| | | | | | | | | | | | |
房间 | 负荷源 | 传热
系数 | 温差
修正
系数 | 耗热量修正 | 修正后
热负荷 | 冷风
渗透
耗热
量 | 外门
冷风
侵入
耗热
量 | 总热负荷 |
名称 | 面积计算 | 朝向 | 风力 |
K | α | Xch | Xf | Q1 | Q2 | Q3 | Q1+Q2+Q3 |
长 | 高(宽) | 面积 | W/
㎡·℃ |
|
|
| W | W | W | W |
| 北外墙 | 5.2 | 3.0 | 15.7 | 0.83 | 1.00 | 0.05 | 0.00 | 273.7 |
|
| 273.7 |
南内墙 | 5.2 | 3.0 | 15.7 | 1.86 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 87.6 |
|
| 87.6 |
东内墙 | 5.3 | 3.0 | 15.9 | 1.86 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 88.7 |
|
| 88.7 |
西外墙 | 3.5 | 3.0 | 10.4 | 0.83 | 1.00 | -0.05 | 0.00 | 164.0 |
|
| 164.0 |
西内墙 | 1.9 | 3.0 | 5.6 | 1.86 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 31.0 |
|
| 31.0 |
南内门 | 0.9 | 2.0 | 1.8 | 6.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 35.1 |
|
| 35.1 |
东内门 | 0.8 | 2.0 | 1.6 | 6.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 31.2 |
|
| 31.2 |
地面 | 4.0 | 5.4 | 21.5 | 平均:
0.35 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 150.5 |
|
| 150.5 |
楼板 | 5.0 | 4.3 | 21.5 | 0.59 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 76.1 |
|
| 76.1 |
东内门 | 2.1 | 2.0 | 4.2 | 6.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 81.9 |
|
| 81.9 |
房间小计 | 室内温度 | 20 | 室外温度 | 0 | 房高
修正 | 0 |
| 1019.8 | 66.4 | 0.0 | 1086.2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 11375.9 | 1137.6 | 0.0 | 12513.5 |
三、系统配置1、主机:意大利意特尔曼18kw标准系列锅炉
2、水力平衡设备:安贞水力平衡调节器,兼具混水及水力平衡功能
3、分集水器:意大利皮特诺里分集水器
4、末端:安贞预制高效末端
5、控制系统:意大利皮特诺里温控
6、地暖保护液:Protector F1
7、电热执行器:德国·莫哈弗,德国制造
8、中央软水机:上海开能中央软水机1台
9、家用饮水机:德国·梅尔斯特恩UF净水机1台
10、卫生间水暖毛巾架:浙江森拉特高端时尚散热毛巾架1套
四、工程设计
1、设计说明
2、地暖盘管
3、燃气壁挂炉安装示意图
五、施工工艺及流程 1、施工前准备及条件检查
1.1 施工时,同一施工操作面不能与其它工种进行交叉施工作业;
1.2 供暖系统安装完毕打压验收前不能封闭吊顶、管井;
1.3 地采暖铺装施工前温控布线安装到位;
1.4 所有土建结构施工、户内隔墙施工必须完毕,地面应平整、干燥、无杂物,墙面根部应平直,且无积灰现象,卫生间等应做防水的区域应完成防水并经过闭水试验验收,防水层上如有垫层需施工完成并完成养护;
1.5施工区域地面应平整(二米靠尺高低差不大于5mm)干燥清洁,无裸露的钢筋及任何影响施工进行的设备、材料、杂物等;
1.6施工的环境温度不宜低于5℃,在低于0℃的环境下施工时,现场应采取升温措施;
2、具体施工工艺及流程
2.1 主管路系统和分集水器应在铺设盘管之前进行安装,建议在主管与热源连接处需设制专用的能量调节构件;
2.2分集水器下杠中心距地面应不小于300mm,按照设计图纸要求安装在确定的位制,用膨胀螺栓固定于墙面、分水器箱体或预制角铁支架,安装平直、牢固、横平竖直;
