舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 6049|回复: 2

上海玖间堂招商·海廷独栋别墅家居舒适系统工程

[复制链接]
发表于 2014-11-17 15:33:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 玖间堂环境工程 于 2014-11-19 17:37 编辑

图片1.jpg
上海玖间堂环境工程有限公司
上海招商·海廷家居舒适系统设计施工实例
图片2.png
上海玖间堂简介:
    上海地暖上海玖间堂机电设备有限公司坐落于浦东陆家嘴商业区,是专业从事健康家居舒适系统的专业服务商及上海市采暖协会会员单位。我公司是德国威能采暖炉,意大利法罗力暖气片,乔治费歇尔PE-RT,德国瑞好PEX,柯耐弗分水器,以及开能奔泰净水、软水和壁炉设备的特约代理商。公司还从事大金、松下、美的等国内外知名品牌中央空调的设计安装,以及商用热水系统的设计施工。是别墅、宾馆、会所、健身房、浴场等场所的得力设计施工单位。
    本公司秉承“有口皆碑即是品”,追求“品德,品质,品牌”的发展战略,实行“统一设计,统一管理,统一施工,统一售后”的经营模式,本着“诚实经营,以善从商”的企业文化,通过全面优质的服务努力为客户创造更加健康的家居生活和休闲健身环境。在业内创造了良好的美益度,深受广大业主与用户的一致好评,体现出现代商业社会的优质品位。
工程简介
工程名称:上海招商·海廷别墅家具舒适系统综合工程
工程概况:上海招商·海廷位于人民塘路1019弄,地处东经12051分至12212分,北纬3040分至3153分之间,近中国东海入海口,属亚热带季风气候。空气湿度偏高,一年四季分明,有夏季制冷冬季采暖需求。
工程户型:独栋别墅,其中地上两层,地下一层。
工程面积:一层建筑面积约181平米,暖通施工面积约158平米;二层建筑面积约206平米,暖通施工面积约167平米;地下室建筑面积约271平米,暖通施工面积约226平米;总计建筑面积约658平米,暖通施工面积约551平米。
设计依据:《采暖通风与空气调节设计规范》、《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》、上海市《民用建筑防排烟技术规程》、《建筑给水排水设计规范》。
设计参数:上海冬季室外干球温度-1.2℃,夏季室外干球温度34.6℃;设计冬季室内温度22℃,夏季室内温度26℃。
设计框架:为了给业主打造高端舒适家居体验,本工程使用中央空调VRV系统提供夏季制冷,地面辐射水暖提供冬季采暖,并本着健康无价的宗旨为业主提供中央水处理系统及中央新风系统;同时积极响应国家节能减排思想号召,因地制宜使用过滤河道水为业主提供泳池用水系统及花园浇花系统。
总体.jpg
一、VRV中央空调系统
1VRV空调系统介绍
    VRV系统即变制冷剂流量系统(Varied Refrigerant Volume,简称VRV),目前最常见的是变频多联系统,即主机通过变频调节来改变制冷剂的流量。VRV系统是由一台主机通过铜管连接很多台不同容量和不同形式的室内机,空调主机根据室内机容量需求的变化来调节其输出的容量。VRV系统管路布置简单,不破坏原建筑结构,占用空间少,安装方便,控制灵活。每个室内机既可以单独配置一个控制器,也可以多台内机集中控制且温度可调,室外主机可根据室内机工作状态自动变频调节其输出的能量,因而可以最大限度的节约用电。

2VRV空调系统的特点  
    变频VRV空调系统的相对于定速系统具有明显的节能、舒适效果:   
(1) VRV空调系统依据室内负荷,在不同转速下连续运行,减少了因压缩机频繁启停造成的能量损失;在制冷/制热工况下,能效比COP随频率的降低而升高,由于压缩机长时间工作在低频区域,故系统的季节能效比相对于传统空调系统大大提高;采用压缩机低频启动,降低了启动电流,电气设备将大大节能,同时避免了对其它用电设备和电网的冲击。  

