南京沃姆冷暖--“精装商品房”改换超薄干式地暖施工案例

        大家好,我是马群紫园精装房302室,这是开发商给我取的名字,我给自己取个昵称“302”,前不久,一位韩国友人带着他的媳妇入住了,我们和谐的生活在一起,现在南京入冬了,我华丽的外衣不能帮他们阻挡严寒,于是,韩国爸爸找来【南京沃姆环境工程有限公司为我华丽的地板外套增加保温的效果,既不损坏我的地板外套,也不增加层高,又能具备采暖效果还可以环保节能。下面我们一起来看看我的地暖新装成长记吧!


一 南京沃姆环境工程有限公司简介
      南京沃姆环境工程有限公司,致力于打造暖通超市一条龙服务,公司从事采暖系统(如湿式地暖、干式地暖、远红外地暖、暖气片等)、水处理系统、新风系统、中央空调系统、中央热水系统、中央除尘系统、智能家居系统等32套舒适家居子系统。公司主张“以人为本”,“以客户需求为己任”,建有16种不同地暖采暖系统体验区,多品牌燃气壁挂炉展示体验区、多种管道配件及温控部分展示演示区,让客户更直观的看到、摸到、体验到不同地暖采暖系统带来的舒适节能的差异化感受,犹如亲临施工现场,完善的售后服务体系为客户解决后顾之忧。
一QQ图片20141129222647.gif

二、项目介绍
项目名称:紫园小区精装房的干式地暖改装工程
项目地址:马群紫园18幢302室
项目户型:三室两厅,全地板区,采暖面积89㎡
业主需求:1、地面已铺设地板,希望原有地板不受到损害,
         2、卫生间区的地砖已铺好,希望房间铺完以后的整体高度与地砖区持平
         3、业主是韩国人,比较钟情本国品牌的燃气壁挂炉
         4、业主是朝九晚五的上班族,白天不在家,晚上才下班回家

         5、业主不喜欢空调的干燥,觉得暖气片挂墙上影响视觉
二QQ图片20141129222754.gif

三、设备选型说明
根据业主需求,通过来公司参观体验对比,简单沟通后确定选用以下环保型干式节能地暖系统配置:
1、壁挂炉:选用韩国大宇燃气锅炉,中国市场上,在同类产品中只有大宇燃气锅炉实现了风机、燃气阀、水泵和红外线火焰感应装置的同步变频自动控制运行,同时配备了高科技导流技术,以求最低的燃气消耗达到最高的热效率。(满足业主钟情其本国品牌的燃气壁挂炉)
2、分水器:德国曼瑞德分集水器,具有流量平衡调节阀  ,集分水器内置恒温阀,可直接加装电热执行器,黄铜本色,经特别锻造,硬密封、硬连接,主管与支管无缝连接,彻底“绝漏”轴向静密封防漏技术,可任意配不同管径的地热管,“节约、恬静、安全、自动化”。
3、温控器:德国曼瑞德锅炉温控器(安装在主卧室),其它房间配置房间温控器。
4、地暖管:伟星I型PE-RT地暖管用于地板采暖系统中:
1.耐高温性能好,在适当的压力条件下可以使用50年;
2.耐低温霜冻性能好,同时具有优异的抗冲击性,适于冬天施工;
  3.良好的抗化学腐蚀性能,使用寿命长;
  4.无**无味卫生性能好;
  5.重量轻,柔韧性能好,可盘管供货,适用于地板采暖工程;
  6.热熔性材料可回收,具有环保效益;
  7.可使用同材质热熔承接管件连接,安装简易,连接可靠。
5、地暖模块末端:南京天脉远红干式地暖模块,公司致力于打造中国最具节能价值薄型地暖制造服务商,研发生产环保干式地暖模块、远红外新型水电地暖模块等末端产品及远红外家居用品。拥有多项国家专利,使地暖末端技术、结构和功能全面升级,将“温足凉顶”地暖发展为“温足暖身养身”理疗养身地暖新境界,开辟了远红外干式水地暖的新纪元,引领地暖技术迈向高科技、节能、健康地暖新阶段。其中远红外干式地暖模块技术填补了国内空白,产品首次通过了国家远红外中心检测。
地暖模块配置选型:次卧、书房和客餐厅选用3.5公分的地板型环保干式地暖模块,地暖表面升温时间30分钟左右;主卧选用3.5公分的地板型远红外干式水地暖模块,地暖表面升温时间20分钟左右。把客户原有的地板启开,把原铺垫宝直接换成天脉远红干式地暖模块,不用水泥砂浆豆石回填,既不影响层高又能保证客户快节奏的生活方式。
三QQ图片20141129222829.jpg
四QQ图片20141129222902.jpg

