八、施工条件
为确保PE-Xc加热管地板辐射采暖系统在施工中不受破坏,达到满意的使用效果,地板采暖施工应保证以下施工条件:
(1) 施工前整个施工现场应采取封闭措施,所有窗户和房门安装完毕或封挡。
(2) 要求室内抹灰完成以后,地板采暖进场施工。墙面与地面交界处须垂直与平整,没有任何灰渣等杂物。
(3) 施工地面平整,无混凝土块、灰渣等。
(4) 施工前地面应干燥,无积水,无其他散料、杂物。
(5) 施工前所有水管、电线管、预埋管安装完毕并经压力试验合格。
(6) 地板采暖施工时其他工种应避免交叉施工,卫生间等有水房间防水工程完毕并通过闭水试验合格。
(7) 整个安装过程环境温度不应低于5℃。
(8) 施工前施工现场应具备水、电设施。
九、施工前准备
1、技术交底
施工前由技术部人员、项目经理、工人到现场进行技术交底,重点针对地暖施工范围、分集水器位置、主管路走向、分压中心位置、温控面板位置做重点标注。
下图为我公司员工进行技术交底
2、拆除原有地暖系统
(1)下图为原别墅带地采暖系统分集水器:
(2)拆除原有地暖
(3)地面清理,,拆除地面无用的水管、线管。
(4)将施工废料统一运送到小区指定的垃圾存放区
3、由于分集水器有的需要暗藏,首先对需要暗藏的部位进行开洞处理
4、通知装饰公司进行水电改造,卫生间防水等施工。
5、施工前对地面进行清扫干净。
6、施工前材料摆放
现场共分为三个码放区域:材料码放区、工具码放区、垃圾码放区。将材料分类进行码放。
十、施工现场照片
1、分集水器安装
(1) 按图纸设计定位,将分、集水器垂直安装固定好。
(2) 要求水平安装,将分水器(供水)安装在上,集水器(回水)安装在下。分、集水器中心线距离地面应不小于300
2、主管路系统及分压中心安装
由于意瓦DN26铝塑管太硬,而且从分压中心连到分集水器上的每根管道都是一个整体,无任何接口,所以主管道安装外观不如PPR管美观,却提高了系统的安全性。
3、绝热层及反射层铺设
(1)先铺设边角保温,沿墙边紧密铺设,然后铺挤塑板,准确找到地面布管及地漏等位置,切割挤塑板板。铺设挤塑板板时应计算铺设顺序,尽量用整板铺设;
(2)铺设时应注意躲避地面其他管线(如新风管道、上水、中水管道、强、弱电线管等)。
(3)对地漏等处用整板挖洞铺设,不严密处用碎挤塑板添实,不准出现空鼓现象;要求挤塑板之间及挤塑板与墙边接触紧密,间隙不得超过1㎝;挤塑板的连接处及挤塑板与边界保温条连接紧凑,地漏和立管与挤塑板搭接处用胶带密封。
(4)苯板铺设完毕后要求整体版面平整,无空鼓,板面搭配合理、整齐美观。
(5)反射层铺设平整、粘接牢固,反射层上除固定PE-RT盘管的塑料卡穿刺外,各处不得有其它破损。
(7)反射层上铺设Φ2.0-100*100mm钢丝网,要求搭接紧密。
4、PE-Xc盘管的安装
(1)依照设计图纸,按间距大小、盘管方式铺设盘管,用塑料U型卡随铺管随钉,U型卡间距500㎜,弯头处适当加密,每支路铺完后用专用切管器切断,将各支路盘管按设计规定连接在分、集水器上。盘管始末端出地面至连接配件的管段,应设置弯曲硬压套管、盘管与集配装置分路阀门的连接,应采用专用插接(卡套)式连接件。
(2)按照规范规定,设计时每个环路的加热管长度应控制在120m内。本项目盘管长度控制在65-75m之间,同一分、集水器内各环路长度差控制在8米以内。
(3)PE-Xc管材弯曲半径≥6倍管外径;与分、集水器连接处加波纹套管。
5、 系统压力试验
(1)经分水器缓慢注水,同时将管道内空气排出。充满水后,进行盐密性试压检查。
(2)采用手动泵缓慢升压,升压时间不得少于15分钟。
(1) 定试验压力后,停止加压,稳压1小时观察有无明显漏水现象。
(2) 稳压1小时后,补压至规定试验压力值15分钟内的压力降不超过0.05MPa无渗漏为合格。
(3) 分水器安装完试压合格后,用包装盒将分水器包好,以免抹灰等工序损坏污染
6、 凝土地面填充
(1) 细石混凝土配置时,准确计量各种材料的用量,严格控制水灰比,搅拌均匀。水泥应采用标号不低于325号的普通硅酸盐水泥,因为它早期强度较高,在凝结硬化过程中的干缩性较小,对控制混凝土干缩裂较为有。沙子采用中砂,含泥量不大于5%。石子选用0.5—1㎝的细石,其最大粒径不应超过10㎜,含泥量不大于2%。
(2) 卫生间找坡比居室、客厅低2cm。
(3) 混凝土填充层浇捣和养护过程中,系统保持不小于0.4mpa的压力。同时有专人看护,保证在混凝土填充层浇捣过程中出现问题能及时解决。
(4) 混凝土填充层浇捣过程中,施工人员用木板铺路,木板上不能有钉子,避免灰车直接在地暖管上轧过。
(5) 已施工完毕的低温地板辐射采暖系统的地面,严禁在地面上钻孔、射钉等作业,以免破坏地暖管道。
十一、档案存档
将本项涉及的所有文件方案进行统一存档,方便日后查看。
十一、总结
该项目我们采用的主要材料分集水器、混水中心、增压泵、地暖管均为意大利进口品牌。我们的宗旨是“服务”,通过我们的努力,给业主最大的安全、舒适、智能的采暖家居保障,让客户有一个安心、温暖、舒适的家。
暖地、暖家、暖心。