2 VRV空调系统具有能调节容量的特性,在系统初开机时室温与设定温度相差很大,利用压缩机高频运行的方式,使室温快速地到达设定值,缩短室内不舒适的时间;系统调节容量使室温波动很小,改善了室内的舒适性;极少出现传统空调系统在启停压缩机时所产生的振动噪声,且室内机风扇电机普遍采用直流无刷电机驱动,速度切换平滑,降低了室内机的噪声。

(3VRV空调系统比冷水机组的蒸发温度高3℃左右,其COP值约提高10%;结构紧凑,体积小,管径细,不需要设置水系统和水质管理设备,故不需要专门的设备间和管道层,可较大程度地降低建筑物造价,提高建筑面积的利用率;室内机的多元化,可以根据室内装饰选择不同形式的室内即款式,而且可实现各个房间或区域的的独立控制; 因而VRV空调系统目前已广泛应用于别墅住宅、办公等诸多领域。成为目前中小型楼宇空调系统的主流之一。

3系统技术要求  
1)安装方便节省建筑空间。  
2)室内外机之间要求允许较长距离,并且允许系统内室内、外机有较大的高度差。
3)系统应有扩展性。  
4)操作简单、噪音低、适用范围广。
5)室内机形式多样,装饰效果强。  
6)高效节能采用变频控制。  
7)符合环保要求。  
8)维护简单,具有集中控制功能。  
9)售后服务优良,保证备件供应。  
10)室外机的安装、接风管等综合考虑减震、方便检修等因素

4空调的设计流程为:
原有竣工图纸分析→空调负荷的计算→空调室内机的选型→空调主机的选型→空调室内机安装设计→空调冷媒管路设计→空调冷凝水管路设计。


5空调负荷的计算  
    中央空调工程一般选用简易估算的方式进行负荷计算,负荷估算法就是根据当地的气候条件和房间用途和房间所处的空间方位及维护结构特点(外墙厚度、玻璃窗大小等)根据经验选取每个房间所需的单位面积负荷。空调负荷计算的简易公式为:  
冷负荷(W=单位热负荷(W/)×房间地面面积(㎡)×修正系数
①单位热负荷(W/)一般根据当地气候条件经验选取,客厅、餐厅、起居室、娱乐室一般取200-250 W/㎡;卧室、书房取100-180 W/㎡;过道及公共区域取130-150 W/㎡。  
②房间地面面积(㎡)就是房间内地面的有效面积即空调面积)。  
③修正系数根据当地气候条件、房间层高朝向、系统管长、内外机高差等所取得一个比例系数。
    依照上述计算方法将每个房间的负荷计算出来。  

6空调室内机的选型
    根据每个房间的负荷选择制冷量与其相近的室内机。并结合室内装饰情况选择合适的空调送风方式和回风方式,对于别墅住宅,常用的送风方式有:侧送、下送,回风方式则有侧回、下回。   
    综合考虑业主要求及工程实际情况选用大金VRVX系列机组。对于别墅住宅,由于其房间比较多且功能划分比较全,在实际日常使用中,所有室内机很少全部开启使用,因而考虑到成本和节能等因素,对于别墅住宅,内外机配比一般控制在1.1-1.25之间,本工程根据实际情况取1.2


7空调负荷计算和室内外机选型;
1 .根据系统负荷计算与机型选择 ,负荷计算由于采暖由地暖承担,故不考虑冬季空调负荷。
2. 空调机的机型选定已依据了各种修正后的能力:
1根据冷媒配管长度进行的修正;
2根据室内、外机高差的修正;
3根据设计室温进行的修正;  
4根据室外气温进行的修正;  
5根据室内、外机的配比进行的修正;
已避免了制冷或制热能力不足的现象  
3. 内外机组合已考虑以下要素:
    1.室外机的运行率与同时负荷率的平衡性;  
2.室外机能力考虑日照负荷、内部发热 ,连接容量超过100%时,室内机能力进行容量修正后选择机型。
根据业主要求及现场实际,本工程VRV内外机选用型号如下表:
区域
设备名称
型号
全屋
室外机
RUXYQ30AB
健身区
超薄风管室内机
FXDP40
娱乐区
超薄风管室内机
FXDP45
起居室
超薄风管室内机
FXDP63
走道
超薄风管室内机
FXDP36
保姆房
超薄风管室内机
FXDP45
视听室
超薄风管室内机
FXDP71
SPA
超薄风管室内机
FXDP28
餐厅
超薄风管室内机
FXDP56
厨房
超薄风管室内机
FXDP32
宴会厅
超薄风管室内机
FXDP90
门厅
超薄风管室内机
FXDP36
书房
超薄风管室内机
FXDP32
客卫
超薄风管室内机
FXDP22
长辈房
超薄风管室内机
FXDP50
主卧
超薄风管室内机
FXDP28
主卫
超薄风管室内机
FXDP22
起居室
超薄风管室内机
FXDP45
楼梯区
超薄风管室内机
FXDP25
客卧一
超薄风管室内机
FXDP32
客卧二
超薄风管室内机
FXDP40
书房
超薄风管室内机
FXDP25
次卧
超薄风管室内机
FXDP40
次卫
超薄风管室内机
FXDP22

