舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 4939|回复: 4

莱州黄金海岸-伊思特山东办事处

[复制链接]
发表于 2013-11-14 15:08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、工程概况:
    本工程为莱州黄金海岸B区1#楼加热电缆地面辐射供暖。该“黄金海岸”项目为山东黄金集团在莱州投资的高档住宅社区,地点位于莱州市三山岛工业园区。“黄金海岸”项目总建筑面积为35万平方米,有多层、小高层和高层住宅组成,黄金海岸B区主要由多个小高层、高层组成。
二、设计依据:
   《辐射供暖供冷技术规程》JGJ142-2012(J1445-2012)
   《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003;
   《实用供热空调设计手册》2008年版;  
   《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005;
   《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008;
    甲方提供的本工程初步设计要求及任务书,总图和建筑专业提供的设计资料。
三、设计参数:
  1.室外冬季气象参数:
    冬季大气压(hPa)             1022.30
    冬季采暖计算温度(℃)        -8
    冬季空气相对湿度(%)         69.00
    冬季室外平均风速(m/s)       4.70
  2.室内计算参数:
    设计地面温度(辐射供暖表面平均温度):25~27℃。
四、采暖系统设计:
  1.根据甲方要求及提供的相关资料,结合该地区气象资料,本工程采用加热电缆混凝土或水泥砂浆填充式地面辐射供暖。
  2.采暖热负荷采用面积热指标进行估算;平均热指标:105w/m²,采暖总面积(套内面积):2267.38m²,采暖总热负荷:239.00kw。
五、材料选型:
  1.加热电缆:伊思特单导单芯加热电缆。
  1)类型:EAST-S/1R;型号:详见附件统计表。
  2)线性功率:18w/m。
  3)结构:铜镍合金实心电阻丝,绝缘层(两层绝缘),镀锡铜芯接地导线,铝金属屏蔽层,PVC外套。加热电缆外径不宜小于6mm,且必须有接地屏蔽层。
  2.温控器:
  1)型号:双温型液晶温控器。
  2)安装说明参见温控装置及相关管线布置图。
3.绝热层:
  材料:挤塑板或发泡水泥。
  要求:南面、西面4个户型及B1#11、12层东大户型保温层采用B2级挤塑板,一层保温层厚度为3cm,其他楼层为2cm,选用挤塑板容重≥30kg。东面2个户型(除B1#11、12层外)采用发泡水泥做保温层,发泡水泥厚度为3cm,发泡水泥上面覆盖EPE卷材,卷材带有反射膜,卷材厚度要求0.8mm(详见统计表)。
  4.反射层:
  1)材料:铝箔纸;
  2)规格厚度:0.1mm。
  5.钢丝网:
  1)材料:镀锌焊网;
  2)要求:1.0mm粗细以上的25*25mm镀锌铁丝网。
  6.填充层:
  1)材料:采用C15的豆石混凝土;
  2)厚度35mm。
六、施工说明(参见《辐射供暖供冷技术规程》JGJ142-2012):
(一)一般规定:
  1.加热电缆的型号和商标应有清晰标志,冷、热线接头位置应有明显标志,是采用专用设备和工艺连接,不应在现场简单连接;接头应可靠、密封,并保持接地的连续性。
  2.加热电缆应按照施工图纸标定的电缆间距和走向敷设。加热电缆应保持平直,电缆间距的安装误差不应大于10mm。敷设前应对照施工图纸核定型号,并应检查外观质量,加热电缆出厂后严禁剪裁和拼接,有外伤或破损的加热电缆严禁铺设。
  3.加热电缆宜采用平行型布置,线间距不宜小于100mm。加热电缆热线与外墙内表面距离不得小于100mm,与内墙表面距离宜为200mm~300mm。
  4.加热电缆的热线部分严禁进入冷线预埋管;加热电缆的冷线与热线接头应按暗装在填充层内,接头处150mm之内不应弯曲。
  5.施工过程中应防止油漆、沥青或其他化学溶剂接触污染加热供暖部件的表面;加热电缆间有搭接,严禁电缆通电;施工时不宜与其他工作交叉施工作业,所有地面留洞应在填充层施工前完成。
  6.辐射面应平整、干燥、无杂物、积灰。
  7.施工的环境温度不宜低于5℃;在低于0℃的环境下施工时,现场应采取升温措施。施工过程中,加热电缆敷设区域,严禁穿凿、穿孔或进行射钉作业。
8.铺设绝热层的原始工作面应平整、干燥、无杂物,边角交接面根部应平直且无积灰现象。
  9.每个房间以独立设置加热电缆回路。当房间所需供热功率和加热电缆总长度超过产品规格中单根加热电缆的最大总功率或总长度时,应将电缆分设成2个或多个独立回路。每个回路加热电缆的最大总功率或总长度确定时,还应符合下列规定:
  1)不宜超过所选温控器的额定工作电流。
  2)不应超过产品规格限制。
    温控器的工作电流不得超过其额定工作电流;当所控制回路的工作电流大于温控器的额定工作电流时,可采用温控器与接触器等其他控制设备相结合的形式实现控制功能。
(二)特殊规定:
  填充层、面层伸缩缝的设置要求
  1.填充层伸缩缝设置应与加热电缆的敷设同步或在填充层施工前进行,并应符合下列规定:
  1)当地面面积超过30m²或者边长超过6m时,应按不大于6m间距设置伸缩缝,伸缩缝宽度不应小于8mm;伸缩缝宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料板,或预设木板条待填充层施工完毕后取出,缝槽内满填弹性膨胀膏;
  2)伸缩缝宜从绝热层的上边缘做到填充层的上边缘;
  3)伸缩缝应有效固定,泡沫塑料板也可在铺设辐射面绝热层
时挤入绝热层中。
  2.石材、瓷砖在与内外墙、柱等垂直结构件交接处,应留10mm宽伸缩缝;木地板铺设时,应留不下于14mm的伸缩缝;伸缩缝应从填充层的上边缘做到高出面层上表面10mm~20mm,面层辐射完毕后,应裁去伸缩缝多余部分;伸缩缝填充材料宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料;
  3.面积较大的面层应由建筑专业计算伸缩缝,设置必要的面层伸缩缝。
七、电气设计:
  1.加热电缆地面辐射供暖系统应采用电压为220V/380V的交流供电方式。
  2.加热电缆辐射供暖系统配电回路应装设过载、短路及剩余电流保护器。剩余电流保护器脱扣电流应为30mA。
  3.加热电缆辐射供暖系统应做等电位连接,且等电位连接线应与配电系统的地线连接。
1.jpg ]W@Q8FLT}]OSYUM64D944.jpg [1HEI@PV%T060B4BLG2KBKU.jpg

