舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 12585|回复: 9

新余仙女湖环湖-荣耀暖通

[复制链接]
发表于 2013-11-15 12:04:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
荣耀暖通施工日记
(一)项目概况:
(1)本工程设计范围:
1工程位置:新余仙女湖环湖路
2、工程概况:根据甲方提供的信息,本工程设计空气源带地暖+中央热水。
3、热源采用芬尼克兹空气源主机。

图片1.jpg
项目描述:该项目位于久赋胜名,享誉中国素有美丽之称的仙女湖畔。以空气源热泵机组提供热源,总供暖面积2300㎡。 (2)系统设计室外计算参数:表2.1天气状况及室外气象参数
夏季
冬季
大气压力
99.86kpa
大气压力
102.04kpa
空调室外计算干球温度
33.2℃
采暖室外计算温度
-10℃
空调室外计算湿球温度
26.4℃
空调室外计算温度
-12℃
空调日平均干球温度
28.4℃
空调室外计算相对湿度
45%
平均日较差
8.8℃
室外平均风速
2.8m/s
室外平均风速
1.9m/s
最大冻土深度
0.85m
表2.2室内空气设计参数
项目功用
夏季
冬季
湿度(℃)
相对湿度(%)
风速m/s
温度(℃)
相对湿度(%)
风速m/s
会客厅
24~28
≤65
≤65
20土5
≥30
≤0.30
卧室
25~26
≤45
≤45
20土2
≥55
≤0.15
卫生间
24~28
≤45
≤45
18土2
≥45
≤0.30
餐厅
24~28
≤65
≤65
20土2
≥40
≤0.20
厨房
22~25
45~65
45~65
18土2
≥45
≤0.20
客房
27~29
45~65
45~65
20土2
≥35
≤0.35
(二、)工程概况:
  1)、设计理念:设计依据、《暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003②、《建筑设计防火规范》GB50016-20063、《公共建筑节能设计标准》GB5819-20054、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-20025、《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-20046、建设单位对本工程的功能要求。
2)、项目施工设计①、地暖的设计与施工室内负荷计算     供暖系统设计热负荷是供暖设计中最基本的数据,它直接影响供暖系统方案的选择,供暖管道管径和散热器等设备的确定,关系到供暖系统的使用和经济效果。     供暖系统的设计热负荷,指在设计室外温度Tw下,为达到要求的室内温度Tn,供暖系统在单位时间内向建筑物供给的总热量Q     对没有装置机械通风系统的建筑物,供暖系统的设计热负荷可用下式表示:Q=Q1.j+Q’1.x+Q2+Q3Q1.J—围护结构的基本耗热量  Q’1.x—围护结构的附加耗热量Q2—冷风渗透耗热量Q3—冷风浸入耗热量然后对计算出来的热负荷乘以0.9~0.95的修正系数或将室内计算湿度取值降低2℃。建筑物地板敷设加热管时,采暖负荷中不计算地面的热损失,并可不考虑高度附加。局部辐射采暖的热负荷,可按整个房间全面辐射采暖的热负荷乘以该区的建筑面积与所在房间的面积的比值和表1-11所规定的附加系数确定。1-11局部辐射采暖热负荷附加系数
采暖区域面积与房间总面积比值
0.56
0.45
0.35
附加系数
1.35
1.35
1.5
  ②地暖管的设计根据室内负荷和面积首先确定地暖管网的用量,由于供水温度越低,地暖管的节能效果越显著,可按照供水温度32℃,散热量为112w/m2计算,地暖管单回路管长最多不能超过90米,每一个回路面积不宜超过18平米。管间距严格控制在20cm地暖管的铺装设计图: 图片2.jpg
三)确定施工方案
(1)工艺流程清扫地面→直接与室外相邻的楼板铺设边角保温条→地面铺装采用高密度环保基材,耐高温隔热反射布、铝板三层结构。→铺设地暖专用反射膜→铺设建筑业地板采暖的孔径为10公分的专用钢丝网片。→铺设5层阻氧地暖专用管→地暖系统管进行打压测试→经过30分钟的保压测试→安装温控→系统调试→工程验收。 图片3.jpg
(2)安装方法:地暖管的施工要求应具备下列条件。
1、施工人员到位、水电改造完成。
2、施工现场、施工用料、用电、材料储放场地等临时设施能满足施工要求。
3、在地暖施工前,了解建筑物结构、熟悉设计图纸,施工方案及工种的配合措施。
4、地暖管的施工环境温度不低于5℃。
5、地暖管铺设安装前,应对其品牌、外观和型号、尺寸进行仔细检查核对。按设计图进行逐一核查。按设计图纸进行并清除地面的杂物。
6、安装过程中,应尽可能避免锐利物件接解地暖管。防止油漆、沥青或化学溶剂污染地暖管表面。隔热层铺设首先沿外墙铺设边角保温条在清理平整的地面上平铺隔热保温板,接缝平整,缝隙不大于3mm。隔热保温板与墙角垂直部件交换处要预留20mm伸缩缝。铺设天脉远给地暖专用反射布。按设计图纸要求对所铺设区域进行均匀合理铺设。避免错铺、漏铺。地暖管的铺设地暖管的铺设应严格按图施工,不得随意施工,在图纸上有特别标注的,在施工前应格外注意(要预留的、避开管道、洁具所战友位置、距内墙200mm安装完毕后,要对所安装管路进行打压测试、查找密封性及漏点隐患。注入0.8Mba的压力,直到装修完成后系统内一直保持不低于0.6Mba的压力,直到装修结束将压力释放到正常设计工作压力。地暖管的温控线路必须与照明线路分开。若地暖管在铺设完成后,应其它原因不能进行及时回填的。要做好地暖管的保护工作。(原则采用1.2cm厚的石膏板进行保护、也可以用软玻璃进行保护)避免其它工种施工,对其管道的人为损环。

