项目地点:江苏泰州市姜堰区(原姜堰市)紫星园。
项目内容:业主本人在外地工作,家里平时只有老人在家。所以结合业主要求,客厅、餐厅和老人房间设计安装地暖,主次卧室安装暖气片。因为房间业主坚持选用落地窗帘,所以特别选用芬兰原装进口瑞特格CV系列底进底出钢制散热片,用地脚安装在离窗台100毫米的地面,这样就解决了落地窗帘的使用问题,业主很喜欢。
项目材料:
1、暖气片:瑞特格钢制CV智能底进底出散热片。
2、混水温控中心:曼瑞德M6.27混水器,特点是结构紧凑,体积小。缺点是只有右边接分集水器一种,就我这个项目而言,施工中出现了暖气片的高温水管和地暖的低温水管交叉的情况,施工中只能采用保温材料来解决 了。
3、分集水器:曼瑞德A7系列,水流可调节。
4、温控器:曼瑞德E51.723,带一组无源触点,用来联控混水中心。
5、主管道:De25德国欧博诺PEXa管,利用该管的记忆性(胀后自动收缩)来施工很方便。
6、地暖管:GF16*2.0PERT管。
7、辅材:金明卡钉、反射膜等。
8、保温板:容重30公斤以上。
以下直接上图:
设计图
QQ图片20140325124911.jpg

主管道定为位
主管道定位.jpg

混水中心
混水中心.jpg
地暖施工
地暖管施工.jpg
地暖完成
铺设完成.jpg
散热片定位
散热片定位.jpg
卫生间
卫生间.jpg
伸缩缝
伸缩缝.jpg
压力测试
压力测试.jpg
完工保护
防污保护.jpg