舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 6309|回复: 5

毛细管网采暖-北京傲科参赛作品

[复制链接]
发表于 2015-6-25 18:13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 傲科节能-王坤 于 2015-6-26 09:30 编辑

前言:以前一直在发关于毛细管网采暖的,一直也没有发过毛细管辐射空调以及其他形式的地暖,原因很简单,我一直觉得暖立方是以宣传采暖为主的……后来逐步了解,看到暖立法关于制冷方面的东西。以前就说过发一些比较新鲜的,除了毛细管辐射之外还有太阳能采暖。这次先发一篇太阳能采暖来看看。

一、工程概况及用户要求:
项目位于北京平谷将军关新村位于美丽的金海湖北侧,与金海湖遥遥相对形成南湖北关之势。
这里不但有独具特色的自然风光,待到6月满山遍野的栗子树盛开着淡黄色栗子花,微风吹过,淡淡的栗花清香扑鼻,沁人心扉。将军关的栗子树历史久远,不但养育了将军关几十代的子孙,也因此造就了具有当地特色的饮食文化——将军栗子宴,栗子宴起源于明朝,是当时戚继光麾下名将王启大将军镇守将军关长城时所创,后经过几代人的改良、创新一直流传至今。
厚重的历史文化,秀美的自然风光,独具特色的饮食,使将军关新村具备了得天独厚的旅游条件。全村有86户,253人。2005年被评为市级民俗村,有市级民俗户61户。在平谷区委、区政府的支持下,2004826日,北京市平谷区第一批旅游试点新村之一的将军关村,正式举行了隆重的开工奠基仪式。由此,古老的将军关村掀开了崭新的一页。
图片1.jpg

图片2.jpg

1)甲方地理位置的气象情况
根据国家气象中心提供的《中国气象辐射资料年册》(2001年)中,当地区地面上每月的日均辐射量及年总辐照量数据。本次报告采用该数据进行设计。
北京地区每月的日均辐射量及年总辐照量情况如下:
  月份
辐照量
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
日均
6.75
9.37
16.09
16.89
21.23
16.59
17.34
17.23
14.89
9.33
8.81
6.71













2)设计原则:
本工程热水系统采用太阳能集热板—燃烧炉辅助加热补热供热系统,本次设计仅给出符合要求的一种配置型式。
由于甲方提供热的摆放空间有限,仅配备太阳能热水系统设计采用全玻璃真空管MGQBMK58/1800/25型集热器6组,共计集热总面积24.72平方。在春秋季节晴好天气可日产45℃左右热水1吨左右。
4)工程控制方式:根据用水实际情况,太阳能集热模块运行系统。
二、设计参照标准:
1)《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB50364-2005
2)《太阳能热水系统设计、安装及工程验收技术规范》GB/T18713-2002
3)《家用太阳热水系统热性能试验方法》GB/T18708-2002
4)《真空管太阳集热器》GB/T17581-1998
5)《太阳能热利用术语》GB/T12936-1991
6)《家用太阳热水系统技术条件》GB/T19141-2003
7)《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003
8)《设备及管道保温技术通则》GB/T4272-92
9)《建筑物防雷设计规范》GB50057-94
10)《建筑结构荷载规范》GB50009-2001
11)《钢结构设计规范》GB50017-2003
12)《低压配电设计规范》GB50054-1995
13)《家用和类似用途电器的安全通用要求》GB4706.1-1998
14)《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》GB50017-2002
15)《中华人民共和国国家标准《全玻璃真空太阳集热管》GB/T17049—1997
16)《钢结构设计规范》GBJ17-88
17)《建筑载荷规范》GBJ9-87
18)《家用太阳热水器电辅助热源》NT/Y513-2002
19)《太阳能集中热水系统施工规范》QB/102—2002
20)《建筑抗震加固技术规程》JGJ116—98
21)《真空管型太阳能集热技术条件》GB/T6424-2000
22)《家用太阳热水器储水箱》NT/Y514-2002
23)《太阳能热水系统性能评定规范》GB/T20095-2006
24)《钢结构 结构施工质量验收规范》GB50205-2001
25)相关地方标准
三、地面辐射采暖负荷计算:
  (1)地面辐射采暖热负荷计算应按《采暖通风及空气调节设计规范》GBJ19的规定执行外,在设计中不应计算设有加热管道地面的耗热量,并且采暖热负荷宜取房间常规计算的95%或将室内计算温度降低2OC。
(2).采用集中供暖分户独立热源的住宅,确定房间热负荷时,应考虑间歇供暖的修正系数。
(3).地面辐射用于房间局部区域采暖,其它区域不采暖时,地面辐射所需散热量按全面辐射采暖所需热量,乘计算系数确定。
(4).进深大于6m的房间,宜以据外墙6m为界分区,把各区当作不同的单独房间,分别计算采暖热负荷和进行地面辐射采暖设计。
(5).地面辐射采暖的有效散热量应计算确定,并计算室内设备,家具及地面覆盖物等对有效散热量的折减。
四、太阳能热水采暖设计
    太阳能热水辐射采暖的热媒是温度为30~60℃的低温热水,这就使利用太阳能作为热源成为可能。按照使用部位的不同.可分为太阳能顶棚辐射采暖、太阳能地板辐射采暖等几类,目前使用较为普遍采用的是太阳能地板辐射采暖。
1、特点
    与传统采暖方式相比,太阳能地板辐射采暖技术主要具有以下几方面的优点(如图1所示):
图片3.jpg
(a)传统采暖;          (b)太阳能地板辐射采暖
2) 降低室内设计温度
    影响人体舒适度的因素之一为室内平均辐射温度。当采用太阳能地板辐射采暖时,由于室内围护结构内表面温度的提高,所以其平均辐射温度也要加大,一般室内平均辐射温度比室温高2~3℃:因此要得到与传统采暖方式同样的舒适效果,室内设计温度值可降低2~3℃。
  3) 舒适性好
以地板为散热面,在向人体和周围空气辐射换热的同时,还向四周的家具及外围护结构内表面辐射换热.使壁面温度升高,减少了四周表面对人体的冷辐射。由于具有辐射强度和温度的双重作用.使室温比较稳定,温度梯度小,形成真正符合人体散热要求的热环境,给人以脚暖头凉的舒适感.可使脑力劳动者的工作效率提高。
4)卫生条件好
室内空气流速较小,平均为0.15m/s,可减少灰尘飞扬,减少墙壁免或空气的污染,消除了普通散热器积尘面挥发的异味。
5)高效节能
供水温度为30~60℃,使利用太阳能成为可能,节约常规能源。室内设计温度值如(1)所述,可降低2~3℃。根据有关资料介绍,室内温度没降低1℃可节约燃料10%左右,因此太阳能地板辐射采暖可节约燃料20%~30%。
6)扩大房间的有效使用面积
采用暖气片采暖,一般100㎡占有效使用面积达2㎡左右,而且上下立横管诸多,给用户装修和使用带来诸多不便。采用太阳能地板辐射采暖,管道全部在地面以下,只用一个分集水器进行控制,解决了传统采暖方式的诸多问题。
7)使用寿命长
太阳能低温地板采暖,塑料管埋入地板中,如无人为破坏,使用寿命在50年以上,不腐蚀、不结垢,节约维修和更换费用。
2、原理及系统组成
图片4.jpg
太阳能地板辐射采暖是一种将集热器采集的太阳能作为热源,通过敷设于地板中的盘管加热地面进行采暖的系统,该系统是以整个地面作为散热面,传热方式以敷设散热为主,其敷设换热量约占总换热量的60%以上。
典型的太阳能地板辐射采暖系统(见图2)由太阳能集热器、控制器、集热泵、蓄热水箱、辅助热源、供回水管、止回阀若干、三通阀、过滤器、循环泵、温度计、分水器、加热器组成。
图片5.jpg

