个回路管子米数相近。
  

铺设好的地面

铺设好的地面

  

穿孔

穿孔

  

集分水器安装处

集分水器安装处
8、粘贴伸缩条在房间四周
⑴高度应与混凝土填充层一样,露出地面部分填充层凝固后将其剔除;
⑵在面积大于30平方米或者边长大于6米时,中间应增加伸缩条;
⑶为了防止刮风等天气和施工回填过程中,伸缩条上浮和脱落,应用抗裂砂浆或者胶将其固定。
9、打压:确保在施工过程中管材无损坏,压力不小于6Mpa;
10、保护层回填,按照要求选用标准号混凝土进行回填,确保地面平整度小于5mm和无裂缝,及时进行保养,确保不起沙,不空洞。
   

回填后的地面

回填后的地面
11、分集水器安装,上供下回,严禁接反管子,分集水器处应增加柔性套管(一般放在门窗安装完成后进行)。
  

安装好的集分水器箱

安装好的集分水器箱

12、系统调试,冬天不住人或者不供暖将进行吹水工序。
   

上林苑外景

上林苑外景

注意事项:1、施工过程中,现场严禁吸烟。  2、地暖管施工好严禁重物压放。  3、严禁盘管弯曲时出现“死折”,弯曲半径不宜小于6倍的管外径。4、每个回路地暖管严禁有接头。5、冬天严禁在地面生火取暖。











项目洋房外景

项目洋房外景

项目洋房外景

项目洋房外景

项目洋房外景

项目洋房外景

项目洋房外景

项目洋房外景

项目洋房外景

项目洋房外景
发表于 2013-11-4 14:31:46 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-4 14:31:51 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-4 14:36:29 | 显示全部楼层
{:soso_e142:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-11-4 14:45:39 | 显示全部楼层

{:soso_e181:}谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-11-4 14:47:19 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-11-4 15:37:04 | 显示全部楼层

{:soso_e181:}谢谢支持!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-4 15:54:30 | 显示全部楼层
好家伙,大工程项目
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-11-4 15:56:50 | 显示全部楼层
{:soso_e142:}{:soso_e142:}{:soso_e142:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-11-5 09:59:26 | 显示全部楼层
A卓 发表于 2013-11-4 15:54
好家伙,大工程项目

{:soso_e181:} 这要感谢大家对我们德瑞地暖的支持及信任! 我们的目标是创造中国暖通业的新纪元,为此,我们将开拓进取,勇往直前!!{:soso_e130:}{:soso_e130:}{:soso_e130:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表