    本公司是沈阳唯一一家有专业暖通施工直属工程的公司,具有独立的二次设计能力,拥有施工人员120余人,聚集了大批优秀的专业学者、项目经理、工程技术人员,同时企业三证具全(建筑企业施工资质证书、施工安全生产许可证、国际质量管理体系ISO-9001认证)的暖通专业大型施工企业。在全国五个省,35个大型工地的施工项目中近几年没有发生过任何质量事故,得到开发单位和业主的一致好评和认可。公司总部设在沈阳,在长春,大连,张家口,天津,北京,济南等多地设有分公司及办事处,公司在地板采暖工程领域有丰厚经验,在地暖行业可称为龙头企业。  我公司在全国很多城市做过工程和国内外大的开发公司合作成功,像美国其仕地产、新加坡兄弟地产、香港金戈、香港君临天下地产、万科、保利、恒大等长期合作。
    公司秉承“诚信为本、优质服务、信誉第一”的原则,实行品牌战略,致力于健康家居、舒适家居的概念,在施工中全面实行“专业的工程设计、先进的施工工艺、严格的施工管理、完善的售后服务”的指导思想,充分满足设计部门、开发单位和业主的要求。
    沈阳轩安热能工程有限公司拥有五百万的流动资金,库存材料储备(管材、绝热材料、地热辅助材料)近叁百余万元,公司内部设有工程部、质检部、市场部、技术部、采购储运部、售后服务部门,各部门分工明确,完全有能力为您提供满意和优质的施工服务。
   “给我一次机遇,送你一份满意,”“轩安”公司真诚希望与您牵手合作,塑您企业形象,创我公司品牌,强强联合,共同打造我们崭新的未来!

一、工程概况:
工程名称:绿城·沈阳全运村高层公寓项目地采暖工程   
工程地点:本项目位于沈阳市东陵区,沈中大街(莫子山大街)以东,全运北路(全运路)以南。                    建设单位:沈阳全运村建设有限公司
二、设计依据:
(1).《采暖通风与空气调节设计规范》 GB 50019-2003。
(2).《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》 JGJ 26-95。
(3).《民用建筑热工设计规范》 GB 50176-93.
(4).《住宅设计规范》 GB 50096-1999(2003年版).
(6).《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95(2005年版).
(7).《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004.
(8).《居住建筑节能设计标准》 DB21/T1476-2006.
三、施工范围:
    绿城·沈阳全运村高层公寓项目低温热水地板辐射采暖系统设计(包括低温热水地板辐射采暖系统分集水器配置、供回水管路系统、低温热水地板辐射加热管材的布置和铺设、温度控制系统等设计出图、材料、设备的供应,低温热水地板辐射采暖系统工程施工,系统调试、验收及开通。
四、主要设计参数:
1.冬季室外计算参数: 冬季采暖室外计算温度:-5℃;冬季室外最多风向平均风速:2.2m/s;
2.冬季室内计算参数
QQ截图20131117143218.png
3.本工程采暖系统按连续供热设计,供回水管由小区供热管网引入,采暖热媒为50/40℃热水,采暖系统定压及补水由小区供热换热站解决。
4.住宅户内采用低温热水地板辐射采暖,网点采用散热器采暖。
5.低温热水地板辐射采暖系统设计:
(1)低温热水地板辐射采暖的供水温度不应超过60℃。供回水温差宜小于或等于10℃;工作压力不应大于0.8MPa,超过此压力时应采取相应的措施。
(2).住宅建筑中的低温热水地板辐射采暖系统应按户划分系统配置集分水器,户内各主要房间宜单独分环路布置加热管,且每对集分水器所带加热管的分支环路不应超过8个。地热盘管每环设恒温调节阀。
(3).连接在同一集分器上的同一管径的各环路其加热管的长度宜接近。并不宜超过120M,每一环路的阻力损失不宜超过30KPa。各并联环路之间的计算阻力相对差额应不大于百分之十五。
(4).加热管内水的流速不宜小于0.25M/S,一般为0.25~0.5M/S。
(5).集水器、分水器的内径不应小于总供、回水管的内径(一般为总供、回水管管径的1.5倍,且集、分水器的最大断面流速不宜大于0.8M/S)。每个分支环路供回水管上均应设置可关断阀门。
(6).在集水器、分水器前的供回水管路上应安装阀门、过滤器、锁闭阀、调节阀、热量表等具有关断、调节、热计量和温度控制共用立管的人户装置。即在分水器前的供水连接管上顺水流方向安装阀门、过滤器、阀门及泄水管;在集水器之后的回水连接管上安装泄水管、平衡阀、热计量装置或其他可关断的调节阀。
(7).共用立管和热表等入户装置应设在管道井内;每一对共用立管在每层连接的户数不宜超过3户。
(8).低温热水地板辐射采暖的加热管及其填充层与外墙、楼板结构层间应设绝热层。
(9).低温热水地板辐射采暖系统的填充层厚度不宜小于50MM,填充层应设伸缩缝。
(10).室内地面的固定设备和卫生洁具下不应布置加热管。
QQ截图20131117142812.png QQ截图20131117142922.png
五、施工照片
1、铝箔的铺设,整齐平整。
QQ截图20131117143737.png QQ截图20131117143720.png
2、分集水器的安装
QQ截图20131117143937.png
3、地热盘管
QQ截图20131117144405.png QQ截图20131117144306.png QQ截图20131117144310.png
4、地面
QQ截图20131117144325.png QQ截图20131117144329.png








发表于 2013-11-18 09:40:07 | 显示全部楼层
感谢沈阳轩安地暖支持我们的日记大赛。加油!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表