图2 太阳能地板辐射采暖系统图
当T1>50℃时,控制器就启动水泵,水进入集热器进行加热,并将集热器的热水压入水箱,水箱上不温度高,下部温度低,下部冷水再进入集热器加热,构成一个循环。当T1<40℃时,水泵停止工作,为防止反向循环及由此产生的集热器的夜间热损失,则需要一个止回阀。当蓄热水箱的供水水温T3>45℃时,可开启3进行采暖循环。和其他太阳能的利用一样,太阳能集热器的热量输出是随时间变化的,它受气候变化周期的影响,所以系统中有一个辅助加热器。
    当阴雨天或是夜间太阳能供应不足时,可开启三通阀,利用辅助热源加热。当室温波动时.可根据以下几种情况进行调节:如果可利用太阳能,而建筑物不需要热量,则把集热器得到的能量加到蓄热水箱中去:如果可利用太阳能,而建筑物需要热量,把从集热器得到的热量用于地板辐射采暖;如果不可利用太阳能。建筑物需要热量,而蓄热水箱中已储存足够的能量.则将储存的能量用于地板辐射采暖;如果不可能利用太阳能,而建筑物又需要热量,且蓄热水箱中的能量已经用尽,则打开三通阀。利用辅助能耗对水进行加热,用于地板辐射采暖。尤其需要指出,蓄热水箱存储了足够的能量.但不需要采暖,集热器又可得到能量,集热器中得到的能量无法利用或存储,为节约能源.可以将热量供应生活用热水。
    蓄热水箱与集热器上下水管相连,供热水循环之用。蓄热水箱容量大小根据太阳能地板采暖日需热水量而定:在太阳能的利用中,为了便于维护加工,提高经济性和通用性,蓄热水箱已标准化。目前蓄热水箱的容积分为500L和1000L两种.外形均为圆形,根据采暖面积确定水箱大小。
    太阳能集热器的产水能力与太阳照射强度、连续日照时间及气温等密切相关。夏季产水能力强,大约是冬季的4—6倍:面夏季却不需要采暖,洗浴所需的热水也较冬季少。为了克服此矛盾,可以尝试把太阳能夏季生产的热水保温储存下来留在冬季及阴雨季节使用,这样不仅可以发挥太阳能采暖系统的最佳功能.而且还可以大大减少辅助热能的使用。在目前技术条件下,最佳的方案就是把夏季太阳能加热的热水就地回灌储存于地下含水岩层中。然而该技术还需进一步研究和探讨。

3、地板结构形式
    地板结构形式与太阳能地板辐射采暖效果息息相关,这里从构造做法和盘管辐射方式两方面进行阐述。
(1)构造做法
按照施工方式,太阳能地板辐射采暖的地板构造做法可分为湿式和干式两类。
1)湿式太阳能地板采暖结掏形式
。在建筑物地面基层做好之后,首先敷设高效保温和隔热的材料,一般用的是聚苯乙烯板或挤塑板,在其上铺设铝箔反射层,然后将盘管按定的间距固定在保温材料上,最后回填豆石混凝土。填充层的材料宜采用C15豆石混凝土,豆石粒径宜为5-12mm。盘管的填充层厚度不宜小于50mm,在找平层施工完毕后再做地面层,其材料不限,可以是大理石、瓷砖、木质地板、塑料地板、地毯等。
'yes'; font-family:宋体; font-size:10.5000pt; mso-font-kerning:0.0000pt; " >

�。蓄热水箱容量大小根据太阳能地板采暖日需热水量而定:在太阳能的利用中,为了便于维护加工,提高经济性和通用性,蓄热水箱已标准化。目前蓄热水箱的容积分为500L和1000L两种.外形均为圆形,根据采暖面积确定水箱大小。

    太阳能集热器的产水能力与太阳照射强度、连续日照时间及气温等密切相关。夏季产水能力强,大约是冬季的4—6倍:面夏季却不需要采暖,洗浴所需的热水也较冬季少。为了克服此矛盾,可以尝试把太阳能夏季生产的热水保温储存下来留在冬季及阴雨季节使用,这样不仅可以发挥太阳能采暖系统的最佳功能.而且还可以大大减少辅助热能的使用。在目前技术条件下,最佳的方案就是把夏季太阳能加热的热水就地回灌储存于地下含水岩层中。然而该技术还需进一步研究和探讨。
图片6.jpg

