舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 6489|回复: 1

去除PM2.5的新风系统施工日记—亦庄海梓府1774户

[复制链接]
发表于 2014-11-26 22:52:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们是“优筑”

       我们是优筑,我们是健康科技住宅的先行者,我们是全屋新风净化的领导者。

    2012年10月20日我们在北京最繁华的CBD建立了北京业界第一家科技住宅体验中心,总占地500多平方米,用于展示“优筑”理念的健康科技住宅。2013年我们来到了成都,成立了优筑四川站。2014年5月我们在成都高新区建立的四川第一家科技住宅体验中心即将盛大开业,将秉承优筑理念,服务于四川广大用户。

       来到这家体验中心,用户可以充分的体验优筑所带来的健康科技住宅一体化,涵盖了用水处理系统、新风净化系统、中央吸尘系统、温湿度控制系统、空气净化系统、智能家居系统、门禁对讲系统、安防系统、背景音乐系统、家庭影院系统等各种各样的家居设施,将“优筑”的精髓理念智能、节能、健康、舒适和环保充分的展示给广大用户。

       优筑在目前2008年将欧美先进的健康住宅理念带入中国,并针对国内空气污染的环境状况,将原有的新风(空气交换),净化(除尘除菌)有机的结合起来,创立新风净化系统。优筑的新风净化系统是根据国内实际空气质量状况所开创的家居系统,它涵盖了我们所关心的屋内粉尘处理,屋内湿度处理,屋内除菌,空气交换,能量回收处理,空气净化等各个问题,将家庭空气质量问题一次性解决。这一整体处理方案将家庭生活遇到的空气净化器覆盖面小,加湿器效果差,屋内装修甲醛难处理等难题全部解决,大大减少了住户的处理麻烦。新风净化系统填补了业界整体处理方案的空白,为广大住户提供了一个高效,节能,环保,健康的家居环境。

我们所能为您提供的服务

       在您首次来优筑的时候,您就已经成为我们最重视客户,我们专业的服务人员将向您介绍优筑的全套家居体验,让您充分的认识健康科技住宅,为您细致的介绍您所最关心的部分。

    在您选择优筑后,我们将为你选用最好的家居设施,优筑与美国霍尼韦尔公司,法国罗格朗公司,美国汉斯威公司有着长久的合作关系,这些世界一流品牌将共同为你提供一整套的健康家居设施,让您真正享受优秀品牌的服务。   
   
优筑将新风净化系统的服务,提前到了您家装前,在您新居装修的时候,您就可以找到优筑,我们会陪伴您对新居进行考察测量,为您做出最适合的设计方案,让您省时,省力,省心。

    优筑由于长期的实践并结合了国外先进的设计、施工、检测标准。以一个高于国家标准的内部标准为您提供设计、施工、验收、售后服务,为您提供更高的保障。

我们所追崇的家居理念

      优筑作为国内全屋新风净化领导者要将健康家居带入每家每户,要以科技为住户打造一个全新的住宅,让智能、节能、健康、舒适和环保的住宅环境进入每家每户。
2-140410105343G1.jpg

小区的外景
5f927cd98d1001e92bcf4a56bb0e7bec55e79752.jpg

面对十面霾伏,我们找不到突围的方向。为此,人们越来越多地关注相对健康、舒适的住宅环境,开发商为了满足人们的需要,也纷纷打造抗霾住宅。优筑科技住宅承接的项目中就有这么一例:亦庄海梓府1700套标配霍尼韦尔新风净化系统。

北京城建海梓府项目位于亦庄经济开发区内,总占地八万多平米,整个小区以多层、小高层、高层为主,主推花园洋房和叠拼别墅。纯正英伦风格建筑,为客户打造一个优雅精致的英式社区。这样一个定位高端、节能的项目,也对抗霾住宅给出了全新定义。1774套全部标配霍尼韦尔全热交换新风机+电子净化机新风净化系统,同时增加了CO2 感应器,营造了一个无霾、健康、舒适、节能、环保的高端住宅项目。目前,项目正在陆续施工中……
48d18c5494eef01f113f419ce3fe9925bc317d1a.jpg