四)设计参数
1、室外计算参数采暖室外计算温度:3℃,冬季大气压力:1009hPa
2、室内设计参数大厅、过道设计温度:18℃。
图片4.jpg

图片5.jpg

图片6.jpg

图片7.jpg

图片8.jpg

3、系统配置:芬尼克兹空气源主机欧洲雅克菲分集水器欧洲雅克菲专用地暖管欧洲雅克菲电热执行器欧洲雅克菲温控面板卫生间区域铺设:乐智电地暖

4、工程施工现场图片��、跚��,�Ge="Arial" >200mm安装完毕后,要对所安装管路进行打压测试、查找密封性及漏点隐患。注入0.8Mba的压力,直到装修完成后系统内一直保持不低于0.6Mba的压力,直到装修结束将压力释放到正常设计工作压力。地暖管的温控线路必须与照明线路分开。若地暖管在铺设完成后,应其它原因不能进行及时回填的。要做好地暖管的保护工作。(原则采用1.2cm厚的石膏板进行保护、也可以用软玻璃进行保护)避免其它工种施工,对其管道的人为损环。
设计参数1、室外计算参数采暖室外计算温度:3℃,冬季大气压力:1009hPa2、室内设计参数大厅、过道设计温度:18℃。
仙女湖龙华国际会所空气源安装效果图:
DSC_0067.JPG

DSC05945.JPG

地暖铺装效果图
图片9.jpg

过道地暖铺装局部效果图
图片10.jpg


过道地暖铺装施工现场1
图片11.jpg


过道地暖铺装施工现场2
图片12.jpg

图片13.jpg


地暖管的主管连接到分集水器箱体
图片14.jpg




所铺设地暖管与离墙间距进行测量(离墙15公分)
图片16.jpg


所连接管道进行打压测试检查密封性及查找漏点隐患(打压0.8Mba)
图片17.jpg

将回路的供水与回水管连接到分集水器。


    在地暖铺装施工过程中,我们严格按照施工规范操作要求进行,严格控制管间距及管弯的弧度,为了使其铺装的更为科学。我们使用的还是较为传统的铺装工艺,先整体地面找平清扫地面,铺设天脉远红外反射膜、挤塑板、再铺天脉远红外反射膜、间格为10mmX10mm钢丝网片,再铺设地暖盘管。用扎带固定。这样虽会增加施工的进度、但是从美观方面和节能方面都会得到很好的优化。