  2)干式太阳能地板采暖结构形式
     另外一种地板结构形式,被称为干式太阳能低温热水地板辐射采暖地板构造。此干式做法是将加热盘管置于基层上的保温层与饰面层之间无任何填埋物的空腔中.因为它不必破坏地面结构,因此可以克服湿式做法中重量大、维修困难等不足。尤其适用于建筑物的太阳能地板辐射采暖改造,为太阳能地板辐射采暖在我国的推广提供了新动力,从而丰富和完善了该项挂术的应用,是适应我国建筑条件和住宅产品多元化需求的有益探索和实践。
(2)盘管敷设方式
如图5所示,太阳能地板辐射采暖系统盘管的敷设方式分为蛇形和回形两种,蛇形敷设又分为单蛇形、双蛇形和交错双蛇形敷设3种;回形敷设又分为单回形、双回形和对开形敷设三种。
图片7.jpg

小弯曲半径是不同的。如果盘管的弯曲半径太大.盘管的敷设方式将受到限制,而满足弯曲半径的同时也要使太阳能地板辐射采暖的热效率达到最大,对于双回形布置,经过板面中心点的任何一个剖面,埋管是高低温管相互间隔布置,存在“零热面”和“均化”效应,从而使这种敷设方式的板面温度场比较均匀。且铺设弯曲度数大部分为90度弯,故铺设简单也没有埋管相交问题。
4、主要设计参数的确定
1)地板表面平均温度
太阳能地板辐射采暖地板表面温度的确定是根据人体舒适感、生理条件要求,参照《地面敷设采暖技术规程》(JGJ142-2004)来确定的,具体推荐数值见下表
太阳能地板辐射采暖的地板裹面量度取值表
不同使用情况
地板表面平均温度
地板表面平均温度最高限值
1、经常有人停留地面
24~26℃
28℃
2、短期有人停留的地面
28~30℃
32℃
3、无人停留的地面
35~40℃
42℃
4、游泳池及浴室地面
35~35℃
35℃
2)供回水温度
在太阳能地板辐射采暖设计中,从安全和使用寿命考虑,民用建筑的供水温度不应超过60℃,供回水温差不宜超过lO℃:
3)供热负荷
太阳能地板辐射采暖系统由盘管经地面向室内散热,由于受到填充层、面层的影响,提高了传热热阻,大大降低了盘管的散热量,一般来讲,同种地板装饰层的厚度越小,地板表面的平均温度就越高.但均匀性差;厚度越大,地板表面的平均温度将会降低,同时均匀性得到了加强地面散热量则随着厚度的增加而有所下降,但下降的数额较少。因此,在确定热负荷时要适当考虑这些因素的影响。
另一方面,由于太阳能地辐射采暖主要以辐射的传热方式进行采暖,形成较合理的温度场分布和热辐射作用.可有2~3℃的等效热舒适度效应。因此采暖热负荷计算宜将室内计算温度降低2℃,或取常规对流式采暖方式计算采暖热负荷的90%一95%,也就是说,可以适当降低建筑物热负荷。
另外,对于采甩集中采暖分户热计量或采用分户独立热源的住宅,应考虑间歇采暖、户间建筑热工条件和户间传热等因素,房间的热负荷计算应增加一定的附加量。因此,在设计计算热负荷时应对以上问题综合加以考虑,确定符合工程实际的建筑热负荷。
据地板辐射采暖的设计经验:
1)全面辐射采暖的热负荷.应按有关规范进行。对计算出的热负荷乘以修正系数(0.9~0.95)或将室内计算温度取值降低2℃均可。
2)局部采暖的热负荷,应再乘以附加系数(见下表)。
局部采暖热负荷附加系数表
采暖面积与房间总面积比值
0.55
0.40
0.25
附加系数
1.30
1.35
1.50

