舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 13150|回复: 12

【武汉德威暖通】 地暖、暖气片(明装+暗装)作品展示...

[复制链接]
发表于 2015-10-9 11:35:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 武汉德威暖通 于 2015-10-26 15:29 编辑

【德威公司简介】
IMG_8445.JPG

    武汉德威暖通空调技术有限公司成立于2002年,是一家专业从事供暖、空调、新风、净水、除尘、智能控制等产品设备的销售、设计、安装及售后服务的舒适家居系统集成服务商。
公司注册资金1000万元人民币,现有专职员工200多人,在武汉市内拥有7家直营门店及独立客户服务中心,还拥有26辆物料配送车和2000多平方米大型产品仓库以及充足的库存。
    公司拥有机电设备安装三级资质、燃气器具安装维修二级资质,曾获得德国威能最佳代理商、德国威能优秀安装质量奖、大金空调销售金奖、2012年度湖北省最佳采暖服务企业、2013年度中国优秀系统集成服务商、2014年度中国家电最具影响力舒适家居集成商等多项荣誉

    2003年,公司第一个将全球最大的燃气壁挂炉品牌——德国Vaillant (威能)带到武汉,并且是德国威能在华中地区最大的经销商,威能在武汉最早一批售后技师也是由德威公司培训的。公司所代理产品德国Vaillant、德国Kermi、德国Uponor、日本Daikin、丹麦Danfoss、美国Vizion等皆为全球一流品牌
     公司拥有以院士、教授、军区司令员、将军、银行行长、上市公司总裁、体坛世界冠军、知名导演、茅盾文学奖获得者、湖北著名主持人等为代表的一大批重量级客户。公司曾为金地国际花园、爱家国际华城、华润凤凰城、华工喻园、东湖天下、百瑞景、福星惠誉水岸星城、保利十二橡树庄园等众多高级住宅小区提供家庭供暖或中央空调安装工程。公司现已拥有近2万客户,在业内享有良好的口碑,始终引领着湖北供热技术的发展。

      作为家庭采暖技术的业内领先者及暖通空调领域节能事业的倡导者,德威公司不断为用户提供最具竞争力和最具革新意识的产品技术和服务,以优良的性价比满足追求经济实用和生活舒适的不同用户,全面表达用户对生活个性化的理念和追求!

德威七大门店
7店.jpg

德威暖通客户服务中心
IMG_2495.JPG

部分专业施工人员
initpintu_副本.jpg

【施工案例】
1、地暖系统
2、暖气片系统
   ·明装暖气片系统
   ·暗装暖气片系统
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

德威~案例分析 | 长源假日港湾别墅地暖采暖系统施工案例

一、项目概况
       1、施工单位:武汉德威暖通空调技术有限公司
       2、项目名称:长源假日港湾别墅
       3、项目户型:三层别墅
       4、施工内容:地暖采暖系统


二、设计理念
       本项目设计施工为高端别墅地暖采暖系统,工程位于武汉市东西湖区金山大道海口二路。该户型为三层别墅,建筑面积约200多平方米,主要用途为住宅,共四个卫生间,主卫有**浴缸。
       别墅系统的设计不同于普通住宅,别墅更强调居住的舒适性、美观性和节能智能性。对居住的温度有很高要求:温度适宜、无噪音、无干燥感、生活热水24小时即开即有。通过与客户沟通,明确客户需求,选择地暖采暖方式,壁挂炉选用德国威能原装进口28KW采暖和生活热水两用豪华型燃气壁挂炉。

三、设计依据
       《采暖通风与空气调节设计规范》                 GB 50019—2003
       《民用建筑节能设计标准》                           JGJ26—2002
       《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242—2002


四、设计参数
       冬季采暖室外计算温度:-2℃;
       冬季室外平均风速2.6m/s;
       冬季采暖室内计算温度:18℃±2℃。


五、设计方案
       别墅全部采用地板低温采暖系统(即地暖系统)。按照别墅不同房型和不同功能分区的需求,设计为各层单独设置分集水器和房间温控器,能根据日常使用习惯分层单独控制和设置不同区域的温度。

一楼地暖平面布置图
1楼.png

二楼地暖平面布置图
2楼.png

三楼地暖平面布置图
3楼.png

六、系统主要配置
壁挂炉:德国威能turbo TEC plus VUW CN 282/3-5-H一台
管道:德国欧博诺铝塑复合管
混水中心:丹佛斯
集分水器:丹佛斯
房间温控器:海林