一、与城建开发商的合作
优筑与开发商之所以能达成合作,主要从开发商对项目的定位以及对技术的要求来说。
(一)项目定位
PM2.5已经受到国人足够的重视,而海梓府定位为高端,全力打造健康、舒适、节能的住宅环境,抗霾也是其基本要求之一。说起PM2.5,那必然要装新风系统,目前市场上的新风系统品牌众多,为用户的选择增加了困难。城建海梓府通过市场调研,选择了美国著名新风系统霍尼韦尔的产品,大品牌,有保证。而优筑科技住宅作为美国霍尼韦尔在华北区的总代理,自然成为开发商的首选合作伙伴。
(二)技术要求
1、亦庄海梓府首先要求的是住宅环境的健康。优筑采用新风+净化方案,保证室内外通风换气的同时,一次净化效率在90%以上。北京城建海梓府将用于海梓府项目的新风系统申请了专利,更是拿到了国家颁发的新风系统专利证书。
2、为保证住宅环境的舒适,我们额外增加了CO2 感应器。当室内CO2 浓度超标时,将自动启动新风净化系统,进行室内外通风换气,避免人在室内有憋闷的感觉。
3、优筑采用全热交换新风机,满足开发商对于节能的要求。热交换新风机大多采用固定板翅式结构热交换芯体,从室外引入的新风和从室内排出的回风气流呈交叉状流经热交换芯体,但相互间不直接接触,热回收效率达到70%以上。
4、优筑提供完善的售后服务保障体系。

优筑的技术满足了开发商的要求,优筑的实力、品牌也得到了开发商的认可,于是开发商选择了与优筑的合作。

二、设备选型
1、户型
本项目位于北京市亦庄,为公寓楼,分为A、B、C、D、E、F、G七个户型,其中A户型建筑面积约97.63 m2,B户型建筑面积约77.83 m2,C户型建筑面积约110.72m2,D户型建筑面积约98.33 m2,E户型建筑面积约77.77 m2,F户型建筑面积约120.72m2,G户型建筑面积约88.11 m2。
2、设计依据
《采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003》
《通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-2002》
《公共建筑节能设计标准 GB50189-2005》
《中国室内空气品质规范 GB/T18883-2002》
3、设计依据
A、中国室内空气品质规范规定生活环境中至少每人30CMH的新风量,建议室内换气不小于0.6~1次/小时,本项目取0.8次/小时。
B、所需新风量 (CMH)=房间面积 (sqm) x净层高 (m) x每小时换气次数 (ACH)
本项目案例(A户型): 套内面积82.1平方米,净层高为2.8米(排除吊顶天花的空间)
计算公式为:82.1sqmx2.8mx0.8ACH=184CMH
C、风管内风速尽量控制在3~5m/s;散流器处风速控制在1~2m/s;室外进排风口间距控制在2m以上。
4、海梓府各户型全热新风机选型表
dac959ee3d6d55fb79872f7f6e224f4a21a4dd81.jpg
注:净化系统需要一定的换气次数,本方案全热交换新风机设计风量为350m3/h。
本方案A—G户型选用一种型号的净化单元,可以满足设计要求。