(4)管间距
加热管的敷设管间距,应根据地面散热量、室内计算温度、平均水温及地面传热热阻等通过计算确定。
(5)水力计算
盘管管路的阻力包括沿程阻力和局部阻力两部分。由于盘管管路的转弯半径比较大,局部阻力损失很小,可以忽略。因此,盘管管路的阻力可以近似认为是管路的沿程阻力。
(6)埋深
厚度不宜小于50mm;当面积超过30㎡或长度超过6m时,填充层宜设置间距不超过5m,宽度大于或等于5mm的伸缩缝。面积较大时,间距可适当增大,但不宜超过1Omm;加热管穿过伸缩缝时,宜设长度不大于1OOmm的柔性套管。
(7)流速
加速管内水的流速不应小于0.25m/s,且不超过0.5m/s。同一集配装置的每个环路加热管长度应尽量接近,一般不超过lOOm,最长不能超过120m。每个环路的阻力不宜超过30kPa。
  (8)太阳能热水器选择
我国北方寒冷地区的冬季最低温度可达-40℃,因此,选择太阳能热水器应考虑其安全越冬问题。目前国内生产的全玻璃真空管和热管式真空管已经解决了这个问题。
5、设计计算
(1) 采暖所需热水量的计算
单位建筑面积采暖所需的小时循环热水流量 G 可按公式(1-1)计算,
                     file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps90F.tmp.png                          (1-1)
式中 G——单位建筑面积采暖所需的小时循环热水流量,㎏/(㎡·h);
     D——单位建筑面积采暖热指标,kJ/(㎡·h);
Cp——水的定压比热容,4.18kJ/(㎏·℃);
△T——采暖供回水温度差,℃。
(2) 太阳能集热器出水量的计算
全玻璃真空集热管的能量平衡方程(总集热量 = 有效太阳得热量 – 热量损失)可按照公式(1-2)计算:
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps910.tmp.png                            (1-2)
式中:M ——单支真空集热管出水量,㎏/d;
Cp ——水的定压比热容,4.18kJ/(㎏·℃);
△T ——采暖供回水温度差,℃;
τ ——真空集热管的太阳透射比;
α ——真空集热管涂层的太阳吸收比;
H  ——太阳辐射量,Kj/(㎡·d);
Aa   ——真空集热管的采光面积,㎡;
UL   ——真空集热管的热损系数,W/(㎡·℃);
△t ——累计辐射时间,h;
AL ——单支真空集热管散热面积,㎡。
由式(1-2)得单支全玻璃真空管集热器的出水量为:
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps911.tmp.png
(3) 太阳能集热器面积的计算
根据《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》(GB 50364-2005)
直接系统集热器总面积可根据用户的每日用水量和用水温度确定,按下式计算:
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps912.tmp.png                   (1-3)
式中   AC——直接系统集热器总面积,㎡;
QW——日均用水量,kg;
CW——水的定压比热容,4.18kJ/( kg·℃) ;
tend——贮热水箱内水的设计温度,℃;
ti——水的初始温度,℃;
JT——当地集热器采光面上年平均日太阳辐照量,kJ/㎡·d;
f——太阳能保证率,宜为30%~80% ;
ηcd——太阳能集热器年平均集热效率;根据经验取值宜为0.25 ~0.50;
ηL ——管路及贮水箱的热损失率;根据经验取值宜为0.20 ~0.30;
6、太阳能建筑采暖估算设计计算书
   1)、设计计算
   (1)、设计依据
  a、《民用建筑节能设计标准》JGJ26-95
  b、《民用建筑暖通空调设计技术措施节能专篇暖通空调动力》2007
  c、《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB 50364-2005
  d、《太阳热水系统设计、安装及工程验收技术规范》GB/T 18713—2002
(2)、设计参数
  a、气象参数
年太阳辐照量:水平面年平均日辐照量14.180MJ/m2,40°,纬度倾角表面年平均日辐照量16.014MJ/m2,年日照时数:2755.5h,年平均温度:11.5℃。
2)、采暖设计参数
冬季室外平均风速:2.8m/s,冬季最多风向平均风速4.8m/s,冬季采暖室外计算干球温度-9℃,最低日平均温度为-15.9℃室内设计计算温度为18℃,冬季大气压为102.66Kpa。
3)、太阳集热器性能参数
集热器类型:MGQBMK58/1800/25型
4)、工程概况
⑴、建筑
该工程位于北京,纬度:北纬40o,经度:东经117 o28’;建筑面积:100m2。
⑵、系统形式
本工程采用地板辐射采暖系统(供回水温度为40/30℃),太阳能集热系统采用强制循环水箱直接系统,辅助热源为电锅炉,贮热水箱与供热水箱供热模式。
5)、采暖系统负荷计算
取单位面积热负荷指标为45w/m2,建筑面积100 m2
则建筑热负荷为4500w。
单位建筑面积采暖所需的小时循环热水流量 G=0.86Q/△T=387kg/h
6)、太阳能集热器面积计算
⑴、集热器的安装方位和倾角确定
太阳能集热器与建筑同方位,正南;倾角为40o
⑵、确定太阳能集热器总面积面积
按照上面(1-2)和(1-3)公式计算
集热器总面积约为:20㎡,考虑到每块集热器的面积和安装的合理美观性,选用MGQBMK58/1800/25共计6组,集热器总面积为24.72㎡
7)、集热系统循环泵
按每平方米集热器的流量为0.02kg/(m2·s)计算,集热系统的流量为2602L/h,此流量即为集热系统水泵的流量。扬程考虑到沿程损失、局部损失,计算得H=4MH20
8)、采暖系统循环泵
热水系统的循环流量为387L/h,水泵扬程考虑循环水量通过配水管和回水管的水头损失,计算得:H=   MH20

