舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 4621|回复: 3

甘肃日泰地暖安装工程有限公司施工日记

[复制链接]
发表于 2013-11-13 15:24:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 兰州日泰 于 2013-11-13 15:42 编辑

甘肃日泰地暖安装工程有限公司施工日记
甘肃火电工程公司兰州安宁区高层商住楼地暖工程
2F[PF2V202M71[CYQ~NZ20I.jpg     X31T(PODT$H~CNMA2N8TZDM.jpg
项目名称:甘肃火电工程公司兰州安宁区高层商住楼
工程地址:甘肃省兰州市安宁区
采暖方式:低温热水地板辐射采暖
施工时间:2013年6月
建筑面积:60000平方米。
施工内容:采暖系统支管安装;苯板保温层;热水地暖盘管安装;高压泵送细石混凝土(c15)回填。
工程概况:甘肃火电工程公司兰州安宁区高层商住楼,由甘肃火电工程公司开发甘肃二建承建,是甘肃火电工程公司商用住宅两用的建筑。
设计依据及标准:
《地板辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004/J 365-2004)
《居住建筑节能设计标准》DBJ11-602-2006
《民用建筑节能设计规范》(GB50176-93)
《建筑节能设计标准》(JGJ26-95)
《采暖通风与空气调节规范》GB50019-2003
《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)
甲方和建筑特工种提供的设计要求及技术条件
采暖方式及热媒:
本工程采用集中供热,在本项目入口处加装混水系统,地板采暖温度45—55度。
施工材料:
管材:日泰牌PEXA20.2.0
弯管器: 日泰弯管器
卡钉:日泰卡钉
分水器:日泰牌铜制分水器
[工程外部景观:
设计说明:
采暖设计及技术参数:
1、采暖室外设计参数:冬季室外计算温度;-8摄氏度;冬季室外平均风速;3.3mm/s。
2、室内计算参数:卧室、客厅18摄氏度;厨房15摄氏度
甘肃日泰地暖安装工程有限公司
甘肃火电工程公司安宁高层商住楼地暖工程施工方案
                                                  目  录
一、编制说明····························第三页
二、工程概况·····························第三页
三、施工工期、进度计划及保证措施··················第四页
四、质量目标及管理措施·························第四页
五、施工方案及主要技术措施·························第六页
六、安全生产保证措施···························第十页
七、文明施工保证措施····························第十页
八、施工用料说明、工程工期及保修、质量承诺··············第十一页
甘肃火电工程公司安宁区高层商住楼地暖工程施工方案
一、编制说明
1、编制说明
本工程为甘肃火电工程公司安宁高层商住楼采暖工程,建设单位:甘肃火电工程公司,施工单位:甘肃第二建设集团有限责任公司,地暖分包单位:甘肃日泰地暖安装工程有限责任公司。
本方案是根据建设单位提供的建设图纸和国家有关施工规范及验收标准进行编制的。本施工方案针对施工的主要施工方法和措施,人员、机具安排,施工进度控制及安全文明施工等进行阐述说明。
2、编制依据
(1)《城市供热管网工程质量验收评定标准》CJJ38-90
(2)《城市供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-89
(3)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001
(4)《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004
(5)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2002
(6)《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
二、工程概况
     本工程为甘肃火电工程公司安宁高层商住楼采暖工程,建设单位:甘肃火电工程公司,施工单位:甘肃第二建设集团有限责任公司,地暖分包单位:甘肃日泰地暖安装工程有限责任公司。
     本工程材料采用日泰牌PE-XA20*2.0管。工程范围包括:分集水器的安装及管道井的连接,绝热层的铺设,低温热水辐射供暖系统加热管及系统附件的安装。
  设计热源:集中供热,由锅炉房供给50/40℃热水。
  设计热负荷:Q=175KW,系统热阻力为24Kpa
  设计参数:供暖室外计算温度-8℃,室内计算温度:
   
