舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 4248|回复: 3

空气能与地板采暖在平顶山楼盘的应用

[复制链接]
发表于 2013-11-18 23:46:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
             安全、舒适、节能    澳信空气能三联供在平顶山领航供暖新趋向
      经过去年冬天的成功运行,获得一手的数据,空气能采暖节能效果明显,值得我们地暖人推广。今年我们做了30几套空气能三联供系统,我下面简单介绍一套建筑面积165平方的四房两厅两卫的户型。
     设计依据
      1:《地暖辐射供暖技术规程》   

      2:《采暖通风与空气调节设计规范》
      3:《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》
      4:《预制轻薄型热水辐射供暖板》国家标准
      5:《低温热水地板辐射供暖应用技术规程》
     我们为客户设计了中央空调系统、地板采暖系统以及中央热水系统,让客户真正在家享受到家(冬的温暖、夏的凉爽还有365天不间断的中央热水)。
      项目地址:平顶山首府7号楼
      施工方:平顶山一搏冷暖设备公司
      一、量房、设计,实测房间面积如下:客厅30平方,餐厅15平方,四个卧室一样15平方,走廊6平方,客卫4平方。
      二、设计地暖分水器选用上海柯耐弗G30型7路配置双自动排气阀以及手动排污阀,主管道采用上海德标DN32PPR管道,地暖管采用上海德标阻氧管道,管间距20mm,设计室温20±2度,设计水温40度。隔热层采用英姿2mm挤塑板,70克无纺布反射膜。每路地暖管长度80米。C15标准回填3cm,铺地板砖。
      三、设计夏季舒适性空调系统,河南地区150瓦每平方,室温25±2度。
      四、主设备采用澳信AFHC-015,产热15kw,制冷13kw。完全家庭满足需要。
五、施工图片
六、调试并体验效果,本机组额定功率3.15KW,24小时实测32度,48小时60度。按此计算120天供暖3840度,合计每个月实际用电537元,每平方为0.13元,应该很节能吧。实际运行数据明年春天贴上。测试时间2013年11月13日,水温41度,回水36度,室温19度。






室外机组

室外机组

卧室1

卧室1

卧室2

卧室2

客厅

客厅

卧室3

卧室3

餐厅

餐厅

客厅2

客厅2

公司门头

公司门头

室内机组

室内机组
发表于 2013-11-19 01:22:38 | 显示全部楼层
工程虽小,数据详实,能耗数据写出来是一种对未来负责的态度。
24小时,32度电,设备工作一天10小时?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-19 09:10:27 | 显示全部楼层
文字内容挺好,图片太少太单一了。望楼主多多分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-19 10:15:09 | 显示全部楼层
要是能有一个更为美观的数据呈现格式就更好了,加油   
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表