工程名称:西安EE康城地板采暖系统
工程地址:西安市凤城8路东段
工程面积:90平米
一、工程概况:
EE康城位于西安市凤城8路(张家堡广场东300米)。社区在规划方面匠心独运,以运动健康为主题,时尚生活为纽带。以科学、人性化的规划设计打造出惬意的居住文化。通过小区道路的合理组织,休闲设施的精心安排,提供自然、舒适的居住环境。
此项目为旧房改造项目,属于二次装修。前期装饰公司先对地面墙面进行了拆除。期间破坏了原有的地埋暖气管路,所以暖气主管全部重新铺设。砸完地砖后的地面坑坑洼洼,所以我们又进行了二次找平。然后进行地面盘管的铺设。
二、设计依据:
1.《通风与空调工程施工及验收规范》
2.《建筑工程施工质量验收统一标准》
3.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》
4.《地面辐射供暖技术规程》
5.业主对本工程的有关意见及要求
6.采暖设计及计算参数:
(1)采暖室外计算参数:冬季采暖室外计算温度:-10℃
冬季室外平均风速2.7m/s
(2)采暖室内计算参数:20℃
三.系统施工说明:此系统为集中供暖改地板采暖,施工周期为3天。系统施工包括:分集水器安装、地面管道铺设、温控系统安装、盘管部分回填等。
四.系统施工流程:
1.系统施工前流程:工地现场勘测→设计施工方案制定→装修公司设计人员沟通确认签字→业主沟通确认签字→与装修公司项目经理商讨施工时间和程序→准备施工材料→施工材料验收(项目经理、业主验收签字)进场
2.地暖现场施工流程:分集水器安装→供水主管路安装→混水系统安装→前期地面找平→清洁地面→保温板铺装→反射膜铺装→铁丝网铺装→地暖管铺装→打压测试→水泥豆石回填
3.地暖施工事项:
(1)管材直径20mm,壁厚2mm,盘管间距为150-200mm,局部疏密,距墙边距200mm。卫生间内做双重防水,卫生间与其他房间结合处设置防水隔离墙。
(2)基层为保温挤塑板,厚20mm;其上为一层铝箔反射纸。
(3)填充层:符合C15豆石混凝土的要求,水泥:豆石:河沙的比例1:2:3,豆石的直径5― 12mm,厚度2.5-3.5mm,面积超过30m2或长度超过6米时加伸缩缝,填充层完成后48小时以内不准踩踏,天气干燥时及时洒水养护。养护周期:木地板铺设须在找平层完成后21天,地砖3天后.
五.系统报价:(在此不列出)
六.材料清单:
1 地暖管:乔治费歇尔PERT-II型家装专用地暖管(¢20mm)
2 保温板:20MM高密度挤塑板
3 反射膜:镜面反射膜
4 混水系统:意瓦combimix
5 水泵:格兰富
5 温控器:意瓦AC701
6 智能分集水器:意瓦CI562MN,带流量调节,可后续升级分室温控系统
7 意瓦活接球阀,Y型过滤器等辅材
七.设计图纸
|
|