一、关于卉金
      上海卉金暖通工程有限公司:上海暖通行业知名企业,沪上高端住宅、高端商务场所舒适系统一站式集成服务商。成立七年来,卉金始终与时俱进,不断拓展和丰富自己的客户群体,承接的工程项目已覆盖上海600多个高档社区,200多个工业楼宇,涉及别墅公寓、餐厅连锁、美容美发、楼宇办公等领域。另外,卉金为了顺应时代潮流,给业主提供更多样化的优质服务,不断丰富自身产品链,形成了以中央空调、中央采暖、中央新风、中央水处理、智能家居、地源热泵为核心的产品体系。凭借脚踏实地的经营方式以及高瞻远瞩的战略眼光,实现了优企优品的完美呈现。迄今为止,已累计服务客户3200多家,累计施工面积达到29万平米,并以每年同比增加30%的增速遥遥领先于上海暖通市场,是“上海暖通行业信得过企业”,“上海市服务诚信单位”。
       服务是永恒的主题,“专业品质、贴心服务”更是每一个卉金员工的追求。

二、工地介绍:
    西郊一品花园  地址:上海市长宁区北虹路555弄  水地暖铺设面积:280.5平米
三、设计图纸:
西郊一品32号空调地暖图1.jpg


西郊一品32号空调地暖图2

西郊一品32号空调地暖图2


西郊一品32号空调地暖图3.jpg


西郊一品32号空调地暖图4.jpg

    1、施工前客户需签字确认示意图以及设备安装位置
    2、地暖盘管现场实际铺设与设计图有误差时请以现场铺设为准
    3、地暖管道与墙面保持100mm距离,排列方式大多采用回型管道,小卫生间和狭窄区域采用S型管路。
    4、卫生间的地面在地暖管道的覆盖层铺设完成后应由甲方装潢公司加铺防水层
    5、系统调试水压为0.8Mpa,调试结束地暖部分应尽快铺设混凝土,铺设混凝土时系统应保压0.4Mpa,混凝土养护期不少于7天,混凝土的配比为水泥:黄沙:豆石=1:2:1。
四、使用材料明细
    1、壁挂炉:
101.jpg




102.jpg

    博世新欧洲之星:“新”欧洲之星GAZ 6000 W
    “新”欧洲之星GAZ 6000 W,热效率远超一般的传统炉,即使部分负载,热效率也不低于90%。
    配置了高质量的板式换热器。这意味着你可以最高的标准来享受生活热水。一打开水龙头,GAZ 6000 W就可提供即时舒适热水。
    设计紧凑,小空间安装也毫无问题;系统设计让静音运行得到包装,即使和它咫尺相隔也感受不到运行噪音;背光设计的液晶显示屏,视觉效果和操作感受同样舒适。
    由于使用了可调风机,安装烟道系统时无需再使用烟气限流环。更重要的是,水力组件非常成熟并方便连接。服务也变得更简单;所有组件使用标准工具即可轻松拆卸。

    2、分集水器:曼瑞德智能分集水器
1.png

2.png


    3、盘管:乔治费歇尔
105.png

106.png

五、施工过程:
    离夏入秋,天高气爽。卉金舒适家本次为大家带来的位于上海西郊一品花园的一座独栋别墅的地暖施工详情。
1.jpg
小区入口

2.jpg
小区内景

3.jpg
小区内景

4.jpg
小区内景

    本独栋别墅的地暖铺设面积为280.5平米,地面的散热管铺设是在两天内完成的。环境优雅静谧的西郊一品花园,卉金的工程直通车已抵达工地现场,随时为客户服务。
6.jpg

5.jpg

    地面散热管铺设施工的第一天上午,材料已经进场。
7.jpg

8.jpg


    地暖节能问题详解:   
    上海的采暖期虽不比北方那么长,但是相比南方其他地区,还是比较长的,在100天左右。那么采暖期的节能问题,就变得特别重要,站在保障广大业主利益的立场上,卉金舒适家在地暖节能方面也是面面俱到。本次西郊一品花园的工程就是一个很好的例子。
    1、采用PP-R管热熔连接法
    总管采用PP-R管,因为其保温性能良好,优越于pex管或pert采暖管,从而减少了锅炉热水在通往分水器途中的热量损失。而且PP-R管在安装上采用的是热熔连接法,这种安装的优点是管道连接处不存在接头,屏蔽了泄漏点。
    2、采用保温套管减少耗能
    在采暖总管及分水器连接处的采暖支管上均套上保温套管,这样做可有效降低能耗的损失。
    3、使用挤塑板
    目前地暖隔热板有聚苯板和挤塑板两种,挤塑板在使用密度上比聚苯板高,其产品标准相对比较严格,产品标准规格一般为2CM,这样既能有效防止热量往楼下散去,同时也具有高度的承载力,不会影响到地暖施工后的层高,节省日后使用开支。
    4、使用保温条进行保温
    使用边角保温条能加强墙角保温条与气垫反射膜之间的密封性,边角保温条可防止热量向墙角处散失,从而彻底杜绝热量的流失。    
施工师傅在铺设节能板、连接线管、安装分集水器。
9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

15.jpg

14.jpg

地暖盘管铺设中
17.jpg

18.jpg

20.jpg

现场的施工图纸
19.jpg

施工师傅严格按图施工
21.jpg

22.jpg

23.jpg

即将完成盘管铺设
24.jpg

25.jpg

盘管铺设完成,连接分集水器
26.jpg

16.jpg

调试水压
测压1.jpg

测压2.jpg

测压3.jpg

散热管铺设工程正式结束,后续持续更新,敬请关注。{:soso_e152:}{:soso_e152:}
完成9.jpg

完成2.jpg

完成3.jpg

完成4.jpg

完成5.jpg

完成8.jpg

完成7.jpg

完成6.jpg

上海卉金暖通工程有限公司自2009年成立以来,艰苦努力、不忘初衷、奋勇前行

优秀的团队取得了客户的一致好评,也得到了众多合作厂商的一致认可。

在七年中,卉金得到了多项荣誉。

110.png

77.png

88.png

99.png


全国服务热线:400-118-0177{:soso_e113:}{:soso_e113:}{:soso_e113:}

卉金暖通.jpg

公司总部:上海普陀区真北路988号6号楼111展厅。

松江分店:上海松江区松卫北路295号1楼212展厅

公司总部111.jpg


{:soso__5462389604067913156_1:}{:soso__5462389604067913156_1:}{:soso__5462389604067913156_1:}
最后,小编悄悄告诉大家,黄磊开着出租车,带着卉金满大街跑咯!视频很欢乐,吃饭中勿点!

12.jpg


11.jpg


本期节目视频地址:












发表于 2015-9-22 17:12:27 | 显示全部楼层
铺设盘管较规范,卡钉位置较准确,是值得大家学习.
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表