公司名称:九江海逸康居设备有限公司
项目地址:极地省市名都王姐雅居
项目概况:建面面积145㎡,采暖面积120㎡。平层。具体情况后面在配置表和图纸中会有详细体现。
设计依据: 1、《地板辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004;
            2、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003;
            3、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2001;
            4、建筑平面布置图;
            5、业主使用需求.
项目配置表:锅    炉:德国菲斯曼WH1D-30KW
            分集水器:意大利意瓦
            散 热 器:德国凯美
            地暖管道:德国瑞好PERT阻氧管
            地暖温控:德国曼瑞德
            水    箱:东贝PH1C-300L

一、水循环地暖设计说明
该设计按业主要求,冬季室内采暖部分采用低温地面辐射采暖完成。
设计依据:
1.《地暖通风及空气调节设计规范》(GB50019-2003
2.《实用供热设计手册》
3.《民用建筑节能设计规范》
4.《低温热水地板辐射供暖应用技术规程》(JGJ142-2012
5.《低温热水地板辐射供暖工程设计规程》
6.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
7.与建设单位签订的合同、设计委托书

二、水循环地暖系统设计主要参数
1.地暖表面的平均温度:
①人员经常停留的表面,宜采用24-26℃,温度上限值28;
②人员短期停留的表面,宜采用26-28℃,温度上限值32;
③无人员停留的表面,宜采用35-40℃,温度上限值42;
2.供回水温度:供水温度的上限值60℃、65℃、70℃、75℃等。从安全和使用寿命考虑,民用建筑的供水温度≯60℃。供回水温差应≤10℃。
3.有效散热面:计算有效散热量时,必须重视室内设备、家具及地面覆盖物对有效散热面积的影响。
4.填充层:
①混泥土填充层厚度不宜小于40mm,以更好的保护地暖管道及发挥导热性能;
②当面积超过30㎡或长度超过6m时,填充层宜设置间距<6m,宽度≥5mm的伸缩缝;
③加热管穿过伸缩缝时,因设长度≯100mm的柔性套管。
5.压力:工作压力≯0.8MPa,如超过应采取措施。
6.流速:加速管内水的流速≮0.25m/s。同一集配装置的每个环路加热管长度应尽量接近,
一般≯120m
7.绝热层:轴板结构间应设绝热层,宜采用XPS板,容量≥20Kg/m3,厚度≮20mm

三、水循环地暖的安装施工
1.地板辐射供暖的安装工程,施工前应具备下列条件:
①设计图纸及其他技术文件齐全;
②经批准的施工方案或施工组织、设计,已进行技术交底;
③施工力量及器具等,能保证正常施工;
④施工现场、施工用水和用电、材料储备场地等临时设施,能满足施工需要。
2.地板辐射供暖的安装工程,环境温度宜不低于5℃。
3.地板辐射供暖施工前,应了解建筑物的结构、熟悉设计图纸。施工方案及其它工种的配合措施。安装人员应熟悉管材的一般性能,掌握基本操作要点,严禁盲目施工。     

4.加热管安装前,应对材料的外观和接头的配合公差进行检查,并清除管道和管件内外的污垢和杂物。
5.安装过程中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂污染塑料类管道。
6.管道系统安装间断或完毕的撇口处,应随时封堵。

四、水循环地暖检验与验收
1.中间验收:地板辐射供暖系统,应根据工程施工特点进行中间验收。中间验收过程,从加热管道敷设和热媒集配装置安装完毕,进行试压起,至混凝土填充层养护期满再次进行试压止,施工单位会同监理单位进行。
2.水压试压:浇拌混凝土填充层之前和混凝土填充层护养期满之后,应分别进行系统水压试验,水压试验符合下列要求:
①水压试验之前,应对试压管道和构件采取安全有效的固定和保护措施;
②试验压力应不小于系统静压0.3Mpa,但不得低于0.6Mpa
③冬季进行水压试验时,应采取可靠的防冻措施。
3.水压试验应按以下步骤进行:
①首先经分水器缓慢注水,同时将管道内空气排出;
②充满水后,进行水密性检查;
③采用手动泵缓慢升压,升压时间不得少于15分钟;
④升压至规定试验压力后,停止加压,稳压1小时,观察有无漏水情现象,稳压1小时后补压至规定试验压力值,15分钟内的压力降低不超过0.05mpa无漏为合格。

