舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 7291|回复: 5

史上最美的工地--泰州华侨城舒适家居施工

[复制链接]
发表于 2014-10-21 09:31:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 暖家地暖张 于 2014-10-28 12:31 编辑

第一章 项目简介及设计
QQ图片20141019114641.jpg

QQ图片20141019114623.jpg
QQ图片20141019114524.jpg

QQ图片20141019114439.jpg
QQ图片20141019114701.jpg
QQ图片20141019114414.jpg
1. 概述
该工程位于国家5A级风景区--泰州市溱湖度假区,华侨城纯水岸别墅。地面二层(内部分四跃层),现欲全面配置节能环保的空调系统,应主方要求为项目配置地埋管地源热泵中央空调系统, 这种空调方式不会向周围空气排放废热、不会产生噪音、更不会危害园林中的花草树木,没有诸如冷却塔、空调室外机等设备,更能体现现代空调与自然景色的协调一致。同时安装地暖、中央新风、中央吸尘、厨房净水、中央热水、汗蒸房等系统。
2.设计依据
采暖通风与空气调节设计规范         
简明空调设计手册
全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力
《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005
《地源热泵系统工程技术规范》         GB50366-2005
   《地源热泵工程技术指南》
《Ground Water Applications Manual》,Mammoth Inc.
《Mammoth  Catalogues》,Mammoth Inc.
    业主提供的图纸及资料
3. 设计计算参数
夏季:
    大气压力:100357Pa
    空调室外点:DB=34℃,WB=28.2℃
    通风室外点:DB=30.4℃,RH=70%
    空调室外日平均温度:30.3℃
    最多风向:S,频率:15%,平均风速:2.7m/s
    冬季:
    大气压力:102883Pa
    空调室外点:DB=-4℃,RH=74%
    通风室外温度:-0.6℃
    采暖室外温度:-1.9℃,日照百分率:45%
    采暖期:12月12日 至 3月7日,共85天
    最多风向:N,频率:12%,平均风速:Nm/s
4. 负荷估算
......
5、室内空调系统设计
根据建筑的类型,以及该别墅定位高端的特点,建议末端采用风机盘管+地暖+全热交换器的形式:
风机盘管:
风机盘管是中央空调理想的末端产品,风机盘管广泛应用于宾馆、办公楼、医院、商住、科研机构。风机将室内空气或室外混合空气通过表冷器进行冷却或加热后送入室内,使室内气温降低或升高,以满足人们的舒适性要求。
为满足不同场合的设计选用,风机盘管种类有:卧式暗装(带回风箱) 风机盘管、卧式明装风机盘管、立式暗装风机盘管、立式明装风机盘管、卡式二出风风机盘管、卡式四出风风机盘管及壁挂式风机盘管等多种。
  风机盘管机组主要由低噪声电机、盘管等组成。盘管内的冷(热)媒水由机器房集中供给。
风机盘管的优点:
1、最常规的空调末端
2、性价比高
3、供热制冷一体化
地板采暖:
作为目前最先进最流行的供暖方式,低温热水地板辐射供暖(地暖)以其“健康,舒适、节能”等显著优点,正成为取代对流空调供暖的最理想供暖方式。
  地板辐射供暖是一种先进的供暖方式.其工作原理是往铺设的地板或地砖下的采暖管环路通入循环热水或直接铺设发热电缆,从而加热地板,热量通过大面积的地面,主要以辐射的方式向地板以上的空间温和而均匀散发,使人体感受到热照和空气温度的双重热作用。是一种温暖舒适,卫生保健,节能环保的理想供暖方式。在韩国和欧洲大部分的建筑采暖都采用地暖。
地板采暖的优点:
1、舒适性高
2、使用寿命长
3、稳定可靠
6. 主机选型
根据建筑冷热负荷,冷负荷45.88kW,热负荷24.19kw,使用系数取0.65,装机冷负荷29.8kw,装机热负荷为15.7kw.
选择一台3位1体机,MSR-J120WLE。
序号
机组型号
台数
制冷量
制热量
功率 (kW)
kW
kW
制冷
制热
1
MSR-J100WLE
1
30
31.5
6.54
9.04
7. 地下换热器设计计算
该建筑中央空调系统采用节能环保的地源热泵中央空调系统。根据项目所在地的地质勘测和建筑的平面布置情况,其冷热源采用安装灵活、易于控制的埋管式土壤源热泵系统,也称土壤耦合式热泵系统。该系统是以水作为冷热量载体,水在埋于土壤中的换热管道内与热泵机组间循环流动,实现机组与大地土壤之间的热量交换。冬季循环水通过埋在土壤中的高密度聚乙烯管环路,从土壤中吸收热量,使循环水温度升高,供给地源热泵机组。夏季循环水通过地埋管将热量排放到土壤中,使循环水温度降低供给地源热泵机组。通过地源热泵机组给室内供冷、供热。
我们根据上海地区的地质结构、地下水位和以往在该地区的实际工作经验并参照《地源热泵系统工程技术规范》、国际地源热泵协会的相关资料以及《地源热泵工程技术指南》。对建筑物冷热负荷及冬夏季地下换热量计算步骤如下:
(1)冬夏季地下换热量分别是指夏季向土壤排放的热量和冬季从土壤吸收的热量。可以由下述公式计算:
           kW           ①
          kW            
其中 ——夏季向土壤排放的热量,kW
——夏季设计总冷负荷,kW
——冬季从土壤吸收的热量,kW
