舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 19253|回复: 5

山东微山日泰地暖工程有限公司---星月城小区施工日记

[复制链接]
发表于 2013-11-13 14:51:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 微山日泰 于 2013-11-16 07:30 编辑

山东微山日泰地暖工程有限公司---星月城小区施工日记


第一部分:工程概况
第二部分:设计说明
第三部分:施工方案
第四部分:材料说明
第五部分:服务承诺
第六部分:公司简介
   
第一部分:工程概况
项目名称:山东微山星月城住宅小区地暖工程
工程地址:山东省济宁市微山县
采暖方式:管网供暖低温热水地板辐射采暖,建筑面积:13万平方米。
施工内容:采暖系统主立管、支管安装;室内地暖全套施工;卫生间暖
                 气片安装; 钢网铺设;细石混凝土填充。
施工时间:2012年4月至2015年10月
工程简介:星月城住宅小区位于微山县城南部,南距亚洲最大湿地微山湖
          湿地公园仅1000 米,东距京沪高铁10公里,由山东中亿集团开发建设,
          是微山县标志性住宅小区之一,典型的生态园林景观社区。


第二部分:设计说明
一、设计依据
    1、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
2、《地板辐射供暖技术规程》(JGL142-2004)
3、《住宅设计标准》(DBG14-S1-2000)
4、山东省标准《居住建筑节能设计标准》(DBJ14-022-2003)
5、甲方要求和提供的技术资料
二、设计参数
1、采暖热媒为低温热水,供回水温度为55℃/45℃。
2、冬季采暖室外计算温度:-6℃ ;平均室外风速:2.8m/s。
3、地暖管内水流速≥0.25m/s。
4、室内设计温度为20℃。
三、热源、热媒
本住宅楼采暖系统为下供下回系统,水的膨胀定压在换热站内统一解决。

第三部分:施工组织方案
一、安全措施保证
1、进入现场人员,均应进行安全教育,并作书面记录,加强安全意识,
   防患于未然。
2、施工之前,技术工程师对班组进行书面安全交底,进行定期或不定期的
   安全检查,制定现场安全制度。
3、重抓现场安全用电,阴暗处施工时应设临时照明。
4、遵守建设单位的安全制度,并服从甲方代表的安全指挥,进入工地须带
   安全帽,不得酒后进入工地,不得穿拖鞋施工,不得追逐打闹。
5、对员工进行防火、防盗教育,提高安全意识。
    6、提高工作效率,控制施工时间,防止疲劳作业。
二、质量保证措施
1、按照施工工序,质量员严把质量关,压力测试和隐蔽工程作为重要工序,
   不合格者主动返工,不合格不能进入下一道工序的施工。
2、管材在运输、搬动过程中轻装轻卸,不能有划伤、压伤、折弯等损伤。
   在铺设前应认真检查,发现不合格者,严禁使用。
3、进入施工现场的材料必须是合格品,杜绝不合格材料进入施工现场。
4、设立独立的质量复检员,对每户每个房间进行复检。
5、建立施工台账,实行责任制,做到每户和每道工序都有具体负责人。
三、施工准备工作
1、我方进场后,各专业技术人员认真熟悉施工图及施工验收规范,向施
   工班组进行书面技术交底工作。
2、详细编制材料用量计划,以确保材料供应工作的完成。
3、制定质量管理制度,做好质量监管。
4、发泡施工之前,地面要求平整无杂物无浮土,首层地面、卫生间等需做
   防水处理地面应已做好防水层,按图纸设计需要墙壁钻孔的地方墙孔已打好。
5、地暖施工时应避免交叉作业现象。
6、施工现场、施工用水和用电、材料储放场地等临时设施能满足施工需要。
四、施工需用设备计划

