兰州天佑伟业太阳能电热科技有限公司 一、 设计依据: 二、 工程概况 三、大宇自动控温节能地板辐射供热系统 四、 工程设计 五、大宇自动控温节能地板辐射供热系统的安装要点 六、 工程材料表 1绝热炍 2反射膜 3钢丝网. 卡钉. 扎带 4 电热膜型号 DW050 5温控器 牌号 海林 生产商北京海林公司 6电缆电线牌号 生产商
一、设计依据: 1. 《供暖通风设计手册》北京:中国建筑工业出版社,1987年 2. 《采暖通风、空气调节设计规范》中国建筑工业出版社,1993年 3. 《建筑电气设计》北京:中国建筑工业出版社,1996年 4. 《地面辐射供暖技术规程》 中国建筑工业出版社,2012年 5. 建筑平剖面图 6. 低温辐射电热地膜采暖技术规程(JGJ319-2013)
二、 工程地工程概况 点: 青海省果洛州红格尔多吉民族高中 工程面积: 3561.68平方[套内面积
三、 大宇自动控温节能地板供热系统的原理 发热电缆电热膜低温辐射供暖系统的简介: 大宇热电缆电热膜低温辐射地板供暖系统,集现代科学技术、材料和施工方法为一身,是世界采暖工程界公认的最理想、最先进的采暖方式之一。以电力为热源,通过铺设于地板下的高品质发热电缆电热膜作为主要发热元件,辅以埋设于地板内的地温传感器或温控器内的室温传感器,由房间温控器控制温度,向房间辐射加热,从而达到下暖上凉最佳效果。 对于高温瑜珈房的设计和施工,大宇有着精良的设计方案和施工经验,先后于杭州静博士、上海、北京等地设计施工,并取得良好的效果,给顾客最舒适的感受。
二、 工程设计 1. 设计参数: 地表温度: 20±2℃; 设计热负荷: 150-160w/ m² 2. 温度控制: 控制方案 (1)、温控器形式选用 由于该房间对温度的要求,可以考虑选用液晶显示、地温温控器。 3. 工程采用材料明细 ((1) 大宇艾乐佳DW050电热膜. 镀银接线卡. 绝缘胶泥. 50mm保温板. 反射膜.. 温控器型号 S1 ,控温范围::5---40℃。 4. 地面构造: 在建筑物地面结构层上,首先铺设高效保温材料,起到单向保温和隔热的作用,在保温材料上铺设反射膜,电热膜,安装地温探头.铺设复合朩地板, 五、 大宇电热膜 发热电缆电热膜地面辐射供暖系统的安装要点: a) 发热电缆和电热膜.电子温控器的安装必须符合当地有关的电器安装规范。 b) 发热电缆的弯曲半径必须不小于电缆自身直径的六倍。 c) 发热电缆承受的张力不能超过25kg。 d) 发热电缆决不能放置在管道较锋利的边缘。在任何时候都应小心保护发热电缆。 e) 安装发热电缆电热膜前,检查施工地面是否平整。 f) 发热电缆必须展平,常规发热电缆避免出现电缆线交叉接触现象。 g) 首先使用塑料胶带分点将发热电缆电热膜预固定,最终完工的发热电缆固定材料使用豆沙混凝土,这样可以保证发热电缆电热膜安装在地面下的安全,并确保整个地面与发热电缆电热膜保持一体化 h) 在寒冷环境下安装发热电缆时,气候会使发热电缆变硬,使其难以弯曲。为保证安装质量,应把发热电缆展平,将发热电缆与电源接通,过一小段时间后发热电缆就会恢复其原有的柔韧性,使发热电缆能够紧密的贴在钢丝网上。 i) 发热电缆安装完成后,必须检查发热电缆的电阻值和绝缘电阻,并接通临时电源确定发热电缆发热后才能安装温控器。
六、 工程材料表 发热电缆施工前,需甲方必须完成毛地面的平整工作,负责电力增容和电力电源的架设。
开始施工,因为cad设计图丢了,所以手绘了一张。 施工学校外景 施工现场 施工现场
工程以投入使用,甲方非常滿意,每宿舍设电表一块,学校承担300元/月电费,超过部份电费由学生分滩.学生便用很节省.基本不超
感谢您的观赏,如有问题请留言给我们会尽快改进,谢谢!
设计:施工单位 杜斌 审核 施工单位 田国有 批准:建设单位 姆吉仁措 |