《礼记》中,对于个人的成功道路定义为:修身、齐家,而后治国、平天下,类似于古人把金榜题名和花烛洞房始终放在“同一历史高度”,就连在新世纪的今天,国家宣传舆论始终在倡导:和谐小家,平安大家的理念。每一个小家是整个社会的“血红细胞”,虽数量众多,但都至关重要。 分户式采暖深刻的关系到广大南方地区的家庭采暖问题,南京圣菲斯环境系统深知这其中的“利害关系”,亦为此精深耕耘,期待为千千万普通家庭送去寒风中的温暖问候。今天,为大家展示的就是安居在南京复地新都国际二期12栋的普通采暖用户施工案例,“以小见大”的展示公司的技术基础和研发实力。
闪闪的红心 浓浓的暖情 ——记南京圣菲斯环境系统施工案例 项目地址:
南京复地新都国际二期12栋1**1
项目概况:
建面面积141㎡,采暖面积102.8㎡。具体情况后面在配置表和图纸中会有详细体现。 项目情况: 一家三口加两个老人计五口人,常住人口三人。使用需求:按照18℃~20℃,上下微调。
设计依据: 1、《地板辐射供暖技术规程》(JGJ142-2012); 2、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003);
3、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2001); 4、建筑平面布置图; 5、业主使用需求. 项目配置表: 锅 炉:德国菲斯曼WB1B冷凝式壁挂炉一台; 二次水力转换系统:广东梅式耦合罐,威乐热水循环泵 分集水器:东方环保定制分集水器,丹麦丹佛斯地暖用两通阀; 地暖管道:上海天安PE-Xb管:主管De25,地下盘管De16; 地暖温控:丹麦丹佛斯液晶温控一套TP5001SI;三套拨盘温控FH-CWT230 自动控制系统:本公司自制全自动电子控制系统。 (说明:分集水器和丹佛斯两通阀的组合,可以实现与丹佛斯产品性能完全相同的分集水器水利水流控制性能,同时降低了系统造价。 自动控制系统,是本公司通过近年实践自主开发的用来实现系统中锅炉,二次水泵,温控器,热电阀,整体联动控制的功能,特点是系统简单,控制方便,不宜出故障,造价低廉。) 设计说明:
本案是在去年同小区团购后,今年的新增客户,在系统设计上突出提升系统控制的精度,和自动化程度。同时提高系统平衡性能,降低了因分室温控的 使用而产生的因系统变化对锅炉燃烧效率的影响。在系统中增加了耦合罐和二次循环泵。扩大了系统末端水流流速,在降低锅炉供水温度,降低末端进回水温度差,降低因末端水流变化对锅炉燃烧的影响。
在设计上,我们根据用户提供的装饰图纸,进行了分集水器位置选择,锅炉位置选择,以及耦合罐安装位置的选择后,进行了图纸绘制和预算制作。
在图纸设计中,我们因为分水器位置无法完全确定和最佳位置 的选择需等待装修最终图纸敲定,分别绘制了两套地暖图纸
第一方案:
第二方案:
系统设计图
相关实际施工中图纸略有变化
一、工艺说明:
本工程的地面辐射采暖系统采用湿法工艺。湿法地暖广泛适用于石材(地砖)、地毯、塑料地板、复合地板等各种地面材料,它由绝热层、反射层、钢网、地暖盘管、蓄热层五个部分构成。
1、 绝热层:地面铺设20mm厚的高密度APS挤塑板以阻止热量向下传递,沿墙角铺设边角保温带以防热量从墙体散失。
2、 反射层:在绝热层上铺设气垫反射膜,将向下传递的热量向上乱向反射同时提高地下保温性能,提高采暖效率,使得地表温度更均匀。
3、 钢网:为直径3mm冷拔丝。增强蓄热层混凝土的抗裂强度,并将地暖盘管抬离反射层面3mm,使混凝土可充分包裹地暖盘管,以提高传热效率。
4、 地暖盘管:采用交联聚乙烯(PE-Xb)De16地暖盘管,平均管间距为150~200mm,根据不同的地面材料和外部环境采用不同的间距,以符合室温均衡原理。
5、 蓄热层:混凝土蓄热层的作用是使地暖具有热稳定性,其厚度应在30~50mm之间;同时,作为地面基层还应具备一定的强度,故标号不得低于C20,跨度超过6m时应设置膨胀缝。
二、设计方案:
本案由于是大平层,故设置分水器部分需要考虑采暖循环合理性,做出如下设置
1、 分-集水器设置:
本系统设置两组分水器通过丹佛斯两通阀分别组装安装在次卫台盆下。
2、 温控区域分布:根据房间布局和功能,分别设置在客厅,以及各个房间合适位置
3、 系统热源:根据本工程的采暖面积和热负荷,采暖安装面积为102㎡,设置一台菲斯曼WB1B冷凝壁挂式锅炉。单台最大输出功率为26kW位置厨房内,同时耦合罐二次泵,设置在锅炉下方橱柜内侧。
三、系统设计原则:
根据业主图纸,结合实际运用原理作出本设计方案,因目前现场情况尚不明确,本方案将会根据实际要求作出相应的调整。
采暖系统的末端配置列表
施工交底环节:
在进场装修阶段,与装修公司的水电施工工人进行了,现场交底,并出具书面交代单,交底单中明确了在交底过程中相互之间的位置确定和各自的要求,同时由业主方与施工方与我方三方确认并签字。
施工结束验收现场 主卧
次卧
次卫
分集水器
老人房
客厅
客厅
锅炉,耦合罐
后续装修继续进行,经过一段时间的装修后,我们最终完成最后的电路安装和连接,在最终的调试验收中,同过实际检测,分别对锅炉工况的检测,地暖温升速率,地面单位面积的温差率进行了具有准确数据的检查,得到我们最满意的结果,也是我们最需要的结果。
总结:1,根据以往使用经验,对于壁挂炉采暖中,锅炉只有在长时间工作时,其燃气使用效率最高,其次,当室内温度达到设定温度后锅炉能够长时间处于停止状态时,对于采暖系统的能耗会降低很多。--------实测中锅炉在近4个小时内观察一直处于大火状态,并保持锅炉水温在48-50度稳定。
2.因为地下保温结构做的到位,使得地暖往下方楼板渗透的热量较小,因此在传入地下管道的热量很少渗透到楼板上,故而热效率和升温速度相对较快--------实测用户楼下温度,接近室内常温。
3.由于是分室温控系统,由于面积不同,因此管道长度有相比较大的区别,常见管道较短时,因回水速度较快,升温速度会快于管道较长房间,此时会出现各路回水温度差别较大现象--------实际情况下,我们通过调节丹佛斯两通阀上的预设定制来平衡各回路因管长不同而产生的水流速度不同,进而保证各回路进回水温度差基本一直,因为实现温升速度基本一致。
完美收官(交付最终检测温度场分布图检测报告)
尾声:在反思中不断成长 在蔺相如眼中,和氏璧也是有瑕疵,我们用“全身心的爱”设计、施工每一套采暖系统,即便如此,该项目中可能存在的些许问题,有望大家批评指正,我们共同成长。以下是本次项目施工中总结的经验,与大家分享。 1,根据以往使用经验,对于壁挂炉采暖中,锅炉只有在长时间工作时,其燃气使用效率最高,其次,当室内温度达到设定温度后锅炉能够长时间处于停止状态时,对于采暖系统的能耗会降低很多。如果你也喜欢这个“小暖屋”,赶紧点上32个赞!
|