4、设计理念:
150平方全水暖,同时与甲方容积式热水器作联动,平时生活热水由容积式热水器提供,锅炉提供增容及备用功能。采暖热负荷按每平方米120W配置,选择了史密斯L1PB-26B1锅炉,根据水力平衡计算,增加水力分离器将系统分为一次侧及二次侧,且在二次侧增加RS25/8水泵。
二、主要设备及材料
1.A.O史密斯L1PB26-B1锅炉一台
2.RBM分集水器
3.霍尼韦尔温控器
4.格澜铝塑复合管+欧普PE-RT
5.绿羽辅材
6.霍尼韦尔前置过滤器一台
三、项目的设计依据及标准
《GB50736-2012采暖通风及空气调节设计规范》
《03K03404-2005低温热水地板辐射供暖系统施工安装图集》
《JGJ142-2012辐射供暖供冷技术规程》
《JGJ26-95民用建筑节能设计标准》
四、施工流程
1、地暖设计施工流程
(1)现场勘查
(2)制作施工图
(3)技术交底
(4)图纸修正
(5)进场施工及流程
(6)开始施工
施工现场,地暖施工警示牌、物料堆放标记、施工现场负责人联系方式一应俱全,防止施工材料乱堆乱放,施工现场无人负责,无人协调等情况出现。
施工前检查材料,核对施工图材料表,防止施工材料出现误差。
壁挂炉预留接口,耦合罐及水水泵在主管施工的时安装到位,安装完成后,对耦合罐及水泵用保护膜缠绕保护,防止在装修期间受到装修材料的腐蚀。
系统主管用红、蓝两种颜色的PE材质保温套做保温,系统主管道采用铁片进行固定。
分集水器安装水平,分水箱内线路走线槽内,保证箱体内干净整洁,施工完毕后用防尘罩遮盖分集水器,防止装饰期间其他装饰材料对分集水器造成腐蚀或损伤。
保温板与反射膜铺设平整,反射膜与保温板之间用胶水粘接
管道密集处采用保温套管进行隔热处理
盘管固定卡钉间距一致,施工管道间距符合设计要求,施工期间保持工地整洁干净。
控制线路采用PVC线管进行保护,线管转弯处采用弯头连接,保证线管横平竖直。
加热盘管过卫生间(或厨房)门框处不做隔热保护处理,为甲方做二次防水打好基础。
根据装饰及家具合理布置铺设区域,防止热量堆积,导致家具受热变形。
(7)工地验收
对每项工程都按照标准进行严格验收,每一项工程都要符合《辐射供暖供冷技术章程》、《AO史密斯家庭采暖质量管理手册》与《艾斯特采暖系统工程施工标准》三层验收标准,杜绝任何工程隐患,对工程中甲方出现的问题点及整改点如实记录,并由甲方确认签字。
感谢大家的浏览,希望大家支持重庆艾斯特暖通设备有限公司,为我们提出宝贵的建议和意见。谢谢!