四、设计依据
1.《低温热水地面辐射供暖系统安装图集》(12K404)
2.《冷热水用交联聚乙烯(PE-X)管道系统》(GB/T18992-2003)
3.《建筑给排水及采暖工程
施工质量验收规范》(GB50242-2002)
4.《辐射供暖供冷技术规程》(JGJ 142-2012)
5.《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16-2008)
6.《供热计量技术规范》  (JGJ 173-2009)

7.《天脉远红干式节能地暖施工工艺验收标准》
五QQ图片20141129222930.jpg

五、改装干式地暖施工过程:

1.原地板撤除,由业主指定的地板师傅负责,沃姆冷暖施工师傅配合。
地板拆除前的照片
六QQ图片20141129223001.jpg

2.撤除原有地板和地楞后的照片
七QQ图片20141129223028.jpg

3.清理地面,局部修复
八QQ图片20141129223113.jpg

4.铺设防潮垫和地暖模块
九QQ图片20141129223141.jpg

5.放置固定地板专用木楞骨

十QQ图片20141129223230.jpg

6.盘地暖管,注水试压
十一QQ图片20141129223304.jpg

十二QQ图片20141129223338.jpg

十三QQ图片20141129223413.jpg

7.安装锅炉,
十四QQ图片20141129223452.jpg
8.调试验收。
十五QQ图片20141129223523.jpg

9.新地板面和原过门石高度完全一致,一点也不占室内层高—这就是干式地暖的好处
十六QQ图片20141129223551.jpg

直接铺设地暖专用地板——新房和原来一样漂亮!
六、售后服务
十七QQ图片20141129223618.jpg

“302”换地暖新装圆满完工!









发表于 2014-11-30 09:17:30 | 显示全部楼层
这年头,都流行用干式地暖
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-30 10:25:27 来自手机 | 显示全部楼层
A卓 发表于 2014-11-30 09:17
这年头,都流行用干式地暖

将好端端的新房地板撤除,就为了安装地暖!
这套精装修房改装干式地暖的施工案例具有典型的代表意义!充分说明舒适地暖的强大魅力、干式地暖结构的薄型优势、差异化体验快捷的营销功能、服务团队的专业素养等多方面积极因素,才能促成业主下定决心改装,最终成为享受舒适健康地暖的长期收益者!
来自: 微社区
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-30 18:41:17 来自手机 | 显示全部楼层
这是发展趋势啊!
来自: 微社区
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-30 18:44:42 | 显示全部楼层
又是天脉  每年参赛作品都有天脉,这两年更多了,这就看出趋势了,一个是干式地暖开始更受欢迎了,再有 天脉的市场越做越大了,佩服。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-30 18:49:38 | 显示全部楼层
加装地暖后 ,分水器安装在哪里?如果安装在厨房和卫生间,那既然是精装房了,那地暖管穿过卫生间和厨房的地面怎么处理的?我估计很多人会关心这部分的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-12-1 11:27:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 沃姆暖通 于 2014-12-1 11:34 编辑

分水器是装在厨房的台盆下面,然后打背墙孔到房间的,卫生间没装。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-1 13:22:10 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-3 11:20:34 | 显示全部楼层
{:soso_e163:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-3 15:50:02 | 显示全部楼层
做的相当不错,支持!