——冬季设计总热负荷,kW
——设计工况下地源热泵机组的制冷系数
——设计工况下地源热泵机组的供热系数
还可采用:
排热量=主机制冷量+制冷输入功率;
吸热量=主机制热量-制热输入功率。
计算时可从样本中选用设计工况下的。
根据上述负荷估算,
     夏季的排热量=30+6.54=36.54(kW)
      冬季的吸热量=31.5-9.04=22.46(kW)
(2)确定竖井总长度
(3)确定竖井数目及间距
根据上述计算可知,夏季制冷所需的竖井总长要大于冬季供暖的竖井总长。可按夏季供暖时所需竖井长度设计地埋管系统。
单孔深度设计为80m,因此该项目所需的埋管孔数计算如下:
......
考虑到系统的水力平衡等因素,地下埋管环路设计采用同程式。
8.地埋管施工工艺
地源热泵立埋管的施工包括土壤钻孔、埋管、灌浆、管道连接、试压、清洗剂等内容。具体施工工艺如下:
钻孔准备
1.了解并确定土壤地质条件。
2.确定地下综合管线分布及设置情况,并做好明显的标识记号。
3.平整土地,根据地埋管施工图,用白灰标示具体钻孔位置及总管坑槽位置。
4.确认钻孔支架打设位置。
5.确认钻孔机械电源容量及供给情况。
6.提供水源至钻孔现场。
a. 工程钻孔
1.根据工程实际情况,随时填写记录表并及时分析土壤实际状况。无特殊情况,每孔必须填写四次深度记录表。
2.钻孔直径130-180mm。
3.确保钻孔深度。钻孔深度以设计为准,并做好记录。
4.施工时,可根据工程需要和土壤情况,钻孔深度可适当增加,并做好记录便于埋设相应的管道。
5.钻孔完毕后,应及时埋设管道并灌浆。
b. 地埋立管施工
1.  管材采用HDPE高密度聚乙烯材料(SDR11),所有的聚乙烯管都要用专用的热熔设备进行热熔连接。必须根据生产厂家的说明进行施工。
2.  管道拉直。
3.  下料,根据钻孔深度确定立埋管深度,采用单U型埋管,每孔两根管。
4.  单U管制作,采用热熔工具焊接单U管。
5.  单U管水压试压,试验压力不小于10Kgf/cm2。
6.  管道检漏,具体参照《地源热泵系统工程技术规范》中4.5.2条实行。
7.  检漏合格后剪掉气头,并在管口做好临时封闭,且保护接口不受破坏。
8.  填写试压验收记录。
9.  把捡漏后的U型管子逐渐放入钻好的孔内,放入时,严禁突然放手,否则管子浮起后难以再放入。
10. 放好埋管、灌浆前,应固定埋管,并在孔和管子之间的缝隙放入一些细黄沙并用石块等固定管口。
11. 严格作好到管口临时封闭。记录埋管前端编号及尾端编号,确保立管深度与孔深相当。
c. 灌浆
1.钻孔结束,放好立埋管后,即开始灌浆。
2.灌浆应采用专用设备(灌浆泵),通过绑扎好的灌浆管进行。
3.确保根据灌浆速度,同时提升上拔灌浆管。
4.在浆液涌出地面后停止灌浆,并拔出灌浆管,用石块等固定管口。
5.浆液膨胀凝固需24小时,此前严禁进入下一步施工。
d. 地埋横管施工
1.    根据图纸及现场要求备料。管道连接同样需用原厂提供专用热熔器对管路进行熔接焊接。
2.    立埋管施工完成后,根据设计开挖横埋管沟槽,深度不宜小于1.5米(具体按设计要求)。沟槽与立管交叉处应特别注意立管保护不受破坏。管沟内填充至少200mm厚度的细黄沙,且确保周围200mm范围内无石头及金属硬物。
3.    管道连接前应确保管道内壁及接口清洁。
4.    待所有接口都熔接好后,整个地埋管系统要充水试压检漏,试验压力与立埋管试验压力一致。稳压至少2小时应无明显压力变化,切无泄露。
5.    系统检漏合格后,系统排气、注水。注水时,从回路的一端注水,另一端排气。切忌两端同时注水。
6.    PE管穿墙或地下室底板时,为防止地面或回填土沉降剪切力损坏地埋管,在PE管穿墙或地下室底板时加套管保护PE管,并且在适当的位置放置一伸缩弯。
7.    横埋管出地面的管道应保温,且做防水保护外壳。穿墙应按规范设置穿墙套管。
8.    地埋管换热系统安装完毕后,且冲洗、排气及回填完成后,应再进行水压试验,试验压力与上面一致。
e. 回填
1.系统试压合格,确认无漏后,才可以回填土壤。
2.回填土首层应为至少200mm厚度的细黄沙,且确保其中无石头及其它硬物;200mm以外用一般土回填
3.横埋管在地表下的深度至少为1.5米,回填后在相对标高-0.2米处设置对应的横管及立管标识。
f. 系统清洗
系统清洗在水系统设备和管道全部连接完毕后进行。
清洗步骤
1、将回水集管上的检修口软管接到建筑物供水管上;
2、将供水集管上的检修口软管放入一空桶,打开检修阀门;
3、关闭所有回水干管上的关闭阀;
4、打开所有供水干管上的关闭阀;
5、打开建筑物供水干管阀门,同时打开第一个回水干管上的关闭阀;
6、当水开始流出进入桶中时,关闭第一个供水干管上的关闭阀,打开第二个回水干管上的关闭阀;
7、继续重复以上步骤,每次一个干管,直至打开所有回水干管的关闭阀,关闭所有给水干管的关闭阀;
8、关闭建筑物给水。
                                                               第二章    主要设备及主材料
1、空调主机
美国美意地源热泵三合一机组
2、新风主机
曼瑞德全热交换新风机组
3、吸尘主机
曼瑞德2014新款海帕过滤器吸尘机组
4、净水系统
世保康超微组合过滤和壁挂式管线机
5、地暖系统
曼瑞德分集水器及自控、+GF+20PE-RT管道、辅材为金明卡丁、反射膜等。
6、热水循环
深圳好特热水循环、增压一体机
...............
                                                              第三章   施工
.............
设计图