8、空调冷媒管路设计
    空调冷媒管路设计前应根据室内装饰设计确定室内机的安装位置,然后确认冷媒管的走向,冷媒管所经过的区域不应和其它工种作业相冲突,且不能影响吊顶高度,尽可能不过梁穿洞而破坏建筑结构。管路走向确定后根据设备技术要求计算冷媒铜管的大小和相应分歧管的大小。

9、送回风形式、风管设计  
1.空调室内机的出风口设计: 1.1.根据空调室内机的送风量、出风口风速选择送风口的尺寸,如果出风口面积设计太小,则出风口风速增大,会降低空调的舒适性;如果太大,则出风口风速变小,从而影响空调效果。
1.2.出风口如果采用侧吹的方式,出风口的位置不能正对人,对于居家的环境,侧吹时风口应尽量避免正对床头或则沙发;如果采用下吹方式送风,那么送风口应尽量避免正对人头顶,比如沙发上部、座位上部、床上部等。  
2.空调室内机的回风口设计  
2.1.空调回风口的面积应≥其对应出风口面积的1.2倍。避免回风口设计太小,会造成回风不畅,从而造成空调效果不好和出风口结露等现象。  
2.2.在条件允许的情况加装空调回风箱。  
2.3.回风口应避免设置在尘埃多、油蒸气多、有腐蚀性气体等区域。
空调施工图:
图片3.png

图片4.png

图片5.png
10、VRV空调系统的施工  

一、空调室内机的安装  
1、室内机的定位 室内机定位是在原有盘管位置安装,室内装饰设计图纸和设备技术要求进行室内机高度、前后左右定位尺寸的定位。
1)安装时先把房间内用塑料苫布做好防尘,在原有风机盘管位置的天花板上开一个比风机盘管大一些的洞,把风机盘管水路阀门关紧,把风机盘管卸下来,在把VRV室内机安装上。
2)室内机的送回风气流组织要合理,要保证送回风顺畅;  
3)室内机不要影响其它管路的施工;  
4)要预留空调检修空间和检修口的位置;  
5).应尽量避免在高温高湿、尘埃多、油蒸气多、腐蚀性气体等环境中安装空调室内机,对于类似别墅内厨房,可以考虑仅设置出风口,避免将回风口、设置在厨房内。  
2、室内机的吊装:
1)室内机吊装要水平,机器的高度要尽可能的配合室内装饰;  
2)室内机贴顶吊装时,以避免室内机紧贴天花板,以免机器使用时产生噪音;
3)室内机如果没有内置冷凝水提升泵,其高度应考虑冷凝水的排放坡度。