房间名称
  
卧室
起居室
餐厅
卫生间
室内计算温度
20℃
18℃
18℃
25℃
  本工程特点:工程紧,工程量大施工管线复杂。
三、施工工期,进度计划及保证措施
1、 施工工期
    本工程计划于2013年6月20日开工,根据建设方进度安排及合同要求工期,将于2013年8月30日定期完工,我方保证如期完工。
2 、施工进度计划保证措施
    为了保证工程如期完工交付使用单位,我单位保证在本项目上组织经验丰富的项目部进行施工,派强有力的工程技术、工程管理人员进驻施工现场。
根据本工程的规模和我公司的施工经验,在施工前,我公司的项目经理会与发包方一起,商讨施工计划及彼此之间的配合,在达到共识后,为实际施工创造便利,施工期间将经常与发包方保持密切的联系,一方面提出自己的进度、要求和问题,同时听取发包方的要求,积极配合工程的进展,争取实现整个系统的正常运转。
做好劳动力的组织工作,精心组织管道的安装、地暖的铺设和填充砼等各工序、各工种的配合和施工节拍,做到井然有序,协调进度,安全快速地推进地暖工程的进展。
四、质量目标及管理措施
1、质量目标:优良
质量保证措施:严格执行各施工段、工种、专业的及时交底工作、避免返工。严格执行自检,互检,严格按设计和规范作业。
2、项目组织管理
2.1、本工程我公司将组建专业化的项目经理部。
2.2、确保工程各项目标的顺利实现,针对本工程,我公司成立工程领导小组。为本项目组建的项目班子,将以优质、团结高效、协作为组建原则。未进场之前,根据设计要求积极为本工程作好开工前的准备工作(材料、机械、技术等)。
2.3、严格实行项目法施工,根据项目经理部的工作实际,具体明确每个项目管理人员的责、权、利,使全体管理人员有条不紊、忙而有序的开展工作,确保整个项目部形成一个团结高效的整体。
2.4、依托本工程的良好的项目背景,用先进的项目管理模式来指导、督促、规范每个管理人员的工作。做到项目管理“有章可循,违章必纠”,努力将本工程做成精品工程、样板工程。
3、项目管理机构配置
   
姓名
  
职务
姓名
职务
赵国灿
项目经理
把多军
工程师
邵志锋
施工员
张全
质检员
邵俊俊
资料员
张志忠
安全员
4、组织管理机构图

         
工程技术部
   
   
                 

      
         
技术负责人
   
   
                              


5、施工现场管理工作控制措施
5.1、现场施工是直接关系到该项目能否达到设计要求和用户要求的重大问题,也是安全事故的多发地带,必须严格现场管理制度。
5.2、在现场施工的人员必须服从现场项目经理的管理,遵守安全施工条例,各司其职,严格按照设计方案施工。
5.3、非施工人员严禁在施工现场逗留。
5.4、对施工中疑难问题要及时向有关人员汇报,任何人不得随意更改施工方案。
5.5、按规定作好施工日志,坚持班前会安排任务和班后会总结、讲评制度。
5.6、质量事故的处理,应提供与事故有关的施工图,事故调查分析报告,包括事故情况、事故性质、原因、评估、主要责任人及处理意见,报工程部经理及公司领导,并及时采取改进措施。
5.7、施工人员要有高度责任心,努力工作,严禁互相推委。
5.8、公司各部门必须提高对现场管理工作认识,全力支持施工现场的管理工作。
五、施工方案及主要技术措施
1 、施工方案的确定
施工做法是由下而上依次为绝热层-加热盘管。如果在卫生间施工时,卫生间过门处,加热管穿止水墙处采取防水措施。具体措施如下所述:
1)       施工前应具备的条件:施工图纸和技术文件,完善的施工方案、施工组织计划,具备水电施工条件,厨房、卫生间的闭水试验及电气预埋完成。
2)       所有进场材料、产品的技术文件齐全,标识清晰,施工环境温度不低于5℃。
3)       施工过程中,严禁人员踩踏加热管。
4)       铺设绝热层的地面应平整、干燥、无杂物,绝热层应铺设平整,接合严密。
5)       加热管敷设平直,间距误差不大于10mm。加热管采用专用工具切割,安装中防止扭曲,不得出现死折,弯曲半径不小于6倍管外径。
6)       埋设于填充层内的加热管不应有接头。加热管的固定卡直接固定在绝热板上,固定卡间距为0.5~0.7m,弯曲段间距为0.2~0.3m。
7)       当管间距小于100mm时,加热管外应采用柔性套管,加热管如必须穿过伸缩缝时,应设200mm柔性套管。
8)       伸缩缝的设置:与内外墙、柱等交接处有不间断的伸缩缝,其填充材料应采用搭接方式,搭接宽度不小于10mm。伸缩缝宽度不小于10mm。地面面积超过30㎡或边长超过6m时,按不大于6m间距设置伸缩缝,伸缩缝宽度不小于8mm.
9)       混凝土填充层施工中,加热管内气压不低于0.6Mpa,养护过程中,气压不低于0.4Mpa。
2 、施工工艺

