公司简介
    南京润玺环境工程有限公司是南京具有实力的商用(家用)中央空调专业销售服务商,能提供商用(家用)中央空调系统从咨询、设计、销售、施工、维护、售后等全方面的解决方案,同时南京润玺环境工程有限公司在致力倡导现代舒适家居系统做出了重要贡献,形成一支集制冷、供暖、水处理、空气净化等专业化的服务提供商。
我公司:
◇  人员素质高,经过日立格力等多家公司的专业培训
◇  设计专业化,由经验丰富的暖通工程师负责设计系统方案
◇  工程质量高,由属于大金公司培训的优秀施工队伍负责施工安装
◇ 诚信口碑佳, 南京政府,医疗、金融系统,各类商用办公楼、酒店及所有高档小区都有公司用户
◇ 施工材料好,全采用行业内知名品牌材料
南京润玺环境工程有限公司作为一家专业的空调销售、服务公司,拥有完整的组织体系和规章制度,确保各项服务的完美实施,并不断引进人才、加强员工专业培训,增强核心竞争力,以保持公司持续、健康的向前发展。
项目概况
   
   楼盘地址:丽岛新苑
  户型建筑面积:三室两厅一卫 95㎡
  安装类型:水地暖采暖系统
  结构类型及层数:楼梯房,平层
  地暖采暖面积:64.9㎡
图片1.jpg
小区采用多层、小高层、高层结合的布
图片2.jpg
小区风景

设计依据
1、《地暖通风及空气调节设计规范》
2、《实用供热设计手册》
3、《民用建筑节能设计规范》
4、《低温热水地板辐射供暖应用技术规程》
5、《低温热水地板辐射采暖工程技术规程》
6、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
7、与建设单位签订的合同、设计委托书
地暖系统设计主要参数
1、地板表面的平均温度:
① 人员经常停留的地面,宜采用22℃-26℃,温度上限值28℃。
② 人员短期停留的地面,宜采用24℃-28℃,温度上限值30℃。
2、供回水温度;
① 供水温度的上限值60℃、65℃、70℃、75℃等。
从安全和使用寿命考虑,民用建筑的供水温度不应超过60℃。
② 供回水温差宜小于或等于10℃。
3、热负荷:
① 全面辐射采暖的热负荷,应按有关规范进行。对计算出的热负荷乘以0.9-0.95修正系数或将室内计算温度取值降低2℃均可。
② 局部采暖的热负荷,应再乘以附加系数。
4、有效散热面:
计算有效散热量时,必须重视室内设备、家具及地面覆盖物对有效散热面积的影响。
1. 当面积超过30m2或长度超过6m时,填充层宜设置间距小于或等于6m,宽度大于或等于5mm的伸缩缝。
面积较大时,间距可适当增大,但不宜超过10m。
2. 加热管穿过伸缩缝时,宜设长度不大于100mm的柔性套管。
5、压力:
工作压力不宜大于0.8MPa。如超过应采取措施。
6、流速:
加速管内水的流速不应小于0.25m/s,不超过0.5m/s。同一集配装置的每个环路加热管长度应尽量接近,一般不超过100m,最长不能超过120m。每个环路的阻力不宜超来30Kpa。   
设计步骤
1、方案设计:
① 根据建筑施工图及相关数据,计算建筑物热负荷。
② 与建筑其他相关专业(水、电、装饰等)协调地暖系统设计有关间距。
③ 确定集配装置(分水器)的位置。
2、施工设计:
① 计算建筑物的有效散热负荷。
② 计算建筑物的有效散热面积。
③ 地暖系统布置及水力计算。
④ 其他附属设备选择。
⑤ 与相关专业会签,并经审核绘制出正式施工图。
3、设计完成,应将设计各有关资料,打印装订成册。
设计应注意的几个问题
1、采用分户独立式热源或集中采暖负荷的90%。或将房间温度降低2℃计算。
2、在住宅中应用,应考虑家具遮挡等因素对散热量的影响,乘以适当修正系数。
3、垂直相邻房间,除顶层外,各层均应按房间采暖热负荷扣除来自上层的热量,确定房间所需散热量。
4、不同地面材质、散热量不同,为保证室温要求,设计时应尽量按散热量比石材低的木材板考虑,用户即使选用石材类做地面,也不会影响采暖效果。
5、为满足一户中各朝向房间室温的匀衡,耗热量计算中应考虑方向附加及附减,外墙多的房间,热损失多,加热管必然密些。南向中间房间热损失少,管间距必然大些。
6、尽量考虑将生产冷水管布置在地板采暖结构层中,但应避免管一相互穿越。
7、合理划分环路区域,昼量做到分室控制,避免与其它管线交叉。
8、设计中应特别注意,同一分集水器上管长尽量保持一致,避免造成阴力失衡和管材浪费。
9、对以独立式燃气炉为热源的系统,应控制管长≤90m,以减少阻力,并特别注意阴力平衡和管内流速问题。
10、为保证地面不裂,管间距不得小于100mm,局部过密处在管上皮10mm处加钢丝网;为保障地温度均匀性,管间距不易大于350mm。
11、供回水温度宜小于60℃(最大不超过70℃),供回水温差应小于10℃,系统工作压力不宜超过0.8MPa。
12、无论采用何种热源,地板采暖与供回水系统的温度、水量和所用压差等参数都应匹配。
13、根据规范,在长度超过6-8m应设置膨胀缝材。每30-40m2应设膨胀缝材,但膨胀缝并不是越多越好,应合理设置。
14、不同地面标高应分别设置分集水器。