二、空调冷媒管道的施工  
1、冷媒铜管的材质要求:  
    目前空调设备已普遍使用R-410a环保冷媒,R-410a环保冷媒对冷媒铜管的材质及壁厚有特定的要求,铜管应采用磷脱氧铜管,小于Φ19.05的铜管采用盘管,大于Φ19.05的铜管采用直管
2、冷媒配管工程  
    冷媒配管施工时,室外主管路出外机后破开地面下50公分到墙边,到外墙后沿外墙外壁向上安装,在每一层楼板向下约20公分处向室内延伸,管路安装时管内要经过干燥、清洁、气密,3步都要细心处理,这就是冷媒配管工程中必须严格注意的三个原则。  
    配管在施工前和施工中都必须注意养护,防止水分、垃圾、尘埃进入配管 配管不能变形、折弯,管口两端必须加盖盖子,无盖铜管不允许搬入现场;施工过程中,配管端口不仅加盖,再用塑料袋包好,双重保护配管穿墙洞和吊顶夹层;配管切断去毛刺时,配管口要朝下,防止毛刺粉末进入管内;不能马上与室内、外机连接的管口应进行封口,防止管内壁氧化。  在配管安装施工时,应注意室外机、室内机的安装位置及配管的布局和走向,使配管路程尽量合理、尽量短,因为配管的长度及室内、外机之间的高度差是有限制的。而且,某一分支配管过长,布局不合理,势必影响该分支的室内机的制冷效果。  
3、冷媒铜管的焊接  
    冷媒铜管焊接要采用无氧焊接,即焊接前先用氮气冲走管内空气,然后一边冲氮,一边焊接;焊好后继续充氮,直到焊点温度降至常温。   
4、冷媒管的保温  
    冷媒管保温材料选用阻燃橡塑保温棉,根据铜管管径不同选择不同的保温棉厚度,保温棉厚度最小15㎜。保温管套好后要用包扎带包扎,特别是在两段保温管连接处要特别注意,接缝要挤紧、胶牢。  
5、冷媒管的吊装:  
    安装步骤:①用电锤在天花板(墙壁)上钻出与膨胀螺栓相配的孔,插入膨胀螺栓并紧固螺母。②将长螺套、全丝螺杆、管卡上半边依次拧上、紧固,并注意保证管卡方向。③将已套上保温管的管道装入管卡并拧紧螺钉。  
    特别要注意的是管卡间距应小于等于1.5米。管路要水平,在有分歧管的注意使分歧管水平或垂直。冷媒管支吊架间距规定如下(参照执行)公称直径(mm) <20:最大间距(m) 1.025~40:最大间距(m) 1.5 >50:最大间距(m) 2.0     支吊架要用垫木来防止冷桥。   
1、冷媒管的冲洗:
    配管在安装施工过程中难免有灰尘、水气进入管内,管内也可能有垃圾生成,因此在施工结束后,对配管进行冲洗十分重要。冲洗必须按顺序进行,不能走过场,直至冲洗干净了为止。  
2、气密性试验:
    配管安装完成后,必须对整个制冷剂系统(室外机除外)进行气密性试验,以检查各接口以至整个系统的气密性能是否良好。这是一个确保整个空调系统今后能否正常运行的重要试验,因此,必须按照试验程序严格进行。R-410a环保冷媒气密性试验压力应大于3.8MPA,系统内充氮气打压,压力表指针上升到3.8MPA后停止充氮气,此保压过程要保持48小时以上,如果压力不明显下降,则证明整个系统气密性合格。   
氮气试压步骤:  
A. 用氮气在冷媒管内加压至机器设计压力3.8MPa        
B. 加压时请不要1次就升压至规定压力。     
C.先升压至0.5MPa,停止加压5分钟以上,确认压力是否下降。   
D.在升压至1.5MPa,停止加压5分钟以上,确认压力是否下降。  
E.最后升压机器设计压力,记录环境温度和压力,保压24小时, 压力不下降即合格。     
环境温度变化时的压力修正:  修正值=(检查时的温度-加压时的温度)×0.03 氮气试压要领
氮气试压时,室外机的截流阀一定要处于关闭状态。  推荐仅对安装配管进行试压,即氮气试压时配管不与室外机连接。  
加压气体应使用干燥的氮气。绝对不要使用冷媒、氧气或可燃性气体。  
发现压力下降后,可使用肥皂水确认漏点。
修复漏点后,应重新对系统进行氮气试压。  
气密试验完成后,保留室外机液管侧的压力表,系统仍应保持2.8Mpa的压力。此状态应一直保持到室内装潢结束,系统开始调试时。目的是检查装潢过程中系统的气密性是否受到损坏。