         
清理地面
     
   )EP1D`LR%(EUTK1ZT]V`OUK.jpg    
               
         
铺设绝热板
     
     
               
         
铺设铝箔面层
     
     
           


         
隐蔽验收
   
   
  
铺设加热盘管

1111.jpg

工艺流程:
1)     清理地面
铺设绝热层的地面应平整、干燥,无杂物。墙面根部应平直,且无积沉灰现象。
2)铺设绝热层
绝热层的铺设应平整,绝热层相互间结合应严密。绝热板采用贴有铝箔的自熄型聚苯乙烯绝热板。凡是钢筋、电线管或其他管道穿过楼板绝热层时,只允许垂直穿过,不准斜插,其插管接缝用胶带封贴严实,牢靠。
3)铺设加热盘管
    加热管应按照设计图纸标定的管间距和走向,从远到近逐个环圈铺设,加热管安装时应防止管道扭曲。弯曲管道时,圆弧的顶部应加以限制,并用管卡进行固定,不得出现“死折”,施工中须事先划分好,相互配合。
4)试压
   安装完地板上的加热盘管进行气压试验。首先检查接口,无异样情况方可继续施工。
5)回填细石混凝土
   试压验收合格后,立即回填细石混凝土。试压临时管道暂不拆除,并且将管内压力降至0.4Mpa压力稳住,恒压。由土建进行回填,填充的细石混凝土中配置规格为@50×50的钢筋网。回填过程中,加热管内应充水保持不小于0.4Mpa的压力,严禁踩压管道,严禁用振捣器施工,必须用人力进行捣固密实,人工捣固时也要防止对管道碰撞或加力。
6)分水(集水)器
   先按设计图纸进行铜镀镍分水(集水)器采购,分水器或集水器上的分水管和集水管,与埋地加热盘管的连接应符合设计要求。分水器、集水器宜在开始铺设加热管之前进行安装。水平安装时,宜将分水器安装在上,集水器安装在下,中心距宜为350mm,集水器中心距地面不应小于300mm。
7)通热水,初次启动
初次启动通热水时,首先将烧至25~30℃水温的热水通入管路,循环一周,检查地上接口无异样,将水温提高5~10℃,再运行一周后重复检查,照此循环,每隔一周提5~10℃。直到供水温度为40~50℃为止。地上各接口不渗不漏为全部合格,经施工、建设单位或质监部门检查,最后验收、签字。
3 、施工注意事项
1)设计图纸时施工的依据,在盘管铺设工程中,盘管的长度直接影响供热的热量。严格控制管间距特别是弯曲部位的管间距是保证供热热量的关键。加热管应按照设计图纸标定的管间距和走向敷设,加热管应保持平直,管间距的安装误差不应大于10mm。加热管固定间距直线为0.4~0.6m,弯曲段间距为0.2~0.3m。
2)伸缩缝设置的部位及方式也是保证施工质量的重要环节之一。应符合下列规定:
a)在与内外墙、柱等垂直构件交接处应留不间断的伸缩缝,伸缩缝填充材料应采用搭接方式连接,搭接宽度不应小于10mm。伸缩缝填充材料与墙、柱应有可靠的固定措施,与地面绝热层连接应紧密,伸缩缝不宜小于10mm。
b)当地面面积超过30㎡或边长超过6m时,应按不大于6m间距设置伸缩缝,伸缩缝宽度不应小于8mm。
c)伸缩缝应从绝热层的上边缘做到填充层的上边缘。
3)压力试验时地板辐射采暖施工过程中重要工序之一,气压试验应分别在浇捣混凝土填充层前和填充层养护期满后进行。气压试验应以每组分水器、集水器为单位,逐回路进行。试验压力应为工作压力的1.5倍,且不应小于0.6Mpa。在试验压力下,稳压1h,其压力降不应大于0.05Mpa。