五、水循环地暖用户注意事项
1.低温热水辐射采暖系统的供水温度不宜超过60℃,工作压力不得超过0.8Mpa
2.地暖系统每年在使用前应清洗一次过滤器,具体方法如下:首先关闭连接导管的供、回水阀门然后打开过滤器,取出过滤网并清洗干净,检查过滤网有无破损、堵塞。如有破坏,应换上同规格的过滤网,按原样装好即可(注意:在拆过滤网的过程中,切勿使杂物进入管内)。
3.地暖系统在开始供水或使用过程中,管道中可能积存空气影响采暖效果,这时可打开分集水器的排气阀,将气体排出。
4.系统各支路的水流量可以通过调节各支路上的求阀调节,并以此达到控制各部分温度的目的,但调节时应慎重以免影响其他的支路。
5.铺设在地面下的地暖管据距离地面仅约3-4CM,砸碰、敲击地面容易伤及地暖管,因此严
禁在铺设地暖管的地面敲砸、撞击等;严禁在地面上任何锐物,以防损坏地暖管道。当您需要在地面上放置过重(大于2/平方米)物品时,请先与物业公司或我司联系。
6.用户确需在房顶上钻孔时,注意钻孔深度不超过楼板结构厚度,以防损坏上层地暖管。
7.分集水器附近外露的管道较多,应注意将其妥善保护,最好加防护罩。
8.严禁在分集水器附近以及铺设地暖管的地面上放置高温热源,以防破坏管道系统。
9.冬季不采暖时应注意保护,防止分水器部件开裂及采暖管中水结冻堵塞管道。
暖通原理图:
暖通系统原理图.jpg
地暖图纸:
地暖图纸.jpg
地暖铺管:
水地暖 (3).jpg

水地暖 (6).jpg

水地暖 (9).jpg
分集水器安装组件
水地暖 (13).jpg
德国凯美暖气片
IMG_0351.jpg

IMG_0348.jpg
卫生间暖气片安装
IMG_0350.jpg
德国菲斯曼壁挂炉
2012-11-13 09.00.03.jpg
德国曼瑞德分集水器
照片 208.jpg
壁挂炉主管道安装
水地暖 (17).jpg
压力表
水地暖 (16).jpg
温控器
温控器.jpg
  海逸康居成立于2006年,从九江最早的采暖领域走到今天,已成为建筑业集冷暖家居、健康家居、智能家居系统设计、产品选型、安装施工、系统调试、售后服务及销售相关设备为一体的综合性企业,并形成了独具特色的管理体系和运作模式。同时广泛与国内外著名的暖通设备商进行深度合作,目前代理的产品有:日本大金中央空调、德国菲斯曼壁挂炉、美国麦克维尔中央空调、德国恩美特全屋净水系统、瑞士乔治·费歇尔地暖管、德国凯美散热器、德国曼瑞德自控系统、日本松下中央新风系统等 。
经过不懈努力,我们已成功服务了浔城多个工程项目,客户遍及九江周边各地区。公司下设工程部、营销部、售后部、设计部等部门,具有大面积快速施工能力,拥有完善的管理体系和质量验收机构,汇聚优秀的技术人员、资深系统设计师,常年保持产品和配件库存;公司目前拥有两家大型采暖与中央空调体验门店及设备展厅,我们始终坚持“质量第一,用户至上”的服务理念,保障永久性的售后服务,全力为您打造适应现代化生活节奏的节能、美观、舒适、智能化的人居生活环境。
工程展示
{UK}E
}JWW4)4CFLLZ}NGX48D~JA9.png
F[)26R{B_KX4JAC58OB(8KC.jpg
H@LFVESWAK0}RM0S6P5GFBB.jpg

联系我们:
P_8BR7$IT@)H5RHKE6IQWQR.png

九江海逸康居设备有限公司

地址:九江市九龙街步红花园C区9栋110-113号
电话:0792-8365511
传真 :0792-8375151
联系人: 胡先生
邮箱:huyuhui1221@163.com
QQ:693464744(胡先生)
发表于 2014-9-28 17:51:26 | 显示全部楼层
作品不错哦,只是施工细节没有,图片细节还需完善哦!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-29 09:15:26 | 显示全部楼层
感谢您的参与,施工的细节再体现的详细些就更好了,加油。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-29 15:54:42 | 显示全部楼层
加油               
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表