八、使用说明:
  加热电缆辐射供暖系统初始通电加热时,应控制室温平缓上升,直至达到设要求
说明:1.当加热电缆总功率小于等于3000w时参见温控装置及相关布线图1,表明温控器的工作电流不得超过其额定工作电流。2. 当加热电缆中功率大于3000w时参见温控装置及相关布线图2,表明当所控制回路的工作电流大于温控器的额定电流时,可采用温控器与接触器等其他控制设备相结合的形式实现控制功能。(每超过3000w增加一个交流接触器,小于等于3000w可以使用一个交流接触器来实现控制功能)以上为使用n条加热电缆,m个交流接触器的情况。3,单相电源线配置:当加热电缆总功率小于3000w时,电源线采用3*2.5mm²的BVR铜芯线;当加热电缆总功率大于等于3000w而小于5000w时,电源线采用3*4.0mm²的BVR铜芯线;当加热电缆总功率大于等于5000而小于等于7000w时,电源线采用3*6.0mm²的BVR铜芯线;当加热电缆总功率大于7000w时,电源一般考虑采用三相五线制配电。4.电地暖所采用温控器底盒和控制盒其安装位置结合装修和电气布置情况现场定位,预埋暗装。5.温控器86底盒底部安装高度为1.2~1.4m(或与其他灯具开关安装位置底部平齐);控制盒的底部安装高度为300mm(或与其他墙角插座底部-平齐)。温控器86底盒安装尺寸75*75*60(mm)(暗装),面板尺寸为86*86*13(mm);12位控制盒暗装底盒尺寸和面板尺寸实测为295*220*75和315*250*25(mm);8位的是235*185*75和225*210*20(mm);4位的是125*145*75和140*160*20(mm)6.6.温控器和控制盒可实现分离,但均只能留在所控制的采暖区域或房间内。 2.jpg     `Z8Y}3C2IGFG%{PZ_J09G4A.jpg     W29Q6@F0P%BRO@63S~0YL{T.jpg