三、空调冷凝水管道的施工工艺要求  
冷凝水管一般采用U-PVC管,冷凝水管要外包橡塑保温管,保温厚度15㎜,管路接连接采用专用胶水连接,冷凝水管主管道不宜设置过长,每10米要设置一个排气孔,冷凝水管一般采用集中排放形式,将某区域内的所有室内机的冷凝水统一排至某处。  冷凝水配管要特别注意安装坡度,坡度应大于1/100;尽量做到就近排放;注意保温,防止二次凝露。  冷凝水排水管支吊架间距为1.5M,严防管道呈上下弯蛇状,严禁人踩或吊挂重物,管道不能与吊顶接触。冷凝水管路施工完成要进行满水、灌水实验,满水实验是检查管路系统是否漏水,主要是接头部位;灌水实验是检查系统排水是否顺畅。

四、电气及控制线路的施工:  
1、电源线配线: 应采用三相五线制或单相三线制;电源线的颜色应按规范采用,而且在一个空调系统中,一经确定采用一组颜色,就应自始至终采用这组颜色;必须要有有效的接地装置;电源线的敷设都必须穿PVC电线管。  
2.信号线配线:信号线的线径不宜过大或过小;信号线必须采用二芯屏蔽电缆;信号线不能与电源线穿同一电线管或捆扎在一起,若并列布线,必须保持一定距离。  
3.信号线采用屏蔽线,以免其它电磁信号干扰空调系统。

五、空调风管的制作安装:
目前空调风管常用的材质有镀锌铁皮,双面铝箔复合风管等。 镀锌铁皮风管适用于大多数场合,施工时要根据风管的尺寸选择不同厚度的材料,如果铁皮厚度太薄,会造成风管的变形以及日后使用中产生噪音。  采用双面铝箔复合风管材质制作风管时,风管的裁割要用专用的刀具,切口要均匀,不能有太多毛刺,切口连接时切口涂胶要均匀,必须带胶水粘接完全牢固后才能将成型的风管吊装,胶水要用专用胶水。

六、空调主机的安装:  
1、空调室外机位置的确定:空调室外机放在原有室外机的位置的地面,室外机的安装位置需要机械吊装进去,室外机位置以满足一下条件:  
  1)通风良好;  
  2)空调的主管道管长及与最低位置的室内机高差应在技术允许的范围内,一般在条件具备的情况下应尽可能的减少空调管路长度。  
  3)空调室外机安装定位时要考虑日后的维护保养,即要有足够的维护保养空间。  
2、重新制作室外机的基础:室外机的基础可以采用水泥基础或则槽钢基础等,采用混凝土浇注基础时,可以浇注条形基础也可以浇注整体基础,采用整体基础。  空调基础应高出地面一定的距离,以免夏季雨水积水时淹住外机,造成机组的损坏。 室外机与基础间必须加装减震垫。
3、主管道的连接: 空调主机安装就位完毕,室内空调冷媒管路系统气密实验合格后就可以进行室外机冷媒管道连接作业,其要求和其它冷媒管道施工要求一样。  主管道连接完成,再次进行气密性试验,实验合格后就可以进行真空度实验,即抽真空。抽真空步骤:  
1目的除去管道内的空气和水份,必须抽真空干燥。   
2真空表显示达到-755mmHg(5)后,必須继续抽真空至少1小时以上。  
3真空表读数回复,必须再度抽真空23,直到抽真表读数稳定为止。
4 真空表读数无法稳定,要重新检测系统气密性。   
5 除去水分最佳周围温度是+10℃以上。

七、空调验收:  
1 根据《通风与空调工程施工及验收规范》、《通风与空调工程质量检验评定标准》和暖通设计师对空调的设计要求来验收。  
2、空调系统试运转及试验调整