序号
设备名称
单位
数量
备注
1
水泥发泡机
2
水泥发泡施工
2
细石输送泵
3
细石覆盖
3
手动打压泵
4
压力测试、排水  
4
电动打压泵
2
系统压力测试
5
电动切割机
2
切割钢管地暖管
6
电动套丝机
2
钢管套丝
五、发泡保温做法
1、每层楼板做发泡水泥隔音隔热层,厚度40mm,发泡密度按国家标准执行。
2、发泡之前先用水湿润地面,但不得存有明水。
3、发泡完成后避免其他施工人员进入发泡区,以免踩坏发泡层。
4、发泡层能上人时,须洒水养护,避免因天气干燥造成发泡裂纹。
六、散热盘管
1、塑料管材在室内存放,避免接触油污,装卸和搬运时应小心轻放不得受
   尖锐物冲击,不得抛摔滚拖,严防水泥和杂物进入管内。
2、在地暖管间距小于100mm处,塑料管穿过膨胀条前后各100mm以及塑料管
   出地面接分水器处设塑料波纹套管。
3、用弹性钢丝卡将塑料管固定在发泡水泥隔热层上,各房间沿墙周边及立
   柱等垂直构件交接处均粘贴高7cm厚1cm的苯板膨胀条。
    4、管道弯曲半径不小于8倍管外径,在1800转弯处应将塑料管弯成灯泡形状。
5、直管段管卡间距不大于600mm,转弯管段间距不大于300mm。
6、地暖管在安装过程中不能有接头,施工过程中管口进行临时封堵。
7、采暖立管以外的管道系统冲洗后再与分集水器接通,开始运行时从供水管
   注水,并告知其他专业施工队在地板上钻洞时必须在确保不损坏地暖管的
   前提下进行。
七、主立管安装
1、管道井立管采用热镀锌钢管,丝接。
2、地埋部分须刷沥青漆防锈,丝口刷防锈漆,主管出墙1米。
3、进户供回水主管均安装磁性锁闭阀,供水管加装过滤器,主管管材使用PE-RT32*2.9,
   卡扣式连接,地埋部分没有接头。
4、镀锌管外使用聚氨酯保温,用拉伸膜缠绕,外用PAP做保护层,PE-RT主管用橡塑保温,
   外用PAP保护层。
八、分集水器安装
1、分集水器安装为上供下回,即分水器在上,集水器在下,在具体施工时如遇特殊情
   况需要变更时,须书面通知甲方及监理方,签字后方可施工。
2、集水器中心距地面不小于300mm,每一路支管均配置阀门。
3、分水器前端使用过滤阀门,集水器前端使用温控阀,便于调解室内温度。
4、分水器上须标注各管路控制的房间区域,便于用户操作使用。
九、暖气片安装
1、卫生间安装钢制暖气片,内外做防腐处理。
2、连接暖气片管道间距与暖气片接口间距相同,离墙距离4cm,保持管道垂直美观。
3、暖气片供回管道安装温控阀,便于调解流量,控制室内温度。
4、卫生间地面因固定管道破坏的防水部分,使用堵漏剂封堵。
十、地面填充
1、盘管上方铺设钢网,规格为50mm*50mm*3mm,
2、使用C20商混混凝土泵送填充,填充过程中注意保持地暖管不能踩压,跟人看护压
   力并保持地暖管的整齐。
3、厚度为4CM,地面须找平,并保持室内净高度达到设计要求。
4、填充完成后2天内不得上人交叉施工,以免踩坏地面。
十一、管道试压
1、本小区运行压力为0.4MPa,在地面填充前,地暖管须试压,试验压力为0.6MPa ,
   试验时间为60分钟,压力降不大于0.05mpa且不渗不漏为合格。地面填充过程中,
   地暖管内须保持0.4MPa压力。
2、整个采暖系统完成须进行系统试压,试验压力为0.7MPa,在实验压力下60分钟内
   压力降不大于0.05MPa,同时各连接处不渗、不漏为合格。
3、业主上房时须进行上房试压,试验压力为0.6MPa ,试验时间为30分钟,压力降不
   大于0.05mpa且不渗不漏为合格,。
4、填充试压和系统试压时,须通知甲方和监理人员到现场对试压区域观察和记录,