2.3管道切割,应采用专用工具,切口应平整,断口面应垂直管轴线;注意检查管材、管件接口不能有毛刺、沙尘等异物;热熔前要用专用刮皮器将需热熔连接部位氧化层刮掉,并清洁;
2.4主管路系统施工期间如未完全连接上(未封口),必须用管口帽进行管口保护,避免装修期间杂物进入管路形成堵塞;
2.5主管路安装需用管卡固定,管卡须用膨胀螺栓牢固固定,不能借用现有吊顶、管道固定主管,主管安装要求横平竖直;
2.6主管穿墙体楼板打孔前,需依据前期水电隐蔽工程图纸再次和业主或装修公司确认位置,避免开槽打孔造成原始水电隐蔽工程损坏;
2.7主管穿楼层楼板处必须设制硬质套管,如果穿楼板处正好是卫生间且不在卫生间未来将包裹的管井内,必须在卫生间地暖施工前的初次防水前完成立管安装;
2.8主管必须包覆保温,保温管接缝处需采用专用粘接剂密封;
2.9未设分水器箱体的情况下,需把分、集水器进行完全包裹;
2.10主管路高点必须设立排气阀,排气阀前需设截止阀;
2.11热源对地暖系统供暖,每组分水器需独立设制压力表,分水器进回水均需设制阀门;
2.12地暖主管路必须经打压验收,且经装修公司负责人、客户或客户代表签字确认后,才允许装修公司封闭对应区域吊顶和管井; 2.13 安贞预制干式模块板的铺设应平整,拼接严密,安贞预制干式模块板与边墙须保持在10cm-12cm间距;次间距需用挤塑板填充。
2.14 发现现场施工区域与施工图不符,必须停工,需与设计部、销售重新确认图纸及相关技术资料后再进行,如当场无法解决,另行安排进场施工;
2.15 盘管铺设前,应检查盘管外观质量,管内部不得有杂质,并应对照施工图纸核定盘管的品牌、管径、壁厚,并对照配管单选取对应长度尺寸的管材,根据图纸的环路图,进行依次铺设;盘管需用专用管钳剪断,断口应平整,盘管安装间断或完毕时,敞口处应用管口帽封堵;
2.16 加热管的布置,全部采用“双回路”布管
2.17 加热管出地面至分集水器连接处应设制柔韧套管;护套管切口紧贴分水器接头下沿,护套管长度不小于150cm;
2.18加热管应严格安照50mm-100mm管间距敷设,在每一回路的中心位制为了避免管道“死折”可放宽;加热管的弯曲半径不应小于5倍管外径。
2.19模板内的加热管不能有任何接头。
3、安贞预制沟槽式地暖系统的检验、调试及验收
3.1 一般规定
3.1.1条 检查、调试与验收应由施工单位提出书面报告,客户进行检查、验收,并应做好记录。
3.1.2条 安贞预制沟槽式地暖系统的检查、调试与验收,应遵循“有关各方协调一致,共同确认”的原则,在各专业、各工序交接后隐蔽前,应对下列内进行检查和验收,并做出结论:
⑴管道、分、集水器、阀门、配件、预制模块板等的质量;
⑵管道、阀门等安装质量;
⑶隐蔽前水压试验检查验收;
⑷中间交接质量检查验收;
⑸隐蔽后水压试验检查验收;
⑹环路、系统试运行调试。
4、水压试验之符合规定
4.1.水压试验应在系统冲洗之后进行;
4.2.水压试验应以每组分、集水器为单位,逐套进行;
4.3.水压试验最少进行一次,为填充层施工之前;
4.4.试验压力应为工作压力的1.5倍,且不应小于0.6MPa;
4.5.校验方法:在试验压力下,稳压1h,观察其压力降,若压降不大于0.05MPa,则认为合格;
4.6.水压试验宜采用手动泵缓慢伸压,伸压过程中要随时观察与检查有无渗漏;
4.7.不建议在有冻结可能的情况下进行施压,如必须试压,需添加防冻液
4.8水压试验完毕后,甲方需进行验收,并在验收单上签字后方可进行水泥砂浆找平;
5 调试与试运行
5.1安贞预制沟槽式地暖系统调试首先确认内部注满介质水;
5.2打开热源,打开温控面板;
5.3安贞预制沟槽式地暖系统未经调试,严禁运行使用。为了避免对系统造成损坏,在未经调试与试运行之前,应严格限制随意启动运行。
5.4安贞预制沟槽式地暖系统的运行调试,应在具备正常供暖和供电的条件下进行。
5.5调试与试运行的目的,是使系统的水力工况和热力工况达到设计要求,为此,具备正常供暖和供电条件是进行调试的必要条件。若暂时不具备正常供暖供电条件时,调试工作应推迟进行。
5.6安贞预制辐射供暖系统的试运行与调试,应在施工完毕且地板铺设完毕后进行。
5.7开始加热时,热水升温应平缓,供水温度应控制在比当时环境温度高10℃左右,且不应高于35℃;并应连续运行48h;在此温度下应对每组分、集水器接的加热管逐路进行调节,直至温度均匀达到设计要求。
5.8温控器的调试应按照不同型号温控器安装调试说明书的内容进行。
六、施工现场
1、金鼎湾国际
2、清扫地面:
3、铺设地暖模板
4、地暖盘管
5、铺设墙角保温条
6、分水器安装及中央软水机
7、安装节能控制中心(混水中心系统)
8、壁挂炉安装效果
9、室内温控器运行
10、卫生间水暖毛巾架
11、净水机安装