室内设计温度&室内参数配置说明
① 室内设计温度:
冬季:室内设计温度:20℃DB;  室外设计温度:-6℃DB;



VHZGN9A]YE`~)ZN~`ROJJZH.png

设计方案(根据客户的房型和要求)
    AYKQO2K7R$XSQM~BB5`EO.png

(a) 此设计按暖通理论,结合南京地区冬季采暖要求,-3℃(室外)计,室内房间20±2℃.
(b) 地暖铺设方法严格按照欧盟标准,结合南方特点,盘管间距125—150mm,敷设高度一般不超过4.5cm(特殊情况除外).
(c) 以上地采暖是采用湿铺法,豆石混凝土铺设不低于3cm,超过30㎡的空间必须设置2cm以上的膨胀收缩缝,另外每个采暖区域的外墙必须做边墙保温.

系统配置:
1. 壁挂炉:诺科24KW冷凝炉
图片17.jpg
     方案选用诺科冷凝炉,完全满足采暖和生话热水的双重需要,是目前技术最成熟、使用最可靠的解决方案。
本款燃气炉的主要优点及技术参数如下:
☆ 整体结构高集成简洁,集德国工艺技术和制造水平之精萃,设计缜密,经久而用;
☆ 提供采暖和热水需求并重的高尚解决方案;              
☆ 捆接式内部管路,美观实用;
☆ 先进的智能控制系统和人性化的设计;
☆ 全面的安全保护功能
2. 地暖管:德国奥摩尔地暖专用管
]PI53DM}~PJ04CZ@9WZDT6B.png
      地暖管是采暖系统的主要部分,热水通过在地暖管内的循环将热量辐射在室内。因此长寿命,高质量,性能可靠的地暖管是一个地暖系统的重要保障。
  本方案的地暖管是德国奥摩尔地暖专用管,其主要优点是:
  ☆ 耐高温性强;
  ☆ 抗冲击强度高;
  ☆ 低温情况下柔韧性良好;
  ☆ 低温下抗脆裂性强;
  ☆ 能有效的抗氧化;
  ☆ 安全卫生;
3. /集水器:德国奥摩尔分集水器
J@MYH[PAU1L}8}{R)N5QA}O.png
    循环顺畅及水力均衡是保证采暖效果的关键,分水器的选择不仅要考虑到分水器之间的水力均衡,还要保证每个分水器各回路之间的水力均衡。案采用的德国奥摩尔分集水器,它专用于低温地面辐射采暖的分集水器,分水器的各出水支路具有流量平衡调节阀门;集水器的各回水支路具有恒温调节阀门,可加装电热执行器由房间温控器,实现独立的分室温度控制。其优点是:
☆ 高密度锻造,一次成型;
☆ 黄铜本色,表面经特殊防腐处理;
☆ 主管与支管无缝连接,杜绝漏水隐患(非螺纹连接);
☆ 硬密封、硬连接管接头,可靠的防渗漏结构;
根据南方采暖情况使用16mm的管接头;
4. 热电阀:德国奥摩尔热电阀
    在分水器的每个回路上安装一只电动执行器,接受来自房间温控器的信号,对回路进行开/关操作,我们用的热电阀德国奥摩尔产品,它是用于小型阀门的开关或PDM执行控制。为水采暖系统或中央空调水系统的闭合回路阀门的双位和稳定控制。在水采暖系统中直接安装于分水器的回水管路或恒温阀体上,执行器断电,阀门关闭。其主要优点是:
☆ 石蜡推进器,经PTC加热驱动;
☆ 带弹簧复位功能,断电后阀门关闭;
☆ 工作运行无噪音;
☆ 行程的位置或开度指示;
☆ 螺母连接安装方式,简单、快速,拆卸方便;
5. 温控器:德国奥摩温控器
FR@OJZSGJ_$@@KYC6QAV0.png
    房间温控器我们选用德国奥摩尔温控器,它可一周循环, 每天可以设置6个时段与对应的设定温度的时段控制温度控制器,并可以个性化选择人工控制或临时控制的运行模式。适用于电采暖的电热设备控制与水系统采暖的电驱动阀门控制。其主要优点:
☆ 一体化, 标准86型暗盒直接墙面安装;
☆ 超大的LCD液晶界面。人性化的倾斜界面,更好读数;
☆ 液晶背景灯光显示;
☆ 关机零功耗;
☆ 周循环,每天4时段的时钟编程控制(可设置为6时段);
☆ 更精确的温度传感器;
6. 地暖反射膜
{[)CDAJ`LLLM6EFEDMRI}BD.png
地热反射膜有特殊处理的软性铝箔和耐热PE胶粘剂及带有色彩印格的聚酯膜和玻璃纤维复合加工而成,具有产量大,成本低,已广泛应用到地暖施工中。特点:直接高温挤压复合,黏贴结实不脱层。玻璃纤维加密抗张强度增大,更增强泡沫板硬度,表面带有尺寸标记,易于施工固定地热管。
7. 地暖舒贝特模块
(YKHTYQ$L99G)8ML}~GJ0NB.png
2E5%O$E1H929QCPFEEQ{SJ9.png