七、安装效果图

燃气壁挂炉安装于一楼厨房封闭阳台,防雨、防潮、防太阳直射、防雷击、防冻等。
德威1_副本.jpg

一楼分集水器与混水中心
德威2_副本.jpg

二、三楼分集水器与混水中心
德威3_副本.jpg
房间温控器
德威4_副本.jpg


       别墅作为最好的私人住宅形式,代表着一种格调,一种品位,其在采暖系统的选择上更注重舒适性、美观性与室内空间搭配的协调性、环保和节能性。高端大别墅采暖热水系统的设计和安装要求标准很高,这个时候,别墅用户选择一个专业的暖通公司显得更加重要。
       一个优秀的暖通公司应具备专业的系统设计人员、专业的安装队伍、完善的售后服务体系,这也是分户采暖行业健康发展的保证。

====================================================================================================================
德威~案例欣赏 | 万科城花璟苑明装暖气片系统施工
一、项目概况
    1、施工单位:武汉德威暖通空调技术有限公司
    2、项目名称:万科城花璟苑
    3、施工内容:明装暖气片系统

二、施工图赏析
    白色的散热器,与任何一种装修风格都相配!
1_副本.jpg

    明装暖气管道走踢脚线、阴角线、门后及吊顶灯槽等,美观大方,与周围装修很和谐,一点也不觉得突兀哦。
2_副本.jpg 3_副本.jpg 4_副本.jpg

    次卧小书房安装了一个400mm*600mm的散热器,散热效果很佳,适合小面积的空间。
5_副本.jpg

    卫生间安装卫浴型散热器,冬天洗澡,暖风机、浴霸都可以退休了,还可以当毛巾架用哦。美美哒~~
6_副本.jpg

=====================================================================================================================================




发表于 2015-10-9 11:47:46 | 显示全部楼层
感谢您的参与,如有不懂,需要帮助的地方,可随时联系我哦,暖立方商楠:18518330466.QQ:2581364780
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-10-9 17:12:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 武汉德威暖通 于 2015-10-23 12:07 编辑

德威~案例分析 | 暖气片采暖系统施工案例
一、项目概况
1、施工单位:武汉德威暖通空调技术有限公司
2、施工内容:暖气片采暖系统
3、户    型:3室2厅2卫


二、设计依据
《采暖通风与空气调节设计规范》           GB 50019—2003
《民用建筑节能设计标准》                 JGJ26—2002
《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242—2002

三、设计参数
冬季采暖室外计算温度:-2℃;
冬季室外平均风速2.6m/s;
冬季采暖室内计算温度:18℃±2℃。


四、设计方案
本项目为3室2厅2卫户型,采用暖气片采暖方式,可提供冬季供暖和生活热水。管道连接方式采用双管并联式
以下是方案设计图:
QQ图片20151022152002.png


五、系统主要配置
壁挂炉:德国威能VUW 242/5-3(H-CN)  一台
管道:德国欧博诺铝塑复合管
散热器:芬兰瑞特格·瑞森 钢制板型散热器 + 土耳其泰克尼克卫浴型散热器
阀门:丹佛斯微动恒温阀


六、施工图
开槽
开槽1.JPG

密封板
密封板1.jpg

暖气片定位
暖气片定位1.JPG

卫浴暖气片定位
暖气片定位(卫浴).JPG

壁挂炉定位
630515474751958121.jpg

(暖气片和壁挂炉定位均有KT板进行标示;   且锅炉管道接口处也有定位标示;    冷热水管上均有张贴标示,便于与装饰方对接)


七、安装效果图
mmexport1444699493108.jpg

2449335440470154798.jpg

mmexport1444699558974.jpg


回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-10-9 17:13:56 | 显示全部楼层
暖立方商楠 发表于 2015-10-9 11:47
感谢您的参与,如有不懂,需要帮助的地方,可随时联系我哦,暖立方商楠:18518330466.QQ:2581364780 ...


好的呢  谢谢~~{:soso_e163:}


回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-10-9 17:31:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 武汉德威暖通 于 2015-10-23 15:34 编辑


自己顶一个~哈哈~~

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-10-10 10:40:00 | 显示全部楼层
壁挂炉右侧距离墙面多少间距,是不是小了点?{:soso_e112:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-10-10 12:07:27 | 显示全部楼层
杨晓 发表于 2015-10-10 10:40
壁挂炉右侧距离墙面多少间距,是不是小了点?

正常情况 壁挂炉侧面离墙预留是10公分,便于安装和后期保养维修;上述那张照片可能因为拍摄角度看起来没那么宽,但是肯定是符合威能安装要求规范的哦~{:soso_e121:}

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-10-16 09:48:35 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-10-22 15:12:49 | 显示全部楼层

感谢支持哦~~{:soso_e183:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-10-22 20:44:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 。。。后来 于 2015-10-22 20:46 编辑

首层大厅如果先做一个或者2个回路,然后,再接左侧房间,这样布管是不是会更合理...
看不清尺寸,感觉这个大厅会过热...
回复 支持 反对