五、施工质量保障措施
5.1  产品质量保障
我公司的太阳能部分均采用优质太阳能厂家生产的产品,地暖部分采用自己公司生产的优质PE-RT地暖管。
5.2  整体管理措施优势
5.2.1  为了保证质量树立“质量是企业生命”的观点,强化群体质量意识,贯彻以工程师为首的技术负责制。明确各项目和各工序质量负责人。运用全面质量管理的科学方法,实行全员、全面、全过程的质量控制;
5.2.2  推行项目法质量管理,实行质量负责,责任落实到人,奖惩与质量挂钩;
5.2.3  严格推行各项质量管理制度,即设计文件分级审查制、岗位责任制、质量负责制、定期检查制、技术交底制、自检互检制;
5.2.4  健全质量保证体系,专、群结合,强化检查工作。工程师与质检员及施工原则,不姑息,不迁就,严把质量关;
5.2.5  严格质量检查制度,质检员要保证三分之二的时间深入现场,做好开工检查、施工中检查和定期检查。监测检查以专职为主,群体结合,确保工程质量;
5.2.6  各级施工负责任人要亲自抓施工质量,抓技术交底工作,并以身作则,积极组织职工学习安装规范,提高工人操作水平和技术素质,确保施工质量。
5.2.7  实行质量问题跟踪,针对存在问题建立卡片,填写对策表,指定负责人,限期解决。
5.2.8  为确保工程验收合格率100%,达到优良标准,采取下列措施:
5.2.8.1  严把设备、材料进货关,认真对供应商进行考察,选择产品质量优良、可靠、讲信誉的厂家。
5.2.8.2  严格执行进料检验制度,所购设备要有合格证,材料要有厂家质量保证书,杜绝假冒伪劣产品进入工程。
5.2.8.3  验收合格的产品入库后做好标识,按工程分类排放,确保该产品在质量上的可追溯性。
5.2.8.4  施工过程的质量控制:为确保工程质量,在施工过程中及各工序衔接处实行三级验收制度:
5.2.8.4.1  作好施工准备工作,分项工程项目施工前由技术人员向施工人员进行技术交底。
5.2.8.4.2  特殊工种:电工、焊工、必须有上岗证,持证上岗。
5.2.8.4.3  关键过程控制:
(1).隐蔽过程必须通过监理或甲方验收签证后方可封闭。
(2).管道进行水压实验前,对系统进行反复冲洗,直到水色清澈为止。
5.2.9  重要过程控制:
5.2.9.1  管道安装时首先将管道内的垃圾清理干净,安装时严防焊渣落入管内,对已安装好的管道开口处,包封严密,以免建筑物垃圾进入管内。
5.2.9.2  管道丝结:弹线确定走向、标高,卡好尺寸、筛选管件,安装管道时调整水平或垂直度,丝结时用力适度。
5.2.9.3  保温:管道保温特点是隔热、防止结露;确保其密封性,特别是管道支撑处要防止产生热桥现象。
5.2.10  建立质量检验体系,项目部设置质量安全负责人,班组设兼职安全员,并充分发挥质安员的保证和否定作用,全面跟踪工程质量,层层把关,做到不合格工序坚决返工。
5.2.11  认真做好质量记录,全面真实的反映整个工程的施工质量。建立质量例会制度。5.2.12  严格按设计图纸和有关规定施工。
5.2.13  施工过程中有关质量文件、记录竣工时要进行整理并交用户作为公司对整个工程质量的依据。
5.3  技术措施
5.3.1  施工技术人员认真研究设计图纸,领会设计意图;参加图纸回审,并做好记录取得变更签证;了解工程特点,严格按图纸及合同要求进行施工技术设计。
5.3.2  组织班组仔细学习施工图纸、施工方案,对职工进行规范、标准的学习及培训。
5.3.3  核对有关图纸,各种坐标、标高是否有交叉或位置排列不当,及时与设计人员研究解决。
5.3.4  严格按批准的设计图纸、施工方案进行施工,合理划分施工阶段,高质量、高标准进行操作。做到施工一次到位,一次验收合格,避免窝工、返工现象,保证工期。
5.3.5  实行技术负责人跟踪到现场,及时反馈信息,统一技术验收手续,进行技术交底。技术交底必须经过检查和审核程序。
5.3.6  施工过程中,所采用的施工技术方案应满足标准及合同要求,要依据图纸及规范来完成。
5.3.7  施工过程中,每个重要分部工程项目应由技术负责人做出具体施工措施,并给施工人员交底。以确保设计意图的实施。
5.3.8  作好施工日记,注意收集日常在施工过程中形成的各种记录和资料并加以保管,为竣工验收做好准备。
5.3.9  严格按照国家和地区有关技术标准、规范和规定,严格按照有关工程施工的管理制度,提高工程质量。
5.4  施工工艺
5.4.1  铺设聚苯板、反射膜
保温层敷设于结构楼板之上地板采暖结构层之下,有效减少无效热损失,并用以固定供暖管路,由聚苯板构成。反射膜铺设于聚苯板之上。聚苯板、反射膜的铺设面积以设计图纸为准。
5.4.2  热媒集配装置安装及PE-RT管与管件的连接。
分水器安装时,宜将分水器安装在上,集水器安装在下,中心距宜为200mm,集水器中心距地面应不小于300mm。加热管始末端出地面至连接配件的管段,应设置在波纹护套管内。
加热管与集配装置分路阀门的连接,采用专用卡套式连接件。卡套式连接件连接步骤如下:按所需长度切断管材,将螺母和C型环先后套在管上,用整圆器将切口整圆,然后用倒角器倒内角,将管件内芯插入管材内腔,应用力将内芯全长压入为止,将C型环移至距管口0.5-1.5mm,在将锁紧螺帽与管件本体拧紧。在暴露于地面以上与分、集水器连接的部分管路及管路通过门窗洞口、伸缩缝等部位设置波纹管作保护。
5.4.3  管道铺设
本工程采用管卡将加热管固定在绝热层表面。加热管固定点的间距,直管段不应大于700mm,弯曲管段不应大于300mm
施工中管子需要改变方向的部位要严格按造施工图纸及管材允许的转弯半径弯曲,加热管的弯曲半径,PE-RT管不宜小于5倍管外径,转弯半径比较小的部位,弯管时必须使用合适的弯管弹簧和弯管器。另外,还必须注意的是要防止对管子的同一部位进行多次弯曲与回直操作,这样很容易使管子被弯曲的部位出现永久性塑性变形和疲劳破坏,失去应有的性能。
5.4.4  设置伸缩缝
在适当位置放置膨胀材料,用以防止由于地面受热膨胀而龟裂和破损;一般辐射供暖面积超过30平方米或长边长度超过6米时设置伸缩缝,与墙、柱的交接处及过门处设置伸缩缝。伸缩缝采用100mm宽,10mm厚聚乙烯苯板;加热管穿越伸缩缝处,应设长度大于100mm的塑料波纹护套管。
5.4.5  水压试验