        地面辐射供暖简称是当下最为流行的采暖方式,但是随着木地板作为地暖模块铺装主要材质的使用
使得木地板需要面对一些现象要处理。“三分是地板,七分是安装”的说法并不是没有道理的,对于地暖模块的安装无论是对于外观,还是对于后续的地暖模块使用效果的发挥,都起着重要的作用。同时在地暖模块安装之后,在维护和保养方面也需要特别的注意,能够最大限度合理的进行铺装和维护也将助力地暖模块使用效果。
一、图纸设计
图片13.png
二、现场施工
图片14.jpg
图片15.jpg
施工前交底:润玺供暖设计师、施工人员及业主、装潢公司负责人,确定壁挂炉、分水器、温控器的位置及管路的走向后,再进场施工;施工前必须把场地打扫干净。
V@YX2HJ10WU97Z61SPT`SE1.png
铺设反射膜和地暖模块
wps8B5.tmp.png
铺设反射膜和地暖模块
wps70A.tmp.png
铺设地暖管
wps70E.tmp.png
铺设地暖管
wps71A.tmp.png
地暖系统试压
wps71E.tmp.png
安装温控面板
wps723.tmp.png
锅炉安装调试后交付使用
验收报告
wps72A.tmp.jpg

总部:南京润玺环境工程有限公司
服务热线:025-86805619
手机号码:13739181530
公司传真:025-86435190
地址:南京市建邺区应天大街772号京妆商务中心8栋602室
六合日立变频中央空调专业店
服务热线:025-86805619
手机号码:13739181530
地址:南京市六合区延安路36-2号
润玺智能舒适家居体验馆
服务热线:025-86805619
手机号码:13739181530
地址:南京市六合区雄州西路151号
南京润玺诺科采暖系统展示厅:南京飞日强装饰展厅
服务热线:025-86805619
手机号码:13739181530
地址:南京市江宁区竹山路333号—301室.
【南京润玺】
想免费做方案和报价,请将图纸(注明电话、项目地址和名称)
发邮箱:569542437@qq.com
电话联系:13739181530
(信息务必准确和详细,可以最快时间出方案,请配合,谢谢)
5Z2Z9H~%]`G7]5L8%KZPV10.png
微信公众号:南京润玺
咨询热线:025-86805619
发表于 2015-6-30 09:16:21 | 显示全部楼层
回填照片希望尽快加进来,这样作品更加完美,加油!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-2 14:36:34 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-28 19:21:27 | 显示全部楼层
错的地方:1.《低温热水地板辐射采暖工程技术规程》采用无效规程.
              2.模块下无绝热层,模块下铺均热层起什么作用?
               3.燃气炉"工作压力不宜大于0.8MPa。如超过应采取措施"用此不妥。
               4.每个环路的阻力不宜超来30Kp,你知道燃气炉泵后阻力是多少?
                5.补之亥充回填及装饰层照片。
对的地方: 1.对以独立式燃气炉为热源的系统,应控制管长≤90m。
               2.
回复 支持 反对