公司名称:九江海逸康居设备有限公司
项目地址:极地省市名都王姐雅居
项目概况:建面面积145㎡,采暖面积120㎡。平层。具体情况后面在配置表和图纸中会有详细体现。
设计依据: 1、《地板辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004);
2、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003);
3、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2001);
4、建筑平面布置图;
5、业主使用需求.
项目配置表:锅 炉:德国菲斯曼WH1D-30KW
分集水器:意大利意瓦
散 热 器:德国凯美
地暖管道:德国瑞好PERT阻氧管
地暖温控:德国曼瑞德
水 箱:东贝PH1C-300L
一、水循环地暖设计说明
该设计按业主要求,冬季室内采暖部分采用低温地面辐射采暖完成。
设计依据:
1.《地暖通风及空气调节设计规范》(GB50019-2003)
2.《实用供热设计手册》
3.《民用建筑节能设计规范》
4.《低温热水地板辐射供暖应用技术规程》(JGJ142-2012)
5.《低温热水地板辐射供暖工程设计规程》
6.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
7.与建设单位签订的合同、设计委托书
二、水循环地暖系统设计主要参数
1.地暖表面的平均温度:
①人员经常停留的表面,宜采用24℃-26℃,温度上限值28℃;
②人员短期停留的表面,宜采用26℃-28℃,温度上限值32℃;
③无人员停留的表面,宜采用35℃-40℃,温度上限值42℃;
2.供回水温度:供水温度的上限值60℃、65℃、70℃、75℃等。从安全和使用寿命考虑,民用建筑的供水温度≯60℃。供回水温差应≤10℃。
3.有效散热面:计算有效散热量时,必须重视室内设备、家具及地面覆盖物对有效散热面积的影响。
4.填充层:
①混泥土填充层厚度不宜小于40mm,以更好的保护地暖管道及发挥导热性能;
②当面积超过30㎡或长度超过6m时,填充层宜设置间距<6m,宽度≥5mm的伸缩缝;
③加热管穿过伸缩缝时,因设长度≯100mm的柔性套管。
5.压力:工作压力≯0.8MPa,如超过应采取措施。
6.流速:加速管内水的流速≮0.25m/s。同一集配装置的每个环路加热管长度应尽量接近,
一般≯120m。
7.绝热层:轴板结构间应设绝热层,宜采用XPS板,容量≥20Kg/m3,厚度≮20mm。
三、水循环地暖的安装施工
1.地板辐射供暖的安装工程,施工前应具备下列条件:
①设计图纸及其他技术文件齐全;
②经批准的施工方案或施工组织、设计,已进行技术交底;
③施工力量及器具等,能保证正常施工;
④施工现场、施工用水和用电、材料储备场地等临时设施,能满足施工需要。
2.地板辐射供暖的安装工程,环境温度宜不低于5℃。
3.地板辐射供暖施工前,应了解建筑物的结构、熟悉设计图纸。施工方案及其它工种的配合措施。安装人员应熟悉管材的一般性能,掌握基本操作要点,严禁盲目施工。
4.加热管安装前,应对材料的外观和接头的配合公差进行检查,并清除管道和管件内外的污垢和杂物。
5.安装过程中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂污染塑料类管道。
6.管道系统安装间断或完毕的撇口处,应随时封堵。
四、水循环地暖检验与验收
1.中间验收:地板辐射供暖系统,应根据工程施工特点进行中间验收。中间验收过程,从加热管道敷设和热媒集配装置安装完毕,进行试压起,至混凝土填充层养护期满再次进行试压止,施工单位会同监理单位进行。
2.水压试压:浇拌混凝土填充层之前和混凝土填充层护养期满之后,应分别进行系统水压试验,水压试验符合下列要求:
①水压试验之前,应对试压管道和构件采取安全有效的固定和保护措施;
②试验压力应不小于系统静压0.3Mpa,但不得低于0.6Mpa;
③冬季进行水压试验时,应采取可靠的防冻措施。
3.水压试验应按以下步骤进行:
①首先经分水器缓慢注水,同时将管道内空气排出;
②充满水后,进行水密性检查;
③采用手动泵缓慢升压,升压时间不得少于15分钟;
④升压至规定试验压力后,停止加压,稳压1小时,观察有无漏水情现象,稳压1小时后补压至规定试验压力值,15分钟内的压力降低不超过0.05mpa无漏为合格。
五、水循环地暖用户注意事项
1.低温热水辐射采暖系统的供水温度不宜超过60℃,工作压力不得超过0.8Mpa。
2.地暖系统每年在使用前应清洗一次过滤器,具体方法如下:首先关闭连接导管的供、回水阀门然后打开过滤器,取出过滤网并清洗干净,检查过滤网有无破损、堵塞。如有破坏,应换上同规格的过滤网,按原样装好即可(注意:在拆过滤网的过程中,切勿使杂物进入管内)。
3.地暖系统在开始供水或使用过程中,管道中可能积存空气影响采暖效果,这时可打开分集水器的排气阀,将气体排出。
4.系统各支路的水流量可以通过调节各支路上的求阀调节,并以此达到控制各部分温度的目的,但调节时应慎重以免影响其他的支路。
5.铺设在地面下的地暖管据距离地面仅约3-4CM,砸碰、敲击地面容易伤及地暖管,因此严
禁在铺设地暖管的地面敲砸、撞击等;严禁在地面上任何锐物,以防损坏地暖管道。当您需要在地面上放置过重(大于2吨/平方米)物品时,请先与物业公司或我司联系。
6.用户确需在房顶上钻孔时,注意钻孔深度不超过楼板结构厚度,以防损坏上层地暖管。
7.分集水器附近外露的管道较多,应注意将其妥善保护,最好加防护罩。
8.严禁在分集水器附近以及铺设地暖管的地面上放置高温热源,以防破坏管道系统。
9.冬季不采暖时应注意保护,防止分水器部件开裂及采暖管中水结冻堵塞管道。