舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 12724|回复: 4

四川省大森林室内环境工程有限公司-毛细管网辐射空调系统

[复制链接]
发表于 2014-11-28 21:07:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、 公司简介

四川省大森林室内环境工程有限公司简介

四川省大森林室内环境工程有限公司致力于室内环境高新科技产品和技术的推广与应用。公司秉承“诚信、务实、进取、创新”的企业精神,坚持“优质的产品、双赢的价格、高效专业的服务”的经营宗旨,竭诚为大众营造低碳、节能、环保、健康的高舒适度低能耗人居环境。

公司专业提供家用中央空调系统、中央采暖系统、中央新风系统、中央净水系统、中央吸尘系统、中央热水系统等舒适家居系统整体解决方案,以及其他优化室内环境的节能、环保产品。公司是美国沃富(WFI)水地源热泵,英国帝思迈(DISMY)低碳科技建筑环境系统、原装进口美国百朗(BROAN)中央新风系统、德国郎适(LUNOS)新风系统、美国蓝飘尔(Bluepure)水处理设备、格力中央空调的授权经销商。另外,作为全球中央吸尘系统第一品牌——美国伊莱克斯碧慕(BEAM)的特约合作伙伴,公司可提供迅捷的全屋清扫系统解决方案。

公司拳头产品为美国沃富(WEI)水地源热泵、空气源热泵三合一中央空调系统、毛细管网辐射空调系统,以同步于英国、德国、瑞士、美国等国家的低碳科技建筑高标准,运用全球最先进的DISMY 毛细管网隐形辐射空调技术、置换新风技术、热泵技术、ECOION净离子空气净化技术等核心技术,打造真正符合人体健康、舒适需求的室内环境以及提供低碳节能产品和恒温、恒湿、恒氧、恒洁、低能耗建筑方案。

设计:
高品质的产品只是营造高舒适度低能耗人居环境的基础,合理、科学的系统集成设计才是保证系统稳定、高效运行的根本所在。公司依托与WFI及DISMY战略合作伙伴德国IBI-NETWORK节能技术中心,可为用户提供高品质的系统集成设计方案,让各子系统、所有的零部件完美的相互协调运转,从根本上杜绝其他普通暖通工程商因设计质量不高甚至设计错误导致的严重工程质量问题。

施工:
三分设备七分安装。由于舒适家居系统是多项子系统的集成,其施工组织相比普通单一暖通工程要复杂得多,除了高品质的产品和合理、科学的系统集成设计,安装质量的好坏也将直接决定舒适家居系统是否能够最大限度地发挥其功效,真正带给客户低碳、环保、舒适的享受。四川大森林高度重视施工质量,商请沃富、帝思迈中国区总部派遣具有十余年舒适家居系统丰富施工管理经验的安装工程师常驻公司负责安装技术指导和安装质量控制,严格按WFI及DISMY标准对每一个环节和步骤做好精心的部署和准备,同时对施工技术工人进行严格、规范、系统的技术培训,使安装工程得以顺利进行。系统安装完成后的运行调试工作则直接由总部派遣专业工程师组织实施,以确保交付给用户的工程规范、合格、高效。


售后:
  本着让用户用得放心的原则,四川大森林设置了专门的售后服务部,配置具有丰富暖通工程、特别是舒适家居系统工程从业经历的技术工人从事售后服务工作,并由总部对售后服务工作进行指导、监督、考核。保修期满后,四川大森林仍承诺提供相应的售后服务。

同步于欧美的高品质产品,国际顶级的研发设计团队,先进、成熟的施工工艺,专业的施工和售后服务团队,这就是我们对客户的承诺。

  四川大森林——创享低碳、环保、舒适高尚人居环境!