企业简介: 新余市荣耀工贸有限公司,于20100423日在新余市工商局注册成立,注册资金贰佰伍拾壹万元,企业主要经营:供暖设备、家用燃气壁挂炉、新风除尘及中央热水工程的设计、销售、安装、调试、售后一站式服务;(凭资质证经营)(以上项目涉及前置许可证和国家有专项规定的除外)。公司员工20人,其中包括总经理、副总经理、财务部人员、业务部人员、办公室管理人员、设计部人员、企划部人员及工程部技术人员及售后服务部等作为主力。成为新余地区内最早从事家庭采暖系统的集成供应商,获得了新余市新老顾客的支持与肯定,使公司也获得了长足的发展;成为新余市首家大型分户采暖体验中心。  荣耀印证实力,成就舒适生活,公司于2012410日再度升级为荣耀暖通工程有限公司,在新余市工商局注册成立,注册资金伍佰万元,目前公司员工40人,正式成为欧洲.雅克菲(上海)热能设备有限公司在江西省的第一家一级总经销商,店面(内、外)装修豪华,分为别墅伴侣采暖热水集成一体化展区、家用壁挂炉展区、地暖演示展区、空调展示区、新风除尘展区、家庭净水系统展区、客户洽谈区, VIP地暖(散热片)体验室、实验室等,另有独立的办公区域及客服中心,提供售前、售中、售后“一站式”采暖体验服务,为江西省新余市供暖市场奠定了坚实的发展基础,也得到了新余人民及全国供暖大型企业的肯定和支持。工程案例:仙女湖龙华星期会所供暖、中央热水循环系统;新余市凯撒娱乐会所供暖、供冷、中央热水系统;山河源墅样板房供暖、热水系统;湿地风情供暖、热水系统、养猪场供暖系统等。另外很多小区家庭独立供暖、供冷、热水循环系统,如:清水湾、香山听雨、优山美地别墅、亚东别墅、太阳城别墅、孔目江1号、暨阳半岛豪园、春江花月、北湖新城、春龙金色海岸、名门峰尚、绿景水岸、世纪清华、人民医院家属楼、学府名都、鸣翠苑、永胜国际等等。

发表于 2013-11-15 13:47:33 | 显示全部楼层
感谢对暖立方活动的大力支持与参与!
参与就是交流学习提高,更提升企业品牌曝光率,要客户第一时间知道您,了解您,需要您!
预祝取得好成绩~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-15 15:28:24 | 显示全部楼层
朱总加油        
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-15 18:54:44 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-16 23:42:27 | 显示全部楼层
{:soso_e142:}芬尼克兹上榜了,哈哈,了解更多?百度查芬尼克兹吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-17 20:08:43 | 显示全部楼层
空气源热泵安装部分 没有体现,建议加上
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-18 17:37:10 | 显示全部楼层
荣耀小王看过来   
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-18 21:30:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 张保红 于 2013-11-18 21:33 编辑

一.“系统设计室外计算参数:表2.1天气状况及室外气象参数采暖室外计算温度:-10℃ ”与“四)设计参数1、室外计算参数采暖室外计算温度:3℃,冬季大气压力:1009hPa。2、室内设计参数大厅、过道设计温度:18℃。”及多上传的“设计参数1、室外计算参数采暖室外计算温度:3℃,冬季大气压力:1009hPa2、室内设计参数大厅、过道设计温度:18℃。”有不同?二、过道地暖铺装施工现场2,两照片显着乱,盘管放管过程扭曲。三、所连接管道进行打压测试检查密封性及查找漏点隐患(打压0.8Mba),图中0.9Mba.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-19 10:13:53 | 显示全部楼层
张保红 发表于 2013-11-18 21:30
一.“系统设计室外计算参数:表2.1天气状况及室外气象参数采暖室外计算温度:-10℃ ”与“四)设计参数1、 ...

张老师保持一天点评一篇的速度哇,争取每天点评5篇吧,哈哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-11-21 17:13:14 | 显示全部楼层
比赛第一、友谊第二、重在参与!大家加油!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表