八、工程施工安装及竣工图:
空调1.jpg

空调2.jpg

旋转 空调3.jpg

空调4.jpg

空调5.jpg


空调11.jpg

空调19.jpg

空调21.jpg

旋转 空调20.jpg

空调17.jpg

空调14.jpg

旋转 空调16.jpg

旋转 空调12.jpg
二、地面辐射采暖系统
1、单位面积热负荷:150W/;地暖供回水温度:55/45℃;盘管间距150mm
2、系统配置:
主设备:选用A.O.SMITH燃气采暖G系列37KW壁挂炉两台,平常使用时壁挂炉设定温度60℃,经实际使用测试完全可以在24小时内使地面温度满足采暖需求。此款壁挂炉是世界高端热水器厂家美国A.O.SMITH的最高规格产品,是目前市场上兼顾外形美观、操作方便及性能卓越的首选产品,同时还拥有包括CO浓度检测报警等十余项独家安全专利及家具智能化接口,这是符合我们玖间堂安全第一的宗旨。
分集水器:分集水器及相关配件均选用欧博洛德国全进口型。德国欧博洛分水器质量可靠,外观设计精简,安装方便,操作简便,通过热电阀及A.O.SMITH壁挂炉智能化系统与家居弱电系统的联通可实现家居智能化控制,真正实现智能化的采暖体验。
地暖盘管:本工程地面盘管采用乔治·费歇尔PE-RT(D16*2.0)地暖管。DIN53752A耐热聚乙烯(PE-RT)树脂最早是由DOW化学公司开发的,20多年前开始应用于管道的生产。耐热聚乙烯(PE-RT)树脂是由辛烯和乙烯通过共聚改性得来的聚合物,通过分子结构设计优化了辛烯共聚单体在主链上的位置和密度,从而使得PE-RT材料保留了传统聚乙烯优良的耐低温抗冲击性能,同时赋予PE-RT材料优异的静液压强度。PE-RT材料不需要复杂的交联工艺,因此保留了半结晶热塑性聚烯烃的可熔焊性,能采用所有焊接技术的进行连接。鉴于这些特点十分符合本工程实际情况,故选用。
辅材及保温材料:选用优质辅材上海绿羽。
主管道阀门:本工程主管道阀门选用国内优质管业品牌伟星DN32系列。
其他:考虑到上海地区潮湿多雨的气候特点,在卫生间湿区加装两用毛巾架型暖气片。此款暖气片可以在采暖季与采暖热水循环联通成为水循环暖气系统;暖气片下方另装有电热棒,在非采暖季可以使用电热棒达到按需采暖烘干的效果。
3、地暖施工顺序:
  1)工地勘测;
  2)设计方案制定;
  3)设计方案确定;
  4)施工进场前现场定位;
  5)施工材料现场验收并做好保护工作;
  6)水电改造完毕后地暖进场施工;
  7)验收合格。
4、地暖施工流程:
  1)地面平整,具备施工条件;
  2)固定分集水器;
  3)敷设边界保温条;
  4)铺设保温板;
  5)铺设反射膜;
  6)铺设固定钢丝网;
  7)铺设盘管并固定;
  8)铺设地面加固钢丝网;
  9)打压试验;
  10)回填混凝土;
  11)安装锅炉后调试。
5、地暖施工图:
图片6.png

图片7.png

图片8.png
6、现场施工及竣工效果图:
旋转 地暖14.jpg

旋转 地暖15.jpg

地暖16.jpg

地暖17.jpg

旋转 地暖.jpg

旋转 地暖8.jpg

旋转 暖气片1.jpg

旋转 暖气片.jpg

暖气片2.jpg

三、中央水处理
水是生命之源,常言道水质决定生活品质。近年来由于国内水污染现状令人担忧,上海又是典型水质型缺水地区,我们本着健康无价的原则为业主量身打造了一套中央水处理系统设计方案。
经过实际考察本工程实际用水量、采水点及用水情况,我们选用专业的水处理厂家奔泰中央水处理系统。使用一台前置过滤器过滤主水管进水中的大颗粒物达到初步净化;配置大流量别墅型中央净水机深度净化去除水中细菌及小颗粒杂质;加装中央软水机去除水中金属离子软化水质,使水质更适宜使用并保护锅炉等热水装置,减少结垢延长使用寿命;根据实际使用需求在5个采水点配置末端直饮机,供冲泡茶水饮料用水。型号配置如下表:
产品名称
型号
前置过滤器(1台)
BNT-QOI
中央净水机(1台)
BNT-KC10-Z02T
中央软水机(1台)
BNT-S15-Z01F
末端直饮机(5台)
BNT-RO105