二、 毛细管网辐射空调系统简介
1、 毛细管网辐射空调系统
如今,现代建筑的空调系统必须要符合很高的要求。传统的空调系统如:通风设备和静态供热很难同时达到最佳热舒适性、最省的空间和节能要求。毛细管网是这个领域的一项新技术,他可以根据周围环境自动调整环境的换热量。用水做冷媒的毛细管网使用的是弹性塑料,直接铺设在房间维护结婚够的下方。这样房间的天花板、地板和墙壁就会变得非常的温暖或凉爽。
     这样,使用者和房间表面之间的能量传递就通过辐射的方式进行。辐射是在自然条件下调整各物体间的热平衡。研究已经证明,因为这个原因,毛细管网辐射制冷、采暖系统可使人们感觉更舒适。
图片1.jpg

2、 毛细管网辐射空调系统原理
采用4.3X0.8mm的PE-RT或PPR塑料毛细管组成间隔为10MM、20mm的毛细管网,犹如人体中的毛细血管,起着分配、输送和搜集液体的功能。
   在毛细管中和人体毛细血管中的液体流动速度基本相同,都是在0.05-0.2m/s之间。同时人体皮下组织的毛细血管与周围环境成功地进行了传热交换,达到自身温度调节的目的。
图片2.jpg

3、 毛细管网换热技术
     用毛细管网系统铺设在房间顶棚,墙壁和地板内,由于毛细管网间隔非常小,则能够使得房间顶棚或地板的温度均匀一致。在这种情况下,传热形式为辐射60%对流40%的形式使得此种制冷或供暖形式等同于自然界物体间的动态热平衡规律,因此这一静态制冷及自然温暖的环境使人体感到非常舒适,不会产生常规空调由于需要满足冷量或制热量而采用高风速时带来的不舒服的吹风感金和相应的干燥感觉。
------相对低的空气流速实现了完全的“安静制冷”
------相对于平均环境辐射温度的室内空气温度相对偏高,这对于人体的呼吸器官健康有利,因此减少了风湿病和呼吸道疾病患病的几率。
毛细管地暖制热及制冷启动只需15分钟,如下图例:
图片3.jpg

4、 毛细管网辐射空调的应用
顶棚供热制冷及地板采暖
制冷工况:
---制冷原理应用热空气比冷空气轻的物理特性。热空气上升后有顶棚降温的冷空气积蓄到一定密度后重新下沉,从而供给室内凉爽舒适的温度。此制冷过程轻柔安静,没有传统空调机把冷风吹进室内所产生的空气流动噪音。人们会产生吹风的不舒适感觉。
---吊顶的表面温度取决于供水温度,系统内的循环水温为16℃,则表面制冷温度可达到17-19℃。根据不同的设计方案制冷功率可高达85W/m²。
---采用露点传感控制器起到露点保护的作用。在冷辐射表面安装露点传感器。当空气湿度变化时,露点传感器就会改变自身的电阻。当空气湿度持续升高可能会出现结露问题时,露点传感控制器会发出信号,同时升高水温或者关闭冷却环路。当这种情况得以缓解后,控制器重新开启冷却环路。

----如果毛细管安装在墙壁和顶棚上,而不是安装在地板下,则可以取暖和制冷共用一个系统。冬季取暖时管网中流动的是热水,夏天制冷时管网中换成凉水即可。
------在供热工况中,系统内水温只需要28-32℃的低温热水。这种情况中,吊顶的表面温度为27℃。
------毛细管网运用于地板采暖,因毛细管均匀分布,因此热辐射交换面积特别大,地表基本没有温差,脚感很好,毛细管管径仅为0.43mm因此大大降低了建筑承重负荷和造价成本,比普通地暖增加了房间的净高。在空调房间内找平后抹上5-10mm厚的灰泥,行程辐射面即可。毛细管地暖加热速度非常快,15分钟地面表面温度即可达到所需要求。在关闭取暖系统时其反应速度亦比传统地面采暖块。
------在供热情况中,该系统与传统空调系统相比,效率要高得多。原因在于要获得同样的热量所需要的供水温度低得多,因此他的效率也相应更高。在供水温度较低的情况下能够有效利用可再生能源,比如热泵结合使用或者利用太阳能。