三、方案简介

1、新风净化系统图
c6ad3a87e950352a33887c515043fbf2b3118b59.jpg

2、系统介绍
本方案采用Honeywell全热交换新风机组与Honeywell电子空气净化机组合系统,本系统使用四种空气净化控制模式:
a、混风模式:开启混风模式时,安装在新风进风管和排风管道上的电动风阀同时开启,室外清新空气进入混风箱与部分室内排风混合,再进入电子净化段净化空气后,通过新风设备及管道送到室内。同时有部分室内混浊空气排到室外。通过电动风阀可调节混风比例。此模式的优点为:
1)在室外极端天气下,提高室内空气净化效率。
2)夏季和冬季时,保证室内的温湿度能效更高。
b、全新风模式:当室外空气质量良好时,采用全新风模式,电动风阀处于关闭状态,在提高舒适度的同时,更好的实现节能。
c、自动控制模式:(可选配)二氧化碳/空气品质传感器,当安装在生活区域或主卧室里的二氧化碳/空气品质传感器检测到室内空气环境二氧化碳/TVOC超标时,自动启动新风净化模式。

四、安装现场
700a94eef01f3a2906eb8d979a25bc315c607c22.jpg
软连接最好不超过30公分,超过50公分后会容易晃动。


f37a42a7d933c895ae6dc022d21373f082020032.jpg
新风送风口与空调处于同一个侧面,保持气流组织的一致。风管采用镀锌铁皮,通过无法兰连接,更好的节省空间,装完后风管整体的厚度比家用的空调室内机还要薄一些。后期还会对铁皮管道进行保温处理,防止风道外表面结露现象。


04478618367adab4e942431a88d4b31c8601e4bc.jpg
三通处会做一个斜的导风板,减少风阻。


6b75d40735fae6cd035ff3380cb30f2443a70f5a.jpg
室外进风口处杜绝有污染源,保证引入室内的空气未受污染,此方案中燃气管旁设置为排风口。进风口与排风口距离大于2米。



项目施工细节:
主机电源一般由装修方依据设备型号的用电功率配备相应符合标准的电源线引至室内主机电源接点处。一定要设有独立控开和漏电保护装置。
控制器建议安装在客厅进门的右侧,灯的开关旁边。这样整体美观又方便顺手操作。控制器的面板建议工程后期安装以免磕碰,但要提起预埋线管,预埋86线盒。


五、安装完成
714e01e93901213fa9ed158557e736d12e2e956f.jpg




新风机和净化器装在厨房吊顶之上,留有检修口,方便维修。
530ff3deb48f8c54b3919e7639292df5e1fe7f83.jpg
方案采用集中回风,主要是考虑吊顶高度有限,节约空间。每个房间都有新风送风口,形成正压,在门厅处设置集中回风口,形成负压,空气形成对流。


CO2 感应器
55293912b31bb051669fe871357adab44bede08b.jpg
新风控制面板采用霍尼韦尔液晶触摸屏控制器,分高中低三档,手动、自动一体化。自动模式主要是根据CO2 感应器传输的信号接收来启动的;手动模式主要是根据家里空气环境、人员多少、是否处于睡眠状态等来手动调整高、中、低三档。另外,通过控制面板可以选择不同的净化模式。
CO2感应器主要作用于家庭聚会或家里成员较多时,当CO2 浓度达到一定值时,会自动启动新风系统,进行室内外通风换气,及时补充室内氧气。我们的测试人员用嘴对着感应器出气,感应器指示灯马上变红,新风净化系统随即启动。

空气质量测试:
北京城建海梓府曾邀请楼市传媒董事长、杂志出品人蔡鸿岩先生,北工大建工学院建筑环境与能源综合利用专家及北京人民大学呼吸危重症医学科医师共同参与亦庄海梓府居家论坛,并鉴证北京城建海梓府的新风系统测试结果,现场测试的99%去除率,让业主和专家们都出乎意料。

两位业主跟随着工作人员,使用了美国大使馆测试雾霾所采用的TSI设备,分别测试了室外、室内送风口、室内的空气质量。其中,MIN为一分钟PM2.5最小值,MAX为一分钟内PM2.5最大值,AVG为一分钟PM2.5平均值。
5bb1ce1b9d16fdfa8c049db7b78f8c5495ee7bd9.jpg



发表于 2014-11-27 09:29:32 | 显示全部楼层
哟,你们四川站在哪里啊?在成都吗?我改天登门拜访
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表