舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 7698|回复: 6

空气源热泵地暖安装

[复制链接]
发表于 2015-9-16 19:36:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 暖立方李萌娜 于 2015-10-16 17:24 编辑

一、公司简介:
苏州春意盎然智能暖通系统有限公司是一家以推广健康舒适、节能环保的生活方式为理念的暖通公司。主要从事地暖系统、[url=]暖气片[/url]采暖、中央空调水系统、[url=]中央新风[/url]系统、中央除湿系统、[url=]中央除尘[/url]系统、中央净水系统、家居智能控制等系统的设计、安装、售后的一系列服务。
二、参赛项目概况:
项目位于苏州通安镇某工厂的领导宿舍楼,总面积约750㎡,主机采用美国斯图华纳的空气源热泵模块机组,制热量115KW。主机一共有6个压缩机,会根据热量的需求来启动压缩机的数量,以节约能源消耗。水泵采用丹麦格兰富变频泵,会根据压力大小,自动调整流量,以减少主机频繁开启关闭,延长寿命。
三、材料介绍:
1、地暖管:采用上海爱康保利pe-xb20管。
2、主管:采用公元PPR63管、PPR50管、PPR32管。
3、分集水器:采用浙江巨帆。
4、保温板:采用上海杰瑞XPS挤塑板,红色优质,容重≥36kg/m³。
5、反射膜:采用上海杰瑞PET镜面反射膜。
6、钢丝网:采用河北安平产的镀锌电焊网。
7、卡钉:采用金明黑色和杰瑞白色。
四、下面上照片,不解释。
空气源热泵地暖00.jpg


空气源热泵地暖01.jpg


空气源热泵地暖02.jpg


空气源热泵地暖03.jpg


空气源热泵地暖04.jpg


空气源热泵地暖05.jpg


空气源热泵地暖06.jpg


空气源热泵地暖07.jpg


空气源热泵地暖08.jpg


空气源热泵地暖09.jpg


空气源热泵地暖10.jpg


空气源热泵地暖11.jpg






 楼主| 发表于 2015-9-16 19:45:25 | 显示全部楼层
由于贴纸不能太大,所以图片一下子放不了,只好跟贴发了。上面的图片顺序正好是倒过来的,虽然我是按照顺序发的。感觉这里的发图片很费劲,只能一张一张的上传,希望能改进下。好了,继续发图。


空气源热泵地暖13.jpg
空气源热泵地暖14.jpg
空气源热泵地暖15.jpg
空气源热泵地暖17.jpg
空气源热泵地暖19.jpg
空气源热泵地暖20.jpg
空气源热泵地暖22.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-22 17:52:31 | 显示全部楼层
无论加热管辅设,伸缩缝设置都较规范.但是,空气源热泵地暖未端安装有独处点即:供水温度低,供回水温差小,
因此要求:加热管间距密,一般小于200mm;加热管管径小,小于16mm,加热管环路短,每环小于80m,根据以上经验,从照片来看,您安装的空气源热泵地暖未端可能满足不了室内温度要求.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-23 22:41:28 | 显示全部楼层
无论加热管辅设,伸缩缝设置都较规范.但是,空气源热泵地暖未端安装有独处点即:供水温度低,供回水温差小,
因此要求:加热管间距密,一般小于200mm;加热管管径小,小于16mm,加热管环路短,每环小于80m,根据以上经验,从照片来看,您安装的空气源热泵地暖未端可能满足不了室内温度要求.
{:soso_e100:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-8-20 20:09:23 | 显示全部楼层
邓有源 发表于 2015-9-22 17:52
无论加热管辅设,伸缩缝设置都较规范.但是,空气源热泵地暖未端安装有独处点即:供水温度低,供回水温差小,
因 ...

多谢邓工的指导,经过一个冬季的运转,效果十分好,供水温度只需38度即可满足室内温度。节能也是非常好。工厂董事长非常满意。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-12-18 11:06:15 | 显示全部楼层
规范和感觉是两回事
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表