三、 项目简介
1、 项目名称:成都时代豪庭尊邸
2、 项目地址:成都市锦江东大街芷泉街段188
3、 项目面积:公寓单层项目,工程建筑面积234
4、 项目开放商:成都蜀信实业有限公司
5、   楼盘简介:该楼盘为成都高端住宅项目,占地面积达106.12,坐拥锦江美景,是成都市内环路上仅有的百亩大地块,占据成都最繁华的商业地带,尽揽得天独厚的地理优势,具备CDB核心区、城市干道和住宅社区三种复合型地段特征,堪称成都的商务地王,是不可再生的商业口岸,极具商业开发价值。项目总建筑面积约56万㎡,共由14栋高层建筑组成,其中包括12幢高品质的电梯住宅楼,2幢超甲级写字楼,以及规划有双语幼儿园、顶级会所等一系列配套设施,成都地铁2号线东大街站的站口紧临本项目,为将来的交通出行提供了更大的便利,亦为项目的升值带来前所未有的升值空间。
6、 楼盘设施:3200平米豪华会所,包括室内恒温泳池,健身房,阅览室,小型电影院,KTV台球室,瑜伽室,棋牌室。 以及1700平米尊邸私享会所
7、 、楼盘全貌
图片4.jpg

四、 项目设计说明

1、工程概况及设计范围
该项目业主是位房地产开发商,对项目的设计与是施工要求较高,业主曾对毛细管辐射空调系统有一定的了解同时认可毛细管辐射空调系统的诸多优势,希望让这样高端、舒适的空调系统给他的生活带来改变,提高家人的生活品质同时拥有更加健康的生活环境。
经过与业主的沟通本项目运用了舒适家居集成系统:毛细管辐射空调系统+中央净水系统+中央除尘系统,因本次大赛无中央净水以及中央除尘系统的设计施工比赛项目因此以下内容中不再提及。
本项目参赛设计范围包括:建筑地面、顶棚辐射采暖系统,混合式除湿新风系统,热水系统等。
   该项目选用的空气源热泵三合一系统+毛细管辐射空调系统,空气源热泵主机系统搭配毛细管末端的运用是最为节能的方式。

2、设计依据
本工程施工设计图纸根据业主的设计要求及建筑专业提供的图纸,并依照暖通现行国家颁发的有关规范、标准进行设计,具体为:
A、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB 50736-2012
B-《建筑设计防火规范》(GB 50016-2002
C、《公共建筑节能设计标准》(GB 50189-2005
D、《辐射供暖供冷技术规程》(JGJ  142-2012
E、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002
F、建筑提供的设计图纸及甲方相关文件

3、设计参数

A、室外设计参数


夏季
空调室外计算干球温度
t=31.6


  冬季
空调室外计算干球温度
t=1
空调室外计算湿球温度
t=26.7
空调室外计算相对温度
¢=80%
平均风速
V=1.1m/s
采暖室外计算温度
t=2
大气压力
t=947.7hpa
平均风速
t=0.9 m/s
夏季通风干球湿度
t=29
大气压力
t=963.2 hpa


B、室内设计参数

房间
           夏季
           冬季
新风量
t()
¢()
t()
¢()
/h.p
房间
24-28
45-65
20-22
30-45
30
卫生间
/
/
   18
   /
    /



4、采暖制冷系统设计
本工程采用毛细管辐射地暖承担室内冷负荷、顶板、墙面毛细管辐射式空调末端承担室内热负荷;采用调湿新风系统承担室内湿负荷及部分显热负荷。
                      系统负荷主要设计指标
系统形式
辐射采暖制冷系统
新风系统(全热)
        总负荷
冷热负荷
kw)
夏季
   冬季
夏季
   冬季
夏季
   冬季
    12.5
    11
    6
    5.5
   18.5
   16.5

A、空调水系统设计说明:
A..1冷热水主干管系统为两管制,冬夏共用;水系统负荷侧为定量系统;采用三通混水中心确保空调侧水温更稳定;机组及混水中心设置供水温度16-18℃。
A.2 厨房采用干式风机盘管系统,下送下回风,送风口为散流器,回风口采用单层百叶。
A.3 毛细管管径为4.3X0.8mmPE-RT材质,安装在石膏板吊顶下或结构层下。
A.4 顶棚辐射制冷和地板采暖分别设置两组分集水器向毛细管管网供水,分集水器带电热执行器、手动流量调节阀、手动球阀、自动排气气阀和泄水阀。
A.5 毛细管系统冬季供水温度35/32℃,夏季供水温度18/21℃。
A.6 毛细管到分集水器之间的管道关键所用管材材质与毛细管材质相同,热熔连接,专业人士操作,杜绝焊堵现象出现。
A.7 每个房间设置一组露点及温控装置,通过控制相应支管上的电热执行器,实现室内温度及防结露控制的要求,防结露控制应优先于温度控制。
A.8毛细管支管采用1cm橡塑保温管保温,支管提前安装保证不堵、不漏、不渗。
A.9墙面毛细管网集管安装在吊顶内,毛细格栅距离地面距离不少于500mm,,具体详见大样图。