地暖施工图
QQ图片20141019115602.jpg
QQ图片20141019115642.jpg
新风、吸尘施工图
QQ图片20141019115724.jpg
QQ图片20141019115836.jpg
a、打井及地埋管施工钻井
QQ图片20141019114352.jpg
水平管埋地沟
QQ图片20141021101156.jpg
地埋管专用U弯
QQ图片20141021101101.jpg
b、地暖施工
分集水器
5.jpg
过道密集管道处理
6.jpg
跃层走管处理
QQ图片20141019114301.jpg
地暖管铺设
QQ图片20141019114140.jpg
QQ图片20141019114212.jpg
QQ图片20141019114106.jpg
c、主机安装
QQ图片20141019114605.jpg
主机和水箱
QQ图片20141019115012.jpg
绿化遮挡
QQ图片20141019115032.jpg
d、新风
外墙进出风口
1.jpg
内部风口
2.jpg
新风主机
3.jpg
新风集风箱
4.jpg
新风控制器
QQ图片20141019114845.jpg
e、吸尘
管道安装
QQ图片20141021101226.jpg
吸尘口安装
QQ图片20141019114859.jpg
吸尘主机安装
QQ图片20141019114828.jpg
f、净水
管线机预留接口
QQ图片20141019114945.jpg
终端壁挂式管线机(待装)
7.jpg
超微渗透净水机(待装)
8.jpg g、空调末端
9.jpg
QQ图片20141019114925.jpg


美丽的华侨城
水岸高尔夫球场
QQ图片20141019114753.jpg
杨柳垂岸
QQ图片20141019114811.jpg
世界最大的三面药师铜像

b.jpg

随拍景色
QQ图片20141019115204.jpg
QQ图片20141019114541.jpg



汗蒸房待安装




 楼主| 发表于 2014-10-21 09:32:05 | 显示全部楼层
为什么图片没法上传?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-21 10:28:52 | 显示全部楼层
暖家地暖张 发表于 2014-10-21 09:32
为什么图片没法上传?

上传不了提示什么呢,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-24 17:25:00 | 显示全部楼层
做的不错,学习了,好家伙,那么大的吊车都用上了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-10-28 12:34:44 | 显示全部楼层
武汉世纪瑞阳 发表于 2014-10-24 17:25
做的不错,学习了,好家伙,那么大的吊车都用上了。

谢谢,还有待提高,请同行们多帮助。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-28 14:00:55 | 显示全部楼层
是小区的风景美 还是施工现场活干的美?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表