4)浇筑细石混凝土是土建与安装配合的重要阶段,一定要有很好的组织。施工前要做好浇筑人员以及地板采暖施工人员的成品保护教育,主要是以下几个方面:
a)进入施工现场人员应穿软底胶鞋,在现场浇筑时严禁吸烟;
b运送混凝土时,要对已铺好的盘管采取有效的保护措施;
c)浇筑现场设专人看护,防止并杜绝野蛮施工现象,随时观察盘管的压力状况,对浇筑过程中盘管移位现象及时处理。
六、安全生产保证措施
建立健全安全组织制度,成立以项目经理为负责人的安全保证体系。做到安全工作层层有人管,及时向全体施工人员贯彻上级有关各种安全文件精神,组织学习规章制度,对不安全因素及时解决处理。
1、  进入施工现场的施工人员进行三级教育。
2、施工人员进入施工现场各工种根据要求必须穿戴好各自的劳动防护用品。
3、每项工序开工前,技术人员应向施工人员做出书面安全技术交底,施工班组长应在每天上班前的班组活动时有针对性的对本班组人员进行安全教育所有电动工具需专人保管,电动工具必须有接地保护装置,避免漏电伤人。
4、施工人员和管理人员在工地施工区域禁止吸烟和打闹,严禁工作人员酒后进入现场。
5、专职安全员负责施工现场的安全坚持监督工作,对各种不安全因素及时督促进行整改。
6、坚持周一教育和周六检查制度。
教育职工树立“安全第一、预防为主”的思想意识。生产注意安全,安全保证生产。
七、文明施工保证措施
1、施工中密切配合建设单位做好各项工作,在施工中与周边单位发生矛盾时,应积极主动进行协商解决。
2、施工人员着装统一,进场两天内到相关部门办理所有场内工人的胸卡,进入现场时佩戴胸卡。
3、现场料:材料场内材料分类堆放整齐,做到工完场清,材料标志牌整齐。
生产设施:布置合理,整齐卫生,办公室各职能人员岗位责任制标牌齐全。
八、施工用料说明、工程工期及保修、质量承诺
A.施工用料说明:
低温热水地面辐射采暖是近年来新兴的一项取暖方式,其质量好坏,不但直接影响冬季采暖,而且将直接影响建筑工程的整体形象,因此,必须在图纸设计、材料选用、工程质量以及售后服务等方面给予高度重视。因此,我公司经过精心研究和深入探索,并结合我们施工的成功经验和广大用户的使用意见,保证了工程的整体效果。
材料选用
1、  管材:为了保证材料质量,凡由我公司施工的地暖工程全部使用我公司自己多年实践检验并通过国家相关检测合格的优良产品。本工程选用耐热聚乙烯PE-RT优质地暖管材。管材质量上乘,具有耐高温、抗液压、洁白光滑、无**无味、耐碱防腐、易弯曲、永不变质等特点。经国家化学建筑材料测试中心,不破坏、不渗漏、在水温120℃、时热收缩仅为1.6%,高于检测标准1.4%,完全符合国家化学建筑材料测试标准 ,为同行业最优质的地暖专业管材,使用寿命确保50年以上。经国家化学建筑材料测试中心测试完全符合ISO/DISO5875-2.2-1999标准,生产企业已通过IS09001质量体系认证。
2、分水器:分水器是地暖工程关键部位之一,其质量的好坏将影响管道控制质量和外观结果质量。为了保证分水器经久耐用、美观可靠,根据我们施工经验和用户使用效果,我们慎重选用优质铜镀镍分水器。产品的厂家生产的品种齐全、外形美观、密封性能好,耐压性能强,均用中保公司承担产品责任保险,有质量保障。
3、辅助材料:根据地暖工程对工程质量的特殊要求,我们不但在主要材料上进行精心准备 ,对管卡、热反射纸、钢丝网、隔热聚苯板等辅助材料将进行精心选购。我们选用的全塑管卡,弯度性能好、卡的牢、不脱扣。热反射纸选用铝箔反射纸,具有拉力强、防腐阻燃、反热效果好等特点。选用的隔热聚苯板,密度高克度大,溶解性好不掉粒,压缩强度,断裂弯曲负荷、氧指数等均达到国家标准。