   上房试压时,须有业主和物业人员在场对试压区域观察并签字记录。
5、上房使用后,地暖管内应保持一定压力。
十二、冲洗调试
1、在连接采暖主管前,系统须冲洗干净,如当年不供暖,须在上冻前将管道里的水用气泵吹出。
2、系统开始供暖时的温度不得超过25℃,以后每天升高不得超过5℃,最终水温达到设计温度55℃。
3、采暖结束后系统处于满水状态保持到来年再运行。
十三、成品保护措施
1、进场管材及管件保持出厂包装,存放在通风良好的库房内,不得露天存放,防止阳光直射,
   并避免油污。管材摆放要分项按编号排放整齐,推置高度不大于1.5m,并应防止脚踏、物砸。
2、地暖管铺设好后及时进行试压,并及时浇筑砼垫层,垫层施工时管道须保0.4Mpa压力,注意不
   能踏压地暖管,不能使用振捣器。   
3、不得在做好的地面上堆放杂物。
4、地面养护期间不准上人,其他工种不得进入操作,养护期过后也要注意成品保护。  
十四、工期进度说明
1、 每栋楼工期:
      按具备地暖施工条件之日起计算,20天内完成水泥发泡、盘管、试压,25天内完成细石覆盖,
      保证不影响下道工序施工,因上道工序影响或天气原因造成工期拖延,甲方应给予顺延工期。
2、 每栋楼(按3单元计)进度:
     A、地面清理:2天,施工人员6人;
     B、主管安装:2天,施工人员6人;
     C、水泥发泡:3天,施工人员8人;
     D、发泡硬化:5天;养护人员2人;
     E、安装分水器、盘管:6天,施工人员8人;
     F、室内试压:2天,施工人员4人;
     G、细石覆盖:5天,施工人员15人;
     H、立管安装:15天,与地暖施工同步进行。
3、 具备地暖施工条件的楼应同时进行施工,并保证按规定工期完成。
十五:施工组织机构
项目负责人:殷昭建  (中国第一批地暖专业项目经理,中国辐射供暖供冷委
            员会常任委员),电话:13964931818
现场负责人:叶怀胜   电话:15054717138
技术负责人:马 军    电话:15589739353
质量复检员:安 强    电话:13455588826
发泡班组长:张 强    电话:15725375399
盘管班组长:何吉芹   电话:13583718694
安装班组长:祁 鹏    电话:15265762895  
立管班组长:李再兴    电话:13854714867
试压班组长:张荣海    电话:18766837693  
填充班组长:张延水    电话:13561161365
材料管理员:董 伟     电话:13583704963
资料管理员:张 倩     电话:13793787678
十六、文明施工
1、建立完善的现场管理机构,定期进行检查,认真落实各项规章制度。
2、施工垃圾要及时运出,保持现场清洁。
3、对施工器具及时进行清洗、保养和检修;保证器具整洁。
    4、配合其他工种单位的施工,避免发生纠纷。
十七、管理与协调
1、 甲方提供水电接口并保证正常使用。
2、 水泥发泡完成5天内,细石覆盖完成2天内,不得进行其他工序施工,
    以免对地面踩踏。
3、 服从甲方及监理的管理,服从工地安全管理,配合其他施工单位的
    施工要求。
十八、补充说明
1、施工除遵照以上要求外,还应遵守《建筑给排水及采暖工程质量验
   收规范》(GB50242-2002)《通风与空调工程施工质量验收规范》
  (GB50243-2002)等相关规范及规定。
2、图中未注明之处参见有关规范,不明处应与设计人员共同协商确定。
3、提供使用说明手册每户一份。