B、控制系统设计说明
B.1、主机系统人工开启和设置,也可联动启停
B.2   混水中心单独控制,人工启停,每次系统运行在末端和主机开启前优先开启混水中心,关闭系统,最后关闭混水中心。
B.3  厨房风机盘管采用DM3006,控制风盘和地暖,同时和主机联动。
B.4  其余房间采用防结露温控器DM3003和主机联动,每个房间顶面安装湿度传感器和温控器相连,同时连接对应电热执行器。
B.5  同一区域的电热执行器可以并联到同一温控器控制。

C、新风系统设计说明
C.1 选用分体式除湿新风机组,混合回风,根据季节室内湿度变化,通过电动阀调节新风引入量。
C.2 新风先通过新风机组进行过滤、冷、热、湿处理,送至空调区域。
C.3 通风形式采用上送上回,新风经送风至各房间,通过透风槽集中回风。
C.4 在风管分流三通处设置手动风阀,初期安装后调平每个风口送风量,风管保温至少1.5cm,检验合格,无漏风无渗风为合格,即可封顶。
C.5每次系统开启优先开启新风,再开空调;优先关闭空调,再关新风。
五、项目主要设备材料

毛细管辐射空调系统主要设备材料表

序号
设备名称
型号
技术参数
单位
数量
品牌

1
空气源热泵三合一
DAR-150ASPA-FPA
名义制热量:19.3kW,制热额定功率:5.8kW 名义制热量:19.3kW,制热额定功率:5.8kW   
1
DISMY

