我的风火轮施工体验日记 这是我以一个体验者的方式来记录地暖施工的笔记,来带领大家以一个不同的方式来重新认识一下,在无数个寒冬给大家带来温暖的职业——地暖施工人。 先介绍一下我的公司:风火轮地热工程有限公司。风火轮地热工程有限公司成立于2000年12月18日公司地址位于辽宁省沈阳市,迄今为止已有10余年的时间,目前是全国地暖行业品牌企业、大型暖通公司,专门从事水地暖、电地暖、高档户式新风、中央净水、中央除尘、高大空间采暖等技术研究、开发及工程设计、施工安装,是国家辐射供热供冷委员会副主任委员单位,并于2011年成功进入北京市场,在北京设立分公司。 公司成立以后连续多年荣获全国和辽宁省“优秀施工企业”称号,分别荣获中国建筑金属结构协会和辐射供暖供冷委员会“突出贡献企业”和“优秀企业家”称号,目前是辽宁省装饰协会地暖分会常务副会长单位、地暖分会专家组成员、辽宁省地暖行业自律公约发起单位、省地暖分会首批推荐优良级准入企业。 公司拥有国内先进的管道清洗技术PSI和清洗设备,确保地暖安装的售后服务。现有在职员工100余人,其中高中级管理人员8人,专业技术人员10人,项目经理6人、专业施工人员80余人。几年来,公司坚持“视质量为生命,以服务创品牌,靠诚信打市场”的经营理念,励精图治,开拓进取,在地板采暖技术研究与开发上,保持行业领先水平,打造了“风火轮地热”知名品牌,成为行业内的品牌企业。 在业绩上,沈阳“万科魅力之城”、“万科城”、“阳光尚城”、“华润奉天九里”、“方大胜景”、“汇宝国际花园”、“国奥现代城”、抚顺“方大上上城”、抚顺清原“中房花园”、大石桥“蟠龙山水居”、“爱尔眼科医院”、沈阳“广东发展银行”、丹东“日林集团”、“台北A+A连锁店”、“德郡7号”、“棋盘山山地艺墅”等精品地暖工程,在进入北京市场后成功打造了北京城建集团“世华泊郡”工程项目。其中万科地产和辽宁方大地产有着五年的合作关系。公司严把材料关,选用优质合格、技术标准达标的地暖管材和辅助材料,施工严格按国家地暖施工技术规范执行,建立完善的售后服务体系。风火轮地热工程有限公司经营目标是立足东北,辐射全国。 关于风火轮的介绍先说这么多,下面直接进入主题部分,我以一个体验者的身份参与了此次的施工,这样能更好的给大家介绍关于地暖方面的知识。 工程名称:万科四季花城 工程地址:沈阳市于洪区西江街99号 工程概况: ·地址/板块:于洪区西江街99号/于洪区 下坎子 ·建筑类型:多层;小高层;高层 ·物业类型:普通住宅 ·容 积 率:1.3 ·开 发 商:沈阳万科房地产开发有限公司 ·绿 化 率:40.00% ·物业公司:社区物业 ·竣工日期:2001年 ·总 户 数:4496 ·停 车 位:600
设计依据: 1、《地面辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004)
2、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
3、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)
4、其他国家、地方、行业等有关规范、标准设计参数
(1、采暖热媒为低温热水,供水温度为45℃—55℃。 (2、采用水源 热泵系统,系统工作压力为0.4Mpa。 (3、加热管内热媒流速为0.30M/S,供回水阀门以后(含阀门、水过滤器、热媒集配装置等构件及加热管)的系统阻力为30Kpa。 (4、各类房间设计温度 房间 | 卧室 | 客厅 | 厨房 | 卫生间 | 室外计算温度tw | -19℃ | -19℃ | -19℃ | -19℃ | 室内计算温度tn | 18℃ | 18℃ | 17℃ | 25℃ | 地面装饰材料 | 复合木地板 | 复合木地板 | 瓷砖或石材 | 瓷砖或石材 |
(5、地板表面平均温度tb值。 房间 | 卧室、客厅 | 厨房 | 餐厅 | 卫生间 | tb | 24-26℃ | 26-28℃ | 26-28℃ | 35-38℃ |
(6、 外围护结构的换热系数 外围护 | 外墙加保温板 | 玻璃窗 | 木门 | 推拉门 | 楼梯间隔 | 墙K(w/㎡k) | 0.76 | 2.5 | 2.0 | 6.4 | 1.1 |
(7、 采暖热负荷修正系数⑴ 集中供热分户热计量的热负荷修正系数为1.3。⑵ 朝向修正系数 南向 n=-15%东南、西南 n=-10% 北、 n=+10% 东北、西北 n=0% 东、西 n=-5%
⑶ 楼梯间外围护的修正系数为0.6。⑷ 高层建筑加热门窗缝隙渗入室内的冷空气耗热量按公式Q=0.279LIPw (tn-tw) 计算。⑸ 高层建筑外窗由于风速造成传热系数增量按 K;=K( 1+﹦β) β= 0% - 4%⑹ 采用Φ20管材的散热量应乘以0.85的修正系数。 注意事项: 1、设计图纸及其它技术文件齐全。 2、经批准的施工方案或施工组织、设计,已进行技术交底。 3、施工现场、施工用水和用电、材料储备场地等临时设施,能满足施工需要。 4、加热管安装时,应对材料的外观进行检查,并清除管道和管件内外的污垢和杂物。 5、管道系统安装间断或完毕的敝口处,应随时封堵。 6、按设计图纸的要求,进行配管,同一通路的加热管应保持水平。 7、填充层内的加热管不得有接头。 8、采用专用工具断管,断口应平整,断口面应垂直于管辐线。这些是针对设计上的一些参考数据和注意事项等,每个行业都有自己的参考依据和标准。下面开始进入施工阶段第一步、我们要做的就是到现场勘查一下,看下实际铺设面积以及分集水器的位置和现场是否具备施工条件(水电的改造等等) 第二步、有了实际面积和分集水器的位置后开始管路的设计
设计图纸截图 第三步、开始预算用料,此工程所用的地暖管和球阀、过滤器均为伟星品牌,下面是所需材料 保温棉 | 钢丝网 | 地暖管材 | 分集水器 | 套阀 | PP-R管 | 弯头 | 卡钉 | 扎带 | 麻、生料带 |
签订好合同后可以开始排工期施工了,预计工期为2~3天 签订合同是很有必要的,这是对双方利益的一个保证!