水处理.jpg

水处理设备房.jpg

三、中央新风
    考虑到地下室通风口较少,为保证空气流通质量,为地下室装配中央新风系统。
1、新风方案的选择
1.1空调系统的新风量,应符合下列规定:
   (1)不小于人员所需新风量,以及补偿排风和保持室内正压所需风量两项中的较大值;
   (2)人员所需新风量应满足下表的要求,并根据人员的活动和工作性质以及在室内的停留时间等因素确定;
   (3)工业建筑应保证每人不小于 30m3/h的新风量。     
民用建筑主要房间人员所需的最小新风量〔m3/(h人)〕
建筑类型
新风量
依据
旅游建筑
客房
一级
50
GB 50189-93
二级
40
GB 50189-93
三级
30
GB 50189-93
餐厅                宴会厅             多功能厅
一级
30
GB 50189-93
二级
25
GB 50189-93
三级
20
GB 50189-93
四级
15
GB 50189-93
商业、服务
一级~二级
20
GB 50189-93
三级~四级
10
GB 50189-93
大堂、四季厅
一级~二级
10
GB 50189-93
美容理发室、康乐设施
30
GB 50189-93
旅店
客房
3~5星级
30
GB 9663-1996
1~2星级
20
GB 9663-1996
文化娱乐场所
影剧院、音乐厅、录像厅(室)
20
GB 9664-1996
游艺厅、舞厅(包括卡拉OK歌厅)
30
GB 9664-1996
酒吧、茶座、咖啡厅
10
GB 9664-1996
体育馆
20
GB 9668-1996
商场(店)、书店
20
GB 9670-1996
饭馆(餐厅)
20
GB 16153-1996
办公楼
30
GB/T 18883-2002
住宅
30
GB/T 18883-2002
学校
教室
小学
11
GB/T 17226-1998
初中
14
GB/T 17226-1998
高中
17
GB/T 17226-1998
1.2  当空调系统不设新风系统时,室外风仍可通过门、窗的缝隙渗透到室内,因此负荷计算时,必须计算通过围护结构、门、窗缝隙渗入室内的新风负荷,渗入的空气量可按不小于以下换气次数估算:   
房间容积(m3)
换气次数
500以下
0.7
500-1000
0.60
1000-1500
0.55
1500-2000
0.50
    适用于一面或二面有门、窗暴露的房间,当房间有三面或四面门、窗暴露面时,应乘以系数1.15。
1.3 与多联式中央空调相配套,常用的新风方案有三种:①新风处理机;②全热交换器;③风机箱直接送风(新风不处理)。
     根据业主要求及现场实际情况,我们选用大金VAM500型全热交换器作为新风处理系统。
2、新风机组设计施工要点:
1)全热交换器连接到室外的两根风管(新风管和排风管)应设置不小于0.03的坡度,坡向室外,以防冷凝水或雨水进入机组。
2)大部分全热交换器样本上标注的噪音是在如下工况下测试的:设置于房间吊顶内,全热交换器的进、出风口均接风管且设消声措施,在机器下方1.5米处测得。
3)为配合天花吊顶造型,新风风口设置在空调进回风口处。

新风.jpg

新风1.jpg

新风2.jpg

新风4.jpg

新风3.jpg
五、河道水过滤系统用于泳池用水及浇花系统用水
       为积极响应国家节能减排思想号召,因地制宜使用过滤河道水为业主提供泳池用水系统及花园浇花系统。泳池系统为保证水质健康采用两级过滤,浇花系统则采用一级过滤。考虑到河道有停水期,额外装配有补水系统,由补水箱接市政自来水。
1、系统设备房施工示意图:
图片9.png
2、现场竣工图片:
QQ截图20141117153245.png

喷水池.jpg

发表于 2014-11-19 10:52:06 | 显示全部楼层
设计合理,做工精美
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-19 15:02:24 | 显示全部楼层
鞠总就是不一样
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表