3.jpg

4.jpg

先来张外景图,小区还没弄好。 psb (1).jpg

开铺发热电缆了,在开始施工之前:  1、对基层(毛地面)的检查
施工前认真对房间基层(毛地面)进行检查,并填写施工记录表。对检查不合格的基层(毛地面)通知建设方进行处理。待处理合格后方可施工。
2、原材料进行检查
按原材料技术标准对已领用的原材料进行检查,并填写施工记录表。对检查不合格的原材料,退回库房,由库房进行处理。
3 、核对设计方案
根据房间的面积、门窗布置情况,房间的朝向,房间的保温情况等对房间功率的设计进行校对,并填写施工记录表。若有问题应及时通知建设方进行处理。在未得到建设方书面答复前,严禁施工。



从发热电缆线盘的对边部分找出冷热接头之间的连接点。将该连接点固定在距离连接线盒300~500mm范围内已铺设铁丝网的地面上,发热电缆冷热接头前后200mm范围内不能弯曲。 psb (6).jpg


技术质量部收到施工记录表后,对已安装完毕的房间按施工技术标准进行检查,并填写专检记录表。专检合格方可进行地面回填工作。专检不合格时,由施工员进行整改,直到合格为止。
viewfile.jpg

发热电缆的发热段严禁交叉、重叠铺设。
1.jpg


地面与墙体之间的伸缩缝设置:
铺设电地热的地面与墙体、柱子等垂直构件交接处应当设置不间断的伸缩缝。伸缩缝填充材料采用搭接方式连接,搭接宽度不小于10mm。伸缩缝填充材料与墙、柱应有可靠的固定措施,与地面连接应紧密,伸缩缝填充材料厚度不小于10mm,高度不小于70mm,伸缩缝填充材料采用聚苯乙烯泡沫塑料板。
viewfile (1)(1).jpg
14.jpg

2.jpg

viewfile (2)(2).jpg

3.jpg

3-3.jpg


viewfile (4).jpg

viewfile (5).jpg

将地温探头按要求预埋到位,再次检测发热电缆的标称电阻和绝缘电阻。
viewfile (5)(1).jpg


viewfile (6)(4).jpg

viewfile (6)(3).jpg

viewfile (7)(1).jpg


viewfile (8)(1).jpg


从发热电缆线盘的外边部分找出冷热接头之间的连接点。将该连接点用专用卡固定在已铺设铁丝网的地面上,连接点距接线盒的距离为300—500mm,发热电缆冷热接头前后200mm范围内不能弯曲。
viewfile (9).jpg
发热电缆铺设完毕后,其间距应均匀,间距的误差不大于10mm。
viewfile (10).jpg


viewfile (11).jpg


15.jpg


2011112316161617.jpg

2011112216138616.jpg
技术质量部收到施工记录表后,对已安装完毕的房间按施工技术标准进行检查,并填写专检记录表。专检合格方可进行地面回填工作。专检不合格时,由施工员进行整改,直到合格为止。
psb (3).jpg

回填的照片就拍了一张,地面回填材料用水泥砂浆,回填厚度约为20-30 mm
viewfile (8).jpg














发表于 2013-11-14 15:48:13 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}大项目,要是施工照片在添加些文字就更好了。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2013-11-15 14:17:05 | 显示全部楼层
感谢对暖立方活动的大力支持与参与!
参与就是交流学习提高,更提升企业品牌曝光率,要客户第一时间知道您,了解您,需要您!
预祝取得好成绩~

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-15 19:10:21 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-16 08:18:30 | 显示全部楼层
安莱特赞助大赛特等奖,安莱特的参赛作品倒是不多,加入伊斯特的参赛获得了特等奖,那就有意思了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表