保修条款
对用户的一种保障,有了这个就不怕后期服务了,选择好的公司就是选择好的保障! 第四步、开始施工
园区入口
就是这个高层了
“叮咚” 进入到现场后先把验收单贴在门上,给客户验收作为参考,这是要求施工人员按要求规范施工。
再把提醒标语贴在醒目的位置,以备提醒其他施工人员对成品的保护
准备工作做好了,下面开始施工了 一、清理现场:将现场地面清理干净以便施工,做好防尘准备,灰尘有点大哦! 二、安装分集水器 1、在设计好的位置上安装分集水器; 2、水平安装时,宜将分水器安装在上,集水器安装在下,中心距宜为200mm,集水器中心距地面不应小于300mm; 3、用膨胀螺栓固定好分、集水器; 安装的位置很重要,既要方便日后维护和清洗又要不影响整体装修;
三、铺设保温棉 起到保温作用,减少热损失,棉起到了隔热的作用,避免向下流失,棉上面的锡 箔纸可将热量有效的向上传递。 四、铺设钢丝网 要求铺设平整,没有上翘,中间连接处用扎带绑好,这道工艺可以控制好管与管之间的间距和固定地热管,并有效降低地面开裂。 五、铺设地暖管 地暖管根据钢丝网的间距进行铺设,先将地暖管用扎带捆绑在钢丝网上,然后用卡钉在地暖管转弯处固定防止管材翘起来。每个循环的管路之间的长度差不应大于10cm左右,部分房间应适当加密。 六、分集水器与主管道的连接 将之前安装好的分集水器与管井的主管道想连接,使整个线路全部畅通。连接主管道的时候管与管相连接用的是热熔的手法,在加热管的时候火候一定要掌握好,技术手法。
七、打压测试整个地暖系统全部连接好后,用水压泵对做好的地暖系统进行压力测试,对地暖系统注射水压,将水压打到0.6Mpa,然后稳压15-20分钟,压力降不超过0.05Mpa、无渗漏即为合格。
八、地面回填回填时跟客户确定好各个房间地面铺设的材料,是地板还是地砖,以便在回填的时候留出相对应的厚度。 1、混凝土采用分间浇筑的方法,每次浇筑的面积不宜过大,避免产生混凝土的温度裂缝和收缩缝,也利于混凝土的标高控制; 2、混凝土的振捣要求人工振捣; 3、在混凝土浇筑的同时,抹灰工用刮杠,将其表面按标高(即标高条的上口)进行刮平,然后用木抹子进行压抹; 4、混凝土施工时,禁止使用铁锹接触管材。防止手推车碾压管材,浇注时必须搭踏板(在没有盘管的位置放上砖块搭上木板),确保木板上无钉子,以保护管材。
用碎石填满整个地面用作蓄热层
工人装袋往楼上运送水泥和砂石
都是工人一袋一袋抗上来的,辛苦了!
[attach]37019[/attach
和好的水泥摊平
地面找平后压光大功告成了!客户满意的微笑是对我们最大的肯定,验收合格!
为期两天的工程结束了,剩下的就是养护地面,养护地面时最好关好窗户,这样能有效的保持混凝土表面的水份,为防止混凝土内部裂缝的产生,初凝后砼表层泛白时开始洒水养护,但注意不要积水。72小时以后,方可上人进行其他工序的施工,施工时注意保护蓄热层,严禁重物或尖锐物体伤害蓄热层。每个企业对于施工上的方法和工艺有所不同,希望业内精英相互切磋,发表彼此观点,正所谓“星多天空亮,人多智慧广”。风火轮地热工程有限公司愿与广大业内同行精诚合作、携手同行,不断开发研制地热采暖新技术,提高整体服务水平,为广大客户与消费者提供优质的服务,为广泛应用绿色、环保、节能、安全、清洁的地热采暖新技术,建设节约型社会做出更大贡献。
|