北港绿城地暖
德尚 暖通设备有限公司是最早进入新乡市暖通工程整体设计与施工的公司之一,拥有专业的设计团队和高标准的施工队伍,公司产品涵盖 采暖、净水、 新风、空气能、中央 空调等多个领域。“心怀客户,服务客户”是德尚暖通的经营理念。在这种理念的指引下,公司以卓越的品牌产品、专业的技术支持、优秀的服务团队回馈新老客户。公司秉承“绿色环保企业”的行业定位,遵循“科技改变生活”的企业文化,树立“舒适、健康、环保、节能”的品牌形象,高质量满足您的需求是我们永恒的承诺,做中国最具责任感的企业是我们不变的信念。
参赛单位:新乡市德尚暖通设备有限公司
项目名称:新乡市伟业中央公园
工程地址:新乡市
供暖来源:新乡市热力公司
一:设计概况 设计依据 1、《地面辐射 供暖技术规程》(JGJ 142-2012)
2、《低温热水地板辐射 供暖系统安装》(03K404)
3、《新建集中供暖住宅分户热计量设计和施工试用图集》(京01SSB1)
4、《采 暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
5、《建筑给排水及 采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)
6、《建筑设备专业技术措施》(北京市建筑设计研究院)
7、《建筑电气设计规范》(GB16-87)(2001年版)
8、《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92) 设计参数:
1.低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定,民用建筑供水温度宜采用 35-50℃,不应超过 60℃,供、回水温差宜小于或等于 10℃,根据实际情况新乡市集中供暖伟业中央公园供暖温度65℃,因此必须加装混水装置来保护管道 2. 低温热水地面辐射供暖系统的工作压力,不宜大于 0.8MPa;建筑物高度超过 50m 时,宜竖向分区设置;家用锅炉地暖系统的工作压力,不宜大于 0.2MPa;建筑物高度超过 20m,宜竖向分区域分系统设置。 3.低温热水地面辐射供暖系统的地面结构,与土壤相邻的地面,必须设绝热层,绝热层下部应设置防潮层,直接与室外空气相邻的楼板,也必须设绝热层。 4.对于潮湿房间如卫生间、游泳馆等,在填充层上部应设置隔离层。 5.填充层的材料宜采用 C15 豆石混凝土,豆石粒径宜为 5-12mm,填充层的厚度:当加当加热管采用 PE-X、PERT 或 PB 管时,铺设复合地板区域厚度为 50 mm,铺设地砖、大理石区域不宜小于 25 mm。如地面荷载大于 20KN/m 时,应会同结构设计人员采用加固措施。 6.连接在同一分、集水器上的同一管径各环路加热管的长度宜尽量接近,并不宜超过120m,加热管的布置,应根据保证地面温度均匀的原则,选择采用回折型(旋转型)、平行型(直列型),加热管的敷设管间距,应根据地面散热量、室内空气设计温度、平均水温及地面传热热阻等通过计算确定。 8. 分、集水器不得安装在有触电危险的区域,集、分水器安装区域周围 200mm 内不得有电气设施(如插座、接线盒等),如必须设置,则电气设施必须具有防水措施(如为插座、接线盒则其所在回路必须设置漏电保护装置) 9.在与内外墙、柱及过门等垂直部件交接处应敷设不间断的伸缩缝,伸缩缝宽度不应小于20mm,伸缩缝宜采用聚苯乙烯或高发泡聚乙烯泡沫塑料;当地面面积超过30㎡或边长超过6m时,应设置伸缩缝,伸缩缝宽度不宜小于8mm,伸缩缝宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料或内满填弹性膨胀膏。
地面清扫
安装分水器,以及美国屋联混水装置
连接入户管
铺挤塑板
铺反射膜
盘地暖管
打压
|