第四部分:材料说明
1、地暖管:日泰
       生产商:河北日泰新型管材有限公司
2、分水器:日丰
       生产商:佛山市日丰企业有限公司
3、镀锌钢管:友发
       生产商:天津友发钢管集团
4、阀门:奥华
       生产商:浙江玉环奥德华阀门有限公司

(22)小区景观1.JPG

(24)小区景观3.JPG

日泰一一)G_)KMM%BU)SQ8P`A[RKX[I.jpg
日泰二二UH3@4B%M{GCB69$K`TNMIHK.jpg
日泰三三BL%_U`0O])7~DV4QZ`1LMNB.jpg
日泰四四P(5KJ7BEP4$_N~CIP)D5X.jpg

发泡机装置
(3)发泡设备.jpg

水泥发泡
(4)水泥发泡.jpg

进户管
(5)进户管.JPG
套管
(6)套管.JPG
日丰分水器1卡口连接
(7)日丰分水器1卡口连接.JPG
日丰分水器
(8)日丰分水器2.JPG
暖气片温控
(9)暖气片温控.JPG
管件
(10)管件.JPG
清理麻
(12)清理麻.JPG
管道丝口刷漆
(13)管道丝口刷漆.JPG
立管安装
(14)立管安装.JPG
聚氨酯保温
(15)聚氨酯保温.JPG
保温材料
(16)保温材料.JPG
主管
(17)主管.JPG
地泵施工
(18)地泵施工.JPG
地面填充
(19)地面填充.JPG
上房验收
上房验收.JPG
第五部分:服务承诺
    1、本公司承诺使用的主要材料与样品一致,均达到国家标准和行业标准;
       使用的辅材均达到行业优级品。
    2、严格按设计要求和行业规程施工,不偷工减料,施工项目达到优良验收标准。
    3、本公司申请的变更项目,保证不降低原设计质量标准,不减少使用材料,
       变更增加的费用由本公司承担,变更后如采暖效果达不到设计要求,由
       本公司负责。
    4、保修期延长一年,通暖三年内全免费维修。

第六部分:公司简介
    “微山日泰地暖工程有限公司”位于山东省微山县,东临京福高速
  公路和京沪高铁,西靠京杭大运河。
公司于2007年开始地暖工程施工,目前在微山地暖市场处于垄断地位,
优秀的专业技术人员、专业的施工队伍,形成了地暖系统设计、施工、
后服务一条龙服务。
    公司经理于2008年参加了中国地面供暖委员会第一届地暖专业项目经理
的培训,公司被批准成为第一届中国辐射供暖供冷委员会常任委员。
公司始终奉行“以人为本、服务社会”的经营理念,不断追求技术进步
和科学管理,真诚为广大用户提供及时和满意的服务。
公司地址:山东省济宁市微山县商业南街
联系电话:0537-8650567
负责人:  殷昭建 13964931818

亮点和小结:
      本小区施工的亮点如下:
1、提出优化变更并承担费用,取得甲方的信任,减少竞争。
2、主管丝口易生锈,我公司清除麻绳,另刷防锈漆,延长钢管使用年限。
3、地下进户主管没有接头,消除漏水隐患,弯曲处加温定型,既流畅又美观。
4、建立施工台账,对每个具体安装的部位都责任到人,便于追踪管理。
5、业主上房时,我公司当物业管理公司和业主面补压一次,由业主和物业管
    公司当面签字认可,既减少日后纠纷,也取得开发商和物业管理公司的信任。
   
     本工程共三期,我公司已施工了两期,第三期还没有开工,由于我公司常年
坚持使用优等材料,坚决做好产品质量,坚定服务为本,使我公司在当地有很
的声誉,承揽了本地几乎全部工程。







发表于 2013-11-15 19:16:47 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-9 23:03:43 | 显示全部楼层
有机会试试我的分水器
回复 支持 反对

使用道具 举报

 发表于 2014-6-3 23:10:36
专业工程地暖施工!15006769789枣庄张恒![tthread=youlebao704612, 优乐宝]http://app.qlogo.cn/mbloghead/1a29f2c4d99768bc7e24[/tthread]
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表