四川自贡美新地暖施工案例

公司介绍:四川自贡美新地暖公司是一家专业从事住宅、办公等室内舒适节能系统的设计、安装、售后服务的集成工作。公司采用世界著名品牌的燃气壁挂炉、新风、中央空调主机和暖气片、远红外地暖等末端产品,为客户提供舒适的红外地暖、采暖、制冷、热水、新风、净化直饮水六大功能的舒适节能系统解决方案,使室内环境达到恒温、恒氧、恒热水、理疗保健的舒适境界,提高家居生活品质,满足广大客户对改善舒适节能环境的广泛需求。产品系统采用天然气或水地源、太阳能等高热价比自然资源和最新技术,具备理疗保健、舒适节能、环保美观等特点,具备平均节能30%以上的技术优势。包括远红外地暖热水系统、暖气片采暖热水系统、中央新风系统、中央热水循环系统、净化直饮水系统、中央空调系统等。本公司在地暖系统集成方面具有深厚的造诣,是国内首家将普通水地暖构建为"远红外地暖保健房"的集成商,地暖远红外理疗功效超过了相关产品的国家标准;公司在管道安装集成技术方面具有多年的工艺基础,专有安装技术可保障采暖管道系统50年使用寿命。
公司目前主要在自贡、内江及周边地区开展连锁经营服务工作,配有家庭舒适功能系统体验中心,在自贡地区地暖用户已遍布了自贡市各大住宅小区。公司拥有相关的企业安装资格证书。优越的产品质量和一站式交钥匙工程服务体系赢得了用户普遍好评。
施工单位:自贡市美新住宅环境科技有限公司
项目名称:双功能燃气壁挂炉+低温热水辐射地板采暖系统
工程地址:自贡市汇东威尼斯别墅高档住宅区
工程概况:
该户采暖面积约116㎡。业主对楼层的高度很在乎,要求系统设备、材料均为业界高档、成熟品牌,对系统功能要求完善,系统质量稳定可靠,而且尽量降低层高,所有的设计要求与验收都要通过专业人士的确认与认可。业主通过与我方的一次次的沟通交流和她自己长时间的慎密考察与比较,最终我们成为唯一选择。
甲方要求:
1.满足整个建筑采暖的舒适温度及分室控温,以及快速升温和节能运行                    
2. 满足超大流量热水能连续不断的供应
3. 所有的设计要达到智能化,要低能耗,尽量减低层高。

主要设备及材料:
热源:
意大利斯密两用燃气壁挂炉
平衡流量管:美新定制
分、集水器:鑫帆
主管道、管件:爱康保利
地暖盘管:来保利PE-XC地暖专用管材,Dn16
地暖弯管器:金明
绝热层:天脉远红远红外地砖模块,德国巴塞尔地板模块
温控器曼瑞德
系统保护剂:费洛克斯

设计思路与解决办法:
       根据客户的要求和住宅的实际情况,我们设计采用一台意大利斯密两用壁挂炉,低温热水辐射地板采暖系统、大流量热水,以满足住宅的采暖及大量生活热水供应。

       为了解决层高问题我们采用空气保温的天脉远红和巴塞尔组合模块地暖。相比传统模块地暖采用苯板、挤塑板保温,天脉远红模块地暖消除了传统地暖保温层易引起火灾的隐患。比传统地暖热源低15-20,室内温度高出4-6.地面部分30分钟升温,导热系数大于传统的发泡模板10倍以上,热效率高,可减少热损失80%以上.产品厚度只有3.5CM,热阻小,热程短,蓄热和传热快。而且通过实际验证,每平方米天脉远红模块地暖能够在高压力下做到不变形、不破裂,具备超强的抗压力,是所有模块地暖所不具备的。同时,天脉远红模块地暖重量轻,能有效减少楼层负荷。

       地板采暖及控制系统、一二次流体分配系统、流体平衡、动力分散系统、总线控制系统,为了使系统正常运行,有效防止氧化、盐化、电化腐蚀;微生物滋生等,以保证系统水路清洁,延长系统寿命,故在系统内增加欧盟用水标准系统保护剂。经过认真计算热负荷,环路、管件和阀门等的压力损失、克服系统小循环,选配锅炉功率、水泵型号、分水器品种规格等关键设备。系统管路、地暖管材、及其他相关辅材均采用业界知名品牌产品,以保证系统完善。