1) 将试压管道末端封堵,缓慢注水,同时将管道内气体排出。
2)充满水后,进行水密封检查。
3)加压宜采用手动泵缓慢升压,升压时间不得小于10分钟。
4)试验压力不小于0.6MPa,稳定1小时,其压力降不应大于0.05MPa
5)在有冻结可能的情况下试压时,应采取防冻措施,试压完成后应及时将管内的水吹净、吹干。
5.4.6  混凝土浇捣
5.4.6.1  在试压合格后,进行豆石混凝土填充层的浇捣,标号应不小于C15,豆石粒不大于12mm,并掺入适量防止龟裂的添加剂。在浇注混凝土时应采用人工浇捣。严禁划伤或损坏管道(严禁用尖锐物体挤压管道,施工人员必须穿软平底鞋)。
5.4.6.2  辐射供暖地板面积超过30m²或长边超过6m时,填充层应设置间距≤6m、宽度≥5mm的伸缩缝,缝中填充弹性膨胀材料。
5.4.6.3  在浇注混凝土过程中有专职人员进行协助。确保管道及伸缩缝位置在允许位移范围内及其他协调工作。混凝土填充层浇捣和养护周期应不小于48h
5.4.6.4  与墙、柱的交接处,填充厚度≥5mm的软质闭孔泡沫塑料。
5.4.6.5  加热管穿起伸缩缝处,设长度不小于100mm的柔性套管。
5.4.6  二次水压试验
在混凝土养护周期后进行二次水压试验,水压试验步骤与第一次水压试验相同。
5.4.7  地面层的施工
5.4.7.1  在填充层养护期满之后,进行地面层的施工。
5.4.7.2  地面层及其找平层施工时,不得凿击填充层或向填充层楔入任何物件。
5.4.8  太阳能集热器支架制作安装:
5.4.8.1  太阳能集热器支架应按设计要求制作,达到整体美观、协调。
5.4.8.2  焊缝感观应达到外形均匀,成型较好,焊道与焊道、焊道与钢材过渡较平滑,焊渣和飞溅物清除干净。
5.4.8.3  钢材表面必须采取防腐措施。防腐前,钢材表面应做除锈处理,处理后钢材表面不应有焊渣、焊疤、灰尘、油污、水和毛刺等。
5.4.8.4  太阳能集热器支架,应刷两道防锈漆(醇酸)和一道面漆,刷漆后,金属材料表面不应有误涂、漏涂,涂层不应有脱皮和返锈,涂层应均匀且无明显皱皮、流坠、针眼、气泡等。
5.4.9  太阳能集热器摆放及连接:
5.4.9.1  太阳能集热器摆放位置应符合设计要求,并与太阳能集热器支架牢靠固定,防止滑脱。
5.4.9.2  太阳能集热器与太阳能集热器之间的连接管路应确保密封牢靠,无泄漏。   
5.4.10  水泵安装
5.4.10.1  应按图纸要求进行定位。
5.4.10.2  应严格按厂家要求进行安装。
5.4.11  管路系统及泵、阀安装:
5.4.11.1  管路
(1)管道支撑托架应焊接平整,固定牢靠,管道与支架接触面应垫石棉板或垫木,防止形成热桥造成散热损失。
横管路支点设置的最大安装距离表
管路通径(mm)
15
20
25
32
40
50
最大距离(m)
保温管
1.5
2
2
2.5
3
3
不保温管
2.5
3
3.5
4
4.5
5
(2)系统水平管路应顺水抬头安装,坡度不小于3‰,以利于排气。
(3)系统管路的阀门、水泵等需要更换的部件处应留有活接,以便于拆开维修更换。
(4)管路系统(室内及室外)均须保温,保温材料采用不小于25mm厚保温套管。保温套管内径应与管道外径匹配。
5.5  泵
5.5.1  安装前应检查水泵的型号是否与设计图纸相符合,水泵的安装方向是否正确。
5.5.2  水泵应按照厂家要求的方式安装,水泵周围应留有足够维修空间,以便于今后维修更换。
5.6  阀门
阀门应装在容易操作地方,阀门安装时应加活接,以便于维修拆卸。
5.7  电控系统安装调试
5.7.1  温度传感器安装
5.7.1.1  安装温度传感器前,应检查传感器有无缺陷,如各组成部分是否松动,不锈钢套管有无沙眼等。
5.7.1.2  传感器应安装在图纸要求的位置。另外应注意考虑传感器的安装位置是否便于更换和维修。
5.7.1.3  接线盒内部接线必须牢固,接触良好,尽量减小接触电阻;接线螺丝外围不能有毛刺和裸露导线,并且Pt100芯线和外引导线在与接线端螺丝压接时,不得有任何损伤。
5.7.1.4  接线盒与PVC 套管间的传感器屏蔽线应做二次防护处理,如加装软波纹管,两端作防水处理等。
5.7.1.5  屏蔽线屏蔽层导线应与传感器金属接线盒可靠连接,连接时在不损伤屏蔽层导线的情况下,尽量让屏蔽层受力,以保护屏蔽层内的导线。
5.7.1.6  各连接部位必须做好防水处理。
5.7.2  水泵接线
5.7.2.1  水泵接线时,应按照水泵接线图连接,不能省略接地保护线。
5.7.2.2  接线盒内压线不得有外露毛刺,压紧螺丝在保证不损伤电线情况下压得越紧越好。
5.7.2.3  接线盒外部应做好防水处理,接线盒外部导线必须做好二次防护处理(加装波纹管等),防护层两端必须作防水处理。
5.7.3  电控箱的接线
5.7.3.1  引入箱内电缆电线应排列整齐,避免交叉,编号清晰,处理好电缆线应力,不得使所接的端子(排)受到机械应力。
5.7.3.2  大线径电缆线端子处理方法应参照电加热接线工艺;信号线、控制线端子处理方法参照温度传感器接线盒内部接线方式;所有引入接地线、屏蔽线屏蔽层必须接至箱内公共接地端,且牢靠连接。
5.7.3.3  箱内电缆芯线,应垂直或水平有规律地配置,不得任意歪斜交叉连接。备用芯长度应留有适当余量。
5.7.3.4  尽量使引入箱内的电缆线二次防护层越过箱体入线口。确实不能引入的,应避免引入线与箱体入线口金属外层接触。
5.8  热泵机组的安装
5.8.1  机组的定位,确定机组摆放位置,主要考虑楼面的承重,机组的进出风的影响。
5.8.2  基础制作 ,可以采用水泥或槽钢,基础必须在楼面的承重梁上。
5.8.3  摆放调整,确保机组摆放平稳,机组与基础之间采用减震橡胶垫。
5.8.4  水路系统的连接,主要是主机与水箱之间的水泵、阀类、过滤器等连接。
5.8.5  电气连接,主机电源线、水泵、电磁阀、水温传感器、压力开关、靶流开关
等按接线图要求进行电气连接。
5.8.6  水路试压,检测管路连接有无漏水现象
5.8.7  机器试运行,开机前,机组必须接地,采用兆欧表对机器机型绝缘性能检查。检查无问题,开机运行。采用万用表钳流表对机器的运行电流电压等参数进行检查。
5.8.8  管道保温,采用橡塑保温材料进行保温,外表面采用铝皮或薄镀锌钢板进行固定。