2
毛细管网
G40
间距:40MM  
平方
151
DISMY

3
毛细管网
HB20
间距:20MM
平方
151
DISMY

2
缓冲水箱
DSC-B-150

1
DISMY
 DUSMY
3
生活水箱
DSC-N-300

1
DISMY

4
空气源型调湿新风热泵
DR-500-W
额定新风量:500m3/h,出风湿度 9-12克/千克
1
DISMY

5
白金温控器
DM3001

1
DISMY

6
防结露温控器
DM3003

6
DISMY

7
露点传感器
TPS-1

15
DISMY

8
地暖集分水器
12口
包含流量调节阀、排气阀、排污阀等
2
DISMY

9
顶棚辐射集分水器
9口
包含流量调节阀、排气阀、排污阀等
1
DISMY

10
干式健康风机盘管
FPGE-68
包含隐藏式流量调节阀、排气阀、排污阀、执行器等
1
DISMY


产品图片:
图片5.jpg DISMY三合一空气源热泵主机

图片6.jpg   
图片7.jpg
图片8.jpg


六、项目施工、安装要求说明
*施工说明(文字)
一.毛细管安装及注意事项:
1.将毛细管网栅固定在吊顶石膏板的表面或顶面,固定后抹灰,预先留出空的地方给吊顶和风口,直径最大不超过150mm
  2.通过热熔器将毛细管连接到管道上,有专业人士操作,切记焊堵。
  3.毛细管安装位置应与精装修吊顶布置紧密结合,可局部调整,但必须满足各房间铺管面积要求。
  4.毛细管应进行水压试验,试验压力为0.6MPa,分三次加压到0.6MPa,仔细检查无漏水无渗水无压降为合格。施工前人工卸压力到0.2MPa,带压施工。
  5.吊顶上部安装毛细管集管并且全部保温至少1cm
  6.避免在施工过程中毛细管与其他硬物、尖物相互挤压。
  7.严禁在已铺设好后的毛细管区域打孔;避免让高温物体与毛细管接触。
  8.严禁在毛细管无荷载情况下承受重物;避免在水泥承重层凝固前踩踏或放置其他重物。
  9.严禁毛细管过度弯折或强制拉伸;毛细管网热熔连接处均匀、严密。
  10.施工前应完成现场水、电、气管线综合,防止其他工种安装破坏毛细管网。
  11.实际施工安装时,必须有毛细管专家在场,现场指导。
二.风管安装:
  1.上部送排风风管尽量贴梁下安装,结合其他专业管线及吊顶位置可适当调整。
  2.风管材料:风管均采用成品UPVC,也可由业主和承包方协商确定。
  3.风管支吊架、托架间距。凡图纸上未注明,应符合下列规定:
   3.1水平安装:保温风管直径尺寸小于300mm,间距均不超过3m
   3.2垂直安装:保温风管间距不大于3.5m,但每根立管的固定件不应少于两个。
   3.3支架不得设置在风口、阀门、检查门及自控机构处,高风口的距离不得小于200mm,支吊架放在保温层外部,不得损坏保温层。
   3.4风管支吊架按国标图集03K132制作与安装。
  4.风管的保护与保温:
   4.1本设计中所有风管在调试结束后,才可保温。
   4.2本设计中从新风机组到末端所有风管均需保温,保温厚度室内风管不小于1.5cm,室外风管不小于3cm
  5.风管穿墙时预留洞,预留墙洞尺寸为:风管尺寸+50100mm。保护壳端面与墙平齐;风管、保温风管的保护壳与墙或楼板处的空隙应用不燃材料封堵密封。
  6.风管穿越变形缝时需在两侧设置防火阀,防火阀应尽量靠近防火墙设置,且连接防火阀的穿墙风管厚度不得小于1.6mm,防火墙两侧各2m范围内的风管应采用不燃材料保温。
三.水管安装:
  1.在图纸标注中,为标注方便,水管的标注方式均为DeXX;例如,PPR表示为De32
  2.水管活动支架间距如下表:
公称外径(mm)
15
20
25
32
40
50
70
100
125
保温管道
1.5
2.0
2.0
2.5
3.0
3.0
4.0
4.5
5.0
不保温管道
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
6.0
6.5
7.0

  3.空调管道干管敷设均应有坡度I0.003,支管坡度应I0.01,冷凝水管道有不小于0.001坡度。
   4.吊顶内水管避让风管,但重力流管道(凝水管)不得上下折返。
   5.阀门:水管管径DN40,采用铜闸阀;各系统的最高处应设置自动排气阀,最低处应设置放水阀。
   6.管道穿越墙壁应设置钢制套管,套管内径应大于管道2号;安装在墙壁内的套管两端与饰面相平。
   7.穿墙套管与官道之间用非燃性保温材料填实,穿过伸缩缝处采用柔性连接;进出冷热源机房管道均采用柔性连接。
   8.所有管道穿越防火分区的防火墙时,应加套管并用不燃材料填实,一端固定。
四.水管系统的清洗和水压试验:
   1.管道安装时,首先将管道内的垃圾严格清理干净,安装中严防垃圾落入管内,对已安装好的管道开口处,需包扎封口,以免建筑垃圾进入管内。
   2.管道水压实验前,应对系统进行反复冲洗,水色不浑浊时方为合格,在进行冲洗之前,应先除去过滤器的滤网,待冲洗工作结束后再行装上,管路系统冲洗时,水流不得经过所有设备。
   3.使用塑料管的水系统应在实验压力下10秒内压力将不大于0.03MPa,降至工作压力后检查无渗漏。试压时关闭集分水器前阀门。水系统试验点为系统最低处,试验压力为0.6MPa
五.隔音、减振
   1.所有动力设备(新风机组、热泵、水泵等)均应设置减振基础(台座),与基础连接处安装弹簧减振器,设备到货后核对基础及地脚螺栓尺寸后基础方可施工,当系统充满水后,必须重新调整减振减振器以保证设备的水平度。
   2.水系统动力设备的进出口管道上必须安装金属波纹软管,水泵出口处加缓阀消声止回阀。
   3.设备(新风机组)与风管连接需安装150~200mm长的柔性短管,并应采用非燃烧性材料制作。凡用于空调送风的软管均要求配外带保温(25mm),新风管道采用消声三通或弯头。
   4.管道支架尽量采用防振弹簧吊架,当采用非柔性支架时需加垫木块或橡胶减震垫,木块宜采用经防腐处理的红松木或不易干裂的硬木。
六.其他:
   1.图中管径、尺寸以毫米计;标高以米计;图中未注标高的风管与水管,皆贴梁拿柱安装。图中的标高均为相对于本层地面的相对标高。
   2.所有支吊架、阀门等易生锈位置均应做防锈处理;室内阀门需安装保护罩。
   3.所有设备基础均应在设备到货且校核其尺寸无误后方可施工。基础施工时,应按设备的要求预留地脚螺栓孔(二次浇注)。
   4.施工完毕后主要设备和管道需按功能不同进行识别,标识内容报告:名称或功能、介质流向、警示标示等。