       为达到系统智能化、人性化目的,设计分室、分时段温度控制系统。为解决锅炉温控与房间温控系统的冲突,克服系统小循环,系统设计了总线型温控方式,即当某一房间将有采暖需求时,锅炉即启动;当最后一个房间温控关闭时,锅炉即停止运行。节能并延长系统寿命。

       通过我们学习天脉黄国仓黄总的优势,以及各种流量控制、压力平衡技术,配合这一高效末端我们希望打造出一套非常舒适、节能,人性化、智能化的高档次采暖系统,树立自贡市高档地暖的“行业标准”。

设计依据及标准:
1. 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》
2. 《居住建筑节能设计标准》DBJ11-602-2006
3. 《低温热水地板辐射供暖系统施工安装》(03K404)
4. 《供配电系统设计规范》(GB50052-95)
5. 《公共建筑节能设计标准》(JGJ26-95)
6. 《采暖通风与空气调节规范》GB50019-2003
7 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303)
8.《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004)
9.《民用建筑节能设计规范》(GB50176-93)  
10.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)

材料验收:严格按《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004《材料》项目内容执行,专人负责;
•施工管理:严格按《地面辐射供暖施工规范》执行,专人负责;
•现场管理:严格按《地暖施工现场管理制度》执行,专人负责;
•巡检管理:严格按《地暖施工巡检管理制度》执行,专人负责;
•检验、验收:严格按《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004《检验、调试及验收》项目内容执行,专人负责。
以下是本项目现场施工图片:CAD设计图:
QQ图片20131104163114.jpg
主管道的安装:分水器的预留
P1030170.JPG

P1030171.JPG

P1030172.JPG
(给主管穿上保温套)
P1030173.JPG

P1030174.JPG
二次系统的预留
P1030175.JPG
卫生间没改造前分水箱的预留
P1030176.JPG

P1030177.JPG
楼层之前的主管连接
P1030178.JPG

连接分水箱主管道:
P1030231.JPG
分水箱在水泥还没固定之前,先用木柜支撑起来
P1030232.JPG

开关预留位置:二次系统的循环部分插座预留
P1030233.JPG

P1030234.JPG

分水器:
P1030235.JPG

P1030236.JPG
连接管道:一层用天脉远红地砖模块铺设
P1030255.JPG

P1030256.JPG

P1030257.JPG

P1030258.JPG

P1030259.JPG

P1030260.JPG

上下两层台阶的链接处:
P1030261.JPG

P1030262.JPG

P1030264.JPG

P1030666.JPG


P1030667.JPG

P1030668.JPG

卫生间的预留:考虑卫生间的热需求,故增加了管间距
P1030669.JPG

P1030670.JPG

二.三层用巴塞尔地板模块铺设:
P1030671.JPG

管道连接分水器细节处理:
P1030672.JPG

P1030673.JPG

P1030674.JPG
衣帽间过管链接另一个卧室
P1030675.JPG

P1030676.JPG

P1030677.JPG

P1030678.JPG

P1030679.JPG

P1030680.JPG

P1030681.JPG

P1030682.JPG

拐角的处理:
P1030683.JPG

大功告成。
P1030684.JPG

铺装好后,外观整洁美观,一看就让人觉得舒适
壁挂炉:
YP20131108095628.jpeg

二次系统:
YP20131108095644.jpeg




发表于 2013-11-4 15:52:47 | 显示全部楼层
好像没看到锅炉链接部分
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-11-4 16:13:30 | 显示全部楼层
A卓 发表于 2013-11-4 15:52
好像没看到锅炉链接部分

锅炉都还没挂{:soso_e113:}。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-5 13:03:20 | 显示全部楼层
有进步;有提高!学习的力量~
感谢对暖立方活动的大力支持与参与!
参与就是交流学习提高,更提升企业品牌曝光率,要客户第一时间知道您,了解您,需要您!
预祝取得好成绩~
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表