六、关键施工技术、工程实施的重点、难点分析和解决方案
6.1  地暖施工注意事项
6.1.1  管材环路铺设是地暖施工中最重要的环节,应严格按照施工图纸进行施工,转弯半径应大于设计要求,防止半径过小形成死弯,180度转弯处应做大头处理。分水器下管材不能过于强调美观而降低管材的转弯半径。
6.1.2  护套管应按图纸设计要求安装,所有过门口处、伸缩缝及管材间距小于100mm处,都按要求安装。
6.1.3  混凝土施工中要保证伸缩缝不脱离保温层,不移位。
6.1.4  混凝土施工应按施工方案紧随地暖验收流水进行,防止地暖环路暴露时间过长穿插施工对地暖造成损伤。
6.2地暖部分工艺流程
   材料进场验收——材料出库——施工准备——安装分水器、集水器——铺设聚苯板、反射膜——管道敷设——安装边角保温、伸缩缝等——外观检验及水压试验——回填细石混凝土——二次水压试验。
6.3检验、调试与验收
6.3.1  中间验收
地板辐射供暖系统安装根据工种施工特点进行中间验收。中间验收过程,从加热管道敷设和热媒集配装置安装完毕进行试压起,至混凝土填充层养护期满再次进行试压止,由我公司会同监理单位进行。
6.3.2  水(气)压试验
浇捣混凝土填充层之前和混凝土填充层养护期满之后,分别进行系统试压,试压应符合水压试验要求:
6.3.3  调试
ⅰ地板辐射供暖系统未经调试,严禁运行使用。
ⅱ具备供热条件时,调试应在竣工验收阶段进行;不具备供热条件时,以与工种使用单位协商,可延期进行调试。
ⅲ调试工作由施工单位在工种使用单位配合下进行。
ⅳ调试时初次通暖应缓慢升温,先将水温控制在25-30℃范围内运行24h,以后再每隔24h升温不超过5℃,直至达设计水温。
ⅴ调试过程应持续在设计水温条件下连续通暖24h,并调节每一通路水温达到正常范围。
6.3.4  竣工验收
6.3.4.1  竣工验收时,应具备下列文件:
1)施工图、竣工图和设计变更文件。
2)主要材料、制品和零件的出厂合格证。
3)中间验收记录。
4)试压和冲洗记录。
5)工种质量检验评定记录。
6)调试记录。
6.3.4.2  竣工验收标准
符合以下规定,方可通过竣工验收:
1) 竣工质量符合设计要求和规程的有关规定。
2) 填充层表面不应有明显裂缝。
3) 管道和构件无渗漏。
4) 阀门开启灵活、关闭严密。
6.3.4.3  文件
中间验收、调试和竣工验收,均应做好记录、签署文件并立卷归档
6.4  水箱、集热器设备基础施工程序
    按施工图要求及加固方法,配合土建工程进度组织基础预埋,土建完工后,组织设备基架安装及做防腐处理。
6.5  施工方法
本工程采用流水施工法,把热水系统工程划分为三个施工段,每个施工段的安装工程根据工艺相近的原则分为5个施工过程,每个施工过程由固定的作业组按施工进度表上的顺序,依次、连续地由一个施工段移转到下一个施工段,主要施工项目的施工方法及安装工艺如下:
6.5.1  集热器安装方法:
a、由我公司工厂制作加工好集热器支架,现场放线,进行集热器支架定位。按设计要求在结构层上作预埋件,在屋面防水、保温工作结束后,进行支架固定、组装。
b、集热器支架定位工程结束后,及时将我公司生产的集热器及配套镀锌支架运至现场,吊机将集热器运至天面后,经现场质量检查确保完好无损后进行人工现场安装 。
c、安装作业过程:
支架基础预埋→支架、集热器 → 吊运 → 质检 → 支架定位 → 调校 → 支架固定  → 集热器组装→ 集热器连接 →  调整 →  除尘、清洁 → 防腐处理 → 支架保护支墩 → 上下循环管连接 → 试水检漏→ 管道保温 →试运行
6.5.2  水箱安装方法
水箱基础施工与集热器支架工作同步进行,依设计图纸在我公司工厂使用专用设备加工制作水箱工字钢加强基础及支架等,现场与甲方及建筑结构、设计院等确认水箱及支架基础加固或支架结构方案后,进行水箱现场制作、安装,同时做好基础与楼天面相应的防水处理。
6.5.3  管道安装方法
依施工进度表顺序,由专业作业组依次按相关安装标准、规范完成管道安装及支、吊架制作、管道防腐、保温及管道附件安装等,管道试压及验收按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)执行。
七、安全文明施工措施
7.1  安全施工目标:实现“三无”,“一力争”
三无:无重大伤亡事故,无重大质量事故,无重大火灾事故。
一力争:力争消灭因工伤亡事故
7.2  安全管理制度
7.2.1  安全施工责任制度:
项目负责人、施工管理人员、组长、工人,应逐级建立安全施工责任制度,项目部设安全质量监察员,施工组设兼职安全员,做到分工明确,责任到人;
7.2.2  安全施工教育制度
a.对新工人贯彻三级安全教育,以师带徒,边教边学;
b.坚持每周不少于两小时的安全学习教育;
c.对各级领导和全体施工人员经常进行安全生产教育,对特殊工种工人,经考试合格,发给安全合格证后,方能上岗操作。
7.2.3  安全施工检查制度:指挥所每周一次全面检查,施工组每日一次检查,重大问题发安全通知书各指令书,并采取对策表,将安全问题纳入全面质量管理中;
7.2.4  安全设计制度:主要针对施工中薄弱环节进行详细的安全设计,预防事故发生;
7.3  安全技术措施制度
7.3.1  太阳能系统安全保护措施
7.3.1.1  安装场地周边无易燃、易爆物品,安装场地附近有较完善的消防设备,电控系统有良好的保护功能,安装场地应有避雷设备;
7.3.1.2  采用国标工字钢或槽钢等钢材,优质的电焊条;
7.3.1.3  熟练的技术工人安装,各种焊缝须达到行业标准,设备的安装处应结实牢固、防水、密封、绝缘良好。
7.4  水箱安全保护措施
楼面有足够的承载强度和水箱底座基础牢固,水箱内胆与水箱架固定,水箱超出建筑物的最高点时,应有防雷保护装置。采用国标工字钢,国标镀锌管,标准避雷针焊接、焊缝无漏焊、虚焊现象。
7.5  防雷安全保护措施
太阳能热水系统的防雷应注意以下几点:
7.5.1  避雷针高度及安装位置应按照其要保护的范围来确定(由专业人员计算)。
7.5.2  太阳能热水器支架、水箱等金属部件必须有可靠的金属连接,并且每台(每组)热水器有两处与建筑物顶部的避雷带进行可靠焊接,避雷针与避雷带进行可靠焊接。
7.5.3、防腐处理:在所有焊接点处涂防锈漆两遍,然后再涂银粉漆一遍,提高避雷针的防腐效果。