*施工说明(图例)


1、分集水正视图
图片10.jpg

2、分集水器安装图
图片11.jpg

3、毛细管网集管在填充层内的地面安装工艺
图片12.jpg

图片13.jpg

说明:
1、 抹灰层厚度宜15~20mm,材料宜采用水泥砂浆。
2、 饰面层采用木地板时,抹灰层及饰面层总厚度L不宜超过30mm;采用湿贴瓷砖或石材,抹灰层及饰面层总厚度L不宜超过50mm
3、 填充层的作用均匀负荷分布,其厚度不宜小于30mm
4、 毛细管网集管在抹灰层内安装时,填充层应预留毛细管网集管和供(回)水支管的安装槽,宽不小于200mm,高不小于30mm,毛细管网集管宜靠内墙布置。
5、 卫生间、厨房等易积水区域必须设置防水层。
6、 毛细管网距外墙内侧应不小于250mm
7、 其他技术要求可参考《地面辐射供暖技术规程》。


4、毛细管顶面安装工艺
4.1、毛细管管网固定流程

第一步:采用不锈钢钉子初步固定毛细管网;
图片14.jpg

第二步:采用石膏粘结剂将毛细管网覆盖牢固的固定在顶棚上;
图片15.jpg

第三步:采用轻抹石膏做找平;
图片16.jpg

第四步;进入正常的饰面涂装。
备注:如果钉子不是不锈钢材料,钉子固定后需用黑水泥做防锈处理。

4.2、毛细管集管安装图例
图片17.jpg

图片18.jpg

图片19.jpg

说明:
1、 毛细管网吊顶顶板安装与精装配合施工工序:精装放线→主龙骨安装→辅龙骨安装→石膏板封板(安装毛细管网位置的石膏板后封)→灯具吊顶开洞或预留标记,补缝、防腐→毛细管网吊装→毛细管网铺装→毛细管网系统压力测试及保压→毛细管网位置石膏板封板→→抹灰及找平吊顶饰面施工。
2、 龙骨须满足承载能力大于30kg/m
3、 毛细管网集管距吊顶主龙骨应不小于100mm
4、 毛细管网穿石膏板处应预留7~10mm缝隙,并在缝隙两侧增加加强龙骨,加强龙骨距缝隙边应不大于100mm,辅龙骨间距应不大于400mm
5、 石膏板宜采用防潮型。
6、 当毛细管网集管安装在局部吊顶内时,毛细管穿过龙骨地方,需用厚度不小于8mm垫木垫在龙骨与顶板之间,龙骨不能直接压在毛细管上。

4.3、毛细管墙面安装图例
图片20.jpg

图片21.jpg

说明:
1、 毛细管网墙面安装与精装配合施工工序:墙面基面抹灰找平→装修放线及预留标记、边龙骨固定件及垫木安装→毛细管网安装、系统压力测试及保压→边龙骨安装→墙面抹灰及找平→墙饰面施工。
2、 毛细管网在有防水层的墙面安装与精装配合施工工序:墙面基面抹灰找平墙面防水层施工→精装放线及预留标记→以下工序同上。
3、 如果结构墙面平整可不做找平层。
4、 当毛细管网集管安装在局部吊顶内时,毛细管穿过龙骨地方,应用厚度不小于8mm垫木垫在龙骨与顶板之间,龙骨不能直接压在毛细管上,垫木的间距应不大于300mm