总之,我公司在材料选用上不论是主要材料还是辅助材料,都本着精益求精、一丝不苟的精神精心选择,以确保地暖工程整体质量优良,使用寿命经久耐用,让广大用户放心满意,无后顾之忧。
组织施工
地暖工程为隐藏施工工程,工程质量重在把好每道工程质量关,不留隐患。为此,在施工过程中,我们将严格选派富有丰富施工经验的施工队伍,严格按照行业标准JGJ142-2004《地面辐射供暖技术规程》规范施工,按照IS9001国际质量体系组织管理,严格履行施工程序,完备各项检测手续。每道工序必须经过监理部门及工程技术人员验收合格后,方可进行下道工序施工,并做好检查验收资料的存档,实实在在的把好质量关。
质量承诺
为了对工程质量负责,凡由我公司施工的地暖工程管材终身保修(人为因素损坏除外),其他质量问题,两年内保修,24小时内达到现场,并常年提供全天候业务服务与咨询。
B.施工工期承诺
1、公司承诺在招标人签发开工令后,我方根据工程按土建进度及甲方要求施工竣工。
2、严格履行招标文件中的工期要求,如有因我方原因造成工程工期的延误我公司承担一切责任。如因不可抵御的自然外力原因引起的工期顺延甲、乙双方应协商解决;如因土建施工或甲方协调造成的工期延误我方不承担任何责任。
3、本工程为我公司的重点工程,公司将严格的按照工程进度计划精心组织,不仅选派了优秀的项目工作人员,调入具有多年施工经验的老职工保证人员素质及劳力提供,同时公司财务处为本工程设立了专项资金,为保证工程进度和工程质量打下坚实的基础,确保本工程争创为形象工程,样板工程。
4、施工过程中,如遇一般性变更,以项目日生产计划进行调整,但施工总生产计划应服从总体安排。
5、如遇有特殊情况,引起工期变更,须有项目经理部提出办理工期变更的补充条款手续。
C、工程保修、质量承诺
(1)我公司承诺地板辐射采暖工程保修期为两年,因材料质量问题造成的一切经济损失由我公司负责。
(2)在保修期内,如出现质量问题。在接到事故发生通知后24小时内到达现场处理事故,因材料或安装质量问题我公司承担一切经济损失,我公司负责维修,保证业主安全使用。
(3)在保修期外,如出现质量问题,在接到事故发生通知后24小时内到现场处理事故,因材料或安装质量问题我公司负责维修,地暖材料的质量问题,我公司承担一切经济损失。如因业主二次装修造成的损失,我公司负责维修,并收取一定的维修费用,保证业主安全使用。
(4)工程竣工后,在暖通使用之前,我公司专业维修人员负责到现场对住户科学、合理、安全使用地板采暖进行培训和指导,并发放使用说明到每一住户。我公司做到的就是用户需要的,终身为用户服务咨询。
(5)该工程所使用的全部材料严格按照招标文件及国家规范的要求采购。
(6)地面辐射采暖安装到达国家现行规范标准要求。
(7)保证隐蔽管材使用寿命达到50年。

甘肃日泰地暖安装工程有限责任公司
      




 楼主| 发表于 2013-11-13 15:36:46 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-15 19:17:06 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-23 14:49:59 | 显示全部楼层
你好,兰州日泰,能告诉我你的联系地址和电话吗?我想了解你们的地暖产品。谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表