7.5.4  避雷说明:
《中华人民共和国气象法》和中国气象局第3号令《防雷减灾管理办法》明确要求:防雷产品及防雷设计方案必须具有相应资质和资格的防雷机构设计、监管。太阳能热水器专用避雷针,对太阳能热水器实施了安全可靠的防雷措施。
7.5.4.1  避雷装置
避雷针、避雷线、避雷网、避雷带等和避雷器是经常采用的防雷装置。一套完整的防雷装置包括接闪器或避雷器、引下线和接地装置。
7.5.4.2  太阳能热水器的防雷措施
7.5.4.2.1  避雷针高度应按照其要保护的范围来确定(由专业设计人员计算)。
7.5.4.2.2  太阳能热水器支架、水箱等金属部件必须有可靠的金属连接,并且每台(每组)热水器有两处与大楼顶部的避雷带进行可靠焊接,避雷针与避雷带进行可靠焊接:把避雷针支撑件的前端与太阳能热水器后侧面上的合适位置用螺栓连接起来,利用太阳热水器已有的螺栓连接孔即可。
7.5.4.2.3  焊接避雷针:把避雷针靠近支撑件的后端紧密接触,然后用电焊机把避雷针和支撑件焊接在一起,避雷针固定与焊接要竖直、牢固。
7.5.4.2.4  焊接圆钢:在支撑件和避雷针上分别焊接直径为Ф8的圆钢各一根,两根圆钢的另一端都焊接在避雷带上;圆钢与圆钢的焊接要采用双边焊,焊接长度大于圆钢直径的6倍,扁钢与扁钢的焊接要采用全边焊,焊接长度大于扁钢宽度的2倍。
7.5.4.2.5  防腐处理:在所有焊接点处涂防锈漆两遍,然后再涂银粉漆一遍,提高避雷针的防腐效果。
7.5.4.2.6  固定方法:底座处可以埋在混凝土基座中。
7.6防漏电保护措施
7.6.1  系统工程各电器设备有可靠的接地保护,计划导线的截面积应能承受设备的负荷,控制箱里应有漏电保护器,过载保护器;
7.6.2  采用达标的线材、电器元件,进口漏电开关和热继电器;
7.6.3  导线与导线连接牢固,布线时,严禁把导线搞破,各种电器设备有较完善的防雨装置。 安装完毕必须作防漏电测试。
7.7  特殊状态的施工措施
7.7.1  雨季施工措施
7.7.1.1  防雨、防水、防潮、防雷击火灾、防漏电、防触电、防高空作业人生伤害、防物资设备损坏是雨季施工应关注的重要事项。
7.7.1.2  防雨季施工人身伤害是雨季施工措施的重中之重。高空作业特别要注意防雷击伤害。工程项目负责人、工程队长都是现场负责人,雷雨来监之前应及时组织督促员工躲避;同事之间要相互关照、提醒,共同躲避。应严格执行《安全质量手册》。
7.7.1.3  雨季防物资设备机具损坏是雨季施工措施的重点,应按《安全质量手册》要求,视工地现场条件,进场时就采取必要的防雨、防水、防风、防雷击、防雷电火灾措施。
7.7.1.4  雨季施工防止已经进行的施工内容遭到损坏,或影响降低工程质量也是雨季施工措施的重点之一,因此要以预防为主,随时掌握天气变化及天气预报情况,合理规划调度施工内容和进程,并落实有效可靠的防雨手段及方法,以确保优质合格的工程质量和合理的工程进度。
7.7.2  炎热天气施工措施
7.7.2.1  炎热天气施工措施重点是做好防暑降温、防人身伤害。应注意保证茶水供应、饮食卫生及饭菜可口,确保职工健康及充足休息。必要时可弹性调整作业时间以避高温高热。
7.7.2.2  炎热天天气应注意因人为因素降低工程质量,应加强管理和质量检查。
7.7.2.3  炎热天气应注意确保施工混凝土基础的作业质量,采取必要工艺技术措施予以控制。加以检验。
7.8  防台风施工措施
7.8.1  台风季节气象台均有科学的预报,工程项目负责人应跟踪天气预报,提前及时策划布置工地现场的防台风措施,并组织工程队长全面检查考核防台风措施的执行情况,不合要求者及时处置。
7.8.2  台风警报期间对所有物料、机具安装进行中的工程设施均应按防台风要求稳固或搬移至防风场所;特别是楼面、高空的物料、机具安装中的工程设施更应细心处置。防止损坏或跌落伤人。
7.8.3  施工电源线路等应预先按防台风要求处置,防止触电、漏电事故发生。
7.8.4  成立抢险救灾小组,由工程项目负责人指挥,随时应急抢险。
7.9  与其它工程施工发生干涉时的施工措施
当本工程施工发生与土建工程施工的执行干涉时,应统一报告工程负责人勘察现场,调查情况,了解原因。由工程项目负责人主持与业主或土建相关负责人的沟通及协调。其他人员不得出面处置。本公司员工应服从工程项目负责人的统一指令。
八、整套系统交付使用
8.1 交付使用
对于每项工程,应提供一套完整的施工竣工文件。应提供如下资料和文件:
ⅰ 全套设计图(竣工图);
ⅱ 太阳能热水集热系统图:集热系统原理、主要设备大样图、自动控制系统原理及有关大样图;
ⅲ 集中热水供应系统图:热水系统及主要大样图;
ⅳ低温地面辐射供暖系统图、地暖管铺设详图、集水器分水器安装图
ⅴ 主要设备一览表:设备名称、规格、型号、性能及数量;
ⅵ 系统运行中的注意事项;
ⅶ 系统运行中常见故障及排除方法;
ⅷ 施工过程中的有关资料:
① 图纸会审记录、设计变更及洽商记录;
② 主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备出厂合格证及进厂验收单。
③ 隐蔽工程验收及中间实验记录;
④ 系统调试报告;
⑤ 设备试运转记录;
⑥ 各种检验、检测记录;
⑦ 工程质量验收记录及验收报告
测试整套系统经测试运行合格后即交付用户使用。

施工过程及图片随后奉上

发表于 2015-7-1 10:45:27 | 显示全部楼层
搬个板凳等
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-8 14:46:50 | 显示全部楼层
快三个月了 怎么还没上图片 上细节。快点吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-11 20:02:08 | 显示全部楼层
1.参赛作品中《地面敷设采暖技术规程》在现有规范中是找不到的。
2.选用MGQBMK58/1800/25共计6组,每组集热量为多少?
3.循环泵术参数?
4.热源不是太阳能和辅助热源为电锅炉吗?怎么有热泵机组的安装?交待不清。
5.作品中摘抄规范中有错误多处,太不应该。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表