5、控制单元图例
图片22.jpg

图片23.jpg


6、机房图例
图片24.jpg


七、项目CAD
图片25.jpg

图片26.jpg

图片27.jpg

图片28.jpg

图片29.jpg

图片30.jpg

图片31.jpg

图片32.jpg

图片33.jpg

图片34.jpg

八、项目施工图片
1、项目未进场前图片
图片35.jpg

图片36.jpg

图片37.jpg

2、顶面毛细管主管及风管安装图片
图片38.jpg

图片39.jpg

图片40.jpg

3分集水器安装及主管保温
图片41.jpg
顶棚辐射制冷和地板采暖分别设置两组分集水器向毛细管管网供水

图片42.jpg
毛细管支管及风管保温厚度不低于1.5mm

4毛细管网吊装
图片43.jpg

图片44.jpg

图片45.jpg

5、顶面毛细管网铺装
图片46.jpg

图片47.jpg

图片48.jpg

图片49.jpg

图片50.jpg

图片51.jpg

图片52.jpg

6、毛细管网水压测试
图片53.jpg
毛细管应进行水压试验,试验压力为0.6MPa,分三次加压到0.6MPa,仔细检查无漏水无渗水无压降为合格。施工前人工卸压力到0.2MPa,带压施工。

7、 毛细管地面铺设
铺装保温板及保温边条
图片54.jpg

图片55.jpg

图片56.jpg

铺装反射膜
图片57.jpg

图片58.jpg

按毛细管出厂标签定做尺寸整理毛细管网到铺装区域
图片59.jpg

图片60.jpg

通过热熔器将毛细管连接,专业人士操作,热熔连接处均匀、严密杜绝焊堵现象出现。
图片61.jpg

图片62.jpg

图片63.jpg

毛细管铺设完成后美观、整洁
图片64.jpg

图片65.jpg

图片66.jpg

毛细管地面铺设完成进行水压试验,试验压力为0.6MPa,分三次加压到0.6MPa,仔细检查无漏水无渗水无压降为合格。
图片67.jpg

地面加上回填层厚度为30mm,超薄、速热
图片68.jpg

图片69.jpg

8DISMY空气源热泵三合一主机安装、系统调试
图片70.jpg    图片71.jpg

九、项目实测效果
图片72.jpg
顶面的两个白色凸起是露点传感器,露点传感控制器起到露点保护的作用。在冷辐射表面安装露点传感器。当空气湿度变化时,露点传感器就会改变自身的电阻。

图片73.jpg

图片74.jpg

图片75.jpg
这几张照片可以看到两个露点传感器,同时可以发现顶面没有风盘和任何空调设备

图片76.jpg
2014815日下午14:00分左右,本人实测该项目室外地面温度42.9
图片77.jpg    图片78.jpg   
温控器未开启情况下室内顶面实测温度为:23.9℃,打开温控器,混水中心温度显示为18℃,5-10分钟时间内顶面实测温度为19.1

图片79.jpg
15分钟后室内温控器显示温度为:25

后续:本人亲历现场实测,毛细管顶面冷辐射让室内温度让人体感觉非常舒适,无吹风感、无刺骨感,无任何噪音,冷量舒适度恰到好处。
      
该项目设计、施工未尽之处望同行们多多提出建议意见,欢迎各位同行莅临四川*成都*四川省大森林室内环境工程有限公司参观、指导。






                                         
                    谢谢观阅!
                             
    四川省大森林室内环境工程有限公司
               
             2014-11-28


发表于 2014-11-29 11:19:18 来自手机 | 显示全部楼层
,加油…努力…跑快点
来自: 微社区
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-29 15:02:16 | 显示全部楼层
这毛细管是什么材质的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-1 17:24:30 来自手机 | 显示全部楼层
徒弟 发表于 2014-11-29 15:02
这毛细管是什么材质的?

PE-RT材质
来自: 微社区
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表